低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇一

1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离(见“内线安装电工”中表13―3)。

5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

8、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13―3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13―3但小于表13―1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13―3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。

16、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

17、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反、装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

19、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

20、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

21、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

23、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。

24、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。本联动线包括:磁选机、振动筛、万能破碎机、锤碎机、粗碎机、风力运输装置。

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇二

一、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。

二.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。

三.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。

四.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。

五.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。

六.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。

七.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

八.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。

九.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。

十.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

十一.保持配电室的清洁卫生和干燥。

十二.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。

十三.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。

十四.负责领导交办的有关工作。

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇三

1、高低压配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理好。

2、严格管理、定期检查,每半年组织大检查进行检修保养,保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的`发生。

3、严格操作规程和完全生产规则,工作人员须持证上岗,杜绝违章操作和不安全行为。

4、对高低压配电室设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保学校安全供电。

5、做好防水、防鼠工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外,以免造成停电事故。

6、严禁将易燃易爆危险物品带进高低压配电室;配电室内严禁吸烟。工作人员必须熟练使用消防器材。

7、严禁非工作人员进入配电室。

8、抄表员来抄表,工作人员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。

9、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大 。

10、每天做好清洁卫生工作。

1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。

3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。

4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。

5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。

6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。

7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。

8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。

9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。

11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。

12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接-班制度。

13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

14. 增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

15. 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇四

1、凡进入低压配电室必须戴安全帽。

2、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经主管领导批准,须经安全教育后,在工作负责人指导下,方可进入相应区域。

3、不得在配电室内做与工作不相符的事,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

4、配电室内除必备的安全用具、维护物品及消防器材外,严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。

1、配电室巡视检查:

⑴ 巡视检查职责

a)双河片区配电室及低压配电装置的日常巡视、检查由低压配电检修班负责;计量装置的巡视、检查由抄收班和计量班负责。

b)天池、观音溪配电室及低压配电装置(含计量装置)的日常巡视、检查由片区责任人负责。

c)责任人每次巡视检查后应对缺陷、隐患及配备物品情况如实填写,并及时汇报。

d)对发现违反用电规则的情况应立即汇报。

e)新增出线或用户应由经办专责负责同步更新屏上标识。

⑵ 巡视周期

设备巡视分为定期巡视、特殊性巡视。

a)定期巡视:每月必须对配电室进行不少于一次的巡视、检查。

b)特殊性巡视:在高温季节或高负荷时段,增加不定期的巡视、检查次数。

2、配电室计划性清扫、检修:

⑴ 配电室及低压电气设施的清扫和低压配电装置计划性检修由低压配电检修班负责。

⑵ 配电室实行标准化管理,配电室内非电气设施每月清扫一次;低压电气设施每季度必须停电清扫检查一次(由中心与班组共同排计划)。

⑶ 低压配电装置的计划性检修结合季度停电清扫同步进行。

3、配电室设备操作:

⑴ 在配电室操作、检修及安装必须办理工作票,按操作规程进行,不得随意增加或扩大工作范围。

⑵ 需停电操作时,经验明无电,装设临时接地线后,并挂上“严禁合闸,有人工作”的标志牌,方可进行工作。

⑶ 非工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入相应区域和参加指定的工作,工作前应由现场工作负责人介绍电气设备运行情况以及有关安全措施。

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇五

一、严格执行公司考勤制度、坚守岗位、服从调度、不做与工作无关的事。

二、值班期间严禁喝酒、严禁服用刺激性药品。

三、根据负载及时调整无补偿装置、保持功率因数在0.9以上。

四、要严格按照电工安全工作规程进行作业(文件编号)。

五、根据生产需求量,增减能源供给设容量,节能降耗。

六、对配电设备不断巡视,两小时作一次记录,保证各种记录和报表准确无误,保证配电设备正常运转。

七、严密监视各类电压、电流等仪表,如出现异常应立即查找原因。

八、搞好服务工作,有维修工作随叫随到。

九、交接班时双方要详细对工具物件进行清点核对,对设备运转情况进行详细交接。

十、当班期间要保持工作场所卫生清洁,工具物件要摆放有序。

十一、严禁非工作人员进入配电室

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇六

1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。

2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。

3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。

4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。

5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。

6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。

7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。

9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。

10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。

13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。

14.负责领导交办的有关工作

低压配电房管理制度配电房管理制度样板篇七

1.0目的

规范设备房管理,为设备提供良好的运行环境。

2.0适用范围

低压配电室及水泵房。

3.0管理职责

3.1工作责任人:工程主管

3.2值班人员负责低压室及水泵水箱的日常巡查工作.

4.0内容

4.1低压配电室设专人24小时值班,每两小时巡视各配电柜一次。

4.2值班人员负责对水泵房及水箱水位的巡视检查,每班不少于两次,并做好相应的记录。

4.3非工作人员进入配电室,须经相关主管人员同意,且有工程部专业人员陪同,并在《特殊设备房来访进出登记表》上作好相关记录。

4.4低压配电室内停送电操作必须由持证值班电工按操作规程操作,操作完毕应在值班记录上作详细记录并向接班人交待清楚。

4.5值班电工应按规定对配电室设备进行巡查,做好巡视记录,用电高峰期、风、雷、雨天气时应加强巡视,发现问题及时处理;不能解决的问题应及时报告主管。

4.6配电柜开关供电线路应设有明显标识,如分合闸指示卡、资料卡等;检修停电,必须悬挂标示牌。任何人不得随意移位或破坏标示牌。

4.7配电室内禁止乱拉、乱接线路,供电线路严禁超载运行,如确有特殊原因,应由工程主管或工程部领导同意后方可根据实际情况短时供电,并应增加巡视的频率。

4.8严禁违章违规操作,操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具,绝缘鞋,绝缘手套等。

4.9在配电室内进行任何整改或变动必须经工程部领导签字同意方可进行,进行较大的变动时还须报告中心领导批准后进行。

4.10照明和通风设施良好,温度保持在40℃以下。

4.11配电室气体灭火系统必须保持随时有效,并应配置手持气体灭火器放置于明显且易于取用的地方。