故障分析总结 故障分析表怎么做(3篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-04-04 00:00:00    小编:大谦聊职场

故障分析总结 故障分析表怎么做(3篇)

小编:大谦聊职场

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。什么样的总结才是有效的呢?下面是小编为大家带来的总结书优秀范文,希望大家可以喜欢。

故障分析总结故障分析表做篇一

一.背景:

某大型物流公司两栋仓库楼,一栋办公楼,及外围门口共安装监控123个点,其中有八个球机,由于传输距离较远,采用了光端机传输。

二.故障出现:

仓库楼2的摄像机频繁出现摄像机坏、电源坏或者光端机通道坏,仓库楼1当货运电梯启动时周围的摄像机会出现较严重的干扰现象。8个球机全部不能控制。

三.故障分析:

1.由于仓库楼1只有在电梯启动时才会出现干扰现象,所以先确认监控

电路跟电梯电路是否接在同一线路或者接得很近,发现电梯电路跟监控电路非常接近,当电梯启动时会产生强电流,而且会有磁场,会对摄像机产生干扰,所以要分开走线。

2.由于仓库楼2频繁出现坏摄像机、电源或光端机通道,因此先检查电

机地址码,协议,波特率是否正确。发现所有球机的地址码全部一样,所以地址码肯定是有问题的,由于机器已经装上,重启球机有点困难,只能先试几个地址码,最终确定是安装时球机设置问题,球机功能正常。

四.结论:

通过此次的故障排查,大型的监控系统应注意这么几个问题:

1、监控系统的线路,应该与强电线路分开走线。

2、监控线路应该避开干扰源。

3、应该使用安全并且稳定的电源,避免因电压不稳或者电流过大烧坏设备。

故障分析总结故障分析表做篇二

三个月以来,预处理出现的故障较多,主要列举以下:

一、7月1日,出现钢丸清扫不干净。

随即厂家技术人员到厂调试,发现原因为吹丸管口的胶皮过长,阻止了钢沙的回吹,后经剪短胶皮帘子后问题得到解决。

二.7月7日,四号抛丸器堵沙。

1、由于操作工在停车时会比较容易出现堵沙,故怀疑是由于抛头电动机停止转动后抛头里仍存有钢沙,所以厂家人员决定更改程序,在停止下沙后15秒,电动机才停止。情况随即得到改善,但仍会堵沙。

3、最近察觉4#电流有所偏大,故猜想为下沙控制板的开口由于摩擦变大,故下沙量有所增大,此原因还在观察中。

三.7月中旬到8月初喷漆系统出现各种不同的故障,如喷漆不止、喷漆中间有间断等。

1、喷漆不止,其原因是电磁阀不回位,造成无法停止;

2、中间断喷,起初是怀疑为传感器出现故障,但更换传感器后仍然出现此现象,故又怀疑为线路问题,但检测的时候却是正常,经过讨论决定并线实验,结果情况好转。一段时间后,又会重新出现相同的问题,故决定换线,但由于第一次更换的线的质量问题,仍然断喷,在更换电缆线后问题得到解决。

第一阶段(2011年8月2日至4日)

1、问题:钢板处理的不干净,质量不合格。

2、处理情况:点检员和工程师分析后对抛丸器进行了微调。

3、处理结果:打板质量仍未好转,等待厂家到厂维修指导。

4、应对措施:联系厂家到厂维修指导。第二阶段(2011年8月4日至6日)

4日新加钢丸6吨(厂家生产:****金属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)

1、问题:配合厂家解决钢板处理不干净的问题;提升电动机报警。

2、处理情况:对7、8、9号抛丸器角度进行调整,紧固提升电动机接近开关。

3、处理结果:提升电动机正常工作,打板质量不佳。

4、应对措施:厂家人员(丁师傅)分析废弃沙子过多所致,其打板效果会随着打板的不断进行越来越好。

第三阶段(2011年8月6日至8日)

1、问题:试验过程中发现横向收丸螺旋输送机轴发出异响。

2、处理情况:处理横向收丸螺旋输送机,调整链条松动及链盒摩擦现象。

3、处理结果:7日至8日受台风影响未能正常施工。

4、应对措施:组织检修拆卸电动机及连接轴。第四阶段(2011年8月9日至11日)

1、问题:9日发现2号抛丸器主轴过热,10日又发现收丸刮板运行不正常(连接轴)。

2、处理情况:

1)、9日联系焊工焊接吊鼻以便于安装主轴,更换2号抛丸器主轴。2)、10日下午电动机拆卸发现连接轴断裂,委托集配处机加工人员重新加工连接轴,重新加工连接轴,11日处理完。

3、处理结果:2号抛丸器主轴温度正常,收丸刮板电动机螺旋轴正常工作。第五阶段(2011年8月12日至16日)

12日新加钢丸2吨(厂家生产:****属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)

1、问题:钢板处理出现带状明显未处理到,处理中发现抛丸器叶片磨损及分丸轮破裂;处理过的钢板表面灰尘较多。

2、处理情况:

12日下午厂家人员(3人)指导调试解决钢板处理质量问题。1)、叶片和分丸轮更换; 2)、增加“抛丸粗细二次分离器”功能; 3)、除尘器滤筒清理干净。

3、处理结果:钢板处理质量有很大改善,板面处理均匀、表面灰尘覆盖较少,少数区域仍然不合格。

4、应对措施:与厂家技术人员进一步调整。第六阶段(2011年8月17日至19日)

新加钢丸(品牌名)2吨。

1、问题:喷枪喷漆不止,喷漆时有断喷现象。

2、处理情况:拆卸喷枪,更换质量较好的电线。

3、处理结果:喷漆工作正常,预处理线处理钢板质量和喷漆效果符合质量标准。

五、比较多的人为故障:如上下料液压站被吊车撞坏、上料横移电动机被砸变形、刮板被撞毁、下料辊道挡板及侧滚多次被撞开焊、吹丸上风口被撞开焊等,均为可以避免的故障。

故障分析总结故障分析表做篇三

(1)复归音响。

(2)检查6kv系统接地微机选线装置,查明故障线路号,接地起始时间、接地累计时间。(3)按下重判按键进行重判。如两次判断结果一致,则可确定故障线路。(4)根据故障线路号确定故障设备。

(5)汇报值长,调节运行方式,将故障设备停下。

(6)若为母线接地时,应先倒换高厂变看是否为高厂变低压侧接地。(7)到6kv配电时检查接地情况,看是否有明显接地点,是否消除。

(8)若接地点在pt小车、避雷器或小车开关上部,严禁直接拉出小车消除接地,应采用人工接地点法消除接地。

(9)若确定母线接地,无法消除,应立即申请停电处理。(10)接地运行时间不得超过2个小时。

(11)寻找接地时应严格遵守“电业安全工作规程”有关规定,穿绝缘靴,戴绝缘手套。(12)若设备发生瞬间接地,装置可将故障线路号记录下来,按“追忆”键可查出哪条线路曾发生接地,对此设备应重点检查。

6kv母线发生接地故障如何检查处理? 如接地信号同时有设备跳闸,应禁止跳闸设备再次强送。停止不重要的设备。

有备用设备的可切换至备用设备运行。按负荷由次要到主要的顺序瞬停选择。

经上述选择未找到故障点,应对厂用母线、开关等部位进行检查,但应遵守全归程有关规定。切换至备用变运行,判定是否工作电源接地。

如系pt接地,可利用备用小车开关人工接地将pt停电,小车拉出,通知检修处理。经选择未查出接地点,则证明母线接地,汇报值长班长,停电处理。厂用单相接地运行时间不得超过两小时。故障点消除后,恢复故障前运行。

对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生。对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不合格的应及时更换。对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。在农村配电线路上加装分支熔断器,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点。在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度。

5.1 小电流接地自动选线装置

1、单相接地时,全系统都将出现零压;

1、零序电压、零序电流突变量和功率方向法;

2、残流增量及有功功率法;

3、并联电组法

4、五次谐波窄带选频,同时提取基波成分、利用相位关系判断故障线路;所有线路同时采样。

5、利用暂态小波分析、稳态过程谐波分析及能量分析等综合判断故障线路。从上述选线方法可以看出,目前的选线装置多个判量综合分析的方法,所以使其选线正确明显提高。

小电流接地自动选线装置存在的问题:

1、作为判据的信号量小,相对测量误差偏大;

5、小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。

利用电网稳态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:

1、基于基波的选线方法:零序电流比幅法,零序功率方向法,群体比幅比相法,零序导纳法,有功电流法,零序电容电流补偿法,相间工频电流变化量法,有功分量法。

2、基于谐波的选线方法——五次谐波电流法。

3、其他方法:最大投影差值,残流增量法。

利用电网暂态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:

1、零序暂态电流法,能量法。

2、能量法。

3、小波分析法。

利用其他方法:

1、注入法。

2、注入变频信号法。

3、负序电流法。

4、利用不对称因素的综合选线法。东滩煤矿6kv系统单相接地故障的处理 中性点不接地系统发生单相接地时,值班员应将接地开始时间、电压指示、接地相别向工区、矿调汇报,并对所内设备进行检查,监视接地情况,如有变化及时联系。6kv系统带一点接地的允许运行时间,不宜超过2小时。

一、接地时的现象:

1、高压接地微机选线装置报警,后台上位机系统报警。

2、发生完全接地故障时,绝缘监察电压表,三相指示不同,接地相电压为零或接近零,非故障相电压升高倍,且持久不变。

3、发生间歇接地故障时,接地相电压时减时增,非故障相电压时增时减,或有时正常。

4、发生弧光接地故障时,非故障相的相电压有可能升高到额定电压的2.5~3倍。

5、6kv系统,电压指示情况。

相电压:故障相降为0v;非故障相电压升高到6kv。线电压:正常6kv。

二、接地故障寻找方法:

1、依据高压接地微机选线装置,试拉显示线路。

2、分割电网

1)将电网分割成电气上互不联接的两部分。2)将线路向另一母线系统切换。3)对线路进行解并环操作。

3、试拉线路

1)试拉故障可能性大,绝缘程度较弱的线路。2)试拉对用户影响较小,分支线路较多的线路。3)试拉对用户影响较小,分支线路较少的线路。4)试拉母线系统及变压器。

三、故障查找步骤

1、区分接地现象在1#(2#)还是3#变压器;

2、区分接地现象在变压器ⅰ臂还是ⅱ臂;

(4)、合上21#、29#开关,拉开20#开关;

①若接地现象转移到ⅱ臂,则故障线路在井下ⅳ段母线上,试拉ⅳ段母线上馈出柜。②若接地现象仍在ⅰ臂,则故障线路在6kvⅰ臂地面馈出线路,分别进行试拉。2)6kvⅱ臂接地时,处理方法与上类似。

四、处理接地故障的注意事项

1、系统发生单相接地应及时处理,尽快对故障线路停电,防止事故扩大,以免造成更大损失。

2、倒闸操作时要注意观察负荷情况,防止变压器过负荷。

3、双回路变电所应进行到回路操作进行判断。

4、在进行系统接地点的倒闸操作中或巡视配电装置时,值班人员应穿上绝缘靴戴上绝缘手套,不得触及接地金属物。

5、在进行寻找接地点的每一操作项目后,必须注意观察绝缘监视信号及表计的变化和转移情况,并做好记录。

6、在某些情况下,如电压互感器高压侧或低压侧熔丝烧断时,或相对地电容显著地不相等,监视绝缘绝缘地仪表指示可能不正确,此时,事故处理人员应认真分析,正确判断。