继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇一

飞来峡电厂主变压器保护

飞来峡电厂高压线路保护

飞来峡电厂母线保护

飞来峡电厂机组及馈线保护

一、2010年继电保护运行情况

1、运行统计:包括220kv、110kv、10kv线路、变压器、发电机等保护装置共44套,投运率达100%。

2、缺陷统计:继电保护设备缺陷只有1个。2009年12月30日,设备检修期间,检测出110kv母线保护装置故障无法运行,厂家已确认无法修复。2010年1月31日完成110kv母线保护装置技术改造项目,更换了整套保护装置。

3、保护动作统计:本年度110kv及以上变压器继电保护装置动作0次。110kv及220kv线路继电保护装置共动作0次,发电机保护装置共动作3次,正确动作3次,正确动作率为100%。

电流保护动作。受油器

大轴油管连接法兰

接地碳刷

集电环

发电机测速探

头绝缘垫支撑座

此事件后我们进行了工作总结,要加强泡头设备的巡视,发现受油器表面的油污要及时清理,加强对滑环温度的监视,发现滑环温度高要及时通知检修人员进行碳粉清理。另外在机组年度检修时均要求开盖清除轴电流互感器上的碳粉。

二、保护专业管理工作情况

1、定期工作

(1)、每月定期校对保护装置、故障录波器、安稳装置的时钟。

(2)、每年6月和12月定期校对保护装置的整定值。

(3)、每年在电气主设备计划检修期间检验保护装置。

(4)、运行人员每天检查保护屏压板连片、打印机、指示灯等设备状况。

(5)、每季度向省中调继保部报送缺陷统计报表。

(6)、保护动作后,按要求将相关资料报送省中调继保部。

2、定值修改、管理

我们编制了详细的继电保护定值管理制度,汇总出整个枢纽设

备的保护定值,收集了设备保护的最初整定值、历年来的修改值和修改通知。继电保护定值由专人负责,一人核查,二级验收。每年定期核查保护定值二次,一般在6月和12月份。保护专责人员收到中调的定值修改通知或电话命令后,积极配合,定值修改后立即执行定值修改单回执程序。其中定值修改情况如下:

(1)、2010-3-3,配合清远局更换电流互感器,将飞清线保护装置整定值“接地相间距离ii段”时间1s改为,当天恢复。

(2)、2010-3-19,应省中调要求,将飞清线保护装置整定值“接地相间距离ii段”时间1s改为,当天恢复。

3、保护职责管理

飞来峡电厂成立一个继电保护班,负责所有继电保护及自动装置、直流系统、励磁系统、调速器系统以及电气二次控制系统的维护检修工作。班组人员有高级、中级和初级职称,学历高,素质高,业务能力强。

在保护专业日常工作中,严格遵守《电业安全规程》和电力系统继电保护各项规程规范,积极落实《广东省电力系统继电保护管理规定》,规范保护工作流程,加强专业培训和技术监督,进一步完善设备台账、缺陷报表、事故分析、定值整定和定期检验工作。

另外,认真完成省中调发下来的反措通知、学习文件及各项信息统计报表,并将相关落实情况及时向中调反馈。

三、排查设备安全隐患

飞来峡电厂已投运行十年,针对继电保护相关专业和系统存在的安全隐患,我们进行了全面的排查和处理。

1、直流系统:2009年1#蓄电池出现多个电池漏液、外壳变形、内阻偏大等缺陷。于2010年12月完成蓄电池组技术改造,更换了整组蓄电池组(500ah)。

2、保护装置:2009年12月110kv母线保护装置故障无法投运,于2010年1月完成母线保护装置技术改造,将wmz-41型母线保护更换成bp-2p型母线保护装置。

3、二次回路:断路器操作回路存在元件老化、锈蚀严重现象。结合设备年度检修工作,已对部分继电器、小开关、接触器、按钮、接线端子等元件进行了更换。另外也更换了2#变压器电流互感器的所有电缆。

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇二

回首13年来的工作经历,感受颇多,可以用十六个字来总结:

一、 善于学习

大学给了我们一些基本的理论知识,但是与实践却又有很大的一段距离。我本不是学习电力专业的,因此从事电力行业后,一切对于我来说就都是新的了。具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。为了提升自身的素质,快速适应企业环境和工作岗位,我不得不一切从头学起。虽然大多数时候,我是学非所用,但是我有一个良好的自学习惯。从刚开始的多经会计账务的清理和日常账务处理,以及后来的供电所报账会计,我都虚心向当时的主办会计和其他人学习,自己尽快拿到了会计从业资格证,工作中也很勤奋、细心,几年的工作中没有出现差错。从事秘书工作后,在工作中积极学习文秘相关知识,努力学习公司各部门的业务知识等。经过学习,进一步丰富了知识层面,政治理论修养和岗位知识水平也有了很大的提高。认真学习了各种有关群众工作的文件及会议精神,熟悉了党的群众工作路线和工作方针;认真学习了工会法、劳动法、电力法等法律法规,为日常处理群众事务,做好信访、调解、法律事务及合同管理等工作打下了坚实的理论基础;除此外还积极学习电力系统知识、营业管理、计算机知识、公文写作等知识,极大丰富了自己的头脑。学习是人一生的大事,也是一种乐趣。通过学习,我感受和获取了很多新的知识,从此也打开了一扇通往新的知识世界的大门;也因为有着良好的自学习惯和如此之多的知识积累,使得我在工作中更善于触类旁通,工作能力不断增强,个人也日趋自信。

二、 敏于思考

三、 勤于工作

学思的结果体现于工作业绩。自调入办公室工作以来,我的工作能力和业绩不断提升。

三是不断强化内外协调,维护企业、员工的合法权益及社会稳定。

作为服务于千家万户的公益性企业,供电公司的法律事务也呈现出行业独有的特点,即不可预见性、突发性。针对这种特点,我一方面加强自身的法律知识学习,努力提高自身法律水平和法律事务处理能力,另一方面加强了和公司常年法律顾问的沟通和联系。对于恶意刁难或不规范用电用户,及时联系了法律顾问和电力警务室,积极增进了和政府电力设施保护部门的联系,电力设施保护工作得到进一步加强。强化了公司合同管理,严格按合同签订程序履行合同签订手续,起草、初审、修改、再审、签订等环节得到很好的控制,在合同内容上严把文字关,力求文字表述精准、逻辑严密,并由公司常年法律顾问最后审定。强化了企业公章的规范化管理,制定了公章使用办法,严格了公章使用的审批权限,加强了公章使用的登记制度的执行。

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇三

时光飞逝,岁月如梭,眨眼间大学毕业一年有余。在这期间,我在山东魏桥铝电有限公司从事电厂继电保护的工作。在这一年里,我在公司正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和强烈的求真精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为电厂正常运行及设备维修做出自己的贡献,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,有待提高和改进。现将一年来的具体工作情况总结如下:

一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己

我在校所学习的专业是电力系统继电保护与自动化专业,因此毕业以后就分配到电厂电气检修车间继保班。刚进入车间我虚心向老师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修改保护定值、查找二次回路、校验简单保护的检修工作。

二、工作内容

我的工作内容大致分为二次设备检修和培训工作

二次设备检修工作:

1、继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确。

2、二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。

3、图纸齐全正确与现场实际相符。

4、控制和保护盘面整洁、标志完整。

5、每年一次预防性试验

培训工作:

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇四

更新时间:2011年10月18日

我要评论(0)内容预览

一、技术经历:

我1987年在xxxx参加工作,先在化验室工作,先后做过水、煤、油化验及绝缘油色谱分析。在此期间,除认真做好本职工作外,自学电子技术,并达到了一定水平,能维修各种电器设备,经常为单位修理有关电子仪器、仪表,连当时油化班较先进的气相色谱仪出了故障,也进行过修复。1995年后,从事了一年的直流检修工作,尽管时间短,但成绩显著。参加了省局技改项目“xxx变电站调相机励磁系统改造“的现场安装调试,协同省中试所及有关高校的专家、教授工作了2个月,在他们帮助下努力学习相关知识,对电机励磁原理、回路,由不懂到熟悉,以至于能发现设计和调试中出现的问题,并提出解决方法,受到了专家们的好评。当时所属各变电站,大多使用模拟式可控硅充电机,其故障频繁,且维修难度大,需具备相当的电子技术知识,我担任这一工作后,排除了各类充电机故障数起;并负责了市局技改项目“浦沅变电站直流充电机数字化改造”,在本单位率先将模拟式可控硅充电机改造成数字式,降低了充电机故障率,提高了运行稳定性。

1996年后,开始从事继电保护工作,个人能力得到了更大发挥和展示。不到一年时间就熟悉了业务,担任工作负责人,承担了一系列重大工作。1997年参加了我局第一座综合自动变电站的二次安装和调试;1998年起先后负责了xx、等6座110kv变电站的无人值守改造工作;xx等多座110kv变电站增容改造工作。2000年后,除参与所辖20多座变电站定期检验和日常维护外,还主持或专业负责了大量基建工程:8个110kv新建变电站、4个220kv和10多个110kv变电站技改工程的安装调试工作。

在这些年的工作中,通过个人努力,技术水平不断提升,高超的技艺和敬业精神,为业内同行所目睹。04-05年间我在海南做了近一年工程,在三亚某220kv变电站技改施工时,由于业主对本人工作的高度认可,强烈要求把本不属于我公司施工范围的两项保护改造工程,交由我们做,业主说:你来做我们能放心。05年在海南儋洲,负责了某220kv变电站增容改造、保护换型工程,由于该站规模大、年代老、接线复杂,涉及的运行设备、回路多。当地继保同行对我们能否胜任工作,表示怀疑,认为我们根本做不了,最终得请他们来,并为施工设置障碍。面对此情况,我从容不迫,在进行详细的现场查勘后,精心编制了作业指导书和技术方案,精心施工,最终顺利、安全完成了任务。事后当地继保同行表示由衷佩服,认为我们的水平胜过了某些省级专业电建公司。05年底,我参与了公司一项外接工程的后期调试,在试运行阶段,发现10kv电容、电抗器组一次接线有误。我经过查阅分析,认为厂家和设计院提供的图纸错误,对安装人员进行了误导,排除了安装问题,经与厂家交涉后,对方认可,为单位挽回了经济损失,维护了公司在当地的形象。

我参加工作时只有高中学历,这些年努力学习,不断提升自我,取得了一些成绩。于1992年通过高等教育自学考试,获得英语专业大专文凭,1997年在湖南大学电力自动化升本专业函授学习,2000年取得大学学历和工学学士学位。2003年通过职业技能考试取得技师资格,并被市局聘任为继电保护技师。2006年参加国家一级建造师考试一次通过,取得电力专业一级建造师执业资格。2007年担任继电保护班班长。

二、解决的技术问题事例

从事继电保护工作后,处理和解决了大量技术问题,下面对我近年来所解决过的问题,略举数例。

(1)发现和解决线路保护重合闸缺陷

我在实际工作中多次发现一些微机线路保护重合闸回路存在缺陷,在控制回路断线时会发生误动作,对这一问题我经过认真分析,找出了问题症结所在,提出了解决方法,并在《湖南电力》杂志上发表了题为《微机保护重合闸控制回路的改进》一文详述这一问题。

(2)解决在无人值守改造工作中的技术问题

在常规变电站进行无人值班改造时,需加装位置继电器,极易发生红录灯同时亮、位置继电器误起动、不返回等异常现象,究其原因是由于灯与位置继电器之间,以及不同间隔之间通过控制母线,在kk开关处在不同状态时,形成了寄生回路所至。我采用在指示灯回路串接二极管以阻止电源反馈、改变位置继电器的接线等方法,使这一难题得以很好解决。

由于常规保护变电站接线复杂,在无人值守改造时会遇到各种意想不到的问题,比如产生寄生回路,就是一个典型,有时从图纸上很难反映出来,必须全面仔细分析,并正确处理。

(3)解决xx变保护综自改造中问题

03年我负责了xx变综自改造,该站一次设备为原有gis,二次更换为sel保护,由某小公司组屏并提供综自系统。由于各种原因,导致施工图纸与现场出入很大,无法使用,我在现场对大部分图纸重新设计,并解决了一系列技术问题,下面是其中两例。

1、修改保护逻辑

由于sel保护采用现场可编程设计,其动作逻辑交由用户现场编写,我以前没有接触过,但还是只用较少时间,就熟悉了其使用,并对厂家所编各保护逻辑进行了检查,发现厂家所编逻辑有不正确之处。比如在线路重合闸逻辑中,功能不全,没有设置不检定选项,且按要求在检无压一侧应同时投入检同期功能,以防止线路偷跳后重合闸不能动作,而厂家所编程序没有同时投入检同期元件;在主变复压保护中负序元件,电压闭锁计算不正确;主变没有按反措要求配置限时速断保护等等。这些问题经我指出后,均做了修改。

2、改进线路有压闭锁线路侧地刀控制回路

当进线线路有电压时,应闭锁线路侧地刀合闸回路,当时设计没考虑,经我提出后,设计院按通常做法,采用外加电压继电器的方式进行闭锁(见图一)。由于电磁式电压继电器常期带电,可能发生烧坏、接点卡住等故障,且用常闭接点控制,在线路tv断线时,会误开放,导致闭锁不可靠。我提出取消电压继电器,通过修改测控装置逻辑,由测控装置进行电压采样和判断、控制,用常开接点控制,只在线路确无压时动作(见图二)。经与保护厂家及设计部门商量,得到认可,并成功实施,简化了接线,使这一回路的可靠性大为提高。

为了防此误操作,线路侧地刀必须加入线路电压闭锁,在后来安装的塔牌水泥、三亚河西等gis变电站,都推广采用了这一方法来实现线路侧地刀闭锁。

12继电保护中级职称专业技术总结

________________________________________ 专业技术工作总结;

一、个人简介;我叫xxx,xxx年至xxx年在郑州大学学习电力;近几年来,主要负责的有20多项变电工程项目继电保;

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇五

继电保护专业技术工作总结

一.一年工作简况

一)设备运行指标

二)主要生产技术指标完成情况

三)继电保护及安全自动装置定检完成情况

继电保护及安全自动装置每年一次的定期检验是继电保护工作的重点,对于防范事故、消除隐患、完善回路等具有积极作用。2003年的继电保护定检工作已按计划10xxxx完成。其中,完成主系统(包括110kv保护、主变、备自投、录波器、低周减载、dwk)装置定期校验224套,完成10kv系统(包括10kv馈线、站变、电容、消弧线圈、10kv母联、公共回路)装置定期校验692套。通过定期校验,共发现并更换了存在隐患或已发生故障的保护插件3xxxx,处理二次回路异常问题xxxx,处理ct二次回路绝缘降低缺陷xxxx,较好地消除了设备和二次回路存在的事故隐患。

四)继电保护及安全自动装置动作情况

线路保护共动作xxxx,正确动作xxxx,正确动作率10xxxx,重合闸动作xxxx,重合成功xxxx,重合闸成功率为5xxxx。

3.故障录波器动作一次,正确录波xxxx。

保护动作85xxxx,正确动作85xxxx,正确动作率为10xxxx;重合闸动作71xxxx,重合成功51xxxx,重合成功率为。

二.继电保护及安全自动装置现状及运行情况分析

一)设备现状

供电分公司属下现有3xxxx110kv变电站,各种继电保护及安全自动装置的数量统计如下:

二)运行情况分析

1、isa系列保护:

isa保护是我公司使用面最广、运行时间最长的微机保护,主要型号有isa-

1、isa-1h、isa-200、isa-300四个系列,共计有主变保护44套,10kv保护(包括10kv母联保护)400套,低周减载装置2套。各型号的数量统计如下表:

isa-1保护1992-1996年间在我公司安装使用较多,至今共有24套主变保护、208套10kv保护在运行中。isa-1是最早期的数码管微机保护,大部分运行时间已接近十年,保护插件内的元器件已逐渐老化,插件故障率明显偏高。2003年,共有5套主变保护、41套10kv保护的电源插件和cpu插件发生故障需要更换。另外,isa-1保护的设计也存在不足,如其出口继电器设计在电源插件内,若电源插件发生故障,将可能导致保护拒动或误动。

isa-1保护的故障率逐年升高,运行维护成本不断加大,必须逐步进行淘汰。2003年,调度中心已安排更换了oo站、oo站的isa-1保护,2004年将结合四遥改造更换oo站的isa-1保护。

isa-351d、e是isa-1h型10kv保护的换代产品,分别在oo站安装了70套,但运行情况并不理想。主要问题是电源插件和cpu插件的故障率较高。如小塘站自1999年投产至今,其10kv

2、5段的28套isa-351e保护已有16块cpu插件因发生“eprom故障”需要更换。

200

2、2003年的改造和扩建工程主要使用最新版的isa-351ea、351f型保护(351f型为测控一体化保护),共有106套。运行至今未发生保护故障的情况,但其配套使用的isa-301a型通讯管理机由于参数设置烦琐、软件运行不稳定已xxxx出现装置死机的现象。对于测控一体化的保护来说,通讯管理机死机意味着调度人员不能准确掌握设备的运行情况且不能对10kv开关进行分、合闸操作,因此,此缺陷将使无人值班变电站的调度工作变得很被动。

isa-200、300主变保护在我公司共有18套,其运行状况较为稳定,但插件的硬件质量一般,特别是操作插件内的继电器较易损坏。小塘、民乐站2003年已发生xxxx因主变保护操作插件问题而不能进行合闸操作的情况。

可见,深圳南自所的isa系列保护虽然经过多次改版、升级,但其硬件质量仍有待进一步提高。

2、lfp(rcs)系列保护:

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇六

个人专业技术总结

2013年10月专业技术工作总结---我2008年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于2009年底获得电力工程助理工程师职称。

自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。

走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简要总结如下:

一、思想方面 我以主人翁的意识,时刻关注 电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。

我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。

二、岗位职责 2008年7月至今,我作为 电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。2012年初,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#

1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#

2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kv西平i线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正ii线保护装置及二次回路、220kv ii母线母差保护装置及二次回路、220kv2

312、2

311、23

31、23

32、23

33、23

51、23

52、23

53、2363断路器及短引线保护装置及二次回路;500kv高压电抗器保护装置及二次回路、柏集i线保护装置及二次回路、500kv ii母线母差保护装置及二次回路、500kv50

11、50

12、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂avc系统、gps时钟系统、厂用电监控系统总站;

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇七

20__年,我局继电保护专业在各级领导关心和支持下,通过继电保护人员的团结协作下,圆满地完成了全年的各项工作任务,为我局的安全生产作出了贡献。为了总结上一年的经验,在新的一年里作出更大的贡献,现我将继电保护专业一年来的工作总结

一、继电保护运行情况

二、工作完成情况

1、保护定校完成主变保护15套,110kv线路保护1套,35kv线路保护10套,10kv线路保护50套,10kv电容器保护10套,备自投保护5套。

2、完成修订工作。

3、完成修编工作。

4、完成新的系统阻抗图整定计算工作。

5、更换35kv开关电流互感器6台,更换35kv主变三台。

6、完成十一个变电所充电装置及蓄电池的维护工作。

7、完成110kv三口变35kv开关柜设备安装及装置调试工作。

8、完成35kv兴庄变10kv开关柜设备安装及装置调试工作。

9、完成110kv用户变—兴鑫变二次设备安装、定值整定及装置调试工作。

10、完成35kv用户变—正方变二次设备设备安装、定值整定及装置调试工作。

11、二次设备各种缺陷的处理。

三、完成指标

1、自动装置投入率为100。(要求100)

2、继电保护正确动作率为100。(要求≥98)

3、继电保护及自动装置校验完成率为100。(要求≥100)

四、安全生产工作

1、我们坚持做好星期一的安全例会,要求从安全意识入手,认真学习安全文件及事故通报等,总结以往工作经验,吸取兄弟单位的事故经验教训,并展开充分的讨论,保证安全例会的质量,不断提高自我安全意识。

2、工作中,严格遵守〈〈现场工作保安规定〉〉、执行具有我局特色的工作现场危险点控制措施和继电保护安全措施票,积极履行劳动互保合同。

3、认真做好春季安全大检查、迎峰渡夏安全大检查和秋季安全大检查工作,我们针对我局电力系统保护及自动装置的具体情况,结合安全性评价工作,对照《供电企业安全性评价》条款,逐一排查,针对所暴露出的缺陷,精心安排好和组织好设备的消缺工作或提出可行的解决方法,对全局各变电所的保护装置进行了认真的排查、整改,对任何微小的故障和缺陷都认真对待。

4、开展了每年一次的继电保护保安规定考试,使继电保护工作人员对规程有了更深的了解。

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇八

个人技术总结(工种:继电保护)

本人2016年3月毕业于沈阳工程学院电气工程专业,同年8月来到铁岭供电公司,并荣幸地成为铁岭供电公司变电二次检修室的一员。2年以来,本人一直从事继电保护专业工作,始终保持谦虚谨慎、求真务实的作风,工作上勤勤恳恳、勇挑重担,业务上刻苦钻研,在单位领导和同事的支持和帮助下,我的思想、工作、学习等各方面都有了新的突破,自身素质得到了提升,下面就从专业方面对我工作进行一下总结:

一、思想积极向上,注重全面素质提升。

要坚持做好继电保护检修工作,必须要树立和落实科学发展观,着眼于大局,加强自己的政治思想认识。作为一名入党多年的党员,在完成专业工作的同时,仍需坚持加强政治理论和业务知识学习,严格要求自己,以身作则,时刻以优秀党员的标准要求自己,凡事为单位,为公司着想,虚心接受领导与同事的批评指正,要求不断进步,积极配合班组人员完成各项工作任务。

二、立足专业岗位,做好本职业务工作。

工作两年以来,清楚的认识到继电保护工作是一项非常重要严谨的工作,认真对待每一项继电保护检修任务。加强对负责的变电站设备管理,做好设备巡视,设备异常处理,设备检修工作。并严格执行各项规章制度,坚决拒绝违章操作。同时在面对单位春秋检等重点工作任务时,严谨细微,在保证安全无误的情况下积极主动解决各项问题。例如春秋检工作,时间短,任务重,因此需要认真做好“五查”与危险点分析等工作,制定相应安全措施,保障检修工作顺利完成。

三、加强业务学习,提高专业领域素养。

在日常班组和现场工作中,从点滴做起,从基础学起,主动上进,不耻下问,虚心向老员工请教,认真踏实做好每项领导安排的任务,为了不断提高自己工作技能,能尽快适应工作负责人岗位及生产要求,认真学习继电保护及综合自动化专业知识,参加本专业的qc课题研究,这期间我也曾多次参加省公司及各大保护厂家组织的新产品、新设备及智能变电站技术的培训,很快掌握了智能变电站调试及新型保护的动作特性和校验方法,将所学的理论知识运用到实际工作中去,敢于创新,敢于进取,努力提高自己的专业技术水平。经过一年的学习与磨练,我于2017年通过考试,取得了高级工资格证书。在第二年的工作中,我参加了公司66kv安民变电站改造工程的安装调试工作和220kv牛岗变电站更换断路器工作。我虚心向师傅们学习和请教,根据现场实际、施工图纸,结合课本上的理论知识,很快由生疏进入熟悉,逐步到自己能灵活运用的程度。对66kv安民变投运后一年的保护全检工作,我充分把握机会、转变角色,充当全检的中坚力量,迅速掌握了66kv主变保护的基本原理和校验方法。2年以来,为进一步提高业务素质,参加公司组织的线路保护、母线保护等各项专业技术培训,进行系统的理论学习,模拟常见具体问题的解决办法,掌握更多的继电保护检修工作知识,同时参加单位组织开展的“师带徒”项目,将学习融入工作,融入实战,加强自身专业技能,为单位负责,为班组负责,为自己负责,努力向技术骨干,业务能手靠拢。

四、勇于开拓创新,工作思路与时俱进

虽然工作短短两年,但我深深的体会到继电保护是一个专业性强,理论性深刻的学科,时代在进步,科技在发展,电力新技术层出不穷,学无止境,因此,在今后的工作中,我多多反思自身的不足和缺点,努力改正,同时不断加强业务学习,以饱满的热情投入到本职工作之中去,为公司和单位做出更多的贡献。

本人于2016年3月从沈阳工程学院电气工程毕业后,来到铁岭供电公司,并定岗于铁岭供电公司二次检修室工作。在第一年的工作中,我参加了公司66kv安民变电站改造工程的安装调试工作和220kv牛岗变电站更换断路器工作。我虚心向师傅们学习和请教,根据现场实际、施工图纸,结合课本上的理论知识,很快由生疏进入熟悉,逐步到自己能灵活运用的程度。尤其安民变投运后一年的保护全检工作,我充分把握机会、转变角色,充当全检的中坚力量,迅速掌握了66kv主变保护的基本原理和校验方法。

经过一年的学习与磨练,我于2017年通过考试,取得了高级工资格证书。在这以后的岁月里,我认真而又系统地学习了电气设备安装及验收规范、继电保护检验规程、继电保护整定规程、继电保护验收规程、微机保护装置检验规程及继电保护反事故技术措施等,并积极主动地参加现场的安装、调试和校验工作,努力掌握各变电所各类保护装置及其回路的结构、性能和检验方法。这期间我多次参加省公司及各大保护厂家组织的新产品、新设备及智能变电站技术的培训,很快掌握了智能变电站调试及新型保护的动作特性和校验方法,很快成为公司复杂保护装置校验的中坚力量。99年5月,220kv陆庄变新增2回35kv出线间隔,其保护配置的操作回路额定电流为1a,可到货断路器(alstom公司fp4025d)分合闸额定电流是,这种情况下,开关虽然能够分合闸,但防跳回路却保持不住。在更换断路器无望的情况下,我们大胆采用电阻并联方法,在断路器分闸线圈两侧并联与线圈相匹配的直流电阻,使得问题迎刃而解,至今这2台开关仍在运行;35kv娄庄、俞垛两个变电所均为92年投运的变电所,当时10kv压变接线方式为b相接地,与我们平时n相接地的方式有较大区别:在电压并列的情况下,若ⅰ(或ⅱ)

段停下检修,如只取二次熔丝,不解除n相线头,压变会由另一压变对其反向充电,给工作人员带来生命危险。2000年7月,我毅然对此回路进行改造,彻底解决此问题。

2000年10月,由于工作需要,公司让我担任继电保护班副班长。为了进一步适应岗位变动的需要,我又努力学习变电上其它方面的工作,力求站在一个新的高度来全面把握继电保护工作。作为工程负责人和技术负责人,我先后组织参加了2座110kv变电所和7座35kv变电所无人值班改造工作,使得公司率先在泰州范围内实现了110kv及以下变电所的无人值班率100%。电磁型保护变电所的图纸一直是公司管理的薄弱点,这次需要进行无人值班改造的变电所又却却是电磁型保护的变电所,利用这次无人值班改造的机会,我们边改造、边绘图,系统的完善了老旧变电所图纸,也增强了继电保护原理的全面理解。

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇九

一、基本情况

1、人员及设备管理状况

2、生产任务完成情况

截至20__年11月15日,计划内工作316项(取消8项),计划外工作148项,均全部完成;办理一种工作票222张,二种工作票188张,执行作业卡522张,合格率100%。

3、检验完成情况

全年保护定检计划(含交接性校验)143台(条)保护设备,完成88台(条),定检完成率,未全部完成的原因为停电计划的影响。

4、新投、验收情况

全年完成了新建投运110kv水沟变、莲池变电站2座,完成综合自动化改造110kv黄牛变、五丈塬变,完成了330kv段家变、雍城变2#主变扩建,法门变、眉县变、绛帐变、河口变扩建,完成330kv马营变110kv母线保护更换、330kv汤峪变330kv汤庄保护更换,

完成千阳变、陇县变、县功变、太白变低周保护更换,330kv汤峪变1#主变更换投运,陇县变110kv陇千i、ii验收投运。全年新投(更换)主变保护6台、330kv线路3台、110kv线路保护6台、110kv母线保护2台、110kv备自投装臵7台、35~10kv线路(电容器、接地变)保护21台。

5、设备运行评价

保护及安全自动装臵总台数:982台,保护及安全自动装臵运行套数:5480套,备自投装臵运行套数:19套,低周装臵运行套数:15套,其它安自设备:2台,故障录波器23台,微机化率717/982_100%=73%,图实相符率:269/959_100%=28%。20__年,管辖的保护及安全自动装臵运行情况良好,发现的异常及缺陷均已消除,未发生误动或拒动。

二、保护动作情况:

继电保护工作总结共几个部分 电力系统继电保护工作总结篇十

继电保护专业技术工作总结

“>继电保护专业技术工作总结2007-02-06 09:57:20

一. 一年工作简况

一年来,继电保护人员精心维护、坚守岗位,及时、准确地处理了运行中继电保护和安全自动装置出现的异常问题。全年共计处理二次缺陷126项,节

一)设备运行指标

二)主要生产技术指标完成情况

三)继电保护及安全自动装置定检完成情况

继电保护及安全自动装置每年一次的定期检验是继电保护工作的重点,对于防范事故、消除隐患、完善回路等具有积极作用。2003年的继电保护定检工作已按计划100%完成。其中,完成主系统(包括110kv保护、主变、备自投、录波器、低周减载、dwk)装置定期校验224套,完成10kv系统(包括10kv馈线、站变、电容、消弧线圈、10kv母联、公共回路)装置定期校验692套。

通过定期校验,共发现并更换了存在隐患或已发生故障的保护插件件,处理二次回路异常问题6次,处理ct二次回路绝缘降低缺陷8次,较好地消除了设备和二次回路存在的事故隐患。

四)继电保护及安全自动装置动

作情况

线路保护共动作4次,正确动作4次,正确动作率100%,重合闸动作4次,重合成功2次,重合闸成功率为50%。