真石漆雨季施工方案 雨季施工方案编制依据
文件夹
为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
本工程为第二中学北校区学生公寓工程,建筑面积为27558.27m2,六层框架结构,总高度为24.75m,基础为钻孔压浆桩基础,土层由上而下为:①杂填土层厚0.5~0.8m;②粉质粘土层厚0.0~1.0m;③粉细砂层厚0.0~1.0m。
1、地表积水外排
因此期间正值大雨季节,为保证地表土尽量少的受雨水浸泡、渗透,应根据场区土的地势情况,在场区内设置临时集水井,集水井井壁采用钢筋笼制作,直径500mm,井深700mm,钢筋笼主筋为φ[email protected],箍筋为φ[email protected],外包两层密目网,井底填200厚卵石。集水井间距为@20000,具体位置见附图。大雨来临前,应设置专门人员将水泵安装好,降雨时,应随时将地表水及场内积水排出。
2、场区内临时道路修建
因本工程将要开挖的场区土均为杂填土及粉质粘土,雨水浸泡后无承载力,故必须在场区内修建临时道路。首先用反铲挖掘机将表皮的500~600mm厚的淤泥挖出,然后填山皮土,山皮土厚度不得小于500mm。路宽5m,必须保证修建的临时道路高于原有地面,以保证其有效利用。具体的道路布置图见附图。
3、挖土
当以上准备工作完毕后,开始挖土。挖土采用反铲挖掘机,自卸汽车运土,因指定的卸土场道路自卸汽车无法通行,故必须配合铲运机及推土机,将卸完的土料运至指定地点。
挖土应在桩基础施工完毕15d后进行,采用大开挖方法,综合考虑挖填平衡,本工程一次挖至-1.60m,余下部分土方采用人工挖土。
挖土顺序:挖土应从场地东侧开始,由北向南依次循环进行。挖土前,应由放线员用白灰准确放出挖土边线,本次挖土不考虑放坡,基础梁及承台两侧留400mm工作面,挖土时,测量人员应跟踪检查,随时测量标高,严禁超挖。-1.60m以上所有挖出的土方全部采用自卸汽车运至指定卸土场,运距1000m,当挖至-1.60m后,放线员应再次在-1.60m平面上准确放出承台及基础梁的人工挖土线。-1.60m以下至设计标高采用人工挖土,人工挖出的土应均匀散布在基础梁间的空地上,并及时采用人工回填夯实,以保证整个场区的平整及地基土的扰动,以利上部支模。
人工挖土完毕,应进行基础桩头的凿除,凿桩头采用空气压缩机并配合风镐,在距设计标高100mm时,采用人工辅以铁钳子凿桩头直至设计标高。
4、承台内小集水井
因本工程占地面积较大,且挖土时不利因素较多,在挖土过程中及基础梁的钢筋模板施工过程中,不可避免会出现降雨过程,届时泥砂将全部侵入至基础梁及承台内,为保证施工质量及进度,在挖完土后垫层施工前,应立即在每个承台基础垫层外修建临时集水井,集水井井壁仍采用钢筋笼制作,直径400mm,井深700mm。主筋仍为φ[email protected],箍筋为φ[email protected],外包两层密目网,井底填200厚卵石。以便随时将基础梁及承台内的积水抽出。
5、基础桩保护
因挖土时基础桩混凝土尚未达到设计强度,故挖土时挖掘机严禁碰撞基础桩,特别是挖至设计标高时,尤其要严格控制。为保护基础桩,在挖土前,应在桩四周钉保护木桩,并涂红油警示。并派专人看护,及时提醒司机。
1、挖土前,应向司机详细讲解施工场内的情况,特别对场区内的临时配电线路要保护好。
2、所有挖掘机及汽车经过的道路,如有电缆通过,应架空或埋地处理。架空高度不得低于5m,架空用电杆应采用φ100松木杆,并固定牢固。埋地时,埋深不得小于600mm,并应穿钢管保护。
3、所有水泵用电线路末端必须安装漏电保护器,电线必须采用三芯电缆,不许采用护套线。
4、挖掘机回转半径内严禁站人及施工。
5、当挖掘机挖土辅以人工清土时,应有专人看护,及时协调指挥。
6、夜间施工应配备足够的照明。
7、大雨天应停止施工。
8、已挖完的地槽及地坑应设置安全护栏,夜间应红灯示警。
雨季施工方案 目 录 1 编制依据 3 1.1施工图纸 3 1.2主要规范、规程、标准 3 1.3其他文件 3 2 工程概况 4 2.1总体简介 4 2.2建筑设计简介 4 2.3施工现场概况 7 2.4雨期施工主要分项工程 7 2.5雨期施工管理目标 7 3施工安排 8 3.1组织机构 8 3.2雨期部署 9 3.3建立防汛责任制 10 3.4防汛抢险管理制度 11 4雨期施工准备 11 4.1技术准备 11 4.2现场准备 11 4.3主要材料设备准备 12 5雨期施工主要措施 12 5.1施工道路及临时设施管理措施 12 5.1.1施工道路 12 5.1.2施工现场 13 5.1.3临时设施 13 5.2分项工程技术措施 13 5.2.1基础工程 13 5.2.2钢筋工程 14 5.2.3模板工程 14 5.2.4混凝土工程 15 5.2.5土方回填工程 15 5.2.6脚手架工程 15 5.2.7防水工程 16 5.2.8砌体工程 16 5.2.9装修工程 16 5.2.10机电工程 16 5.2.11临建工程及其它 17 5.2.12沉降观测 17 5.2.13吊装工程 17 5.3雨期施工物资及设备管理 18 5.3.1雨期施工物资管理 18 5.3.2机械设备 18 6雨期安全和环境保证措施 19 6.1安全措施 19 6.2环保措施 19 7防汛防火及安全措施 20 8雨施期间检查措施 20 9暴雨、大雨应急预案 21 9.1目的 21 9.2适用范围 21 9.3相关文件 21 9.4预案实施 22 9.4.1工作原则 22 9.4.2应急指挥体系及职责 22 9.4.3应急响应 23 9.4.4善后处置 24 10附图 24 1 编制依据 1.1施工图纸 1.1.1《潮白河孔雀城紫荆园、玫瑰园普通商品住宅小区施工组织设计》
1.1.2《潮白河孔雀城紫荆园、玫瑰园普通商品住宅小区施工蓝图》
1.1.3《潮白河孔雀城紫荆园、玫瑰园普通商品住宅小区总平面图》
1.2主要规范、规程、标准 类别 名称 编号 国家 建筑地基基础工程施工质量验收规范 gb50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 gb50203-2011 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)
gb50204-2002 屋面工程质量验收规范 gb50207-2012 地下防水工程质量验收规范 gb50208-2011 地下工程防水技术规范 gb50108-2008 建筑电气工程施工质量验收规范 gb50303-2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 gb50210-2001 工程测量规范 gb50026-2007 建设工程施工现场供用电安全规范 gb50194-93 行业 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 jgj130-2011 建筑变形测量规范 jgj8-2007 建筑施工安全检查标准 jgj59-2011 建筑基坑支护技术规程 jgj120-2012 施工现场临时用电安全技术规范 jgj46-2005 建筑施工现场环境与卫生标准 jgj146-2004 建设工程施工现场安全资料管理规程 cecs266-2009 1.3其他文件 1.3.1《现场文明施工要求》
1.3.2《河北省建筑工程施工安全操作规程》
1.3.3河北省廊坊市气象资料 2 工程概况 2.1总体简介 序号 项目 内容 1 工程名称 潮白河孔雀城紫荆园、玫瑰园普通商品住宅小区二标段 2 工程地址 河北省大厂县观潮路东西侧,厂通路北侧 3 工程性质 居住建筑 4 建设单位 房地产开发有限公司 5 勘察单位 市城市建设勘察院 6 设计单位 建筑设计有限公司 7 监理单位 工程项目管理有限公司 8 质量监督单位 县质量监督站 9 施工总承包单位 建设集团有限公司 10 合同承包范围 建筑、装饰、电气、给排水及采暖、通风等 11 合同工期 731天 12 合同质量目标 合格 2.2建筑设计简介 序号 项目 内容 1 建筑功能 居住建筑 2 建筑特点 外墙造型多样,立面美观大方 3 建筑面积 总建筑面积(㎡)
134809 占地面积(㎡)
4651.48 地下建筑面积(㎡)
9201.8 地上建筑面(㎡)
125607.6 (1#楼)
(2#楼)
建筑面积 建筑面积(㎡)
36535.63 占地面积(㎡)
1340.12 地下建筑面积(㎡)
2493.24 地上建筑面(㎡)
34037.39 标准层建筑面积 1090.22(㎡)
建筑层数 地上 31层 地下 2层 建筑层高 地下部分 地下一层 2.95 地下二层 2.7 地上部分 首层 2.8 标准层 2.8 建筑高度 绝对标高 19.6(m)
室内外高差 0.45(m)
基底标高 -6.7(m)
最大基坑深度 -9.87(m)
檐口高度 87.8(m)
建筑总高 88.25(m)
建筑平面 横轴编号 1-60 纵轴编号 a-aa 横轴距离 92.2(m)
纵轴距离(m)
19.3 建筑防火 地下一级,地上二级 (3#楼)
建筑面积 建筑面积(㎡)
25018 占地面积(㎡)
914.67 地下建筑面积(㎡)
1702.34 地上建筑面积(㎡)
23315.71 标准层建筑面积 747.62(㎡)
建筑层数 地上 31层 地下 2层 建筑层高 地下部分 地下一层 2.96 地下二层 2.7 地上部分 首层 2.8 标准层 2.8 建筑高度 绝对标高(m)
19.95 室内外高差(m)
0.45 基底标高(m)
-6.7 最大基坑深度(m)
-9.87 檐口高度(m)
89.8 建筑总高(m)
88.25 建筑平面 横轴编号 1-41 纵轴编号 a-q 横轴距离(m)
62.8 纵轴距离(m)
19.3 建筑防火 地下一级,地上一级 (4#楼)
(5#楼)
建筑面积 建筑面积(㎡)
12554.1 占地面积(㎡)
466.17 地下建筑面积(㎡)
854.96 地上建筑面积 11699.2 标准层建筑面积 375.65(㎡)
建筑层数 地上 31层 地下 2层 建筑层高 地下部分 地下一层 3.16 地下二层 2.8 地上部分 首层 2.8 标准层 2.8 建筑高度 绝对标高 20.00(m)
室内外高差(m)
0.45 基底标高 -7(m)
最大基坑深度 10.17(m)
檐口高度 89.8(m)
建筑总高(m)
88.25 建筑平面 横轴编号 1-19 纵轴编号 a-r 横轴距离 31.4(m)
纵轴距离(m)
21.7 建筑防火 地下一级,地上二级 (6#楼)
建筑面积 建筑面积(㎡)
11611.7 占地面积(㎡)
541.79 地下建筑面积(㎡)
793.08 地上建筑面(㎡)
10818.67 标准层建筑面积 341.92(㎡)
建筑层数 地上 31层 地下 2层 建筑层高 地下部分 地下一层 2.96 地下二层 2.7 地上部分 首层 2.8 标准层 2.8 建筑高度 绝对标高(m)
20.05 室内外高差(m)
0.45 基底标高(m)
-6.7 最大基坑深度(m)
-9.87 檐口高度(m)
89.6 建筑总高(m)
88.65 建筑平面 横轴编号 1-20 纵轴编号 a-v 横轴距离(m)
29.7 纵轴距离(m)
23.8 建筑防火 地下一级,地上二级 s1#楼 建筑面积 建筑面积(㎡)
196.73 占地面积(㎡)
196.73 建筑层数 地上 1层 地下 0层 总高 9.9m 建筑高度 绝对标高(m)
20.00 室内外高差(m)
0.3 基底标高(m)
-1.2 最大基坑深度(m)
-1.2 檐口高度(m)
9 建筑总高(m)
9.9 建筑平面 横轴编号 1-8 纵轴编号 a-f 横轴距离(m)
32 纵轴距离(m)
11.6 建筑防火 一级 s2#楼 建筑面积 建筑面积(㎡)
745.16 占地面积(㎡)
396.71 建筑层数 地上 2层 地下 0层 建筑高度 地上部分 首层 4.8 2层 6.2 绝对标高(m)
20.50 室内外高差(m)
0.3 基底标高(m)
-1.2 最大基坑深度(m)
-1.2 檐口高度(m)
10.85 建筑总高(m)
11.75 建筑平面 横轴编号 1-7 纵轴编号 a-g 横轴距离(m)
22.4 纵轴距离(m)
23 建筑防火 一级 防水工程 地下 刚柔结合,混凝土自防水+自粘4mm厚ⅱ型聚酯胎sbs改性沥青防水卷材 2.3施工现场概况 本工程建筑面积较大,由6栋高层,两栋商业楼组成,施工现场各楼主体(4#楼s1、s2基础阶段)正在进行施工;
塔吊安装完毕,雨后防基坑坍塌、脚手架基础、临建、塔吊基础排水为本次雨施期间重点检查对象,施工现场基坑周边排水沟已施工完毕,基坑周边向排水沟进行有组织排水,以保证大雨后不出现事故。
2.4雨期施工主要分项工程 本工程今年雨期施工具体部位有:1)基础工程、2)钢筋工程、3)模板工程、4)混凝土工程、5)土方回填工程、6)脚手架工程、7)防水工程、8)砌体工程、9)机电工程、10)临建工程及其它、11)沉降观测、12)吊装工程。
2.5雨期施工管理目标 2.5.1雨期施工主要以预防为主、防排结合,确保雨期进行正常的施工生产,不受季节性气候的影响。
2.5.2雨期施工任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划指标任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,汛期施工做到有备无患。
2.5.3雨期施工总的原则是保证现场无水,总的要求是:小雨不间断施工,大雨过后继续施工,暴雨过后不影响施工。
2.5.4本工程雨期施工的重点及难点 本工程施工面积较大,占地大,施工现场及周边环境较复杂,自然地平较为平坦,自然排水较为困难;
现场周边为存料场,在大雨时期,容易出现泥泞现象;
容易成为雨水汇集点,现场单层施工面积大,地上部分占地面积约4600平方米,雨施期间进行的施工部位及覆盖的施工项目较多,战线拉得较长等,这些特点使得雨施难度加大很多。这就要求对现场排水系统精心布置,由于现场施工项目跨越范围较大,需要对各个施工环节仔细考虑,合理安排雨施部署,避免发生冲突,把雨施对工程的影响降到最低。根据廊坊地区的气候特点,每年约6月中旬进入雨施,雨季施工以预防为主,强调提前做好生产部署,采用防雨措施和加强排水手段确保雨季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,各级管理人员在工作安排上应充分考虑雨施影响,对不宜进行雨施的施工项目应尽量安排在雨施期以外施工。
确保排水畅通,严禁现场存水;
保障施工及周边环境安全;
确保施工人员的人身安全;
施工材料的防雨措施到位。
3施工安排 根据廊坊市历年的实测资料统计,每年6-9月份的平均降雨量占年平均降雨量的80%以上,因此称6-9月份为雨期,而7月底8月初可为集中降雨期。结合工地现场的实际情况,可将开始时间提前并将雨期结束时间后延。在此期间,按雨期方案组织施工。
雨期施工之前,项目经理部及施工队雨期防汛领导小组对工程和现场进行全面检查,特别是对道路、临设、塔吊基础、脚手架、基槽、电器设备、机械设备等的检查;
现场的道路、排水沟、仓库等防漏防淹均应在雨期施工之前做好,发现问题,及时解决,防止雨期施工期间发生事故。雨期施工期间,要定期检查。
3.1组织机构 在公司防汛指挥部的领导下成立项目经理部雨施防洪领导小组,由经理部有关人员及施工队有关人员共同组成,建立健全防洪防汛各项制度,健全防洪期间领导值班制度,确保雨期施工的顺利进行。
项目部成立雨期防汛领导小组,组成如下:
综合办公 技 术 部 物 资 部 质 量 部 工程管理部 劳务队 副指挥:
总指挥:
组 员 项目部防汛安全生产领导小组名单:
组 长:
副组长:
组 员:
3.2雨期部署 3.2.1 排水原则:雨施期间施工现场以挡水、存水、排水相结合方式进行,在结构周边、结构洞口周边设置挡水埂;
查找现场及结构内侧低洼连通部位,砌筑挡水墙封闭,防止其它部位水源灌入我施工部位,并在现场低洼地方设置集水井、水泵抽水外排;
按地平高低不同设置排水沟,自然地平找坡至排水沟,地面雨水及集水井雨水均通过排水沟引至现场东侧原有乙渠,通过该乙渠排出现场。
3.2.2 环路外侧排水原则:现场环路外侧高于环路内侧,在雨施期间,外侧雨水通过外围排水沟排出现场,在现场局部场地地势低洼处设置集水坑,通过放置在集水坑内的水泵将雨水排出现场。在雨施前,要统一检查现场环路外侧排水沟是否通畅,对堵塞部位及时清除杂物,保证雨施期间现场环路外侧雨水顺利排出现场。
3.2.3 现场结构面的排水原则:现场施工面积大,排水工作较困难,因此现场结构面排水采取分段排水的方式,以伸缩缝为分段依据划分排水段,在伸缩缝上砌筑挡水埂,每段内的积水用皮管排到结构外的排水沟内。结构面上的各种预留孔洞也要封闭。在施工中不使用的洞口,要在洞口四周砌筑挡水埂,并留企口,上面覆盖多层板进行封闭。在施工中需要使用的洞口,要在四周砌筑,再搭设防雨棚,避免雨水淋入孔洞中。渗入结构内部的雨水、积水通过人工清理、水泵排出,在结构内放置大型排风机,保证结构内部干燥。
3.2.4 钢筋绑扎如遇下雨应及时覆盖,尽量避免钢筋沾水生锈,施工现场的钢筋料应在下面放置垫木;
支设模板时遇雨也应停止施工,用塑料布及时苫盖,避免雨水灌入模板内;
混凝土施工要避开雨天浇筑,浇筑完后要及时苫盖。
3.2.5 钢筋焊接严禁在雨天施工,并减少在现场的焊接、刷漆等受雨天影响较大的工序。焊剂、焊药等要有专门库房存放,并采取必要的防水、防风、排水措施。
3.2.6 在雨季施工前,对全体职工进行安全教育,并做好防汛和防暑准备。
3.2.7 为加强雨施期间防汛工作的领导、组织及管理力度,项目为此成立雨施领导小组,以确保技术安全措施的具体贯彻与落实。
3.3建立防汛责任制 建立以项目经理为核心的指挥系统,明确分工,加强整体协调,合理调配人力、物力、财力,确保工程按工期及质量要求进行。
经理部24小时安排人员值班,每天由经理部领导带班,另配备值班人员2人以上。值班人员要加强责任心,做好上传下达工作,及时排除险情,做好值班记录。雨期各负责人员具体如下:
组务 岗位职务 姓 名 具体工作分工内容 备 注 组长 执行经理 对雨期施工全权负责 副 组 长 生产经理 雨期施工执行领导指导工作 技术总工 雨期施工技术质量安全措施 负责雨施方案编制,技术指导 后勤主管 雨期施工后勤工作执行领导 组员 安全主管 雨期文明施工现场负责 负责雨期施工安全防护检查指导 组员 质量主管 雨期施工施工作业面、钢筋工程、钢筋加工;
负责雨期施工工程质量及指导 组员 栋号长 负责雨期现场巡视,资料收集上报 报报险情 组员 材料主管 负责雨期施工物资管理材料保障 组员 材料员 具体负责雨期施工材料管理 组员 临 电 负责雨期施工电器安全使用管理 3.4防汛抢险管理制度 每天白佳原收听天气预报,并做好详细记录,天气情况上墙,根据天气情况安排生产。遇天气情况异常,马上上报项目经理部对施工计划进行调整。
做好防汛抢险安排,准备好抢险物资、器材及人员。前期准备工作充足,对可能遇到的问题提前作好准备,确保施工顺利进行。
对各关键工序要编制切实可行的施工方案和摸索出切实可行的经验。雨期施工期间,抢险队伍要随时作好准备,保证雨期施工顺利进行、人员安全及设备完好。
4雨期施工准备 4.1技术准备 4.1.1雨期来临前制定雨期管理措施及雨期技术措施。
4.1.2雨季施工之前,召集全体人员进行雨施动员会,进行雨季施工交底,加强提高从领导到作业工人对雨季施工重要性的认识,熟悉理解方案内容,贯彻实施方案。
4.2现场准备 4.2.1经项目部研究决定成立防汛领导指挥小组制订雨季施工过程中的劳动纪律制度,并制定劳动纪律:
(1)遵守项目的作息制度;
(2)值班人员不准私自离岗;
(3)遇到下雨天气,必须加强巡视;
(4)发现险情及时汇报经理;
(5)值班电话必须畅通;
(6)防汛工具未经允许不准私自乱用;
(7)遇到险情要服从指挥,统一调度;
4.2.2对在露天堆放的材料必须垫高,并将场地留置一定坡度,保证堆料场内不积水,雨天堆料用塑料布进行遮盖,周围做好组织排水;
雨前由专人进行覆盖材料以防止雨淋,并责任到人。污水泵要定期检查维护,以防雨时影响抽水。
4.2.3天气预报收听负责人:刘金涛 4.2.3各作业班组在上岗前对其进行安全交底,在下雨时要配雨具,统一调度,不得哄嚷撤场,防止混乱产生危险。
4.3主要材料设备准备 序 号 名 称 规 格 单 位 数 量 1 全自动潜水泵 φ150扬程180m 台 5 2 污水泵 φ50扬程100m 台 5 3 水 管 米 500 4 塑料布 0.12-0.14mm厚 平方米 3000 5 彩条布 平方米 2000 6 手推车 辆 20 7 铁 锹 把 50 8 编制袋 个 5000 9 雨 衣 套 40 10 雨 鞋 双 40 11 手电筒 四节电池、大头 把 30 注:雨施物资要妥善保管,定时检查,不得转为它用。
5雨期施工主要措施 5.1施工道路及临时设施管理措施 5.1.1施工道路 (1)目前施工现场主要为主体结构工程施工,在雨季施工前,将现场循环道路进行硬化,形成施工道路。根据施工平面布置,现场施工道路浇筑150-200mm厚c20混凝土硬化,道路两侧设置砖砌排水沟,路面向排水沟找坡1%,保证雨水流入排水沟,避免积水。另外,回填后形成的道路,需将路基碾压坚实,面层硬化,做好排水沟、排水涵管等设施。在雨期施工到来之前,要对施工道路进行全面检查,保证道路不陷不滑、不冲不淹,确保雨期道路循环畅通。
(2)施工道路要经常清扫,雨后把道路上的淤泥清理干净,保持道路整洁卫生。设专门的清理人员进行主要道路清理,发现隐患及时解决处理,保证道路畅通,排水无阻。每日检查一次道路清理情况,并对积水坑、排水沟定期清理。
凡有可能积水的区域,应事先用c15混凝土填筑平整并找坡。各种构件、机具等的存放场地以及现场钢筋加工等场地,应采用c15混凝土硬化处理,保证施工,减少积水,防止雨期下沉。
经常性的检查排水沟、排水井、排水管线等排水系统是否破坏、畅通,如有破损、不通的应组织人员及时修复、沟通,防止地面水倒流入基坑内。
5.1.2施工现场 (1)本施工现场在楼号四周设置排水沟,使周围的雨水经污水泵排向施工现场市政雨污水管线。道路两侧、塔吊、材料堆放场地等处必须有良好的排水设施,场地向排水沟找坡不小于3‰,排水沟底部坡度不小于5‰。
(2)雨期施工之前和雨期施工期间,要对所有设备的避雷、接地装置进行检查,保证装置安全可靠,保护接地一般不大于4ω。现场的配电箱、电闸箱、动力照明线路,要统一检查整修,对漏电、破损、老化的线路及时检修更换。配电箱、电闸箱、电焊机等必须设置遮雨罩,防止雨水进入箱子造成危险。非电工不得进行接电等与电有关的操作。雷雨天气前后必须对施工现场的用电设备和用电线路进行检查,及时发现隐患及时处理 5.1.3临时设施 施工现场临时设施的搭设应严格按照有关规定,防汛器材设备按有关规定准备、设置和发放。
雨季施工前,对现场仓库、食堂、配电室、配电箱、机具料棚、材料存放场、职工生活区、民工生活区、各种电器线路等进行全面彻底的检查,对于有隐患之处,加固修补,及时处理,各种动力及照明线路应重新检查,对于不合格线路及时保护和更换,对建筑物内临时电线(包裹动力及照明电线)有裸露或凌空乱拉的,作全面的修整,对各种用电工具棚、电机、机具提前采取防潮防雨措施等工作。
5.2分项工程技术措施 5.2.1基础工程 本工程的土方开挖及桩基础施工为甲分包工程。土方开挖时做好如下工作:
(1)为防止地表水流入基坑,地面向外5%坡面,铺设石子,四周做300mm*200mm排水明沟(完成面),沟壁采用120厚砖砌,抹20厚1:3水泥砂浆,沟底做50厚c15砼垫层,坡度1.5‰,上部盖木模板。围绕现场排水沟做6个φ1m×1.5m深的集水坑将地表水引入并及时用污水泵抽走,做到基坑周围3.5米范围内在雨后没有积水。
5.2.2钢筋工程 (1)对钢筋加工区的各种加工机械做好防护进行防雨,并起到保护机械作用。
(2)加工好的钢筋成品尽量堆放于防护棚内,露天码放,必须用彩条布或塑料布进行遮盖。对已加工好的成品钢筋进行覆盖,防止雨淋、锈蚀。在加工钢筋之前必须对锈蚀钢筋进行除锈,严重锈蚀的不能利用;
并搭设好防雨措施。直螺纹连接套筒堆放时加以覆盖以防锈蚀。
(3)现场钢筋原材料一律按规格型号码放整齐,堆料高度不超过0.9米,下面做工字钢垫板(详见下图),避免雨水浸泡;
下雨前进行覆盖,防止钢筋锈蚀。进场钢筋不得积压时间过长,并及时加工,防止长时间搁置雨淋。
(4)钢筋在绑扎之前,要清除污物、锈蚀,雨天施工时要对绑扎完毕未浇筑混凝土的钢筋进行覆盖,防止雨淋生锈。采用流水施工,在施工作业面钢筋绑扎完毕,验收合格后立即进入下道工序,尽早浇筑混凝土,避免绑扎好的钢筋暴露时间过长发生锈蚀。绑扎完钢筋后,及时把剩余的钢筋吊到不被雨淋的地方,要做到活完脚下清。
(5)后浇带两侧砌120高挡水台并抹灰,多层板覆盖,以防止水流入后浇带内。
5.2.3模板工程 (1)木模板加工在木工棚内,木方、多层板堆放时下垫方木,下雨时必须进行遮盖,严防雨淋,以防材料变形。现场模板要码放整齐,高度不超过1.5米,以防风雨天气出现危险。
(2)雨水浸泡过的木模板、木龙骨必须进行挑选方可进入施工现场,以免影响施工质量。
(3)钢模板堆放要牢固,吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。模板及支撑,要有良好的地基(堆放区地面必须硬化),防止雨水冲刷导致基底变形。
(4)雨施期间,刷好脱模剂的模板必须用塑料布或毡布覆盖,防止刷好的脱模剂被雨水冲刷掉。合模后不能及时浇注的部位,必须在模板适当位置留设排水孔,墙柱设在根部,梁板设在梁段底部,并在模板上方加以覆盖,防止冲刷脱模剂,以保证混凝土外观效果,楼顶临时存放材料,距离结构边应大于3米,要求牢固可靠。
(5)后浇带处梁底模设排水孔,以防雨水、养护用水形成积水。
5.2.4混凝土工程 (1)大面积混凝土浇筑前,应预先掌握好天气情况,避免冒雨作业。下雨天气原则上不进行混凝土浇筑,大雨天气停止混凝土施工,留好施工缝加以覆盖。
(2)如因雨天被迫中断浇筑施工时,应将施工缝停在合理部位,浇筑后立即用塑料薄膜覆盖,免受雨水冲刷;
雨停后继续施工前应先清除积水,剔掉接茬处疏松的混凝土,并用与混凝土同等级的减半石子混凝土做好结合层再继续施工。
(3)存放于水泥库中的水泥要用木方或砌块架空垫高,四周距墙不小于300mm。做到先来先用,后来后用,不能长期存放。
(4)雨期砂石的含水率变化幅度较大,所以商品混凝土搅拌站要及时测定其含水率,适时调整水灰比,严格控制塌落度,确保混凝土的质量。生产部门要掌握近几日的天气情况,尽量避开雨天浇灌混凝土。在浇筑混凝土的过程中,如遇大雨不能连续施工时,应按规定留设施工缝,已浇筑且未初凝的混凝土表面及时覆盖防雨材料,雨后继续施工时,应先对施工缝部位进行处理,然后再浇筑混凝土。对于墙体、梁柱模板合模后如不能及时浇灌混凝土时,应在模板的适当部位预留排水孔,防止模内积水。涂刷水溶性脱模剂的模板,应采取相应的保护措施,防止雨水冲洗脱落,影响脱模及混凝土的表面质量。
5.2.5土方回填工程 回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。
施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完己填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。重点部分回填土施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。
5.2.6脚手架工程 (1)雨施之前,组织相关领导及技术人员,对现场脚手架进行全面的检查,发现立杆下沉的、铁件松扣等不符合规范要求的,及时加固、整改。
雨期施工期间,应特别注意架子的搭设质量和安全要求,应经常进行检查,发现安全质量问题立即进行整改、加固。
(2)搭设架子的地面必须夯实,并垫5cm厚木板,排水通畅,架子应设扫地杆,并与建筑物拉接牢固。钢管脚手架因与工程主体相离,没有与建筑主体接地防雷装置相连,必须要设置避雷接地装置。
(3)雨后要及时检查架子是否下沉或倾斜,防止架子发生倒塌事故;
同时对防护棚、脚手板、安全网、以及临边洞口等进行全面的检查,发现问题立即处理。脚手架及马道等必须做好防雷接地,电阻小于4ω,地线埋深2.5米,与脚手架通体连接。
5.2.7防水工程 主要是基础防水,为保证雨期施工不受影响,及时掌握天气情况,材料的存放防潮,严禁在雨中进行防水作业,同时注意流水段的划分,分小段,多流水,保证突然降雨有准备时间。铺贴卷材雨天及五级风以上时不得施工;
准备充足的塑料布进行必要的覆盖。按规定进行防水施工,防水基层严格控制含水率。干燥程度的现场检查方法:将1平米卷材平坦的铺在找平层上静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。
5.2.8砌体工程 (1) 要防止砌块被雨水淋得太湿或被雨水浸泡,下雨时要用彩条布将砌块(砖)覆盖,含水量较多的砌块(砖)应待适当晾干后再用。
(2) 砌筑时如出现浆水顺墙面流淌现象,说明砌块(砖)的含水量达到饱和,则应选择干砖与湿砖搭配砌筑,或用稠度相应的砂浆。
5.2.9装修工程 堆放在现场的各种装修材料如水泥、粘结砂浆、外保温板等,必须有可靠的覆盖,防止雨淋。已安装好的门窗必须有专人负责,风雨天必须关闭,防止损坏,并且防止将室内抹灰和装饰面淋湿冲刷。室内装饰工程必须在屋面和楼地面完成后进行,防止上层向下层漏水。雨天不得进行外装修施工。
5.2.10机电工程 (1)室外配电箱必须定做防雨型配电箱,另在配电箱安放的位置搭设防雨棚。
(2)在雨期施工前,应对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题,必须及时更换;
同时必须做好机电设备的防潮、防霉、防锈蚀、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。
(3)对露天放置的配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施,外壳要做接地保护。
(4)在施工现场比较固定的机电设备,如切割机、调直机、弯箍机等要搭设防雨棚或电机加防护罩,不允许用塑料薄膜包裹,电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生。用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置,并要经常检查和测试有效性及灵敏性。
(5)机械设备必须严格按操作规程使用,开工前,做好工前检查,收工后有切实有效的防护措施。并做到定期检查、保养,使其处于良好状态。
(6)雨后对各种机电设备,临时线路等进行巡视检查,并应有危险警示标志,发现问题及时进行修理维护,有严重危险的立即停工处理。
5.2.11临建工程及其它 (1)雨期前对施工现场工棚、仓库、道路等应在雨期前进行全面检查和整修,保证现场内棚库不滲水,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
(2)雷雨前交代施工人员雷雨不要走近架子及架空电线周围10m以内区域,避免雷击触电事故发生。
(3)对所有的电气设备进行一次综合检查,排除隐患。
(4)对大型电气设备进行接地电阻测试,确保接地电阻满足有关规定。
(5)项目经理部负责人参加的抗洪指挥部,组织精干的抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救。
5.2.12沉降观测 雨后必须对塔吊进行观测,查看塔身是否有沉降、倾斜,如倾斜超出厂家要求范围必须通知厂家及时调整以防止出现安全事故。
5.2.13吊装工程 (1)塔吊在雨期施工之前和雨季期间,必须经常检查塔吊基础、避雷、接地接零保护、塔吊的各种线路及电源线是否有效。雨后必须检查塔吊基础内是否积水,发现问题及时解决处理。吊装过程中,必须有专人指挥,大风大雨中严禁进行吊装作业。遇雨时,必须对已就位的构件做好临时支撑加固,方可收工。
(2)塔吊基础做防雷接地,接地电阻小于4ω,专用配电箱做好防护棚。
5.3雨期施工物资及设备管理 5.3.1雨期施工物资管理 (1)做好施工现场的材料管理工作。本工程采用商品混凝土,所以未设置混凝土搅拌站。施工现场钢筋堆放场地、模板堆放场地、木料堆放场地、周转材料堆放场地、材料库地面已做硬化,有良好的排水设施,并且按要求设置堆放架。
(2)水泥等一些需要防潮防水要求的材料,必须存放在有效的防雨防风防潮的库房内,特殊情况需要露天存放时,应下设垫板,高度不小于30cm,底层应有隔水隔潮设施,上盖应牢固防风,覆盖材料应防水防潮,如用塑料布、帆布等。
(3)油类、化学品、易燃易爆物品按规定存放,并有良好的防雨防风设施,派专人保管。砖、砌块等块材码放场地平整坚实,不得积水,多孔、轻质块材要覆盖,防止过量吸水。
5.3.2机械设备 雨期施工之前和雨期施工期间,要对所有设备的避雷、接地装置进行检查,保证装置安全可靠,保护接地一般不大于4ω。现场的配电箱、电闸箱、动力照明线路,要统一检查整修,对漏电、破损、老化的线路及时检修更换。配电箱、电闸箱、电焊机等必须设置遮雨罩,做好防水、防雨、防潮等措施。非电工不得进行接电等与电有关的操作。雷雨天气前后必须对施工现场的用电设备和用电线路进行检查,及时发现隐患及时处理。
施工现场的机械必须进行覆盖并定期检查维修;
下雨时施工机械必须停止施工作业并由专业电工进行拉闸断电。进场的机电设备开箱后要覆盖防雨。
现场的弯曲机、切割机、电锯等做好覆盖。所有机械设备均搭设防雨棚,并做好周围排水。电闸箱漏电保护装置要可靠。现场各种机电设备须有完善的保护接地接零措施;
电源线路要绝缘良好,雨期前认真检查各种带电线路,严禁使用破旧电线。
现场电器设备在风雨天前后由专业电工做绝缘测试,任何人不能在无防护的条件下带水进行电器操作,合闸拉线。
下雨前应由电工对所有停止施工的用电设备、开关等进行断电处理。雨后立即对配电盘、电闸箱、用电线路、设备机具等进行全面检查是否带电。
各类电器设备及配电箱、电闸箱等要按规定做接地、接零保护,安装漏电开关。
设置独立的消防电源及照明电源,确保雨天用电正常。
6雨期安全和环境保证措施 6.1安全措施 6.1.1雨期施工重点做好防雨、防暑、防触电工作,确保职工的生命安全和身体健康。
6.1.2雨期安全教育内容:雨期施工前对工人进行安全教育,宣传雨期防雷电的安全知识,教育施工人员严禁在空旷地带停留,严禁在有导电体的掩体下避雨、停留,雷雨天气严禁直接接触室外导电体,以防止雷击。
6.1.3雨期防雷电措施:雷雨天气严禁安排室外施工;
加强安全管理及分工管理,安全专职人员加强管理查看现场;
加大防雷电安全知识教育的宣传,在岗前教育、安全教育的同时宣传防雷电知识,让每个施工人员意识到雨期期间应注意的安全知识,注意个人安全意识。
6.1.4雨期施工过程中,对各种机械、设施勤检查、勤修理,消防器材要有防雨、防晒措施;
地下消火栓高出地面,防止水泡。
6.1.5对现场临时基坑设立标识杆,防止积水隐盖后造成隐患。
6.1.6对各类化学品、油等易燃品应专人妥善保管,防止变潮、变质或起火。防水卷材采用热熔法施工,使用明火操作时要申请办理动火证,并设专人看火;
配备灭火器材,周围30米以内不准有易燃物。使用喷灯时不得火嘴对准人,加油不得过满,打气不能过足。皮肤病、刺激过敏、有眼病者不得参加防水作业。
6.1.7塔吊应作好防雷接地装置,电线防漏电。施工机械必要时搭设防雨棚,防止电机开关直接被雨水浸淋,发生触电事故。
6.1.8现场临时输电线路及配电箱按规定做好防雨保护,不出现因雨停电、停工现象。作业面移动配电箱应有经常性防雨水棚罩,不得任意摆放,防止溅入施工用水和雨水,影响正常使用。
6.1.9加强防雨意识,水电钢管位置放置要高,加垫木,必要时要遮盖,线管要刷防锈漆。水管、电缆管室外进户要堵塞,防止灌水。对在坑井中的泵机要采取措施,防止浸泡,必要时设专人看护。氧气瓶、乙炔瓶等压力容器应搭设防护棚,以免在烈日暴晒发生爆炸事故。防暑期间内对职工提供防暑降温饮料,防止职工在工作时中暑。
6.2环保措施 6.2.1雨天尽量不进出材料,保证场地整洁,道路不污染。
6.2.2材料及构件堆放场地应平整,排水通畅,防止被雨水浸陷,出现倒塌。构件应按要求加垫木,限制堆放高度。
6.2.3定时进行环境卫生检查,并做好检查记录责任到人,一月检查四次。
6.2.4检查采取打分制度,对有问题的要追查到底,并做好整改记录。
6.2.5经常检查保洁人员、炊事人员的工作,炊事员要有健康证。做好工人宿舍通风、卫生及食堂饮食卫生工作,对现场食堂、宿舍、厕所等生活区用房采取定期消毒、灭蝇措施。防止食物中毒、肠炎、痢疾、中暑等各种疾病的发生。
6.2.6出入的运输车辆出入时用水冲洗,定期对现场统一打扫清理并每天洒水,以防扬尘。
6.2.7主要的施工道路、加工区进行硬化。
6.2.8办公区、生活区内的垃圾每天专人清理以防止雨后疾病产生;
现场的噪声要进行控制,避免噪声污染。
7防汛防火及安全措施 7.1 要求现场成立安全消防小组,昼夜轮流值班。组织工人成立义务防火、防汛队,做到有备无患。
7.2 防水材料必须集中放置在专用库房内,并设置明显防火标志。
7.3 现场要设有消火栓,并配备有关消防器材,设置明显标志,地下消火栓井不能低于地面,消防器材应有防雨、防潮、防晒措施。消火栓3m范围内严禁堆物。
7.4 五级以上大风天停止室外焊接、高空作业等。
7.5 室外电气设备逢大雨后,必须经电工检查,无问题才能恢复使用。
7.6提前对分队队员进行抗洪防汛、防火教育和安全教育,提高队员的抗洪防汛意识和安全意识。
8雨施期间检查措施 8.1 项目部成立雨施领导小组,并将名单报公司技术处及工程管理处。
8.1.1 成立以项目经理为负责人的雨季防汛领导小组,雨季施工领导小组及组织系统要保证雨季施工信息传递畅通,掌握气象及现场预防措施等资料,确保发生紧急情况时信息传递畅通及时,并做好处理事故和紧急情况的准备,制定应急预案,分工明确,职责到人,保证能够及时有效地实施,将损失减到最小程度。各分包单位均成立各自的雨施管理小组,负责对各自施工项目的雨施管理工作。
8.1.2.成立现场抢救突击队,及时解决处理雨施期间突发事件及紧急情况,做到人员落实,责任明确,动作迅速,措施得力,坚持主动控制、预防为主,全面安排好雨季施工工作。
8.1.3.雨期施工主要应加强现场的防雨、防电、防雷、防暑、防疫等管理措施。总承包方及各分包单位在5月15日前必须编制有针对性的雨期施工方案并报监理单位审批,方案中应具体明确质量管理及安全管理措施。
8.1.4雨期前对施工现场工棚、仓库、道路等应在雨期前进行全面检查和整修,保证现场内棚库不滲水,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
8.1.5雷雨前交代施工人员雷雨不要走近架子及架空电线周围10m以内区域,避免雷击触电事故发生。
8.1.6对所有的电气设备进行一次综合检查,排除隐患。
8.1.7对大型电气设备进行接地电阻测试,确保接地电阻满足有关规定。
8.1.8项目经理部负责人参加的抗洪指挥部,组织精干的抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救。
8.2 项目部应在6 月上旬前完成雨施准备工作,并组织一次自检。
9暴雨、大雨应急预案 9.1目的 为保障本工程雨期的顺利施工,坚持以人为本,为有效应对突发事件,为维护建筑工人的生命财产及公司项目的安全生产,确保本工程建设期间汛期安全,为使工程项目安全生产顺利完成,提供安全度汛保障。
9.2适用范围 本预案适用于汛期突发性暴雨、大雨灾害。建筑施工防汛日常工作,依照有关规定进行。
9.3相关文件 《河北省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》和公司有关文件规定,结合本工程建设施工实际情况,制定本预案。
9.4预案实施 9.4.1工作原则 (1)以人为本,安全第一:把预防和避免建筑工程防汛突发事件的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥建筑从业人员自我防护的主动性。
(2)统一领导,分级负责:在项目经理部防汛应急指挥部统一领导下,各成员单位按照各自职责,负责本工程防汛突发事件的应急管理和应急处置工作。各施工人员要认真履行安全生产责任的职责,建立健全安全生产应急预案和应急工作机制。
(3)充分准备,及时救援:充分发挥集体作用,实行领导决策。结合实际情况采用预先制定的技术方案,增强应急能力,确保防汛工作及时、有效。
(4)预防为主:贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,做好预防工作。
9.4.2应急指挥体系及职责 综合办公 技 术 部 物 资 部 质 量 部 工程管理部 劳务队 副指挥:
总指挥:
组 员 项目部防汛应急指挥部 (2)潮白河孔雀城紫荆园、玫瑰园普通商品住宅小区工程防汛应急指挥部各人员职责 1)总指挥 总指挥由项目经理担任。负责防汛应急指挥部的领导工作,对本建筑工程防汛突发事件应急工作实施统一指挥;
如遇大雨紧急启动防汛预案,组织防汛指挥部值班人员迅速到达各自岗位,做好防汛准备。
2)副总指挥 副总指挥由执行经理担任。协助总指挥做好防汛应急指挥部各项工作,负责本工程防汛突发事件现场处置的协调工作。全面落实上级单位的防汛政策和防汛要求,落实人员、物资、现场等各方面的准备情况,汛期全面组织指挥防汛工作;
如遇大雨紧急启动防汛预案,组织防汛指挥部值班人员迅速到达各自岗位,做好防汛准备。
3)防汛应急各人员的主要职责 防汛应急人员由项目部各管理部门人员组成,是防汛应急指挥部的管理机构。分别负责组织、协调、指导、检查本建筑工程防汛突发事件的预防和执行工作。
执行值班制度,值班时间必须24小时在岗,随时组织具体的防汛工作;
手机24小时开机,保证通讯畅通;
值班时,积极检查施工现场各部位的具体情况,特别对周边建筑物和基坑边坡、塔吊、脚手架进行重点检查,发现情况及时向总指挥汇报,及时采取处理措施;
交班时,对接班人介绍现场现有情况,明确防汛重点和注意事项。汛期中,所有具体责任人员及各分队必须服从值班主管的统一指挥。
9.4.3应急响应 建筑工程防汛突发事件应急响内容:指挥到位、执行落实、信息报告。
(1)指挥到位 由总指挥xx负责汛情指挥,电话:xx (2)执行落实 由xx具体执行并落实,电话:xx;
建筑工程防汛突发事件,对边坡、基坑、临时建筑、外用电梯、塔吊等重点部位、机械设备和重点房屋提前调集技术质量部、工程部、行政保卫部、安全部及经营部的防汛抢险人员到位。
a.发生坍塌事故:施工现场发生土方、支撑模板、倒塌事故时,若有人员被砸、被埋,当事人要立即就地组织抢救工作,一切以救人为中心,并立即上报公司有关部门、分公司、项目部负责人;
若抢救过程中,清理土方及坍塌建筑物量较大,项目部立即抢救同时立即上报当地120救援机构求助,并同时做好迎接救援的准备工作,视情况是否疏散现场人员等情况或采取紧急措施避免事故扩大。
b.发生触电事故:施工现场发生触电事故时,发现人立即断电,在不能立即断电情况下,用绝缘体使触电人摆脱触电,当事人在断电的后要立即对其人工呼吸,并上报工地负责人和公司有关部门,调查触电原因,作好防范工作。
c.发生机械伤害事故:施工现场发生机械伤害事故时,首先当事人要摆脱机械伤害,同时停止机械作业,立即组织抢救工作,在无法救助时,要立即求助当地救援机构。
d.发生雨水倒灌:现场出现雨水倒灌等情况时,马上组织人员用污水泵向外抽水,并用砂袋对雨水进行截流、封堵。
e.发生汛期暴雨、洪水、雷击等:
项目部要加强防汛值班,关注天气预报、汛情预报并及时公示;发生汛期危险时,应立即上报公司工程部,以协调排险;对于施工现场高于20m的脚手架、外用电梯、塔吊等,进入汛期前,应检查避雷装置是否安全有效并作以记录;
进入汛期后,还应定期检查并作好记录。
(3)信息报告 对已经或可能发生边坡塌方、雨水灌槽、临建等各相关本工程的雨情、险情等情况工程部李美华负责监督检查,电话:15369677527,并上报总指挥吴开良。
9.4.4善后处置 项目部各部门负责组织汛后处置工作,清理现场,尽快恢复工程正常施工。
10附图 《雨施现场平面布置图》
仅供参考
本标段属亚热带季风气候区,气候温暖、湿润,雨水充沛。本区降雨量随时间、地区分配不均。多年平均降雨量为1510.8毫米,年最高降雨量2595.5毫米,年最低降雨量938.5毫米。每年3-6月份为雨季,占全年降雨量的56.4%左右,无霜期286天,全年日照时数1782.8小时。
隧道区水文地质条件比较简单。钻孔内大都未揭露到地下水,或主要为钻孔输灌滞留水,说明隧道所处的深度范围内,地下水不丰富或者没有一个连续的地下水体,只可能存在小范围的封闭裂隙水,地下水应该不太丰富。但是由于岩体裂隙发育,地表入渗条件好,所以在雨季容易发育季节性的迳流水,对隧道建设有一定的影响。
现结合本工程受冬、雨季影响的施工项目,特制定相应的冬、雨季施工方案,以确保工程质量和施工安全。
大庆至广州国家高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段是大庆至广州国家高速公路在江西省境内的末段,也是江西三纵四横主骨架的第三纵,沿线经过江西省赣州市的龙南县和全南县,路线全长约60.845km。
本标段为b7标段,全段为分离式路基,路线走向由北向南,均处于龙南县杨村镇。标段起点桩号为k57+408.457,接b6标段终点;终点桩号左线为k59+909.125,右线为k59+902.849,为江西与广东两省交界处;路线全长2.494km(以右线计)。
本标段主要设置赣粤特长隧道,设计为分离式隧道,左线全长3270m,右线全长3290m。本标段施工隧道进口端江西境内左线(zk58+200~zk59+909.125)1709.1m、右线(yk58+200~yk59+902.849)1702.8m,该隧道属于公路特长隧道。
本项目主要技术标准为:主线采用双向六车道高速公路标准,设计速度100km/h,整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,主线采用沥青混凝土路面,设计标准轴载bzz-100kn,桥涵设计荷载为:公路-ⅰ级。
1、雨季施工的管理目标
根据本标段工程的特点,雨季施工期间的工程管理目标主要为以下几点:
⑴雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强截、排水手段,确保雨季正常的施工生产,不受季节性气候的影响。
⑵雨季的重点放在路基填挖、隧道进口明挖深基坑和砼的灌注施工,对基坑施工中易出现的土方塌陷,护坡塌方等要采取有效措施,做到大雨后能立即复工。
⑶加强信息反馈,确保施工安全,尤其是明挖法施工围护结构受力体系在雨季的重要性要有充分的认识。
2、雨季施工的准备工作
⑴技术准备:在雨季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策,雨期前针对工程特点和工期要求,编制《防汛应急预案》,加强对民工、职工的教育管理,充分收集及掌握龙南地区的气象及水文资料,并与气象部门联系,及时获得有关的天气预报资料。准备充足的应急物资,防汛领导小组成员及防汛值班人员要保持警惕,当达到汛情预警值时,立即向有关方面汇报并启动应急预案,让预案组织工作在防汛过程中得到实施,不至于对工程造成较大的损失。
⑵组织的准备:项目部成立抗洪领导小组,同时成立抗洪突击队。抗洪领导小组的组长由项目经理担任,副组长由主管生产的副经理担任,组员要有各业务部门、施工队伍的主管参加。抗洪突击队的队员要挑选年轻力壮、责任心强、勇于吃苦的同志参加。平时要定期或不定期组织演练,要做到“来之能战,战之能胜”。
⑶施工场地的布置:施工现场应根据地形对场地内排水系统进行疏通,以保证水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。场地内的施工便道要进行硬化,并做好路拱。道路两旁要做好排水沟,保证雨后通行不陷。
同时还要加强对场地外排水系统的维护,清理等工作,确保流水顺畅。
⑷物资准备:雨季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量,尤其是外加剂、水泥等库房要做好保管与防潮工作,确保雨季的物资供应。同时严格按防汛应急预案的内容储备一些必要的抗洪抢险物资,例如编织袋、防雨棚、彩条布、铁锹及必要的雨具等,一旦哪里有危险,立即组织抢险。另外,还要与市防汛指挥部、消防支队、防汛物资供应商、就近医院等单位取得联系与沟通,确保汛情时可以互相协调与帮助,将汛期带给工程施工的危害及损失降至最低。
⑸机械、机具的准备:在雨季来临之前,对机电设备的配电箱要采取防雨、防潮等措施,并严格按规范要求安装接地保护装置。同时要备足抗洪用的抽水机、泥浆泵,并加强对抗洪设备的检查。
⑹大小型临时设施的检修及停工维护
①、临时设施检修:对现场临时设施,如职工宿舍、值班室、食堂、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。
②、对停工工程要进行检查并做好维护,在雨季施工期间加以遮盖,防止雨水灌入。
③、对一般不列入雨季施工的工程,力争雨季到来前完成到一定部位,同时也考虑防雨措施。
3、主要施工措施
⑴深基坑工程
①深基坑边要设挡水埂,坑内增设集水井并配足水泵,基底四周要挖排水沟。
②加大监控量测力度,通过反馈信息及时采取措施以保证基坑安全。
③基坑四周严禁堆放重物。
⑵混凝土工程
混凝土工程在雨季施工时易造成坍落度偏大,以及雨后模板及钢筋接茬处淤泥太多,影响混凝土质量,另外,夏天雨季施工时,天气炎热,混凝土施工应加强养护,防止收缩开裂。
预防措施如下:
①混凝土开盘前根据砂、石料含水率调整施工配合比,适当减少加水量。
②雨后浇筑混凝土应将模板及钢筋上淤泥积水清除干净后方能施工。
③当日平均气温达到25℃时,混凝土及砂浆运输容器应设防晒设施,尽量缩短运输时间,混凝土施工应连续进行,停歇时间不能超过2小时。混凝土浇筑速度应加快,入模温度控制在30℃以下。
④通过多种信息了解天气情况,避免在暴雨期间进行大体积混凝土浇筑。
⑤雨季施工期间,做好混凝土浇筑的预案工作,如采取搭设防雨棚等,防止突然降雨造成质量事故,并在混凝土运输车及输送泵的混凝土出口加盖防雨设施,不致因雨水淋落到混凝土里,影响混凝土的质量性能。
⑶暗进隧道工程
隧道工程在雨季施工时,主要考虑地层被雨水渗透,含水率增大,承载力降低,掌子面自稳时间减小,洞内渗水量增大等。要严格遵照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针进行施工。
⑷加强监控量测
在雨季施工期间,要加大隧道现场监控量测的监测频率(周边位移、拱顶及地表下沉),及时反映雨季对施工的影响,采取措施确保雨季施工安全。
⑸加强安全教育
在雨季施工期间,要加大安全教育力度,严格按各工序作业规程进行作业,确保雨季施工安全。
1、冬季施工的管理目标
根据本标段工程的特点,冬季施工期间的工程管理目标主要为以下几点:
⑴冬季施工主要以预防为主,采取各种措施,确保冬季施工生产的正常进行和工程质量的稳定。
⑵冬季施工的重点放在进口端明洞工程的施工尤其是砼工程的施工。
⑶采取措施确保施工安全,尤其是因冬季气候寒冷而造成的各种意外伤害。
2、冬季施工的准备工作
⑴技术准备:在冬季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于在冬季施工的工程要做到技术上可行,工艺上先进,安全有保障,工期不延误。要明确冬季施工的技术、质量、安全监控点。编制冬期施工方案及技术措施,对有关人员进行教育培训、技术交底及冬季施工教育。
⑵组织的准备:项目部成立冬施领导小组,冬施领导小组的组长由项目经理担任,副组长由主管生产的副经理、项目总工担任,组员要有各业务部门、施工队伍的主管参加。冬施领导小组就冬施期间的施工组织作出详细的计划和安排,就各相关部门的工作进行详细的部署,以确保冬施顺利完成。混凝土测温工作由实验员专职安排,组织参加冬季施工的班组长、班组成员学习冬季施工方案及有关规范、规定,并对全体施工人员进行冬季施工防火、防冻等思想和安全教育,提高施工人员的冬季施工意识,建立有效的冬季施工各项规章、责任和值班制度。
⑶物资准备:冬季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量,同时外加剂和水泥库要做好保管与防护工作,确保冬季的物资供应。所有物资在夜晚必须采用彩条布等进行覆盖;在冬季施工前,工地的临时供水管必须全部做好保温防冻工作。
⑷机械、机具的准备:汽车、装载机、挖机、吊机要加好防冻液,不用或停滞的工程机械水箱内的水必须放掉。搅拌机抽水泵必须抽空,橡皮管内有水也应全部放掉,并将其存放好。
⑸大小型临时设施的检修等
临时设施检修:对现场临时设施,如职工宿舍、值班室、食堂、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除,对屋面积雪及时进行清理。
⑹安全与防火
①冬季施工期间,要采取防滑措施,如清理积雪、洒粗砂或锯末。
②施工时如接触电气焊、热水,要防止烫伤。
③现场火源,要加强管理,使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。
3、主要施工措施
a、土方工程
⑴土方开挖
①在冬季进行土方开挖时,为防止下层需开挖的土方在夜晚冻住,影响第二天开挖,在当天收工时,在土方表层采用保温材料(如锯末)进行覆盖,覆盖层的厚度一般在20~30cm左右。
②开挖完的土方,必须防止基坑底部受冻,如不能及时进行下道工序施工,应在基底标高上预留适当厚度土层,并覆盖保温材料保温。
③对已冻结的土方开挖时,宜先采用机械破碎。
⑵土方回填
在冬季回填土,应采取以下措施:
①在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。
②平衡土方,在编制施工方案时,应考虑挖方和填方的平衡,即从甲坑挖出来的未冻土,填到乙坑作回填土,并迅速夯实。
③回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。
④压实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度为10~15cm。
⑤适当减少回填土方量。在冬季进行回填土时,可在保证基底土不遭受冻结的条件,尽量少填一些,留待春暖时再继续回填。
b、钢筋工程
⑴冬施期间钢筋不允许露天堆放;
⑵冬季在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,其环境不宜低于-20℃,风力超过3级时应有挡风措施。
⑶采用电弧焊时,根据试验,选择好合适的焊接参数,焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
⑷为防止接头热影响区的温度梯度突然增大,进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,先从中间向上方运弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果,在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊,以起到缓冷的作用。
c、混凝土浇筑
⑴混凝土浇筑前,必须清除模板内的冰雪、污垢、冻块。当环境气温低于-10℃时,应将直径大于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。混凝土分段浇筑时,应对距离新、旧混凝土施工缝1.5m范围内的前段混凝土和长度在1m范围内的外露钢筋进行防寒保温。
⑵注意收听天气预报,应尽量选择气温较高的时间浇筑混凝土。气温低于-15℃时不得施工。此外,气温在0-15℃范围内,当有寒流(大风、大雪)袭击时,也不得浇筑混凝土。
⑶为防止混凝土早期受冻,明洞工程混凝土最低入模温度不得低于10℃,暗进工程混凝土最低入模温度不得低于5℃。
d、混凝土养护
掺加防冻剂的混凝土强度未达到5mpa前,不掺加防冻剂的混凝土未达到结构设计强度等级的30%之前,不得受冻。
应采用综合蓄热法对混凝土进行养护,即混凝土中掺加相应温度的防冻剂,现场混凝土采用保温材料覆盖保温的形式进行混凝土的养护。
⑴明洞工程
明洞工程基坑上部的四周必须设置防风措施,明洞工程混凝土拆模时间不得早于5天,拆模后,立即覆盖一层塑料布,然后覆盖一层或多层保温材料进行养护,保温材料的厚度根据现场测温情况确定,所有易受冻的棱角、隅角部位加强覆盖。
⑵暗进工程
洞口应设置防风措施,防止洞内冷空气对流;拆模时间不得早于3天。洞内可采用加热空气的方法对混凝土进行养护,但不得对混凝土直接加热,为保持与混凝土接触的热空气的湿润,应在火炉上安放水盆使水份蒸发,并经常往混凝土上喷洒温水,并注意通风,防止混凝土早期炭化和注意人员安全、防火安全。
五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。
十、必须加强安全检查工作,保护好“四口”、“五临边”,
场地内临时道路、脚手架、钢平台等需要及时清理积水,并采取适当的防滑措施,避免意外事故的发生;对高空及交叉作业人员要经常进行教育。
十一、冬季遇大雾天,在能见度低的情况,塔机禁止运行施工。
十二、在施工部署上要根据气候变化,内、外相结合的原则,晴天多搞室外,雨天多搞室内,尽量缩短雨天露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中资源突击作业的方针,尽可能的采取分段、分部位突击施工的方法,对结构已完的工程,突击将屋面防水作完, 及时安好落水管,使室内作业不受影响。
十三、根据本工程的特点,将生产计划同雨季施工结合起来,小雨坚持不停工,则需采取搭设防雨棚,加强雨季施工的安全工作,施工人员配备防雨用具,做好防漏电和防滑工作。搞好雨季施工期间工程材料的储备和保护工作。
十四、现场工棚、仓库、宿舍等大小型临时工程应在雨季前修整完毕,要保证不漏、不塌和周围不积水。
十五、原材料、成品及半成品的保护工作:水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先用,后收后用”原则,避免久存的水泥受潮影响质量。水泥尽量堆放在正式的房屋内,要作到绝对不使水泥受潮。雨季前要检查库房,防止漏雨。露天堆垛要砌砖平台,高度不小于500,四周设排水沟,垛底铺油毡,用防雨蓬布覆盖好。砖和砂石集中堆放,堆放在地势较高的地方,以利排水。门窗,加工铁活等材料采取架高、用防雨蓬布遮盖或堆放室内。
十六、脚手架、缆风绳等应进行一次全面检查,每次大风雨后也要及时复查,检查中发现松动、腐蚀情况应及时做好处理,搭设的斜(马)道必须钉好防滑条。
十七、避免在雨天中露天浇筑砼,连续浇筑砼时,要准备足够的防雨布,临时遇上暴雨时可用来覆盖砼。钢筋对焊处搭设防雨棚,焊机必须有防雨设施,被雨淋湿的焊机烘干后方可施焊。
十八、室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,采取冬期施工措施:
1、 现场准备:根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
2、 冬期施工,要采取防滑措施,下雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查架子是否松动下沉,务必及时处理。
3、 在冬期施工混凝土时,必须防止在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度,采取增加混凝土中的水泥用量提高混凝土强度等级。混凝土的温度降到0℃前,期抗压强度不得低于抗冻临界强度。为了减少冻害,应将配合比中用水量降低到最低限度,控制坍落度,加入减水剂,优选高效减水剂,骨料必须清洁,不得含有冰块和冻块,以及易冻裂的物质,并加入适量防冻剂。为了缩短养护时间,选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。浇筑和拆模后的混凝土采用草垫加薄膜覆盖。混凝土必须达到规定强度值才能拆模,混凝土板强度必须达到100加下层模板、钢筋施工荷载,严格控制遭受冲击荷载。混凝土采用热水养护不低于7天。
4、 在冬期施工中要加强管理和检验,钢筋在运输、加工过程注意防止撞击、刻痕。钢筋焊接尽量安排在室内进行。
5、 冬期施工砌砖采用外加剂法,掺外加剂砂浆在负温条件下强度可以持续增长,砌砖不会发生沉降变形。砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。严禁使用已遭冻结的砂浆,不准以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用。砂浆搅拌应在室内,环境温度不得低于5℃,储存在保温槽中,随拌随用,储存时间对于普通砂浆和掺入外加剂砂浆分别不宜超过15in和20in。冬期施工的砌筑砂浆的稠度,比常温的砂浆适当增加。每日下班用热水及时清洗保温槽及运输车,以免冻结。每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺砂浆,同时用草垫将砌体表面覆盖。第二天上班时,应先将砖石表面的霜雪扫干净,然后再继续砌筑。现场留置砂浆试块,除按常规要求外,另增设不少于两组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
6、 不宜在冬期施工的工序,尽量调整施工程序,待气温回升后再施工。
2025年真石漆雨季施工方案 雨季施工方案编制依据精选(四篇)