为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案的格式和要求是什么样的呢?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。
2.1高陡坡体地质
边坡滑坡分析与整治
边坡滑坡分析与整治
作者:陈日训
稳定性分析
整治
从张克恭、刘松玉主编的《土力学》教材中我们了解到边坡稳定是指在各类工程结构中,土体在一定坡高和坡角条件下的稳定程度。按其稳定程度,可分稳定边坡、不稳定边坡,以及极限平衡状态边坡。
边坡稳定分析的方法很多。每种方法都基于某些假定,有不同的工程应用背景。有些方法简单而实用,易被接受,而有些方法计算繁琐,所采用的计算参数不易取得,只能作为一种理论或方法做定性判断时参考,不能直接应用于边坡处理设计。
边坡滑坡分析与整治
2.1高陡坡体地质
在边坡的形成过程中,由于沉积或者地质运动等原因,使得边坡分层了,这样,如果边坡的倾向与坡体的层面方向大体相差不多,则边坡容易沿着层面发生滑坡,如果边坡的倾向与坡体的层面方向相差角度很大,当坡脚进行开挖时,上面的坡体就会发生沿着层面发生倾倒。
2.3支护锚固不及时
在边坡进行开挖时,岩土体的破坏有时是瞬间就发生了,或者保持的时间很短,而这时还没有进行支护,则边坡就会发生破坏,工程的支护不能一时就完成,需要一个工期,而边坡在施工过程中,可能因为施工的范围不到位,到时部分支护还没发挥应有的作用,从而导致边坡发生滑坡崩落等灾害。因此边坡在开挖的过程中必须做到支护及时。
2.4坡底支挡不足
工程一般是从上向下进行支护施工的,在坡脚的地方由于施工不到位,而使整个支护工程的作用得不到最大的发挥,坡脚由于应力集中,因此在坡脚的地方发生支护破坏、坡体滑动。
2.5支护范围不够
边坡的破坏会有一定范围,当在设计或者施工中由于判断失误,而在支护范围上进行缩减,则边坡的病害不能完全控制,当其他因素共同作用时,由于范围小的支护不能起到全方位的支护作用,则导致边坡还是发生病害。
边坡滑坡分析与整治
2.6持续暴雨入渗和冲刷
雨水能够冲刷坡体边坡,使坡体产生沟槽,而雨水入渗到路堑边坡中,会让边坡的重量增加,增加边坡的下滑力,同时入渗的雨水能够使边坡受到孔隙水压力及动水压力,同时能够起到润滑作用,减少坡体的抗剪切强度,这样容易导致滑坡、泥石流等严重病害。
2.7设计缺陷或工程质量
整治滑坡的方法,归结起来可以分为三类:1是消除或减轻水对诱导滑坡的影响;2○○是改变滑坡外形、增加滑坡的抗滑力;○3是改变滑带土石性质,阻滞滑坡体的滑动。当边坡处在一种不稳定状态或者处在正在发生破坏的状态,则需对边坡进行支护,以确保边坡的稳定性,保证边坡在在使用年限内能够保持安全。大体可以分为工程支护和植被支护。
3.1工程支护
边坡滑坡分析与整治
利用穿过软弱结构面、深入至完整岩体内一定深度的钻孔,插入钢筋、钢棒、钢索、预应力钢筋及回填混凝土,借以提高岩体的磨擦阻力、整体性与抗剪强度,这种措施统称为锚固。主要方法有:(1)锚杆喷射混凝土联合支护:简称锚喷结构或锚喷支护,即喷射混凝土与锚杆相结合的一种支护结构,也称喷锚支护。(2)锚杆:是指钻凿岩孔,然后在岩孔中灌入水泥沙浆并插入一根钢筋,当砂浆凝结硬化后钢筋便锚固在围岩中,借助于这种锚固在围岩中钢筋能有效地控制围岩或浅部岩体变形,防止其滑动和坍塌。(3)预应力锚索:由钻孔穿过软弱岩层或滑动面,把一端(锚杆)锚固在坚硬的岩层中(称内锚头),然后在另一个自由端(称外锚头)进行张拉,从而对岩层施加压力对不稳定岩体进行锚固。
当边坡向下的趋滑力大于边坡所能提供的抵抗下滑力时,边坡就会发生沿薄弱面的滑动破坏,对于这种不稳定的边坡,通常可以对边坡采取减少坡度以达到稳定的边坡角,但对于特别的边坡或者特别的地质情况,减少坡度是不可行的或者费劲的时候就可以采用锚杆(索)支护了。其步骤的关键在于提高钻孔的质量,钻孔的质量越高,边坡加固的效果越好。同时,还应该在钻孔后将钻孔内的杂物进行清除。如果没有这个步骤,则容易造成定的隐患,影响加固的效果。严重的甚至会造成一定的事故。这方法施工灵活性高、效果好、工期短、干扰低,并且还具有受力均匀的优点,被工程中广泛运用。
3.1.5减载
边坡滑坡分析与整治
水和防渗。在滑坡前部的抗滑地段,采用加载措施,可以产生稳定滑坡的作用,当条件许可时,应尽可能地利用滑坡上方的减重土石堆于前部抗滑的地段。
3.2排水工程
3.2.1地表排水
3.3植物防护
树的根一般为主直根型,能够对土壤起到挤压,围固的作用,但由于树的身高高,所以对于边坡的坡高不能太高,且不适用陡坡,植物的种类要根据当地的气候以及雨水量及土壤情况而定,并且不同的植物之间不能相克。并注意在植物的栽种过程中首先尽量进行播种或幼苗栽种,尽量避免栽植。
边坡滑坡分析与整治
3.2.3砌片石植草
一开始选定边坡滑坡整治为主题,是因为温寨航电枢纽进场公路在之前开挖加固后,夏季暴雨作用之后又出现了塌方。我在温寨现场时间刚好要处理本次塌方,写了技术交底,由此引发了我对边坡滑坡分析与整治的思考。这次通过对课本的回忆学习和网上资料的查找。我找到了不少关于边坡整治的知识。我学到了边坡滑坡施工的处理方法:对边坡处理的原则、滑坡出现的原因有了深入的了解。
边坡整治技术的方法非常的多,在选择边坡加固措施前,要详细调查地形、地质和水文条件,研究和确定滑坡的类型及发展的阶段。结合工程的重要程度、施工条件、工程防治的难易,投资多少等情况综合考虑。只有在保证了安全性和高质量的条件时,选择经济的方式,而不是花费最多的方式,才是最适合的边坡加固方式,提高水利水电工程的效益和质量,使工程建设更加顺利,防止大面积塌方和涌水的发生。
边坡滑坡分析与整治
参 考 文 献
编制:审核:日期:
边
坡 防 护 专 项 施 工 方 案
贵 州 建 工 楼 宇 环 境 工 程 有 公 司
限
第一章 工程概况
本工程为框架、钢筋混凝土构筑物结构。本工程分为污水处理站、取水泵站、中途泵站三部分,其中污水处理站有设备房、管理用房,取水泵站有配电室、取水泵房,中途泵站有生产管理房、泵房配电室共六个单体。建筑高度:所有建筑均为一层,污水处理站设备房及管理用房均为4.8米;取水泵站配电室6.0米,取水泵房7.9米;中途泵站生产管理房为4.5米,泵房配电室7.8米。建筑面积:污水处理站设备房:34.56m2,管理房:95.10 m2;取水配电室:196.26 m2,取水泵房:174.53 m2;中途泵站生产管理房:26.05 m2,泵房配电室:350.91 m2。地震抗震设防烈度为6度,框架抗震等级为四级。
第二章 编制依据
1《习水县城供水改扩建工程施工图设计》
2国家现行施工技术规范、规程、标准及施工技术指南 3施工现场条件和施工环境。
4本公司的综合实力及类似工程施工经验。
第三章 施工准备
1技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工技术指南,进行岗位技术培训,建立健全了管理组织网络和质量保证体系,为边坡防护施工做好充分的准备。
2机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态。
3材料准备:提前准备好相关原材料,材料的采用需经项目部自检及监理组抽检合格后方可使用。
第四章 施工方案 4.1施工工艺流程
施工前准备→测量放线→搭设钢管架防护 4.2主要施工工艺:
4.2.1测量放线
根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。
4.2.2防护搭设
由于本方案所涉及的挡墙过高,为保证公路正常通行和安全施工,搭设钢管边坡防护。 1.本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: (1)架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
(2)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 (3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
2. 钢管边坡防护的材质要求
(1) 钢管边坡防护,选用外径φ48×3.5mm钢管,钢材强度等级q235-a,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。
(2)本工程钢管边坡防护的搭设使用可锻铸造扣件,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70n.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送检测中心,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
3.搭设流程及要求
抛撑→加
定距:立杆1.5m,横杆1.0m,扫地杆0.15-0.20m,剪刀撑45度-60度(每三米设置一道),固定杆、抛撑和加强杆2.5m。斜杆与地面的水平为30-60度。搭设高度在14m左右。
4.3荷载计算
1.脚手架参数
采用的钢管类型为 48×3.5;
横杆的自重标准值:p1=0.038 kn/m ;
最大弯矩考虑为均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯距计算公式如下:
最大挠度考虑为均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:
均布荷载作用下的最大挠度
×2.06×105×121900.0) = 0.939 mm;
(一)一、施工场地及临时设施
1、高边坡防护施工队的驻地设在二管组。
2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。
3、在现场山谷地打井作为工地施工用水及施工人员饮用水的水源。
4、配置1台200kva变压器,作为高边坡防护施工用电。
1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。
2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。
3、?进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。
4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。
5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。
6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。
7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。
8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。
三、施工方案、工艺
本高边坡防护工程包括浆砌片石挡墙、喷播草籽、浆砌片石踏步、护脚及排水沟等防护内容。
四、边坡施工
高边坡施工做好土石方开挖与支护挡加固工程施工的有机结合和进度协调,坚持“分级开挖,分级防护”的原则,自上而下,开挖一级,防护一级,工序衔接紧凑,严禁一挖到底。
高边坡开挖应贯彻“动态设计、信息化施工的原则”,在开挖过程密切注意核对地质情况,发现实际地质情况与设计不符时,或地质有异常变化是,立即通报有关部门。
五、坡面开挖、整形
1、土石方开挖采用挖机开挖,分级进行。开挖前用木板按设计坡率做好坡度架,安排专人指挥边坡开挖,保证边坡不陡于设计,坡面平顺、平整。坡面整形主要以机械施工为主,局部人工配合修整。对松散岩土及全强风化岩层直接安排液压反铲挖掘机修整,对于硬度较大的微风化、弱风化类岩层,要采用爆破方法。
2、坡面整形的目的是尽快为坡面防护工程施工提供完整的作业面,坡面整形从上而下逐级进行,开挖一级支护一级。其施工流程图进行。
六、石方爆破
对于少量石方爆破,由于不影响工期,采用潜孔密眼小型爆破,风钻机打眼。对于大量石方路段,小型爆破满足不了工期要求,将采用先进的爆破技术一深孔多排微差挤压爆破和光面爆破法施工,降低对岩石边坡的扰动和破坏,同事满足每日进度计划个工作量。
2、爆破开挖主要采取由上而下分层分台阶纵向推进,每路基段两端相向开挖施工。对于深路堤两侧高边坡较长地段,先沿路线中心挖一条槽,纵向创造两边自由面,多开工作面进行横向分层台阶布孔开挖,提高工作效率。
3、施工程序:爆破方案设计审核测量放样布孔钻孔
装药起爆清楚瞎跑修整坡面清运石渣
七、浆砌片石防护
本高边坡防护浆砌片石防护主要由浆砌片石截水沟、浆砌片石挡墙、浆砌片石急流槽、平台截水沟。
1、施工方法
1、边坡开挖前后先开挖截水沟沟槽,砌筑截水沟,以防雨水冲刷边坡。
2、当该级边坡开挖完并修整后,先进行边坡防护护脚、平台排水沟和截水沟的施工。
3、同时施工检查踏步,待浆砌工程完工后,植草防护施工。
八、浆砌片石方法
1、使用的原材料的强度、规格等要求符合设计及规范要求。
2、砂浆配合比采用作用磅秤控制,用砂浆拌和机拌制,随伴随用。
3、砌体工程采用做浆法或挤浆方法施工,片石之间相互交错,丁顺结合,挤浆密实,砂浆饱满。
4、砌浆第一层砌块时,石质基地表面清洗、再做浆砌筑:土质基底则清理松土后做浆砌筑。
第三章 危险源的控制
一、风险规划和控制
二、危险源种类
在高边坡施工中存在的危险源:机械伤害、爆破伤害、触电伤害、坍塌和滑坡。
三、危险源辨识和风险评估
从人的不安全行为、作业活动的不安全因素、设备设施和周围环境的不安全状态等方面,高边坡施工可能存在的危险进行识别一般危险源。预防措施不能防止事故发生的,很可能造成人员伤亡的。其它伤害的判断为一般危险源。
四、风险控制和管理
1、对评价出的危险源制定控制措施,有针对性地进行安全技术交底。
2、建立工程项目施工安全重大危险源的台帐,加强重大危险源的监控管理。对本工程项目的施工安全重大危险源应予以公告,并在其部位悬挂安全警示标志。
3、项目部对重大危险源实施动态管理,项目管理人员、专职安全管理人员要全面准确的掌握工程项目的施工安全重大危险源,加强对施工安全重大危险源的检查。
五、预防措施
(一)、开挖
1、覆盖层开挖
(1)、在施工前应按照设计要求清理完边坡的风化岩块、堆积物、残积物和滑坡体,并在适当位置修筑拦渣坎,保证下部施工安全。
(2)、在开挖前按设计要求完成截水、排水沟的施工,验证排水效果,防止地表水和地下水对施工的影响。
(3)、覆盖层开挖应按设计边坡坡比自上而下分级进行,坡面按设计要求做成一定的坡势,以利排水。
(4)、坡面随开挖下降及时进行清坡,按设计要求或根据现场实际情况采取适当的措施加以支护,保证施工安全。支护主要采取锚固、护面和支档几种形式。
(5)、作好汛期防水、边坡保护措施,防止边坡坍塌造成事故。
(6)、对于边坡易风化崩解的土层,若开挖面不能及时支护时,应预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。
(7)、需人工开挖的坡面覆盖层,应在开挖范围内,按照每人控制2.5m的水平距离,作业人员系安全带,从高处分条带向下逐层依次清理,相邻5人之间最大高差不得大于1.5m,所有人员之间最大高差不得大于3m,对于块体较大、人工无法撬动的孤石,宜爆破后清除。
(8)、在覆盖层开挖过程中,如出现裂缝或滑移迹象,应立即暂停施工并将施工人员及设备撤至安全区域,在查清原因、采取可靠的安全措施后方可恢复施工。
2、边坡石方开挖
(1)、边坡石方开挖采取自上而下的开挖方式,同时应作好边坡开口线上下一定范围内的锁口和锚固工作。对于需要支护的边坡,采用边开挖边支护的方法,永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于一个梯段高度,永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于两个梯段高度。
(2)、边坡开挖时,不得采用对坡面产生破坏的爆破方法,可在坡面3-5米以内预留保护层;也可先进行坡面预裂爆破再进行主体石方开挖爆破,一般采用梯段加预裂爆破一次开挖。严格控制一次最大单药量,质点振动速度必须满足设计要求。
(3)、对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体,应先做好施工安全防护,边开挖边支护。在有断层和裂隙发育等地质缺陷的部位,应在支护作业完成后才能进行下一层的开挖。
(4)、在开挖面靠近平台设计高程时,各级平台预留1.5~2m的保护层,保护层开挖严格按照保护层开挖技术要求进行,并在平台外侧,分别设置护栏及其它挡渣措施,以免石渣滑落。
(5)、在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时,应由技术部门根据实际情况,制定出专门的安全防护措施。
(6)、边坡开挖的分层厚度应根据地形地质条件、两马道间的高差、钻孔设备和装载机械的技术参数等因素确定。
(二)、钻孔作业:
1、钻机司机应经过专业技术培训,经考核合格,持证后方可单独操作。
2、钻机的工作地面应平整,在倾斜地面作业时,履带板下方应用楔形木块塞紧。不得在斜坡上横向钻孔作业。
3、应采用湿式凿岩,或装有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置。作业人员宜佩戴口罩、面罩、耳塞等劳动防护用品。
4、开钻前,应检查工作面附近岩石是否稳定;有无盲炮,发现问题应立即处理,否则不得作业。在任何情况下不得在残空中钻孔。
5、夜间作业应有足够的照明。
6、钻孔质量应符合爆破设计要求,不得因钻孔误差影响爆破效果或发生安全事故。
(三)、爆破作业
1、爆破作业人员必须经过专业培训,掌握操作技能,并经公安部门考核合格,取得相应类别、级别的资格证后,方可从事爆破作业。
2、爆破方案必须经有关部门审批,按审批后的爆破方案作业。
3、应提前进行爆破试验,选定合理的爆破参数,施工中不断优化爆破设计方案,防止爆破对边坡岩体和周边建筑物的破坏。有杂散电流存在,不得使用电爆络起爆。
4、爆破器材的管理、运输、使用应符合《爆破安全技术规程》(gb6722)的规定。
(四)、装药
1、装药前应对作业场地、爆破器材堆放场地进行清理,装药作业人员对准备装药的全部炮孔进行检查,对不合格的孔应采取补孔、补钻、清孔等处理措施。
2、应从炸药运入施工现场开始,划定装药警戒区,警戒区内严禁烟火,搬运爆破器材应轻拿轻放。
3、夜间装药现场应有足够的照明,不得用明火照明。装药用电灯照明时,在距爆破器材20m外可用220v电压照明灯,在作业现场使用电压不高于36v的照明灯。
4、从带有电雷管的起爆体进入装药警戒区开始,装药警戒区内应停电,可采用安全蓄电池灯、安全灯或绝缘手电筒照明。
5、装药应使用木质或竹制炮棍。
6、不应投掷起爆药包和敏感度高的炸药。
7、装药发生卡塞时,若在雷管和起爆药包放入之前,可用非金属长杆处理。装入起爆药包后,不得用任何工具冲击、挤压。
8、在装药过程中,不得拔出或硬拉起爆药包中的导爆管、导爆索和电雷管脚线。
(五)、爆破警戒
1、装药警戒范围由爆破作业领导人确定,装药时应在警戒区边界设置明显标志,并派出警戒哨。
2、爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界,应设有明显标志,并派出警戒哨。
3、执行警戒任务的人员,应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。
(六)、爆后检查应遵守下列规定:
1、浅孔爆破,爆后应超过5min,方准许检查人员进入爆破作业区;如不能确认有无盲炮,应经15min后才能进入爆区检查。
2、深孔爆破,爆后应超过15min,方准检查人员进入爆区。
3、经检查确认无盲炮、爆堆稳定、无危坡、危石,爆破区安全后,经当班爆破负责人同意,方准许作业人员进入爆区。
三、土石方挖运
1、进入高边坡部位施工的机械,应全面检查其技术性能,不得带病作业。
2、施工机械进入施工区前,应对经过线路进行检查,确认路基基础、宽度、坡度、弯度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可行进。
3、施工机械工作时,严禁一切人员在工作范围内停留;机械运转中人员不得上、下车;严禁施工机械(运输车辆)驾驶室内超载,出渣车车厢内严禁载人。
4、挖掘机械工作位置要平整,工作前履带要制动,挖斗回转时不得从汽车驾驶室顶部通过,汽车未停稳不得装车。
5、机械在靠近边坡作业时,距边沿应保持必要的安全距离,确保轮胎(履带)压在坚实的地基上。
6、装载机行走时,驾驶室两侧和铲斗内严禁载人。
7、推土机在作业时,应将其工作水平度控制在操作规程的规定以内。下坡时,严禁空挡滑行。拖拉大型钻孔机械下坡时,应对钻机阻滑。
8、运输车辆应保证方向、制动、信号等齐全可靠。装渣高度不得高出车箱,严禁超速超载。
9、施工机械停止作业时,必须停放在安全可靠、基础牢固的平地,严禁在斜坡上停车,临时在斜坡上停车,必须用三角木等对车轮阻滑。
10、施工设备应进行班前班后检查,加强现场维护保养,严禁“带病”运行,不得在斜坡上或危险地段进行设备的维修保养工作。
四、预应力锚索作业安全技术措施
1、设置专职安全检查人员,随时检查安全隐患,发现问题及时解决。
2、锚索造孔采用潜孔锤风动钻进时,应采取必要的除尘措施。开孔时,对孔口松动岩块应进行清除,以避免冲击钻进时岩体掉块伤人。
3、钢铰线通过特制的放料支架下料,防其弹力将人员弹伤,往孔内安装锚索时,应由专人统一协调指挥。
4、锚索张拉时,在千斤顶伸长端设置警戒线,以防张拉时出现异常伤人。
5、锚索施工时,高压风管、高压油管的接头应连接牢固;造孔、张拉机械的传动与转动部分均需设置完备的防护罩。
四、安全管理制度
(二)、安全管理
(1)、项目成立以项目经理为组长的安全领导小组。
(2)、项目部必须经常组织各施工队职工学习安全生产的有关知识、文件,并做好文字记录,(3)、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育,经考试合格后,方可上岗作业。
(4)、项目经理、安质部每月组织一次全面的安全的检查,检查的重点是遵章施工、爆破施工安全防护措施及爆炸物品、施工用电以及各工种是否按操作规程操作等。对查出的事故隐患及事故苗头,有关部门制定计划,限期整改。
(5)、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律,戴好安全帽,高空作业必须系安全带,严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场:非工作人员不得随意进入施工现场。
(6)、施工各现场必须设置各种防护设施,安全标志。
(7)、发生伤亡事故后,应当保护事故现场,有关人员应立即上报,采取措施,组织抢救,防止事故扩大,尽量避免人员伤亡和财产损失。
(8)、在项目安全生产工作中,项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励,对安全事故责任人按有关条例进行处罚,对违背施工现场安全管理的人员处以50~100元的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的,将直接追究肇事者的经济和法律责任,追究施工队负责人的领导责任。
第四章 安全监测
1、为了确保施工期的安全施工,应进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析,掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况,评估和判断高边坡的稳定状况。
2、施工期巡视检查:
定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容包括边坡是否出现裂缝,以及裂缝的变化情况(裂缝的深度及宽度)、是否出现掉渣或掉块现象,坡面有无隆起或下陷,排、截水沟是否通畅,渗水量及水质是否正常等,并做好巡视记录。
3、边坡外部变形监测:
在边坡重点部位,布置变形观测墩,施工期的变形观测应结合永久观测进行。通过大地测量法监测边坡变形情况,包括平面变形测量和高程变形测量。有条件的宜采用较为先进的全球定位(gps)变形测量系统。
4、表面裂缝监测:
主要监测断层、裂隙和层面的变化情况,通过在边坡裂缝表面安装埋设监测仪器,来反映边坡裂缝的开合情况。
5、深层变形监测:
通过在边坡内部深层安装埋设监测仪器,来反映边坡内部变形情况。主要采用测斜仪、多点位移计、滑动测微计等。
6、支护效应监测:
主要是对锚杆、锚索应力监测,通过在典型部位锚杆、锚索上安装监测仪器,对锚杆、锚索的应力进行监测,反应锚杆及锚索的支护情况及支护效果。主要采用锚杆应力计及锚索测力计进行监测。
7、爆破振动及声波测试:
在边坡开挖过程中,由于爆破震动影响,有可能造成边坡失稳,通过爆破振动监测及声波测试以控制爆破规模。采用设备宜为:爆破振动测试记录仪、声波仪等。
8、边坡渗流监测:
通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态。采用的设备为渗压计及测压管等。
9、应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工,边坡的变形数据的处理分析,是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未来的状况进行预报、预警,并对边坡的稳定现状进行科学的评价,预测可能出现的边坡破坏,应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工。
(二)1工程概况
1.1高边坡分布情况
本合同段主要的高边坡段落有以下几个:
lj-20合同段起止里程为k113+750~k116+570,全长2.82km。路基长度1.228km。
高填深挖段路基里程为
(1)k114+495~k114+770;
(2)k114+830~k114+945
(3)k115+000~k115+280;
(4)k115+030~k115+265。
1.2 土石方路基设计概况
本项目处于黄土地区降雨集中区,地形为黄土台塬,沟壑以及河谷阶地,错落分布。区内地下水主要为松散岩类孔隙-裂隙潜水,分布在黄土塬峁区,含水岩性为更新统黄土和古土壤层。由于该区主要为黄土残垣、梁峁-沟壑地貌区,地形切割强烈,大气降水易于流失,不易补给,除延河等i、ii级水系河谷地区地下水相对丰富外,多数地区地下水属弱-极弱富水区。
1.3 本合同段高填深挖方高度大于20m段落
挖方高度超过20米的部分:k114+495~k114+770、k115+000~k115+280、k115+030~k115+265,其中最大挖方深度为48.37米,位于k114+495~k114+770处。
填方高度大于20米的部分:k114+830~k114+945平均填方高度为23米。
1.4主要技术指标
本合同段内路基工程,公路等级为双向四车道高速公路,主线设计车道车速为80km/h,整体式路基路基宽度为24.5m。
2编制依据
⑴延延高速公路的招标文件、合同技术条款、图纸。
⑵交通部颁发的现行有关文件、施工技术规范、验收标准及有关规定;
⑷《公路工程质量检验评定标准》jtg f80/1-2004;
3安全管理目标
建设过程中确保不发生重大安全事故,避免特大安全事故发生,实现安全生产零死亡目标。
4高边坡安全领导小组及职责
4.1高边坡安全领导小组
组长: 卢兴墨
副组长: 张常轩 王元华 林红武
组员: 李志强 张磊 张庆宏 马建东 黄长喜 胡兵 郭建伟
专职安全员:李长伟 张超 李星 宁广安
领导小组下设办公室,负责日常管理工作,办公室设在安质部,联系电话**********。
办公室负责人:何汉春
成 员:李先彪(***********)
4.2职责
(1)建立应急救援队伍,并开展专业培训和演练。
(2)配备应急救援所需的各种物资、装备。
(3)检查、督促、落实事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
(4)发生事故,根据事故的发生情况,按照应急救援预案组织现场应急救援。
(5)组织有关力量,全力支持现场抢救。
(6)必要时组织疏散周围人员,尽可能控制和减少人员伤亡及财产损失。
(7)向第八高驻地办报告事故情况,配合有关部门组织事故调查处理,做好善后工作,总结应急救援工作经验教训。
5危险源的控制
5.1风险规划与控制
工程开工前,对高边坡施工可能存在的危险源进行辨识、评估,并采取控制措施。
5.2危险源种类
在高边坡施工中存在的危险源:机械伤害、爆破伤害、触电伤害、坍塌和滑坡。
5.3危险源辨识和风险评估
从人的不安全行为、作业活动的不安全因素、设备设施和周围环境的不安全状态等方面,高边坡施工可能存在的危险进行识别一般危险源。预防措施不能防止事故发生的,很可能造成人员伤亡的。其它伤害的判断为一般危险源。
5.4风险控制和管理
⑴对评价出的危险源制定控制措施,有针对性地进行安全技术交底。
⑵建立工程项目施工安全重大危险源的台帐,加强重大危险源的监控管理。对本工程项目的施工安全重大危险源应予以公告,并在其部位悬挂安全警示标志。
⑶项目部对重大危险源实施动态管理,项目管理人员、专职安全管理人员要全面准确的掌握工程项目的施工安全重大危险源,加强对施工安全重大危险源的检查。
6安全保证措施
6.1 安全保证规章制度
⑴、建立健全安全管理机构和安全工作规章制度,成立强有力的领导班子,建立健全安全保证体系,领导挂帅,全员参加,安全长具体负责,组织实施对项目的安全管理,保证施工生产安全贯穿施工全过程。
⑵、加强安全教育,提高全员安全生产素质。重点进行四个方面的教育,即“主人翁责任感”及“安全第一”的教育;安全基本知识和技能的教育;遵守规程制度和岗位标准化作业的教育;同时开展安全检查评比活动,激发全员安全生产的自觉性。另外定期给职工上好法制课,警示员工遵纪守法。
⑶、从施工方案设计和技术交底上,充分体现和明确安全技术方面的内容,重点在工序安全规范、操作规程、特殊工种等方面加大管理和业务培训力度。
⑷、安全施工,各种施工标语和安全操作规程要在工地醒目的地方悬挂,施工布局合理、有序,施工场地采用栏杆围护,隔断和禁止非施工人员和车辆进入工地。
⑸、施工中加强对施工机具、电器设备、安全设施的检查和维修,同时巡视员做好记录,定时向领导汇报。
⑹、加强工地用电管理。照明、高压电力线路的架设要顺直,保证绝缘良好。施工中加强对机具、电器设备的检查和维修,各种施工机械和电器设备均设置漏电保护用电安全。线路架设高度和照明度必须符合标准,严防行走运行机械损坏输电线路。
⑺、车辆要经常检修,保持完好,建立台帐,动态管理。动力机械必须由考试合格并持有合格证的司机上岗。严禁非司机开车,禁止酒后开车,维护好车辆交通道路,保证安全畅通。
⑻、按创建安全达标工地的要求,坚持经常和定期安全检查制度,及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞,并要结合安全事故规律和季节特点,重点查防触电、防坠落、防交通事故等措施的落实。对检查中发现的问题及时采取措施解决,并执行奖罚制度。
⑼、经常与当地政府联系,密切同当地群众的关系,征求意见,改进工作,严肃群众纪律,共同做好施工期间的安全工作。
6.2劳动保护安全措施
根据现场作业特点,给现场工人配备相应的劳保用品,如安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、防尘口罩和面具、安全带等。
6.3施工安全措施
⑴土、石方开挖应严格按照自上而下,先清除危石、滑坡体,后开挖的程序施工,严禁将破面挖成反坡。
⑵滑坡地段的开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层开挖,严禁全面抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区。施工中应有专人观察,严防塌方。
⑶在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、水管等附近开挖时,安排专人到现场监控、指导作业。
⑷对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地址构造,要及时处理,避免形成高边坡后再进行处理。
⑸为确保施工安全,爆破作业需持证上岗。爆破时,应设专人指挥,待人员和设备都搬至安全地带后方能起爆。开挖爆破除要严格执行爆破安全各项规定外,坚硬岩石的边坡开挖应采用松动控制爆破,严格控制用药量,并做好防落石措施。
⑹每次爆破后必须检查爆破效果,消除不安全隐患。发现哑炮必须立即通知爆破公司,待其派技术人员进行处理后方可继续施工。
⑺削坡、危石挖掘人员必须掌握安全施工方法。严禁站在易滑坡落石下方撬挖、严禁同一断面上下同时挖掘。
⑻在开挖工作面的下方严禁人员、机械出入,除设有明显的安全警示外,还应派专人在现场进行监护。
⑼随着开挖高边坡的进行,一定要跟进形成边坡排水系统,防止施工用水、雨水及地下水的破坏,造成边坡失稳。做到边开挖边防护。
⑽高边坡开挖现场周围及工作面的危险部位、出渣路口及可能遇到溶洞、地缝等情况,都应采取相应的安全措施,设置安全标志和必要的安全防护措施。需要设安全警戒哨岗的,必须确保班班落实到位。
⑾施工中要对边坡的稳定性进行严密监测,发现异常变化,要立即报告处理。对风化危石要及时清除。
⑿凡进入现场的人员,均要服从值班员指挥,遵守各项安全生产管理制度,正确使用个人防护用品,禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场。
⒀抓好现场安全管理,搞好文明施工,经常保持现场管理整齐。要做到灯明、路平、无积水。易燃品仓库设专人防守,危险区要设有栏杆和标志,备齐消防器材,并能防盗。
⑴边坡防护作业,必须搭设牢固的脚手架。脚手架必须落地,严禁采用支挑悬空脚手架。
⑵砌石作业必须自上而下进行。片石改小,不得在脚手架上进行。护墙砌筑时,墙下禁止站人。
⑶抹面、勾缝作业必须先上而下。禁止在坡面上行走,上下必须用爬梯,作业在脚手架上进行。架上作业时,架下不准有人操作或停留,不得上面砌筑、下面勾缝。
⑷边坡支护应紧跟开挖进度进行,以确保施工安全和边坡稳定。即挖空一层,必须进行相关防护后才能挖下一层。
⑸施工前,应认真检查支护作业区及周边边坡的稳定情况。排除危石及障碍物,确保在安全的状态下进行边坡支护施工。
⑹边坡支护应在工作平台、脚手架上进行,工作平台、脚手架搭设必须牢固,并确保满足作业操作或承重载荷要求,承重连接部位应采用双扣件,在临空面应设置安全防护栏杆。
⑺在工作平台、脚手架上进行打孔、安装锚索、锚杆等作业,要严格执行其操作规程和高空作业的各项安全规定。
6.5用电安全保证措施
在施工区、生活区和道路旁设置照明系统,且确保照明亮度。在非作业地段照明电压采用220v,在作业段照明电压采用36v。
临时用电采用“三相五线制”和“三级配电二级保护”方式,工作接地电阻不得大于4欧姆;供电线路始端、末端必需重复接地,当线路较长时,线路中间应增设接地,其电阻不得大于10欧姆。
进入现场的电气设备、固定吊装设备等可能因雷击或外壳带电造成人身伤害的设备、设施均应设线接地。
用电设备实行“一机一闸一漏一箱”制,不得用一个开关直接控制两台以上的用电设备;漏电保护符合国家《漏电电流动作保护器》的规定,并与用电设备相匹配。
在工作区内高压电力线路的架设应顺直,电杆牢固稳定,保证绝缘良好。施工中加强机具、电器设备的检查与维修,各种施工机械和电器设备均设置漏电保护器确保用电安全。
6.6爆破作业安全措施
⑴、在编制实施性施工组织设计时,应有爆破设计及安全技术措施。各项爆破技术参数应取较高的安全系数。
⑵、各类爆破方法的施工工艺、施工注意事项、施工安全防护措施应满足《民用爆破器材工程设计安全规范》(gb50089-2007)及《爆破安全规程》(gb6722-2003)、《民用爆炸物品安全管理条例》等规范、规程中相关条文规定的要求。
公路滑坡所造成的直接经济损失约占突发性地质灾害所造成经济损失的80%,滑坡灾害不仅治理费用大,而且还 可能威胁居民的安全而引发社会问题。国内曾出现过抗滑支挡结构失效的事件,失效轻微的如抗滑桩顶出现位移等则须采取二次支护措施进行处理,严重点的导致抗滑桩折断,锚索拉出,再次发生滑坡灾害。如在某某高速公路的某路段,为防止边坡在开挖过程中失稳,采用了抗滑桩的支护方式,抗滑桩施工完后,由于雨季的到来,桩后顶部与滑坡体接触区域产生了裂缝,由于地表水的不断渗入,裂缝逐步发展扩大,最后不得不加用锚索锚固的方式对其进行二次加固支护。
1.2 滑坡成因
禁止在山坡上挖沟围草,严禁开挖中草药破坏草场植被,严禁滥伐森林、矿山开采、修建山区公路和山区其它人类工程活动必须进行地质灾害危险性评估,合理开挖和施工,防止由人为原因诱发或加剧滑坡灾害的发生。
(1)锚杆的构造要求
1)锚杆采用hrb335级φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。
2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。
3)锚杆倾角为12.5°。
4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于m10。
5)喷射混凝土厚度10cm。
6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。
7)注浆压力为0.6mpa,根据具体情况压力可适当提高。
(2) 工艺流程
2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。
(3)操作工艺
1)边坡开挖
c) 在水平方向分小段间隔开挖;
d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡;
e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。
(4)钻孔与锚杆制作
1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。
2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。
3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。
(5)注浆
1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。
2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。
1)锚杆的非锚固段及锚头部分应及时作防腐处理。
2)成孔后立即及时安插锚杆,立即注浆, 防止塌孔。
3)锚杆施工应合理安排施工顺序,夜间作业应有足够的照明设施,防止砂浆配合比不准确。
4)施工过程中, 应注意保护定位控制桩、水准基点桩,防止碰撞产生位移。
二、工程施工组织
(1)建立现场安全生产领导组织:在本项目文明安全施工领导小组的领导下,成立本工程施工现场领导小组。由经理任组长,对本工程安全生产全面负责。
(2)现场设专职安全员,根据工程施工作业进展情况适时增加。
(3)各班组长是本班组的兼职安全员,对本班组作业人员的健康和安全全面负责。
(4)项目安保部负责对本工程安全管理进行指导、监督和检查。
三、施工监测
(1)锚杆支护的施工监测应包括下列内容:支护位移、沉降的测量;地表开裂状态(位置、裂宽)的观察;在支护施工阶段,每天监测不少于3 次;在支护施工完成后、变形趋于稳定的情况下每天1 次。
(2)观测点的设置:观测点的总数不宜少于2个,其设在开挖边坡相对应的五环路路肩上。观测仪器宜用精密水准仪和精密经纬仪。
(3)应特别加强雨天和雨后的监测。
四、安全措施
1、安全规定
1)执行标准
严格执行北京市建设工程施工现场安全防护、消防保卫标准和国家、北京市相关法规要求。坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真落实本项目安全生产各项规章制度,加强现场安全管理,做好安全生产各项工作。
2)施工员必须及时下达每项工序的施工安全交底单;并向施工人员将安全施工交底内容交待清楚。
3)施工中必须遵照执行各项管理制度,施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育、纪律教育,不断加强各级施工人员的安全业务责任心和提高自我安全防范意识。
4)严格执行班、前会制度,班前讲话必须讲安全,做到“无违章、无隐患、无事故”的文明工程。任何人进入施工现场,必须佩带安全帽。
5)施工现场应整洁有序,各类材料应分类码放整齐。各班组每天收工前应做到活完料净脚下清。
6)水泥沙等易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在仓内存放,若露天存放时应采取遮盖措施。
7)并派专人对边坡开挖进行看护,禁止车辆在开挖边坡上方停车,发现异常情况,立即停止施工并采取相应的措施。
8)如遇到雨天将工作面进行苫盖,避免雨水进入混凝土面与原状路基的接缝。
9)在护坡对应的五环路路肩内侧,支15左右米的围挡封闭临时停车带。
10)锚杆外端部的连接应牢靠。
11)注浆管路应畅通,防止塞管、堵泵,造成爆管。
2、喷射混凝土
1)喷射作业时,应专人负责,仔细检查接头喷射机等设备和机具,是否耐损,接头断开等不良现象,确保各种机具处于良好状态时方可进行。
2)进行喷射混凝土作业时,必须佩带防护用品。
3)当转移喷射地点时必须关闭喷射机喷头前方不得站人。
4)处理管道堵塞时喷头前不准站人,以防消除堵塞后突然喷出物料发生伤人事故。
5)为避免供料、拌合、运输、喷射作业之间的干扰,应有联络信号,喷射作业应由班组长按规定信号、方法进行指挥,以防因喷射手和机械操作人员联络不佳造成事故。
6)喷射混凝土后应经常注意观察,发现有变形和裂缝,及时支护和加固,必要时将作业人员撤离到安全地带。
3、施工中机械设备使用要求
1)机械设备要定期保养,班前班后要随时检查设备,填写运转记录。
2)各种机械设备操作人员和电工、电气焊工应持证上岗,无证不得上岗,每个工作人员严格按照本工种操作规程进行作业。
3)电焊机应二次线漏电保护装置,各种电焊线应绝缘良好。
4)各种电器设备、机械设备维修时一定要停机,断电、电闸箱断电后要上锁挂牌或专人看护。
5)供电线路严格执行三相五线制,电闸箱符合安全规范,设置漏电装置。
五、环境保护措施及文明施工措施
1.尽量避免使用高噪声设备。
2.现场设置垃圾箱并派人管理,并制定相应的管理制度。
3.在比较干燥浮土多的地段,要洒水降尘。
4.施工现场细颗粒散体材料装卸运输时,采取遮盖等措施,避免遗洒飞扬。
5.现场出土,随挖随清,并对未开挖边坡进行保护。
1.编制依据
高边坡开挖施工是路基工程中的一个重点,施工方案选择不合理,边坡太陡,废方堆弃太近,草坡栽种、护面铺砌施工不及时,排水不良等都会引起路堑边坡失稳、滑坍。
理措施。4.2施工方法简述
开挖前先确定开挖线,清表,完善临时排水设施。4.2.2土方开挖
土方开挖以机械施工为主,施工时分段进行,每段自上而下分层开挖,并及时用人工配合整修边坡,对不便于机械施工的地段,采用人力施工。
4.2.2.1施工前仔细调查自然状态下山体稳定情况,分析施工期间的边坡稳定性,发现问题及时加固处理。
4.2.2.2施工前切实做好地表排水工程,做到与原有排水系统的合理衔接。
4.2.2.3加强测量控制,边坡随开挖成型,保持边坡平顺,及时进行边坡防护。高边坡采用边开挖边防护。
4.2.2.4雨天未完工程要做好施工中临时排水处理。
控制爆破为主,浅挖爆破为辅。个别地段采用药壶法松动爆破及炮眼法松动爆破,严禁采用大、中型爆破。边坡面开挖采用光面或预裂爆破,以保证坡面的平顺。
4.2.3.1恢复路基中线,放出边线,钉牢边桩。
4.2.3.2根据地形、地质及挖深选择适宜的开挖爆破方法,制定爆破方案,做出爆破施工组织设计,报有关部门审批。
4.2.3.3用推土机修整施工便道,清理表层覆盖土及危石。在地面上准确放出炮眼位置,竖立标牌,标明孔号、深度、装药量。
4.2.3.4用推土机配合爆破,创造临空面,使最小抵抗线方向面向回填方向。
4.2.3.5炮眼按其深度不同,采用手风钻或潜孔钻钻孔,炮眼布置在整体爆破时采用“梅花型”或“方格型”,预裂爆破时采用“一字型”,洞室爆破根据设计确定药包的位置和药量。防止超爆、少爆或振松边坡,留下后患。
4.2.3.6爆破施工要严格控制飞石距离,采取切实可行的措施,确保人员和建筑物的安全。全确保边坡爆破质量,采用爆破技术、光面爆破技术和排眼毫秒爆破技术,同时配合选择合理的爆破参数,减少冲击波的影响,降低石料大块率,以减少二次破碎,利于装运和填方。本项目设计三段边坡采用在主体爆破须留1m左右的边坡保护层按光面爆破处理,采用浅孔低台阶爆破,梯段高度2.5m,弱风化岩石钻孔深度等于梯段高度,强风化岩石欠钻0.2m,封堵长度为1m。
吹净残渣,排除积水,做好爆破器材的防水保护工作。雨季或有地下水时,可考虑采用乳化防水炸药。装药分单层、分层装药,预裂装药及洞室内集中装药。光眼装药后用木杆捣实,填塞黏土,洞室装药时将预先加好的起爆体放在药包的中心位置,周围填以硝酸安全炸药,用砂黏土填塞,填塞时注意保护起爆线路。
4.2.3.8严密布设起爆网络,防止发生短路及二响重叠现象。顺利起爆,并清除边坡危石后,用推土机清出道路,用推土机纵向出土填方,运距较远时,用挖掘机装土,自卸汽车运输。
4.2.3.9随时注意开挖断面,切勿超爆,适时清理整修边坡和暴露的孤石。
5.1.1各施工单位必须建立、健全安全生产组织,认真贯彻以岗位责任制为中心的各项安全制度。
员学习和贯彻安全措施的责任。参加施工的工人应定期进行安全考试,合格后方能上岗操作。
5.1.4从事爆破、电力、高处、起重等作业的人员,各种机械的操作人员,机动车辆驾驶人员,必须经专业培训和考试,合格后方能上岗。5.1.5施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和必要的试验,保证其经常处于良好状态,不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。
5.1.6施工中应经常与气象部门取得联系,及时掌握天气情况,作好防范工作。
5.1.7以“快开挖,快支护,快砌筑”为指导思想,加强施工管理,合理计划工序。
5.2.1高边坡开挖时,应经常注意坡面的稳定。每天开工、收工前应对坡面、坡顶附近进行检查,发现有危石、危土、裂缝和有坍塌迹象以及其他不稳定情况时,应立即妥善处理。凡不能处理且对施工安全有威胁时,应暂时停止施工,并报告上级处理。
5.2.2每次雨后,均应对高边坡坡面、坡顶附近进行检查,查看是否存在滑塌迹象,发现有隐患及时妥善处理。
5.2.3高边坡开挖应自上而下逐层进行,严格按要求放坡,严禁掏底开挖,严禁偷岩或在孤石下挖土,夜间应有充足的照明。
地段,应采取短开挖或马口开挖、并设临时支护等措施。
5.2.5边坡开挖中如遇地下水出露,应采取临时排水措施后方可继续开挖。
5.2.6需设防护的边坡,应按设计及时防护;当不能紧跟开挖面防护时,应留一定厚度的保护层,待作护坡时再刷够边坡。
5.2.7人力挖掘时,操作人员之间的间距应大于2.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10m;数人同撬一石时,必须统一指挥、动作一致;严禁在危石下方工作、休息和存放机具。
5.2.8开挖工作应与装、运作业面相互错开,严禁上下重叠作业。5.2.9高边坡开挖弃土下方及滚石危及范围内有运输道路时,应采取防护措施,及时清理弃土,并设专人指挥交通。
5.2.10在高于2m 的坡面作业时,必须拴安全绳,严禁在同一安全桩上拴几根安全绳和在一根安全绳上拴几个人;进行高边坡作业必须戴安全帽;在高处陡坡、冰冻及泥泞的地方作业应注意防滑。
5.2.11所有作业人员需保持良好的身体状况,特别是挖掘机、自卸汽车等施工机械的操作人员不得带病工作和疲劳工作,施工人员上班前4小时不许喝酒和含酒精的饮料,严禁有间发性癫痫、高血压、心脏病和恶性贫血患者担任撬石和高边坡作业。
5.2.14进行边坡防护施工的作业人员不得随意抛掷物体,防止砸到下面的作业人员。
5.2.15要经常检查机械的状况,注意机械保养,消除安全隐患。5.2.16运土通道要有足够的行车宽度和安全避让宽度。弯道半径不能太小,而且要有足够的转弯宽度,防止车辆转弯时出现事故。
5.2.17挡土墙护脚基础开挖,分散跳槽开挖,挖成一段砌筑一段。并采取适当临时防挡措施,尽量减少基础开挖范围,避免因施工开挖引起坍塌。墙背应设置30cm的砂垫层,顶层封不透水粘土层并夯压密实,一方面减少水渗入墙后土体,另一方面对渗入的水进行引导排出路基,砂垫层也可以起到缓冲的作用,削弱墙后土体的作用。及时进行勾缝抹面工作,减少表水渗入对墙体和土体强度的破坏。
5.2.18坡面上坍体以及裂缝、凹凸不平之处,全部平整夯填并及时进行防护,防止表水下渗,引起塌方。
5.3.1采用塑料导爆管非电起爆技术,起爆系统不受雷电干扰,安全可靠。5.3.2飞石距离爆堆区范围应控制在1~2倍h高度,最远飞石不应大于50m。
5.3.5采用微差爆破技术,改善破碎质量和控制爆破振动,在环境复杂的地段,为了确保附近的建筑设施不受振动的影响,采用孔内、孔外相合的微差起爆形式,做到孔与孔、排与排之间都有一定的时间间隔,最大限度地降低爆破振动,使爆区附近的建筑设施振动速度控制在国家爆破规定安全范围内。
5.3.6对于石质坚硬,整体较好的岩石进行爆破时,用宽距离爆破技术,通过增大孔距、减小排距,充分利用炸药能量,在单孔爆破面积和单位耗药量不变的情况下,可以改善破碎质量。装药必须由施工负责人指定有爆破合格证的爆破工完成。装炮区内严禁吸烟点火,非装炮人员在装炮开始前,必须撤出装炮地点。
5.3.8尽量减少爆破药量和分段药量,以免扰动山体。在爆破区内设置安全警戒线,在危险区外设置围栏,禁止非作业人员进入危险区,并设置安全岗和施爆区安全员。
5.3.9在爆破后的坡面上钻眼时,除开始作业前检查外,在作业中还要经常对坡面、坡顶进行检查,清除危石和松动石块。
纤衣服。装炮完毕必须检查并记录装药个数、地点,以便爆后核对有无瞎炮。
5.3.11起爆工作在值班管理人员监督和统一指挥下进行,不得在夜间爆破。
5.3.12在起爆前,警戒区四周必须设警戒人员,警戒人员必须持红旗和喊话筒(口哨)以便显示标志和传达信号。警戒范围一般小炮为200 m,用药量较多爆破的警戒距离经过计算决定。
5.3.13点炮人员必须有计划地依次点炮并选好安全躲炮地点,每人每次点炮超过5炮时,以信号雷管控制点炮时间,当听到信号雷管爆炸后,必须立即停止点炮进入安全区,并将点炮情况向炮工组长详细汇报。信号雷管的引线长度应比最短的点炮引线短0.8m,但其总长不得小于1m。5.3.14火花起爆在无瞎炮的情况下,在炮响20分钟后方可进入爆破区检查。点火必须用导火索或专用点火器材,严禁用火柴、烟头和灯火,严禁脚踩和挤压已点燃的导火索。
5.3.15瞎炮由原装药人员当场处理,瞎炮地点应设立明显标志,其周围5m 范围内严禁人员通行。残眼应视作瞎炮处理。
a、将引线或电线重新接通再行起爆,严禁在残眼中继续打眼。b、距瞎眼0.6m 打一平行炮眼进行诱爆,但需注意岩层节理情况,在打眼地点不得有连通瞎炮之裂纹。
5.4机械施工安全措施 5.4.1机械安全施工一般要求
5.4.1.1施工作业前,操作人员首先应听取施工技术人员现场交底和有关安全注意事项。
5.4.1.2作业前,应对机械状况作详细检查,严禁机械带病作业。5.4.1.3机械作业时严禁人员上下,驾驶室内不得超员,驾驶室外严禁搭乘人员。
5.4.1.4严禁机械超荷载作业,不得随意扩大机械使用范围。
5.4.1.5机械在危险地段作业时,必须设明显的安全警示标志,并有专人指挥。指挥人员应站在距作业地点5~10m 的安全地带,便于操作人员看清的地方。操作人员只能受一个指挥人员发出的规定手势信号,当看清手势信号后方能作业。
5.4.1.6在施工中遇下列情况应立即停工,待恢复作业安全后,方可继续施工。
a、填挖区土体不稳定,有发生坍塌危险时。
5.4.1.7机械在下坡时严禁空档滑行,在陡坡上严禁换档掉头。在山丘弯道或斜坡上行驶时,应降低行驶速度。
5.4.2.1挖掘机的工作位置必须平坦稳固,并将履带制动住。履带停置方向应与挖掘工作面延伸方向一致,左右不得有歪斜现象。轮胎式挖掘机应将支腿顶好。
5.4.2.2挖掘机停放处若地面泥泞、松软、有沉陷危险时,应用枕木或其它材料将履带垫好。
5.4.2.3挖土与回转操作过程应正确分开,在回转未终止时不得落斗铲土,向挖土面回转时应防止碰撞挖土面。铲斗未离开地面时,严禁做回转、走行等动作。铲斗满载高悬在空中时,不得行走。
5.4.2.4挖掘机工作时,严禁在回转半径内进行清底、平整、修坡等作业。5.4.2.5在较高的工作面上挖掘散粒土壤时,应将工作面内的较大石块和其它杂物除掉,以免塌方造成事故。如果土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时,必须人工处理,严禁用铲斗将其砸下或压下,以免造成事故。5.4.2.6严禁铲斗在运土车的驾驶室顶上越过。
5.4.3.2下坡时应压低油门,用发动机辅助制动,转向操作(不用刹车时)应与平地行驶相反。
5.4.3.3推土机下陡坡时,宜采用后退下行,必要时可放下刀片作辅助制动。
5.4.3.4在陡坡、高坎上作业时,必须有专人指挥,用多刀送土的方法,以用拥土,严禁铲刀超出边坡的边缘;送土终了时应先换成倒车档后才能提铲刀倒车。
5.4.4.1铲斗满载运送时,必须使铲斗保持在低位置(距地面40cm左右)。5.4.4.2满载运输时,应避免下坡前行,不得已时可倒退下坡。另外应避免满载倒退上坡。
5.4.4.3卸料时铲斗应高度合适,铲斗过高会使所卸物料砸坏车厢或粉尘飞扬,铲斗过低会使倾翻时碰撞车厢。
5.4.5.1在公路上行驶行时,应将刀片和松土器提起,刀片不得伸出机侧,前轮不得倾斜行走,速度不得大于20km/h。
面情况,防止掉进深坑、沟槽发生意外。
5.4.5.3在坡道停放时,应使车头向着下坡方向,并将刀片或松土器压入土中。
5.4.5.4平地机不宜在夜间作业。5.4.6压路机安全措施
5.4.6.1在新填筑的路基上进行碾压时,应从中间向两侧碾压。准备滚压的路面应基本平坦,如有障碍物应事先清除。
5.4.6.2两台以上的压路机同时碾压时,其间距不得小于3m,坡道上纵行驶间距不得小于20m。
5.5.1严禁上面砌筑下面勾缝,片石改小工作不得在脚手架上进行,护墙砌筑时坡脚下严禁站人。
5.5.2严禁在砌好的坡面行走,上、下必须用爬梯。5.5.3砌筑用的片石,最大重量不宜超过50kg。
5.5.4支顶危石悬岩或采用嵌补综合防护等工点应按专门工点要求,采取可靠的安全措施后方可进行施工。
5.5.7.1根据道路坡度、各种车辆的爬坡能力选用适宜的运输车型。5.5.7.2运输道路应派专人维修,达到道路平整、无淤泥积水,悬岩陡壁处应设置防护栏杆,交叉道口应设立标志。
5.5.7.3在运输车辆爬坡能力不够时,应采取更换车型、减小载重量、在前方拖拽等措施。
5.5.7.4车厢内严禁搭乘人员。
5.5.7.5物料装载高度不应影响驾驶人员视线,装载宽度不应大于车斗宽度。
5.5.7.6下坡转弯及下长大坡道时,应换入低速挡行驶。
5.5.7.7应安装倒车警报器,倒车时必须了解车后道路及环境情况,确知倒车的稳妥范围后方可倒车。在场地狭窄、人员众多地段,要有专人指挥,严禁长距离倒车。
5.5.7.8车辆陷车时,若用本身动力不能驶出,不应强行以免越陷越深。用其它车辆牵引时,应有专人指挥,两车之间严禁站人。
5.5.7.9停车应停在指定地点,不应在坡道上停车,如需在坡道上停车时,必须在车轮下加楔防止滑溜。
5.5.7.10在坑壕边缘倒料时,应有10—15m 长的反坡,并应设置安全挡块。车辆离壕边10m 时,应减速行驶。
晃、不倾斜,要有足够的面积满足堆料、运输、操作和行走的要求,要能确保作业人员的人身安全。
5.6.2脚手架必须按搭设方案设计的材料规格和结构尺寸进行搭设,搭设完毕后必须经检查验收合格后方准使用。
5.6.3脚手架搭设基础应平实,施作好排水设施,立杆应设底座、垫木。脚手板应满铺,施工层设1.2m 高防护栏杆和挡脚板。卸料平台应按设计搭设,并规定限定荷载。
5.6.4遇有立杆沉陷或悬空、节点松动、架子歪斜、杆件变形、脚手架上结冰等问题,在未解决前必须停止使用脚手架。
5.6.5遇有六级以上大风、大雾、大雨天气应暂停脚手架作业,雨后进行操作要有防滑措施,且复工前必须检查无问题后方可继续作业。5.6.6在使用过程中,凡是有杆件、扣件和绑扎材料损坏严重者,要及时更换、加固,所使用材料应与原架子材料及规格相同。
害。
6.1.4抢险应急领导机构 6.1.4.1应急领导小组:
组
长:
项目副经理
副组长:
安全工程师
项目总工
组
员:
现场总管
桥梁工程师
路基工程师
安全保卫专员
安全保卫专员
财务
仓管
汽车司机
电工
6.1.4.2应急小组岗位职责
a、组长职责
④、突发事故发生时,坐镇并全局指挥。b、副组长职责
副组长在组长的直接领导下展开工作,既协调配合,又各有具体分管任务:
①、副组长
分管伤员处理、安全保卫、交通援助、后勤保障、组织协调;
②、副组长
分管工程抢险、抗洪抢险、管线抢修; c、组员职责
①、工程抢险:由
带领,负责抢修事故可能造成的构造物、道路损毁,清理塌方、疏通道路等。
②、交通保障;由
负责,保证突法事故期间的交通工具数量和交通运输需要。
③、伤员处理;由
带领,负责事故期间现场的轻伤员的救治、危重伤员的初步医疗处理和送院安排。
④、后勤保障;由
负责,保障事故期间的生活物资和抢险救灾物资的供应。
⑤、安全保卫;由
带领,负责维持事故现场的治安秩序,保护事故现场、保卫项目部人员及财产的安全,配合公安、消防等部门的工作。
⑥、组织协调:由
带领,负责事故期间项目部与相关兄弟单位、领导单位的工作协调和小组内部各部门之间的协调。
⑦、抗洪抢险:由
带领,负责排除可能出现的洪涝险情。湖南省怀化路桥建设总公司
⑧、管线抢修:由
带领,负责抢修被损坏的各种线路,如给水、排水、电力、通信、网络、油气等。
6.1.5.1在台风、汛期或暴雨时,要时刻与当地气象、水文部门保持联系,最早获得信息。
a、当预报的洪水属几十年一遇或百年一遇时,应预报洪峰到来前至少十个小时内将人员撤到安全区,尽可能将机械设备、物资全部移至安全区。如驻地不十分安全,应果断撤离驻地。
b、当预报的台风、洪水等有可能会对施工现场设施、设备物资造成危害时,应组织人员对不能撤离的设施(如便桥、龙门吊、架桥机、拌和设备、钻机等)进行加固,拆除电脑、电机等部件;将车辆设备撤离现场,尽可能将各类物资撤离现场,在台风、洪峰到来前至少10小时内将全部人员撤离安全区。
c、当预报有大雨或暴雨时,应对路基工程疏通排水、设急流槽,对水泥、白灰等材料进行防水保护。
向地方有关部门求援。
邵阳市防汛办公室联络电话:
6.1.7.1进场前,应详细调杳当地地理、气象、水文情况,办公生活区、拌和场、预制场应设在安全区。合理确定便桥、便道的规模和标准。6.1.7.2对全体职工进行教育,当项目部和当地人民的生命财产安全受到台风、洪水威胁时,应挺身而出,从人力、物力等方面投入抢险。6.1.7.3在汛期以及台风和潮涌来临之季,经理部、各施工队必须实行主管领导24小时值班制,使所有员工有思想准备,妥善安排施工、进料和机械设施、物资材料的放置。
6.1.7.4在灾害来临前,主管领导和部门应对工地现场、工程产品、各类设施、机械设备、房屋、物资材料、便桥进行检查,及时采取加固、防护、转移等措施,尤其要确保职工安全。
6.2.2事故和后果
组
长:
项目副经理
副组长:
安全工程师
项目总工
组
员:
现场总管
桥梁工程师
路基工程师
安全保卫专员
安全保卫专员
财务
仓管
汽车司机
电工
6.2.5应急小组岗位职责
a、组长职责
应急小组完成应急任务;
副组长在组长的直接领导下展开工作,既协调配合,又各有具体分管任务:
①、副组长
分管伤员处理、安全保卫、交通援助、后勤保障、组织协调;
②、副组长
分管工程抢险、抗洪抢险、管线抢修; c、组员职责
①、工程抢险:由
带领,负责抢修事故可能造成的构造物、道路损毁,清理塌方、疏通道路等。
②、交通保障;由
负责,保证突法事故期间的交通工具数量和交通运输需要。
③、伤员处理;由
带领,负责事故期间现场的轻伤员的救治、危重伤员的初步医疗处理和送院安排。
④、后勤保障;由
负责,保障事故期间的生活物资和抢险救灾物资的供应。
⑤、安全保卫;由
带领,负责维持事故现场的治安秩序,保护事故现场、保卫项目部人员及财产的安全,配合公安、消防等部门湖南省怀化路桥建设总公司 的工作。
⑥、组织协调:由
带领,负责事故期间项目部与相关兄弟单位、领导单位的工作协调和小组内部各部门之间的协调。
⑦、抗洪抢险:由
带领,负责排除可能出现的洪涝险情。⑧、管线抢修:由
带领,负责抢修被损坏的各种线路,如给水、排水、电力、通信、网络、油气等。
a、立即赶到事故现场,根据人员伤情组织抢救;
d、立即组织将受伤人员送往医院急救;
急救电话:120 交通事故报警电话:122 医院电话:
项目部: 6.2.8简单急救措施
可采用压迫止血法,上血带止血法,加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等。
a、上肢肱骨骨折固定法:用两块夹板分别在上臂内外两侧,并用绷带或布带缠绕固定。然后把前臂屈曲固定在胸前。
b、前臂骨折固定法:选取长度与前臂相当的夹板,夹住受伤的前臂,然后用绷带或布带自肘关节至手掌间进行缠绕固定,然后用三角巾将前臂吊胸前。
经过急救以后,就要迅速向医院转送,搬运伤员是一个非常重要的环节,如搬运不当,可使伤情加重,严重时还能造成神经、血管损伤,甚至瘫痪,难以治疗,给受伤者带来终身痛苦。对伤亡的搬运应十分注意。最好在医生的指导下进行救运。
1、施工流程
放线→绑捆扎构造柱钢筋→搭架子→支模板→隐蔽验收→浇筑构造柱混凝土→拆模护养→支梁模板绑扎梁钢筋→隐蔽验收→浇筑混凝土→养护。
2、施工准备:
①、按网络计划要求,做好砖、水泥、砂、石灰膏等供应工作。
②、砖、水泥应有出厂合格证及复验报告,砂等材料必须复验合格,方可使用。
③、沙浆配合比有实验室确定,并严格按重量比计量。
④、做好施工前的技术交底,土建前应做好土方中心线及边线。
⑤、测量人员定好标高,经技术人员检查合格后方可施工。
3、施工方法
①、土建方面应上下错缝,内外搭砌,采用一顺一丁的砌筑形式。水平灰缝的砂浆饱满度不少于80%,灰缝厚度宜10mm。
②、砖砌体砌筑应双面挂线,砖砌体的转角处同时砌筑,对不能同筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜搓。构造柱应预先帮扎好竖筋和部分箍筋,留设构造柱拉接筋。
4、质量保证措施
①、砌体前有测量人员与工长放好边线,轴线及洞口线,经技术人员检查无误方可施工。
②、保证灰缝均匀,转角时仔细对照皮数杆的砖层和标高。
③、砂浆标号必须符合设计要求。
二、绿化部分:
1、施工准备
①、在现场测出苗木栽植位置和株行距,根据植物配置的疏密度,在设计图上标注具体的尺寸,再按此位置用皮尺在现场相应的方格内定位撒灰点。
②、在栽苗前以所定的灰点为中心沿四周往下挖,种植穴的大小以土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16--20cm。穴为圆形但必须保证上下口径大小。
③、种植穴挖好以后,填些表土,若土太瘦,应先在穴底垫一层积肥,积肥土还应铺一层土壤土,厚度为5cm以上。
④、定植苗木前要经过修剪,其主要目的是减少水分的蒸发,保证树枝平衡以保树木成活,定植前对根部适当修剪,将短根、劈裂根、病根和过长的根剪除,并及时涂抹防腐剂。
⑤、定植时要符合设计及验收的标准的要求。定植的树进行支撑,防风刮倒。
⑥、苗木栽种后应注意树干四周泥土是否下踏或开裂,如有及时填土踩实。
⑦、绿篱栽植和花卉栽植应符合管理要求。
2、施工流程:
护材料搬入→放线→挖坑→栽树→防风支柱→整地→验收→完成→养护
三、喷灌部分:
1、施工方法:
2、首先要砌底搞好基础工程。对设计图的位置,确认工程量,确认材料厂方的名称及规格尺寸。
3、进行沟槽的确认。认定好龙门桩,计测沟桩挖掘量(距离,宽度,深度)然后进行配管。由于本工程采用pp-r塑料供水管接头处需热容无接缝焊接,因此在焊接过程中要严格按照国家的行业标准,规范进行施工,不得马虎大意。
4、焊接完毕后,添埋前首先根据施工说明书进行水压实验,确认施工焊接是否存在问题。
5、添满完后要进行浇灌管沟浸实。
四、照明部分:
1、施工流程
2、验收方法
先开挖电缆沟,同时应做好施工前的准备工作。
1、解现场到货电缆长度。
2、勘测敷设线路,了解地面及地下障碍物;了解管道专业地沟的位置、大小与标高;根据电缆长度确定中间电缆长度确定中间电缆接头位置。
3、预埋电缆保护管
4、埋设保护层
5、铺设电缆。首先将直接埋用的电缆沟铲平夯实,再铺一层10cm厚的砂层,电缆上面也应铺设10cm后砂层并加盖保护盖板。
6、进行中间电缆头和终端头的连接。
7、进行灯具安装、连接、并实验。
第一章 工程概况
****位于*****街道,西起***路,东至***,全长***m。****红线宽35m,两侧各10m绿化带,道路等级为城市次干道,****沿线与**路、***路、***路相交。
由于****在***路—***路路段北侧为挖方边坡,坡顶为新建居民区,****路段南侧为挖方边坡,坡顶有三处高压铁塔,为保护已建建筑及高压铁塔,在k0+520~k1+006北侧、k1+550南侧、k1+700南侧、k2+520南侧设置挡墙及护坡。
k0+520~k1+006北侧挡墙采用块石混凝土浇筑,护坡采用浆砌片石拱形护坡,挡墙及护坡长***米;k1+550南侧、k1+700南侧、k2+520南侧挡墙采用钢筋混凝土浇筑,护坡采用浆砌块石满护砌筑。
第二章 编制依据
1《*******新建工程—道路施工图设计》
2****新建工程设计修改(补充)通知单道路工程第04号、05号
3国家现行施工技术规范、规程、标准及施工技术指南
4施工现场条件和施工环境。
5本公司的综合实力及类似工程施工经验。
第三章 施工准备
1技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工技术指南,进行岗位技术培训,建立健全了管理组织网络和质量保证体系,为边坡防护施工做好充分的准备。
2机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态。
3材料准备:提前准备好相关原材料,混凝土采用商品混凝土,材料的采用需经项目部自检及监理组抽检合格后方可使用。
4.1施工工艺流程
施工前准备→测量放线→基础开挖→工作平台搭设→块石混凝土挡墙(钢筋混凝土挡墙)→墙背土方回填→坡面浆砌片(块)石。
4.2主要施工工艺:
4.2.1测量放线
根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。
4.2.2基础开挖
本工程按图示尺寸测设好后全部采用机械开挖,在开挖时留足需要部分回填土方,将多余土方弃运,开挖同时做好护壁和安全工作。
根据挖方上边缘至基础底部的距离、挖方深度、边坡高度和土的类别确定放坡系数大约为1:0.33,部分地基承载力较低的部位可根据现场情况适当加大放坡系数。基础开挖应采取沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。
4.2.3工作平台搭设
由于本方案所涉及的挡墙过高(1~5m),需分层施工并搭设脚手架工作平台。
(1)架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
(2)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
(3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
2.脚手架的材质要求
(1)钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级q235-a,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送检测中心进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
(2)本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70n.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送检测中心,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
(3)安全网采用密目式安全网,网目应满足目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
(4)脚手板、脚手片采用符合有关要求。
(5)连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(gb/t 700)中q235a钢的要求。
(6)型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。
(7)预埋螺栓的直径为20.0 mm。
3.搭设流程及要求
悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。
(1)主杆基础
本工程脚手架地基础部位应采用强度等级不低于c15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。
(2)立杆间距
①脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。
②脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
③立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
④立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
(3)大横杆、小横杆设置
①大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
②外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
(4)剪刀撑
脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
(5)脚手板、脚手片的铺设要求
①脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
②满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
③脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。
(6)防护栏杆
①脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
②选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
③脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
(7)连墙件
①脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。
②拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
③拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
④外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
(8)架体内封闭
①脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
②脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
③施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。
4.2.4块石混凝土挡墙
1. c15素混凝土垫层
(1)垫层振捣密实、表面收毛光。
(2)垫层底面不在同一高程时,施工应按先深后浅的顺序进行。
(3)垫层施工完成后,应复核设计高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基础尺寸线。
2.基础、墙身模板
本工程模板均使用木模,对于超过2m的挡墙需二次支模。
模板采用δ=15mm厚的竹胶板,100×100方木支撑,外面用φ48mm钢管做带,穿以φ12mm钢筋拉杆。模板加固图所示。
模板表面应清理干净,模板立好后要检查长、宽、对角线尺寸,误差应控制在允许范围内:标高±15㎜ ;模板内部尺寸±30㎜;轴线偏位±15 ㎜。
(1)基础模板
首先放出基础的中线,根据施工图用墨线弹出模板的外框边线的控制线和中心线,以便于模板的安装和施工。
模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定。
按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查,未以修复的模板不得使用。
(2)墙身模板
墙身的模板均用钢管支撑,以保证支架的强度、刚度、稳定性。
支设模板时,在复核墙身、板底标高并校正轴线位置无误后,搭设和调整模板支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑),固定钢楞,再在横楞上铺设底模板,拉线找直,加以固定。
(3)模板安装质量要求
组装的模板符合施工设计的要求:各种连接件、支撑件、加固配件安装牢固,无松动现象,模板拼缝严密,不得漏浆、错台。
模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。
模板应保证挡土墙设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸。
(4)模板的拆除
模板的拆除,除了侧模以能保证混凝土表面及棱角不受损坏方可拆除外,底模必须按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。
模板拆除:砼强度必须达到设计强度75%方可拆除模板。
模板拆除的顺序遵守后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。承重部位按自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬撬。拆模时,操作人员站在安全处,以免发生安全事故,待该片模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。
拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放,并做到及时清理、维修和刷涂好隔离剂,以备待用。
3. 块石混凝土挡墙浇筑
(1)材料要求:
商品砼应提前预定,并派人检查商品砼的材料质量,严禁有任意加水现象产生,并按规范要求制作砼试块和标养工作。现场设置坍落度筒,必须对每一车砼进行坍落度检验。
石料质地均匀无裂缝,不易风化;强度不小于30mpa或不小于设计要求,山皮石不能使用;块石使用前必须浇水湿润,并将表面灰尘、泥土冲洗干净。
(2)作业条件:
①管线已埋设完毕,各类预埋件已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完毕。
②振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。
③检查模板接缝严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定满足要求。
④浇灌前,对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净,对模板的缝隙和孔洞给予堵严,对模板应浇水湿润,但不得有积水。
(3)施工工艺:
①混凝土使用泵车灌注,分层灌注,每层灌注完成后放入块石,块石约占重量的30%,抛石过程中应尽量避免块石撞击模板,导致模板变形,如出现模板变形情况,应立即对模板进行加固处理。
②专人负责振捣,振点移动控制在0.35m左右,确保基础振捣密实,无蜂窝麻面,表面平整,特别注意结构交接处要多振捣。在砼浇筑过程中,设专人负责检查模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移动时,应及时采取措施进行加固处理。
③浇筑时注意浇捣接头时间不宜过长,防止初凝。浇筑时由专人负责砼倾倒。施工时现场施工要派专人负责检查。钢筋密实处可采用斜向振捣,其它部位可采用垂直振捣,振捣点的距离为300-400mm,插点距模板不大于200mm。
④振捣时采用快插慢拨的原则,防止先将上层砼振实,而下层砼气泡无法排出,且振捣棒略微上下抽动,使振捣密实。振捣时间不宜过长,一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。
⑤表面处理:用2m长括尺括拍平整,工作完成的面层必须同步及时覆盖表面养护保温。
⑥标高控制:在模板上用红墨水弹出标高控制线。
⑦温度控制:宜将砼内外温差控制在25℃以内。
⑧做好商品砼的浇灌记录和并按试块制作计划做好砼试块的留置工作。
4.2.5钢筋混凝土挡墙
1.c15素混凝土垫层
施工方法和要求参照块石混凝土挡墙c15素混凝土垫层。
2.钢筋加工与安装
(1)根据设计图纸要求,认真审阅图纸,及时提出有关问题并形成书面记录。熟悉现行规范及操作规程要求,根据施工设计图纸进行钢筋翻样,并绘制出大样图,注明各弯起钢筋的位置和角度。
(2)钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、污染和铁锈等应清除干净。钢筋下料一般先断长料,后断短料,做到长短搭配,减少短头,节约钢材,断料时,长度必须准确,并不得有马蹄形和起弯等现象。
(3)钢筋绑扎应符合下列规定:
①对需接长的钢筋优先采用焊接,并有专业队伍施工。钢筋接头位置应在受力较小处并相互错开,采用焊接时位于同一连接区段(长度为35d且≥500mm)内的钢筋接头面积百分率≤50%;采用搭接连接时位于同一连接区段(长度为1.3倍搭接长度)内的钢筋接头百分率。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。
②墙身的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置,钢筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
③钢筋搭接处,应在中心和两端扎牢。
④钢筋绑扎完成后,应认真做好自检工作,按要求不同部位垫好保护层
⑤对规范规定不允许采用绑扎的受力钢筋及设计中有明确规定的不允许采用绑扎接头;对绑扎接头处箍筋必须加密,满足规范和设计图纸要求。
3.基础、墙身模板施工
基础、墙身模板施工参照块石混凝土挡墙基础、墙身模板施工。
4. 混凝土浇筑
混凝土浇筑参照块石混凝土挡墙施工。