最新监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结(汇总16篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-04-10 00:00:00    小编:B站经济金融一点通

最新监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结(汇总16篇)

小编:B站经济金融一点通

在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇一

我2010年2月进入建筑工程施工行业。回顾这几年来的工作,我在领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照学校和公司的要求,较好地完成了自己的本职工作;在此对公司各位领导及各位同事表示衷心的感谢,感谢公司给我一个展示自己的机会。通过这段时间的工作与学习,专业技术能力、工作成绩和履行职责等情况都有了较大的改变,现将这几个月以来的工作情况总结

1、继续教育:2012年参加培训学习取得了监理员证书;

2、工作能力

我在工作中始终坚持如下几(1)执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度、履行监理合同规的义务和职责。(2)努力学习专业技术和建设监理知识,不断提高业务能力和监理水平。(3)不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动,不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。(4)不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。(5)不收受被监理单位的任何礼金。(6)不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。(9)坚持独立自主地开展工作。我的工作岗位是施工现场监理员。

进入每一个监理项目部我都能够做到:①在专业监理工程师指导下展开现场

监理工作;②检查承包单位投入工程项目的人员、材料、设备及使用,运行状况,并做好检查记录;③复核或从施工现场直接获取以工程计量有关数据并签署原始凭证;④按设计图及有关标准,对承包单位或施工工序进行检查记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;⑤担任旁站工作,发现问题及时指出并向

专业监理工程师报告;⑥做好监理日记和有关的监理记录。

3、工作业绩

2010年2月踏入工作岗位我先从事建筑工程施工管理后从事工程监理工作。

2010年2月至2010年5月在浙江海纳建设有限公司宿州分公司环宇银河广场醒目从事施工管理。2010年5月进入宿州峙恒建设监理事务所担当工程的监理工作。通过四年年来工作理论联系实际,在大学里所学的理论知识迅速转化为较好业务能力,使我的专业技术水平不断的提高,并不断的总结施工经验和监理管理水平

在这5年中,我先后参与鸿儒世家三期和四期工程、安厦新街坊工程、拂晓一号安置房工程、众德祥福园工程。工作业务上尽心尽力完成了各项工作,特别是经过五年的项目实践锻炼,自己业务水平有了较大的提高,在项目监理过程中,狠抓工程质量管理,积极参与项目的安全管理及监理资料的收集管理。从各方面不同角度提高了自己的管理水平和技术水平

通过以上几个项目的实践锻炼,对工程施工监督管理有了进一步的认识,下面我就以上几个工程谈谈个人的工作历程。

1、监理例会是建设单位和监理单位了解项目当前的进度与质量的最佳机会,因此监理例会对于信息工程项目的进度有着重要的意义。在监理例会中,三方就当前的进度,进度产生偏差的原因,如何保证进度等各方面进行充分的意见交流,便于三方达成一致,为下一阶段进度保证做好前期的准备工作。

2、用于建筑工程的材料、构配件、设备必须符合设计要求和产品质量标准。因此,要把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关,针对建材市场产

品质量混杂情况,还要对建材、构配件和设备实行施工全过程的质量监控。3督促施工单位完善施工现场的安全防护,使用合格的安全防护用品,确保安全措施费用专款专用并及时到位,使施工现场的安全防护真正达到要求。4对施工现场的安全状况进行检查,安全检查工作必须是全面的、连续性

2014年2月23日

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇二

监理工程师专业技术个人专业技术

工作总结

监理工程师专业技术个人专业技术工作总结

我自1994年9月考入宁夏煤炭工业学校,专工民建专业学习,经过四年刻苦努力,以优异的成绩于1998年7月毕业,并于在校期间加入中国共产党青年团,毕业参加工作以来,行动上能同党中央保持一致,响应党的号召,拥护党的领导,并积极参加各项政治学习,不断提高自己的政治思想觉悟,自觉维护国家利益,做到遵纪守法,团结同志,虚心向德才兼备的前辈学习。

在工作后接触到的具体工作,才了解到所学理论知识与实际工作的差距和

不足,故边学习边工作,并且利用业余时间参加各种专业岗位技能培训,先后参加了建设工程材料取样见证员,工程建设档案(资料员)和全国监理工程师培训班学习,取得了相应的岗位证书,通过理论学习,增加我的岗位技能,使我了解了建设工程监理的由来,建设工程法律法规体系,建设工程监理的发展趋势,熟悉了建设工程监理的理论基础和建设工程管理制度,掌握了建设工程监理的概念,性质和作用如何按程序工作,在工作中严格执行国家的法律、法规,严格依照相关的技术标准规范、规程和制度办事,遵守监理工程师职业守则,维护国家的荣誉和利益,按照”守法、诚信、公正、科学”的执业准则开展工作。

在工程监理工作中,我最先从事工程信息及工程资料的收集、整理、归档管理工作,工作中注意及时有效地搜集各种信息,真实、准确、完整的记录工程实际所发生的一切,通过建设工程信息的加工、整理、分发、检索和存储及

以往资料积累,经过分析研究,从而得证了在需用时能及时、准确地提供上各类所需信息、资料内容,能很好的为工程参加各项提供信息、资源,供各方人员参照使用,对于我的工作表现,各方人员都给予高质量的评价,随着工作年限的增长和我对施工现场的逐步了解,我开始于对施工现场的管理工作,负责进场的材料和关系工程主体、结构安全的混凝土、砂浆、试块以及其他需要复试材料的见证取样,送检试验工作,从而得证工程所用材料和施工质量的检查、验收中了解和掌握了工程中常见的质量”通病”的产生原因和防治处理措施,发现问题及时指出并向总监理工程师报告,共同分析问题的产生原因,提出处理方案,如在裕隆房产开发公司”领秀一居”住宅工程监理中,基础分部原设计筏板基础为下板梁结构,()我觉得工期紧,施工难度大,特别是阴阳角多不利于地下室防水层的施工和保护,提出建设改为反梁结构后,我才总监采纳并向业主提出,经过业主和设计院同意后变更设计图纸,不但降低了施工难度,同时也加快了施工进度,且通过经济分析比较,为业主节约了投资受到业主的赞扬。

当然在返近几年我从事的专业工作中,虽然我通过工作实践加深了对理论知识的理解,掌握了较多的实践和理论知识,自己的业务能力和知识面较以前也有了很大扩展,但学无止境”活到老,学到老”,自己还有很多要学习的东西,俗话说的好”水往地处流,人往高处走”,我应以更高的标准来要求自己,更加努力工作,不断加深自身业务素质和工作之风的修养,并将工作重点放在多看、多问、多巡视、多检查,使自己的工作能力更加上一层楼,随着社会、经济、科技的发展,让我已感到知识的不足,需要在以后的工作学习中不断努力充实自己,完善自己,更好的做好本职工作,服务社会,为国家建设添砖加瓦,尽一份自己应有的贡献。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇三

专业技术工作总结

本人大学毕业后于2008年底进入公司,在南京工程监理部从事输变电工程监理工作至今。在这5年中,我先后参与监理了220kv宁东南—华科双回线路工程、500kv华能金陵电厂二期-龙王山变送电线路工程、220kv金陵电厂二期启备电源临时输电线路工程、220kv东阳-容东线东阳侧改造送电线路工程、220kv华科变—湖熟牵引站送电线路工程、220kv苏庄变-湖熟牵引站送电线路工程、220kv码头变送电工程、35kv长城变升压变电工程、35千伏江宁禄横线改造工程、220kv苏庄变110kv配套出线工程(苏洋线)、苏庄变110kv配套出线(苏高线)工程。在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,现总结如下:

一、刻苦钻研专业知识,脚踏实地做好本职工作。

在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,进一步完善和充实自己的知识结构,努力提高自己的学识水平和专业素质。对于电力行业的新规范、新标准,每一次一出台,我都及时认真学习和研究,争取尽快掌握新规范、新标准,并将规范、标准应用于工程建设中,不断地总结经验和教训。为了掌握更多的业务知识,本人参与了多项重点工程的现场监理工作,并一直在施工一线学习,积累了比较丰富的施工经验,后又通过系统的学习,使自己在工程技术、项目管理等方面的综合素质上了一个新台阶。学习上,自参加工作以来我一直严格要求自己,认真对待自己的工作,尽管工作条件很艰苦,但对我们年青人来说,也不失为一次锻炼自我、挑战自我的机遇。我时刻牢记要在工作中不断地学习,将理论与实际的工作很好的结合在一起。在工作过程中,我不断向有经验的同事请教学习,并学以至用,对工作过程中的一些信息也进行收集整理,转化为资料以备所需;业余时间翻看一些专业书籍,查看一些专业网站,学习和掌握一些先进的专业技术知识,提高自己的综合能力。在今后的工作中,我将通过不断的学习和实践,提高自身的素质,让自己的进步和社会的发展同步,以满足工作的需要。

二、努力学习新知识,用知识武装自己。

在完成好本职工作的同时,我还不断学习新知识,努力丰富自己。从2009年起取得的成绩有: 2009年参加培训学习取得了监理员证书;同年取得助理工程师职称; 2010年通过学习取得了见证员证书; 2011年获得南京工程监理部先进个人; 2012年通过学习取得国家二级建造师证书。

总的说来,在这五年来的电力施工一线工作中,自已将所学的专业技术知识应用到实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的专业技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高,更能适应现代化电力建设的需求。

以上就是我从事输变电工作五年多以来的专业小结。通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力建设行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇四

建筑现场监理专业技术工作报告

本文由应届生求职网小编辑收集整理,这是一篇关于建筑业专业的技术工作报告,希望能够给您提供帮助!

林有礼,男,×××年×月出生。学历情况:×××本科毕业。从事野外水利工作达10年,目前在×××有限公司工作,工作期间一直长期在野外从事水利工程施工监理和造价管理工作,今年在经单位同意情况下,受×××审核中心委托兼职从事工程造价预结算审核工作。×××年取得水工建筑工程资格,至今任现职已×年,根据有关规定,现申报水工建筑高级工程师资格。

在这几年的水利工程施工监理工作中,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,并一直忠诚于水利工程建设事业,以强烈的事业心和责任感为动力,在平凡的工作岗位上勤勤恳恳,兢兢业业,严谨学习,不断提高自己的专业知识水平,并取得了一定的成绩。不断提高业务能力和水平,现将任工作作风严谨一丝不苟,精益求精,勤奋务实。保持健康心态,积极进取,乐观向上,对水利事业和单位前途充满信心,现职以来的专业技术工作总结汇报如下几点。

一、工作中注重学习和总结提高,能及时学习掌握新技术、新知识、新标准规范,便于工作中加以应用,坚持根据工作需要学习,将学到的技术及使用到实际工作中去,使自己的业务水平得到提高,具备较强的业务工作能力,根据工作需要,服从领导的安排,从事多个岗位上的技术工作。为了进一步提高工作能力水平和专业知识,×年度考取水利水电二级建造师和全国水利监理工程师、×年度考取×造价工程师、×年度考取建筑工程二级建造师、2××年度考取了水土保持监理工程师。通过多年专业技术学习和实践工作,有较丰富的专业基础理论和专业技术实践能力,熟悉本专业的法律法规、标准规范,关注本专业最新技术状况和发展趋势,能将新技术成果应用于工作实践;有较丰富的专业技术工作经验,能解决本专业较复杂疑难技术问题,在技术创新或引进、消化、吸收新枝术中取得较好效果,公开发表本专业有一定水平的论文和参与编制完成一些专项实例材料。第一、撰写了如:

1、20xx年8月在《×××》杂志发表《如×××价》刊号issn××-×1x 和cn1×-××/f;

2、20xx年5月在《×××》杂志发表《×××》刊号iss×××-81××和cn××-×/n。第二、本任职期间参加了公司组织编制及多次修订的《×××表格》和《×××手册》,对公司开展水利工程施工监理,指导监理人员规范监理工作流程和开展监理工作的方法起到了较好的作用。

二、水利工程施工监理工作中,根据所监理的工程结构复杂程度、设计工期要求的特点,充分发挥自己的业务专长,参与编制监理规划,制定监理实施细则,合理规划工期、精确制定资源计划、审核确定施工方案、积极推广新技术、新工艺、新材料应用,工作以来所监理的工程得到建设单位的好评。水利工程建设多为质量控制隐蔽性较多,工程造价管理不够规范。作为项目的专业监理工程师,我在施工过程中不断进取、刻苦钻研、虚心请教,积极协助现场施工人员解决各种施工过程中遇到的技术难题,深入贯彻iso9002质量体系标准,严格按照施工监理规范实施监理,使工程质量、安全、工期均严格按照合理实施完成,赢得了业主的赞誉,为公司赢得了良好的社会信誉,树立了良好的社会形象。

本任职期间先后参加完成的主要监理工作任务如:20xx年10月至20xx年10月担×××监理工程师,该工程竣工验收投入使用。在工作中,熟练掌握及运用本专业标准、规范和规程,了解相关专业最新技术状况和发展趋势,组织协调工作,目前所完成的项目,各方面经得起实践检验,运行良好,均能按要求完成任务。同时,通过自己的学习和工作实践自己的业务素质和业务能力也得到了进一步的提高和加强。

三、信息革新,多元化发展。我深深懂得适应时代的发展,努力运用现代化手段为水利工程监理工作服务,认识提高监理工作效率重要性。根据目前工程监理工作中必须熟悉工程造价的发展的要求,工程造价不断要求采用软件进行造价管理和运用,为此我努力学习水利/建设工程造价计量软件。目前,广东省水利造价主要采用×××有限公司开发的“×××概预算7.0”计价应用软件,我通过学习能熟练操做和使用。编制了多宗水利工程招标控制价,如:×××工程招标控制价和××××加固工程招标控制价等。为了更多懂得建设行业的造价方面的知识,先后参加了×年广东省建设工程计价依据宣贯交底及配套软件解决方案培训班和参加###算量、计价软件电算化应用培训班学习,基本能熟练运用应用×××软件进行建设工程钢筋算量和计价工作。在兼职从事造价审核工作期间,任主审造价工程师,审核了×××年度抢险工程结算和×××工程预算书,所完成造价审核任务,建设单位表示满意和认可。

通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习,再加之自己的分析和思考,确实有了较大的收获和进步。成绩和不足是同时存在的,经验和教训也是相伴而行,克服不足,学无止境,路在脚下延伸,我将一如既往继续在工作中尽心尽力,不断学习,努力进取,提高自身的业务素质,锻炼自己的工作能力,总结经验,吸取教训,把自己的工作做的更好,为单位、为水利事业贡献我的全部精力。

以上是我近五年来从事的主要技术工作的情况,以及任现职以来在工作专业技术等方面的一些做法与成绩,但还存在工作深度不够和不足的地方,那将是我今后要不断完善的方向。将一如既往地在以下几方面继续努力:

1、工作中深入进行研究水利工程专业技术的探索和专题,争取在水利施工监理工作中不断学习新技术和新方法寻求取得突破,服务水利工程建设。

2、努力钻研现代监理工作理论,了解现代监理工作信息,掌握现代监理手段,实施理论和实际相结合,努力探索目前水利工程监理环境下的新模式,在信息化大潮中争当弄潮儿,在实践中不断磨练提高自己。

3、牢固树立良好的职业道德,严格要求自己,敬业爱岗,不断进取。将会以此自勉,在自己的工作岗位上踏踏实实地工作,不断提升知识水平和劳动技能水平,发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为水利事业做出更大的贡献。

×××有限公司

姓名:

×××年×月××日

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇五

发电厂电气专业监理工作技术总结

一、工程简介

1、工程为2600mw机组,均以发电机-变压器组单元接线方式接入电厂

330kv母线,330kv升压站采用一个半断路器接线方式,330kvⅲ、ⅳ母线以联络开关与330kv一期的ⅰ、ⅱ母线相连,属户外配电布置,330kv本期出线2回,并在电厂330kv2回线路出线上各

设1组330kv高压并联电抗器,采用单相油浸式,每台容量0kvar。

330kv断路器采用sf6瓷柱式断路器,额定电流4000a,开断电流50ka.330kv隔离开关采用三柱平开式,双断口,额定电流1600a,330kv组合电器采用五柱平开式;隔离开关—隔离开关—电流互感器组合和电流互感器—隔离开关—隔离开关—电流互感器组合方式。330kv电容式电压互感器采用油浸式,电流互感器采用sf6式。 本期的330kv线路、母线设备是通过一期原有的网络计算机监控系统(布置在1、4机集控室)来实现监控。对新增的系统保护、故障录波器、安全自动装置、电能计量柜、网络监控柜是利用一期继电器室备用屏进行布置。

2、发电机与主变之间通过自冷全连式离相封闭母线连接,不设发电机出口断路

器。主变容量为3240mva。本期两台发电机设一台有载调压分裂变压器作为启动/备用变压器,电源来自330kv配电装置,经分裂变直接降压到10kv,变压器容量为70/40-40mva。启备变经二台断路器跨接在330kvⅲ、ⅳ母线上。变压器高压侧中性点直接接地。发电机中性点经二次侧接电阻的单相变压器接地(阻值0.398ω)。发电机励磁方式为机端并励静态励磁。主变三台单相变压器高压侧中性点连接到一起经隔离开关接地。每台发电机出口装设三组三相pt、引出线各装设一组三相pt、两条330kv母线上各装设一组三相pt。

3、主要设备参数

发电机:额定功率:600mw,最大连续输出功率:658mw,额定电压:22kv,额定电流:17495a,cos¢=0.9,冷却方式:水氢氢,d”:17.97%主变压器:额定容量:3240mva,变比:363/ ±22.5%/22kv,联结组别:yn,d11,阻抗电压:14%启备变压器:额定容量:70/40-40mva,变比:345±81.25%/10.5-10.5kv,联结组别:y0,y0-0,阻抗电压:18%厂高变压器:额定容量:63/35-35mva,变比:22±22.5%/10.5-10.5kv,联结组别:d,yn1,yn1,阻抗电压:15%厂高公用变:额定容量:35/35mva,变比:22±22.5%/10.2kv,联结组别:d,yn1,阻抗电压:10.5%主厂房ups:容量:100kva,交流输入电压:三相四线 380v+10%~15%,交流输出电压:220v,切换时间:<4ms,事故供电时间:30分钟

4、厂用系统:每台发电机出口支接两台高压厂用变(一台工作变,一台公用变),

厂用高压10kva、b段,分别接在厂高变低压侧的两个分裂绕组上,全厂公用负荷接在公用变低压侧所连接的10kvc段上 启动/备用变压器可作为任一台变压器故障情况下的备用,满足一台机启动容量,同时满足两台厂高变的快速切换。

4、1主厂房中每台机各设两台互为备用的kva的汽机变,锅炉变,供本机组400v机炉辅机低压负荷。每台机组在a排外空冷配电室设空冷动力配电中心,设6台2500kva的空冷干式变(4用2备),供本机组400v空冷辅机低压负荷。每台机组设一台800kva照明变,两台机照明互为备用,每台机组各设二台2500kva公用变,两台公用变互为备用。每台机组设置一台快速启动的柴油发电机组,作为事故保安电源和脱硫系统保安电源(280kva),发电机容量1200kw,一次自启动的时间不大于10秒,每台机组设置两段400v交流事故保安动力配电中心,正常时由锅炉pc段供电。

4、2直流系统

每台机设两组1500ah,110v控制蓄电池及两组高频电源装置,采用单母线,供控制、保护、测量及其它负荷。同时设一组ah,220v动力蓄电池组及相应的高频电源装置,采用单母线接线,供直流动力负荷,两台机动力直流系统互相联络。

4、3脱硫系统

采用高、低压两级电压供电方式,高压采用10kv、两段母线由两台机的10kv公用段各提供一路电源,采用互为备用方式。低压采用38v/220v,两台炉的烟气脱硫设二台脱硫变及动力中心对低压脱硫负荷进行供电。

4、4励磁小室

发电机采用静态可控硅励磁系统,由发电机端通过励磁变压器取得励磁电流,送至可控硅整流器。

4、5电除尘及输煤系统

每台炉设3台

2500kva电除尘变压器(2用1备),供机组静电除尘负荷及除灰空压机负荷,设电除尘pca、b段。全厂设两台2500kva输煤变压器,设输煤pca、b段,供输煤系统负荷。全厂设两台800kva翻车机变压器,设翻车机pca、b段,供翻车机系统负荷。全厂设两台800kva灰库变压器,设灰库pca、b段,供气化风机系统等负荷。

二、电气专业监理实施细则根据工程电气专业的总体情况和特点,编制了“电气专业监理细则”,为实现既定的监理目标和工程总体的要求,认真执行电力建设施工、验收及质量验评标准,使工程安装质量达到优良,在监理实施细则中都作了具体要求和规定。细则中对发电机、变压器、直流系统、厂高变、主厂房电气设备安装、事故保安电源设备、除尘除灰电气设备、附属厂房电气设备、起重机电气设备、设备及构筑物照明、电缆线路施工、接地装置的安装工作及330kv升压站配电装置的施工安装工序、工艺要求的验收均作了明确规定。

1、在监理工作中,作到了(1)事前控制:把好图纸会审关,严格设备开箱验收

检查,认真审核《施工组织设计》、《施工技术方案》、《作业指导书》以及调试单位的《调试大纲》,认真核对设备出厂记录及交接试验报告,做到发现问题及时处理。(2)事中控制:对到达现场的设备进行交接试验,对施工单位购买的设备、材料、零配件、电力电缆、控制电缆、电缆桥架等进行检查和验收,把好质量关,做到不合格的产品不准进入工地。针对不同的工程安装,实施旁站、平行检查、测量,核对记录和设备参数。对已确定的停工待检点及隐蔽工程,按规定要求检查到位,达不到规定要求的不能进入下一道工序。(3)事后控制:对施工单位自检的项目,监理应认真的进行核查,发现问题要求施工单位及时整改,做好监理记录,遗留问题落实补救措施、督促施工单位实施。

三、电气专业施工质量检查验收项目划分(

3、4机)

编号单位工程项目名称分部工程分项工程四级验收验评3机4机3机4机3机4机1发电机电气与引出线安装3311111111优良2主变压器系统设备安装5520242424优良3330kv配电装置安装119257优良5主控及直流系统设备安装33111187优良6厂用高压变压器安装6522222017优良7主厂房厂用电系统设备安装121275796461优良8事故保安电源设备安装4115788优良9输煤系统电气设备安装103224合格10除尘除灰系统电气设备安装5523182015优良11化学水处理系统电气设备安装446优良12供水系统电气设备安装134优良14全厂起重机电气设备安装645764优良15设备及构筑物照明安装66128118优良16全厂电缆线路施工66454078优良17全厂接地装置安装22109139优良18脱硫装置安装71118361327合格总计6573257272205199汇总16个单位工程164660495电建一公司 13个单位工程63246202电建三公司 12个单位工程73328229中建二局 1个单位工程103224浙大网新 1个单位工程113627科技 1个单位工程7181

3四、审核施工技术措施《作业指导书》情况

在整个工程中共审批施工措施及技术方案98项,主要的项目有:

1、全厂接地装置的施工及主接地网接地电阻的测量

2、主变压器安装作业指导书

3、厂用高压变压器安装作业指导书

4、330kv升压站架空线安装,330kv隔离开关、组合电器安装,sf6断路器安装,330kv网控继电器楼设备安装作业指导书

5、全厂电气电缆桥架安装施工技术措施方案

6、厂用低压变压器安装作业指导书

7、盘柜及母线安装作业指导书

8、全厂电气电缆敷设作业指导书

9、全厂二次电缆接线施工技术方案

10、锅炉本体、电除尘本体照明安装作业指导书

11、微机保护装置调试作业指导书

12、330kv升压站电抗器安装作业指导书

13、离相封闭母线安装、共箱母线安装作业指导书

14、电气电缆防火封堵安装作业指导书

15、高压电缆头制作施工技术措施方案

16、全厂mcc盘柜安装施工技术方案

17、主变压器局部放电试验技术方案

18、sf6断路器试验作业指导书

19、柴油发电机及保安电源系统调试作业指导书

20、启/备变局放及绕组变形试验技术方案

21、蓄电池安装作业指导书

22、电力变压器试验作业指导书

审核各单位施工技术措施方案、作业指导书统计施工单位数量项目电建一公司电建三公司中建二局浙大网新科技电建四公司作业指导书24439144

4五、主要电气设备试验情况

1、发电机

1、1发电机定子绕组的绝缘电阻、吸收比的测量,合格

1、2发电机定子绕组直流电阻测量,合格(相互间差别不超过最小值的2%)

1、3发电机定子绕组直流耐压、泄漏电流测量,交流耐压(36kv 1min)合格

1、4发电机转子直阻、交流阻抗、绝缘电阻、交流耐压试验,合格

1、5发电机8瓦、9瓦的绝缘轴承支座绝缘电阻,合格

1、6发电机三相短路特性试验,空载特性试验、轴电压测量,合格

1、7发电机定子端部固有振动频率测试及模态分析、定子绕组端部外包绝缘施加直流电压的测量,合格

2、主变压器、厂高变、启/备变试验

2、1绝缘油的化验、色谱分析,合格

2、2绕组连同套管的直流电阻、绝缘电阻、吸收比测量,合格

2、3绕组连同套管的介质损耗角正切值测量,合格

2、4变压器绕组的局部放电,变形试验,合格

2、5绕组分接头电压比测量、三相接线组别、单相变压器引出线极性的测量,合格

2、6铁芯绝缘的各紧固件及铁芯的绝缘电阻测量,合格

2、7额定电压下的冲击合闸试验,合格

2、8对干式变压器仅进行了:绕组直流电阻、变比、极性、铁芯绝缘电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压、相位检查、冲击合闸试验,合格

3、sf6断路器试验

3、1绝缘电阻、每相导电回路电阻、交流耐压、均压电容器试验

3、2断路器的分、合闸时及速度,主辅触头分、合闸的同期性,进行测量

3、3断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻的测量

3、4断路器的操作机构的试验及传动试验

3、5 sf6气体含水量测试及密封性试验

以上各项的测量和试验均达到出厂试验和国家规定的要求。

4、电流互感器试验

4、1绝缘电阻测量、励磁特性曲线录制、线圈极性测量、变比测量、交流耐压试验、直流电阻测量均达到合格要求。

5、电压互感器试验

对绝缘电阻的测量、一次电容分压器电容及介损测量、变比测定、直流电阻的侧量、伏安特性、接线组别、极性测试均达到合格的要求。

6、氧化锌避雷器试验

进行了绝缘电阻、金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量,工频参考电压和持续电流,检查计数器动作情况,各种试验均达到要求。

7、电力电缆试验

进行了电缆线路两端相位检查,绝缘电阻、金属屏蔽层电阻和导体电阻比、直流耐压和泄漏电流的测量,合格。

8、330kv隔离开关试验

进行了绝缘电阻、导电回路电阻、操动机构线圈最低动作电压的试验及操作机构的试验,达到合格要求。

9、保护试验

对数据采集系统进行检验,硬件回路、保护装置开入量和开出量进行检查,保护装置整组试验与整组特性试验,保护装置、安全自动装置与监控系统联调、与各调度端的信息远传,以上各项均达到要求。

10、电动机试验

进行了绝缘电阻、吸收比、交、直流耐压(对交流10kv加压16kv,直流30kv),和泄漏电流、电动机轴承绝缘电阻的测量,合格。

六、保护装置投入情况

1、对

3、4发电机变压器组,主要保护投入情况为292套,投入率为100%。

主要保护分别为:主变差动保护、复压闭锁过流、主变零序过流、主变间隙零序电压电流保护、工作厂高变差动保护、330kv断路器闪络保护、工作变高压侧复压过流保护、工作变a分支过流及b分支过流保护、公用厂高变差动保护、发电机差动保护、励磁系统故障保护、发电机匝间短路保护、95%定子接地保护、三次谐波定子接地保护、转子接地保护、定子对称过负荷保护、失磁保护、失步保护、过电压保护、过励磁保护、逆功率保护、330kv开关失灵保护等等,以上保护均是以双套保护进行设置。

2、对自动装置投入情况

3、4机自动装置共设置216套,投入率为100%,自动装置主要有:

自动准同期装置(2)、厂用快切装置(6)、发变组保护装置(20)、avr励磁自动调节装置(4)。

七、监理公司发出整改通知单情况

对施工单位在施工过程中出现的问题(安装不规范、损伤设备等)监理专工发现后均给于提出要求进行整改,对不及时整改和完善的,由监理公司发出“监理通知单”要求限时整改。 共发出整改通知单9份,已全部闭环。 主要出现的问题:(1)主厂房a排外电缆沟支架及电缆敷设损伤电缆。(2)翻车机配电室电缆敷设交叉、凌乱,电缆摆放到地面上。(3)输煤系统电力电缆终端制作不规范,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠不采用锡焊。(4)输煤系统电缆敷设用铁丝帮扎,外皮拉伤损坏,桥架错位。(5)电缆桥架槽盒接口缝隙大,上下接口不齐。(6)烟囱接地装置在施工中遭到不同程度的损坏。(7)3炉烟气脱硫电机外壳接地不符合规范要求事宜。(8)3炉烟气脱硫区域未按时设计进行接地装置施工问题。对以上问题出现后,监理公司及时发出通知单,要求相关施工单位限期整改完善,由施工单位整改后,以回复单的形式给予闭环,由监理专业进行复查,签字、归档。

八、施工中出现的几个问题及处理情况

1、启备变ⅳ母断路器保护柜插件烧坏及330kv隔离开关继电器烧坏事件。

2月15日上午调试所在网络继电器室对启备变ⅳ母断路器保护柜(gpsl-225)进行传动试验时,发生了内部第8、9、10插件板块被烧坏,调试人员即将相邻的中间断路器保护柜(gpsl-222)的3各插件板块取下进行更换,接着进行传动试验,结果又造成新插入的两个插件板块被烧坏,立即进行查线,发现厂家图纸(gpsl-225型)330kv启备变ⅳ母断路器保护柜电气设计图册中fc-22hp接点联系图(2)的4d132-4d108,4d134-4d109,4d136-4d110之间的连接未打开(属跳位监视,合闸回路的二次连接线),同时查出330kv升压站(f1082s-r020202-08)安装接线图21a、21b、7a、7b二次线接错。进行核查更正后,将发变侧断路器保护柜(gpsl-223)的2个插件板块取下插入,经传动试验正常。结论:造成此次事件的主要原因是传动试验前未查线所致,事后将插件进行更换。 对于3349

9、331

46、3339

9、336

12、332

44、33

521、33

511、33522 8个隔离开关cj6a电动操作机构箱内的j3-g型断相与相序保护继电器烧坏,经查加到继电器的电压为410v,在2月16日下午测量电压为396v,据有限讲原和生产厂家订的合同要求,继电器本身应满足额定电压下+10%、-20%,该操作电源据了解是在2月14日送上的,直到2月15日作试验时发现问题,近24小时之多,由此看来,该继电器仅能短时带电,长期带电尚不具备热稳定的要求,由厂家更换合格产品。

2、4号发电机励磁系统故障引起发电机跳闸

发生事故的过程:7月22日10时29分55秒,正当4号发电机带350mw左右负荷稳定运行时,突然发变组出口断路器3371断路器跳开,汽机关闭主气门。经查为电气保护动作,引起电跳机。检查发现发变组保护a、b柜发现“励磁系统故障”同时发信,故障无法复归。 上述事情发生后,通过上述现象认定是由于电气的“励磁系统故障”引起发变组保护动作,进而引起电跳机。产生励磁系统故障的原因可能风机系统故障,所有整流桥都发生故障的机率很小,就地检查6个整流柜的整流桥没有故障,而且整流桥温度都在35度左右,很正常,引起装置发整流桥故障,进而闭锁脉冲,是产生励磁系统故障的原因。在检查k15继电器的辅助触点有烧痕,拆下继电器检查试验,发现给风机提供电源的两对辅助接点(1-11,2-21)中1-11接点接触不可靠,2-21辅助接点根本不通,这样在单接点大电流长时间运行时,突然k15继电器的1-11接点断开导致风机工作电源全部故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障切机事故的发生。事故原因分析:本次事故原因是:由于风机电源继电器k15辅助接点不好,在辅助接点断开后导致风机工作电源全部故障,这时本来应该切换至备用电源方式,但是工作电源的k20继电器监视工作电源正常,不进行切换,导致风机电源丢失故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障引发发变组保护动作切机的事故发生。 事故处理及措施:在现场没有备用继电器的情况下,对同型号的k15继电器k16继电器进行更换,保证正常运行时工作电源风机回路的安全可靠性,同时将使用时已经有点损坏的继电器辅助接点2-21进行更换至没有触点损坏的3-31辅助接点,保障安全可靠实用。 同时对风机及其滤网和其他回路进行详细检查,清除滤网,紧固接线,防止发生故障。

3、6月27日对3发电机进行进相试验时,导致停机

简介:6月27日15:20,3发电机带有功负荷300mw,调度下令可以进行进相试验,即电建公司调试所按已批准的“发电机进相容量核定试验方案”进行试验。 16:03当3机无功功率从“0”继续下降到-297mvar时,3351开关跳闸,炉灭火,负荷到零,经查系失磁保护动作。16:30锅炉点火成功,17:05汽轮机挂闸、冲转,17:25汽机定速、并网,19:40有功负荷带到300mw,22:40调度令,可以进行进相试验。 原因分析:(1)按调度给出的定值在有功300mw时,无功是按-300mvar给定的,当无功达到-297mvar时,由于无功在调整时有一轻微的负荷波动,再加上失磁保护跳闸压板未扯出,而导致发电机跳闸。(2)从22:40开始第二次作有功300mw进相试验时,将发电机失磁保护及对称负荷反时限保护投信号,无功调整到-299mvar失磁保护才动作。从结果上看,达到了预期的目的,满足了试验要求。结论:进相试验是合适的,主要是失磁保护投跳闸,无功负荷在给定值的临界点波动所致。

4、脱硫380vpc段过桥母线单相接地导致pca、b段失压

(1)、脱硫380vpca、b段失压前运行方式

1、脱硫10kva段、b段分别由主厂房10kv3c、4c段供电,母线开关处于热备用。

2、脱硫a、b干式变分别由脱硫10kva、b段供电。

3、脱硫a干式变向380vpca段供电,脱硫b干式变向380vpcb段供电,母联开关处于试验位置。

(2)、事情经过8月4日18:04脱硫380vpca、b段的变压器低压开关跳闸,母线失压。接在pc母线上的脱硫保安mcca、b段自动切换到主厂房事故保安pc段供电。现场检查,脱硫pc段母联开关内部冒烟,脱硫调试人员将开关拉出至检修位,手动拉开脱硫干式变a、b高压开关。施工人员将pc段母线桥拆开,故障点进行隔离,测量脱硫380vpca段母线绝缘1000mω,20:40合上脱硫干式变a高、低压开关,380vpca段恢复供电,脱硫保安mcca段自动切换到工作电源供电。检查发现,母线桥上部靠pcb段西侧盖板被电弧烧掉一个缺口,盖板的四个螺孔均有被电弧烧伤的痕迹,盖板上部有鞋印,母联开关箱体内部被烟气熏黑,开关外部铜排上下连接处的螺杆、螺帽均被电弧烧成圆弧状,铜排联结端部相间均有烧伤的痕迹。上部母排a相烧掉一个缺口,施工人员将故障母排及开关拆开进行处理。(3)、原因分析根据pc段母线桥上部盖板的鞋印,说明有人曾上到母线桥上,由于盖板铁皮较薄,盖板下沉,造成a相母排与盖板的安全距离不够,引起对地放电起弧,由于铁皮具有弹性导致电弧的熄灭和重燃,形成间歇性电弧过电压,母联开关外部的三相铜排相间距离≤20mm,造成相间被高电压击穿,引起三相弧光短路,将母联开关短接。干式变a零序、速断保护、干式变b速断保护动作,分别跳开两台干式变低压侧开关,导致脱硫pca、b失压。(4)、结论

1、管理不善:电控楼的配电装置带电后,管理措施没有具体实施,施工人员

可以在室内随意走动和出入,故障的发生纯属人为因素造成。

2、对带电设备没有实施安全防护措施,安全措施不到位,没有设立专人看护,

在室内工作没有工作票。

2、另外在监理过程中曾出现的一些问题

(1)厂用低压干式变零序ct安装位置错误。(2)启/备变压器高压侧零序ct,由于安装程序问题,导致变压器进油后无法进行ct的变比测试,使得ct位置组装错误的隐患未被提前发现,当变压器进行充电时引起启/备变高压侧零序保护动作跳闸。(3)厂用低压干式变铁芯接地引线压接不良,导致多台变压器铁芯接地线松脱。(4)10kv4c段作耐压试验时,当电压升到18kv就升不上去,经查是,16号盘柜内的电压传感器存在裂纹的质量问题。(5)接地装置在施工过程中由于交叉作业问题,接地扁钢经常遭到损坏,主要是施工人员保护施工成品的意识不强,同时相关领导不够重视。(6)5月11日发现3主变低压侧三相封闭母线相序连接错误,将原设计的yd11,接成yd5.主要是设计和厂家沟通不够,出现图纸上的错误。(7)4月4机励磁盘柜在主厂房6.9m处在未开箱的情况下,引起外包装箱着火。5月21日4炉电除尘保温棉着火,主要原因电焊火花引起,防火意识不强,事后均被消防扑灭。

九、对于2600mw工程的施工特点是工作量大,时间短,要求质量高。在这种情况下,能够在短期内按计划完成任务,顺利地完成整套试验前的各系统设备安装任务、试验、调试任务,圆满地完成168小时的试运,可以说除施工单位付出了辛勤的劳动和汗水外,与我们安装监理各个专工的努力工作,严把质量关是分不开的。

工程最大的特点是采用了空冷凝汽器,它的最大优点是节约了大量的水源,同时也带来了工程的造价、维修费用的增加,厂用电及发电成本的提高。另外也给施工安装工作带许多不便,由于土建施工的迟缓,给a排外的厂高变、主变的安装带来了进度上的影响,也是以后施工中需要和解决的问题。另外,尤其是过春节期间,出现了多年不遇的冰冷天气,由于道路交通的堵塞,主要大型设备不能按时到达现场,恶劣的天气也给室外作业带来相当大的困难,使施工进度受到一定的影响,否则进度将会大大加快。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇六

发电厂电气专业监理工作技术总结

本站最新推出 无须注册直接投稿 投递文章减小字体 增大字体 本文来自中科软件园页 版权归属原作者 2500kva电除尘变压器(2用1备),供机组静电除尘负荷及除灰空压机负荷,设电除尘pca、b段。全厂设两台2500kva输煤变压器,设输煤pca、b段,供输煤系统负荷。全厂设两台800kva翻车机变压器,设翻车机pca、b段,供翻车机系统负荷。全厂设两台800kva灰库变压器,设灰库pca、b段,供气化风机系统等负荷。

二、电气专业监本文来自中科软件园页 版权归属原作者 2500kva电除尘变压器(2用1备),供机组静电除尘负荷及除灰空压机负荷,设电除尘pca、b段。全厂设两台2500kva输煤变压器,设输煤pca、b段,供输煤系统负荷。全厂设两台800kva翻车机变压器,设翻车机pca、b段,供翻车机系统负荷。全厂设两台800kva灰库变压器,设灰库pca、b段,供气化风机系统等负荷。

二、电气专业监理实施细则

根据工程电气专业的总体情况和特点,编制了“电气专业监理细

则”,为实现既定的监理目标和工程总体的要求,认真执行电力建设施工、验收及质量验评标准,使工程安装质量达到优良,在监理实施细则中都作了具体要求和规定。

3 3 11 11 11 11 优良

主变压器系统设备安装

5 5 20 24 24 24 优良

330kv配电装置安装

11 92 57 优良

主控及直流系统设备安装

3 3 11 11 8 7 优良

厂用高压变压器安装 6 5 22 22 20 17 优良

主厂房厂用电系统设备安装

12 12 75 79 64 61 优良

事故保安电源设备安装

4 11 5 7 8 8 优良

输煤系统电气设备安装

10 32 24 合格

除尘除灰系统电气设备安装

5 5 23 18 20 15 优良

化学水处理系统电气设备安装

4 4 6 优良

供水系统电气设备安装

1 3 4 优良

全厂起重机电气设备安装

6 4 5 7 6 4 优良

设备及构筑物照明安装

6 6 12 8 11 8 优良

全厂电缆线路施工

6 6 45 40 7 8 优良

全厂接地装置安装

2 2 10 9 13 9 优良 18

脱硫装置安装

7 11 18 36 13 27 合格

总计

65 73 257 272 205 199 汇总

16个单位工程

164 660 495

电建一公司 13个单位工程 63 246 202

电建三公司 12个单位工程

73 328 229

中建二局 1个单位工程

10 32 24

浙大网新 1个单位工程

11 36 27

科技 1个单位工程

7 18 13

四、审核施工技术措施《作业指导书》情况

22、电力变压器试验作业指导书 审核各单位施工技术措施方案、作业指导书统计

施工单位

数量

项目

电建一公司

电建三公司

中建二局

浙大网新

科技

电建四公司

作业指导书

24 43 9 14 4 4

五、主要电气设备试验情况

1、发电机

对施工单位在施工过程中出现的问题(安装不规范、损伤设备等)监理专工

发现后均给于提出要求进行整改,对不及时整改和完善的,由监理公司发出“监理通知单”要求限时整改。

(1)按调度给出的定值在有功300mw时,无功是按-300mvar给定的,当无

功达到-297mvar时,由于无功在调整时有一轻微的负荷波动,再加上失磁保护跳闸压板未扯出,而导致发电机跳闸。

(2)从22:40开始第二次作有功300mw进相试验时,将发电机失磁

保护及对称负荷反时限保护投信号,无功调整到-299mvar失磁保护才动作。从结果上看,达到了预期的目的,满足了试验要求。

结论:进相试验是合适的,主要是失磁保护投跳闸,无功负荷在给定值的临

界点波动所致。

8月4日18:04脱硫380vpca、b段的变压器低压开关跳闸,母线

失压。接在pc母线上的脱硫保安mcca、b段自动切换到主厂房事故保安pc段供电。

现场检查,脱硫pc段母联开关内部冒烟,脱硫调试人员将开关拉出至检修

位,手动拉开脱硫干式变a、b高压开关。施工人员将pc段母线桥拆开,故障点进行隔离,测量脱硫380vpca段母线绝缘1000mω,20:40合上脱硫干式变a高、低压开关,380vpca段恢复供电,脱硫保安mcca段自动切换到工作电源供电。

检查发现,母线桥上部靠pcb段西侧盖板被电弧烧掉一个缺口,盖板的四

个螺孔均有被电弧烧伤的痕迹,盖板上部有鞋印,母联开关箱体内部被烟气熏黑,开关外部铜排上下连接处的螺杆、螺帽均被电弧烧成圆弧状,铜排联结端部相间均有烧伤的痕迹。上部母排a相烧掉一个缺口,施工人员将故障母排及开关拆开进行处理。

(3)、原因分析

根据pc段母线桥上部盖板的鞋印,说明有人曾上到母线桥上,由于盖板铁

皮较薄,盖板下沉,造成a相母排与盖板的安全距离不够,引起对地放电起弧,由于铁皮具有弹性导致电弧的熄灭和重燃,形成间歇性电弧过电压,母联开关外部的三相铜排相间距离≤20mm,造成相间被高电压击穿,引起三相弧光短路,将母联开关短接。

干式变a零序、速断保护、干式变b速断保护动作,分别跳开两台干式变

低压侧开关,导致脱硫pca、b失压。

(4)、结论

1、管理不善:电控楼的配电装置带电后,管理措施没有具体实施,施工人员

可以在室内随意走动和出入,故障的发生纯属人为因素造成。

2、对带电设备没有实施安全防护措施,安全措施不到位,没有设立专人看护,在室内工作没有工作票。

2、另外在监理过程中曾出现的一些问题

(1)厂用低压干式变零序ct安装位置错误。

(2)启/备变压器高压侧零序ct,由于安装程序问题,导致变压器进油后无法

进行ct的变比测试,使得ct位置组装错误的隐患未被提前发现,当变压器进行充电时引起启/备变高压侧零序保护动作跳闸。

(3)厂用低压干式变铁芯接地引线压接不良,导致多台变压器铁芯接地线松脱。

(4)10kv4c段作耐压试验时,当电压升到18kv就升不上去,经查是,16号盘

柜内的电压传感器存在裂纹的质量问题。(5)接地装置在施工过程中由于交叉作业问题,接地扁钢经常遭到损坏,主

要是施工人员保护施工成品的意识不强,同时相关领导不够重视。

(6)5月11日发现3主变低压侧三相封闭母线相序连接错误,将原设

计的yd11,接成yd5.主要是设计和厂家沟通不够,出现图纸上的错误。

(7)4月4机励磁盘柜在主厂房6.9m处在未开箱的情况下,引起外包

装箱着火。监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇七

监理工程师专业技术个人工作总结3篇

我自

月考入xx学校专工民建专业学习,经过四年刻苦努力以优异的成绩于年月毕业,并于在校期间加入中国共产党青年团。毕业参加工作以来行动上能同党中央保持一致响应党的号召,拥护党的领导,并积极参加各项政治学习,不断提高自己的政治思想觉悟,自觉维护国家利益,做到遵纪守法,团结同志,虚心向德才兼备的前辈学习。

在工作后接触到的具体工作才了解到所学理论知识与实际工作的差距和不足,故边学习边工作并且利用业余时间参加各种专业岗位技能培训,先后参加了建设工程材料取样见证员工程建设档案(资料员)和全国监理工程师培训班学习,取得了相应的岗位证书通过理论学习增加我的岗位技能,使我了解了建设工程监理的由来建设工程法律法规体系。

建设工程监理的发展趋势熟悉了建设工程监理的理论基础和建设工程管理制度掌握了建设工程监理的概念性质和作用如何按程序工作在工作中严格执行国家的法律、法规严格依照相关的技术标准规范、规程和制度办事遵守监理工程师职业守则维护国家的荣誉和利益按照“守法、诚信、公正、科学”的执业准则开展工作。

在工程监理工作中我最先从事工程信息及工程资料的收集、整理、归档管理工作工作中注意及时有效地搜集各种信息真实、准确、完整的记录工程实际所发生的一切通过建设工程信息的加工、整理、分发、检索和存储及以往资料积累经过分析研究从而得证了在需用时能及时、准确地提供上各类所需信息、资料内容能很好的为工程参加各项提供信息、资源供各方人员参照使用对于我的工作表现各方人员都给予高质量的评价。

随着工作年限的增长和我对施工现场的逐步了解我开始于对施工现场的管理工作负责进场的材料和关系工程主体、结构安全的混凝土、砂浆、试块以及其他需要复试材料的见证取样送检试验工作从而得证工程所用材料和施工质量的检查、验收中了解和掌握了工程中常见的质量“通病”的产生原因和防治处理措施发现问题及时指出并向总监理工程师报告共同分析问题的产生原因提出处理方案。

如在xx房产开发公司“领秀一居”住宅工程监理中基础分部原设计筏板基础为下板梁结构我觉得工期紧施工难度大特别是阴阳角多不利于地下室防水层的施工和保护提出建设改为反梁结构后我才总监采纳并向业主提出经过业主和设计院同意后变更设计图纸不但降低了施工难度同时也加快了施工进度且通过经济分析比较为业主节约了投资受到业主的赞扬。

当然在返近几年我从事的专业工作中虽然我通过工作加深了对理论知识的理解掌握了较多的实践和理论知识自己的业务能力和知识面较以前也有了很大扩展但学无止境“活到老学到老”自己还有很多要学习的东西俗话说的好“水往地处流人往高处走”我应以更高的标准来要求自己更加努力工作。

不断加深自身业务素质和工作之风的修养并将工作重点放在多

看、多问、多巡视、多检查使自己的工作能力更加上一层楼随着社会、经济、科技的发展让我已感到知识的不足需要在以后的工作学习中不断努力充实自己完善自己更好的做好本职工作服务社会为国家建设添砖加瓦尽一份自己应有的贡献。

技术员年终工作总结

今天在这个岁尾年头我想骄傲地说一声:“一份耕坛一份收获我没有辜负领导的期望“但是成绩已经是昨天我更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风领导和同事也看在眼里记在心里。我留意到了技术工作的许多薄弱之处作为技术部门的主要责任人我同样有不可推卸的责任。要达到新一时期的高标准唯有先调整自己的理念彻底转变观念从全新的角度审阅和重整自身工作才能让各项工作真正落实到实处下面本人查找问题如下:

一、年初至今技术部门整个条线职员一直没有得到过稳定大事小事压在身上往往重视了这头却忽视了那头有点头轻脚重没能全方位地进行治理

二、职员的不够稳定使工作进入疲劳状态恶性循环导致工作思路不清晰忽略了技术治理职员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇未给自己加压没有真正进入角色

四、忽略了团队治理与各级领导、各个部门之间缺乏沟通

五、工作思路上没有创新意识比如目标治理思路上不清晰绩效管理上力度不够出现问题后处理力度不够

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源技术部门作为单位的一个主要职能监督部门“当好家、理好财“是我技术部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、进步企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结管理工作才能得到进步!。

监理工程师专业技术个人工作总结

“查找不足赶先进立足根本争先进“作为个人我们要实现体现自已的人身价值企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱作为技术管理部门为实现共同的目标我们要添砖加瓦要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯串于具体的工作中中去下半年工作作为技术部的主要责任领导对于“如何进步自卧冬服务于本单位“这门必修课我将不断地加强学习完善自卧冬把“学习先进、赶超先进、争当先进“融入到工作中去重点将工作放在加强技术管理与技术分析这二块下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

一、完善单位内部管理制度责任明确分工加强责任考核

内部管理制度通过将近一年多来的实施仍然有许多不合理的地

方为使管理制度更趋于完善技术部门将结合单位整体管理的要求与有关部门进行修正

部门责任人之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做创先争优个人总结到奖罚分明

二、针对业务理论合理调整组合人力资源继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,技术部门的力量相对比较薄弱,我们将根据各位管理职员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻。

文化素质与业务管理水平都要有质的提高,特别是各人员的计算机操纵水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操纵扎扎实实提高每个*的业务管理水平总结之后我们将严格对仓库*实施目标管理与绩效管理确定目标达成目标加强考核监督力度与工资挂勾真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设充分发挥技术职能部门的作用:

作为技术部的责任领导既是一名技术工作人员也是技术管理制度的组织者要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度对条线人员要积极引导做到言传身教帮助条线人员解决问题充分发挥团队的合作精神学先进、赶先进、超先进

四、加大各项费用控制力度充分发挥技术的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年我们将继续加强各项费用的控制行使技术监督职能审核控制好各项开支在技术核算工作中尽心尽职认真处理审核每一笔业务

六、搞好技术分析为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的技个人总结术分析思路与方法是企业管理和决策水平提高的重要途径并将使我们的工作事半功倍在企业成本分析上向老个人总结技术学习、向书本学习量化分析具体的技术数据并结合总体战略为决策者和管理者提供有力的技术信息支持

以上工作是我技术部门下一期的主要工作“查找不足赶先进立足根本争先进“这不是句空话号角之声响起我们就要付诸与行动利用团队精神集思广益技术战线所有人员重点思考如何在管理上创新如何在实施成本控制上做文章!总之今后的工作中还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省不断地鞭策自己并充实能量提高自身素质与业务水平以适应时代和企业的发展与各位共同进步与公司共同成长。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇八

专业技术总结报告

1.积极推广使用“四新”技术,营造建筑精品2.努力钻研专业技术业务,做好本职工作3.推行无纸化办公,用高科技手段提高企业的经济效益4.适应时代发展的需要,不断学习、不断更新知识,我2007年参加工作,工作于河北相浜建设工程有限公司。在2007-2008年在项目部任技术员,2009年至今任技术质量部科员,在此期间,我努力钻研专业技术知识,在技术管理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。到公司技术质量部工作以后,先后在2007天禹钢绞线项目工程中担任技术员,2008-2009在双街新村旧村改造项目工程中担任项目技术员,这两个工程竣工以后均被评为“天津市市级文明工地”、“天津市海河杯奖”,而且这两项工程被河北省建筑业协会评为“河北省安济杯奖”。在施工一线锻炼的几年中,通过理论联系实际,在学校期间所学的专业理论知识迅速转化为了业务能力。作为公司的技术和质量管理部门,在公司经理和公司总工程师的直接领导下,对技术管理一丝不苟,对工程质量从严控制。经过几年的努力,公司已建立了严格的管理体系,并且获得了国际承认的建筑施工企业的三大认证:质量管理体系(iso9001)认证、职业安全健康管理体系(oshms)认证、环境管理体系(iso14001)认证。参加工作五年来,在为公司的发展贡献自己的聪明才智的过程中,也使个人的专业技术能力得到了充实和提高。总之,五年来自己做了一些有益的工作,但也存在着很多有待提高的问题和技术能力。现对几年来的专业技术工作总结

一、积极推广使用“四新”技术,营造建筑精品

2007年5月,我在天禹钢绞线工程项目中担任项目技术员。工程质量是企业的生命,而要想获得好的工程质量,就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识,作为该工程的技术负管理人员,项目部任命我为该工程创优的领头人,由我牵头,首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法,以项目工程师为首,将工程质量目标分解到各个专业技术岗位,在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。根据本工程大开间及混凝土浇筑量大的特点,配合使用覆塑竹胶合大模板,保证竹模板间隙不大于1mm;接缝高低差不大于1mm,表面平整度不大于2mm,顶棚可取消抹灰工序,既可以节省水泥用量,又可以彻底根除顶棚抹灰空裂的质量隐患,取得了经济效益和社会效益的双丰收。门窗表面洁净,无划痕、碰伤,涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔;楼梯踏步相邻两步宽度和高度差不超过10mm,齿角整齐,防滑条顺直。施工过程中严格按照设计施工图和国家规范、规程和通用图集的要求施工,并按照创精品工程细部做法要求精心完成每一个分项工程,实现了“创高标准优质工程”的质量目标。

通过对该工程技术工作的直接参与和控制,使该工程的质量、进度和效益都收到了较好的效果。该工程获得了天津市“海河杯”奖;天津市“市级文明工地”;河北省“安济杯奖”。

二、努力钻研专业技术业务,做好本职工作

自从参加工作以来,各项工作干得很出色,在工作中严禁大的错误和尽量避免小的失误。调任技术质量部科员之后,恰逢公司建立iso9001质量管理体系,由于时间紧、任务重,该同志自愿放弃个人休息时间,一心铺于质量管理手册、程序文件、支持性文件以及作业指导书的编写和修改工作中,加班加点,毫无怨言,充分体现了一个青年专业技术人员应有的先锋模范作用。在总结我公司建立质量管理体系的相关经验。

在日常工作中,该同志凭借扎实的专业知识和理论基础,工作中如鱼得水,从施工现场的技术指导和质量检查验收到施工技术资料的核查和管理,各项工作样样精通。在工作中形成的技术性文件和各种申报资料做得结构严谨、术语规范、见解独特、论断精僻,多次受到甲方、监理、上级领导的好评,为自己更好的发挥能力做好了基础铺垫,为企业赢得了荣誉。

随着公司管理体制改革的逐步深入,公司领导决定启动oshms职业安全健康管理体系认证和iso14001环境管理体系认证。在上述两个管理体系建立的过程中,该同志又一如既往地投入到体系文件编写、初始状态评价、重大危险和环境因素辨识、管理方案的制定等工作当中,为企业顺利通过注册认证作出了突出贡献。在参与建立企业质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系的过程中,我个人也学到了国际通用的许多管理方面的知识,同时作为三个体系的内审员也时刻为三个管理体系的持续改进做出艰苦的努力。

三、推行无纸化办公,用高科技手段提高企业的经济效益

该同志在潜心钻研专业技术知识的同时,还努力探索和研究电脑的软、硬件知识,把微软office系列办公软件和autocad系列软件成功应用于日常施工管理之中,在不断地学习和实践中,努力推进工程管理资料的无纸化管理,应用word完成字处理工作,打印各种记录表格以及文字材料;应用excel完成工程信息的存储和分析处理,为工程决策提供量化依据;应用powerpoint制作培训用的电子幻灯片,运用现代化的多媒体形式,生动、活泼地讲解施工技术知识和施工构造常识,彻底改变了传统教育培训的方式,使高科技、现代化的技术手段真正服务于生产和质量管理。autocad计算机辅助设计绘图软件在工作中的推广应用。

我通过学习和钻研计算机软、硬件知识,积极动手实践,完成了企业内部计算机局域网的建设,使各个科室的计算机实现了资源共享,除了共享数据以外,还能够共享诸如打印机、绘图仪等硬件设备,节省了大量宝贵资金,取得了良好的经济效益。至于更深层次的应用,如共享internet连接上网,利用netmeeting实现视频会议等连接手段的应用更是前景广阔。这一切都为最终企业内部的文

件实现无纸化管理奠定了坚实的基础。为总结建筑业企业实现无纸化办公的经验,我写成了《建筑企业办公局域网-搭建实例》一文;为了适应企业科技技术文献检索的需要又写成了《用web浏览器查询工程信息资源》一文,在企业内部进行传阅。

四、适应时代发展的需要,不断学习、不断更新知识

现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行不间断的学习和交流,就不能适应企业技术管理工作的需要,就要被淘汰。为此,我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间,先后参加有关部门组织的各种专题培训十余次,获得质检员、施工员、安全员、土建三级预算师、资料员等岗位资格证书;获得iso9001质量管理体系内审员、iso14001环境管理体系内审员、oshms职业安全健康管理体系内审员资格证书;获得天津市建筑业协会颁发的质量管理证书。通过各种继续再教育培训班,使我始终保持着旺盛的求知欲,同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。

以上是我近五年来从事的主要技术工作的情况,通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习,再加之自己的分析和思考,确实有了较大的收获和进步。成绩和不足是同时存在的,经验和教训也是相伴而行。我将继续努力,克服不足,总结经验,吸取教训,把自己的工作做的更好。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇九

技术报告总结

姓名:xxx

日期:2017年10月27日

时光飞逝,我与2012年7月毕业于天津冶金学院冶金工程专业,并与10月来到兆丰铝电电解铝分公司工作,调入电解车间从事着本专业的工作。在这近几年的工作过程中我不仅加深了对原来学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。工作以来,在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,现将工作总结如下:

一 安全方面

防止事故发生,保证人身安全是电解部门首要的工作。每个人都要在生产中始终坚持贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行电解车间安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点的做好各项安全措施。除此之外,还认真学习车间组织的日常安全学习,细心体会,并认真讨论分析安全事故案例,从中吸取经验教训,防止安全责任事故的再次发生。

二 生产方面

(一)预焙槽阳极脱落的原因是什么?

因为阳极的厚薄不同,使得电流分布也不同,易发生局部严重热槽,阳极氧化严重时,每组阳极上的电流分布发生很大不均匀,在导电过多的阳极上,大量的焦耳热会使该极阳极炭碗中的磷生铁或钢爪很快熔化,铁入流入槽内不仅影响了原铝质量,而且会使整个阳极滑落到槽中的现象。发生这种情况会因为一个阳极脱落后,电流分布将更不均匀,电流又可能集中到另一个阳极上,如不及时处理又造成连锁反应,严重影响电解槽生产。

处理方法:组织力量迅速捞出脱落的阳极,换上新阳极,如果一个槽上连续脱落阳极达几组,则需更换的阳极不能全部用新的,而要从其它生产正常的电解槽上取出工作状态良好的热阳极换上,防止电流分布不均,如果阳极脱落属于卡具未紧而铝导杆下滑,这可将阳极提起来至原来的高度后再卡紧即可,同时,为了防止阳极底掌上粘上沉淀影响阳极工作,要用大钯刮净阳极底掌。

(二)阳极效应的管理

阳极效应(ae),是电解槽熔盐电解过程发生在阳极上的一种特殊现象。在传统的电解槽管理模式中,总是突出阳极效应的优点,逐渐养成了以效应管理为中心的电解槽管理理念。

随着现代国际上对环境保护问题的重视,阳极效应过程中产生温室气体问题日益成为全世界关注的问题。再加上近代大型预焙电解技术的发展,以“阳极效应管理为中心”的技术控制思路逐渐被以“控制过热度为中心”的控制思想所取代,阳极效应的控制问题也就日益成为铝电解行业发展的瓶颈。零效应系数的控制思想逐渐得到全球铝行业的广泛认同。目前我所熟知的一些方面浅谈一些有关阳极效应的控制方法:

1、效应等待时间(aew)的作用

之所以设置aew,其目的是为了保证每台电解槽按计划发生效应,定期检测电解质中氧化铝含量。从另一个方面来讲,也是目前电解槽的控制水平和现场工人的操作水平尚未达到实现零效应管理目标的能力。

另外,在实际生产过程中,为了获取较高的电流效率,就必须保持较低的分子比,而降低分子比阶段对炉膛的控制就成为一个难点问题。为了保证在这一阶段氧化铝浓度保持相对较低的状态以实现炉膛不恶化、炉底不会产生多余沉淀的目的,管理者在设定aew时间时设定较短,一般设定在72-96小时之间,效应系数控制目标在0.25-0.33左右。

2、效应可控程度低下的原因

在实际生产过程中,效应可控程度低下的原因主要是突发效应偏多,其原因主要有:打壳头抱包、下料口堵塞、电解质中炭渣多、nb间隔不合适、分子比降低后氧化铝的溶解性能差等。

3、突发效应偏多的原因分析:

3.1打壳头抱包:下料时,料就会顺着抱包处下到壳面上,而不能通过下料口进入电解质中,从而会因氧化铝分布不均匀而导致效应的发生。

3.2下料口堵塞:下料口堵塞,氧化铝不能进入电解质中,导致电解槽因缺料而发生效应。

3.3电解质中炭渣多:会影响氧化铝在电解质中的溶解和扩散,同样会因电解质中局部缺料导致效应发生。

3.4 nb间隔不合适:随着槽子各种技术条件的变化,槽子的吃料量也会随着发生变化,当槽子的吃料量增大时,如不及时调整nb间隔,就容易发生突发效应。

3.5分子比低、过热度不足:随着分子比的降低,温度也会随着下降,如果对温度控制不好,就会导致槽子的过热度不够,电解质发粘、流动性下降,从而降低了电解质对氧化铝溶解的能力,电解质中因溶解的氧化铝量不足,而发生效应。

3.6摆动的电解槽,因为操作人员习惯上的校料行为以及由于电压摆动时很难判断的氧化铝浓度趋势,氧化铝浓度偏低后电解槽也会突发阳极效应。

3.7其它参数设置的不合适也会导致突发效应偏多。比如:单槽参数设置中的“浓度过欠变化率”,一般设置在30-40mv之间。设置数值越大,采集电压变化的斜率越高,突发效应的几率越大,但氧化铝浓度一般保持在较低的范围内,对获得较高的电流效率和改善炉膛有好处;反之,设置数值越小,采集电压变化的斜率越小,突发效应的几率越小,但氧化铝浓度一般保持在较高的范围内,对获得较高的电流效率和改善炉膛有害,同时比较容易产生压槽。

4、ae时间的控制

阳极效应发生后,其最大的作用是校正氧化铝浓度以实现炉膛不恶化、炉底不会产生多余沉淀。但效应发生后其持续时间越长,对正常电解槽的炉膛损坏越大。而良好的炉帮又是电解槽保持稳定生产的基础。因此,阳极效应一旦发生后,一定要严格控制其持续的时间。目前我厂要求每个效应持续的时间不能超过5分钟。但从实际的槽控机对阳极效应的检测过程来看,每个阳极效应从检测到第一次aeb的加工完成,其持续时间是4分左右,而检测效应是否熄灭的时间是10秒,累计下来其时间总和是不到5分秒。现场为了缩短效应持续时间,通用的做法基本上都是下料和插棒子同时进行。但对于槽况相对较差的电解槽这样的方式又会因在熄灭时间和方式把握不好反而容易导致效应时间过长。

总结

1、一定要根除利用效应处理炉膛的思想,阳极效应越少越好,最好是少发生甚至是不发生阳极效应。

2、一定要树立“设备管理优先”的思想,即要正确使用和认真管理设备,创造减少阳极效应发生的外部环境。

3、加强现场操作人员的培训,树立精细作业的观念,不折不扣、全面贯彻和落实作业标准,降低阳极效应发生的人为因素。

4、不断优化和改良电解槽的控制程序,尽量从源头上杜绝阳极效应发生的几率。

(三)电解槽电压摆动的分析与处理

电压摆形成原因

电压摆是指电解槽在生产过程中产生的工作电压偏离设定电压并呈周期性变化的一种现象。造成电压摆动的主要原因

1、炉膛不规整,炉膛内型偏离标准内型。

2、炉底有较大量的沉淀存在。

3、阳极电流分布不均匀引起电压摆动。

4、炉底生成结壳。

5、由于熔化炉底沉淀结壳,需要一定的时间,电压摆动就持续一段时间。 电压摆的危害

1、直接升高工作电压,增加电耗。

2、电解槽发生电压摆动,增加了处理时间和工作难度。耗费大量人力,物力和设备,潜在着较大间接损失。

3、由于电压摆动使电解质和铝液的流速加快,界面层变化大,铝的二次反应增加,降低了电流效率;另外,电解温度将上升许多,导致电解质中氟化铝挥发加快,增加了氟化盐的损失。电压摆的表现形式及处理方法 形式

一、化炉底引起的电压摆

这种属于高幅度低频率的,一般是化炉底、炉底沉淀较多的原因。分析:炉底有结壳或沉淀,增大了阴极电压降,在电压一定的情况下,就会形成压极距状态,引起电压摆动。处理方法:

提高设定电压20—50mv,1—2天之内随着炉底的干净逐渐把电压降到正常值。形式

二、阳极设置原因引起的电压摆曲线

这种属于低幅度高频率,一般是阳极设置的原因。

分析:如果某组阳极设置偏低,则通过的电流会增加,导致这组阳极的电流密度大,与电解质中的氧化铝发生反应速度加快,产生的阳极气体增加,阳极坐的又深,气体逸出不畅,积聚在阳极底掌,阻碍电流通过,引起电流的频率改变,从而引起电压摆动。处理方法:

测20组阳极的电流分布。对数值摆动幅度大、数值较大的阳极进行调整即可。形式

三、阳极长包引起的电压下滑 这种属于低幅度低频率、间歇性电压下滑。

分析:一般是设备故障或阳极长包,从而引起电压摆动。处理方法:

检查槽上部结构及控制系统,如正常则检查阳极工作状态,如有钢爪发红、阳极四周黄火苗严重者,则检查阳极是否长包。

小结

重视工艺技术条件的保持和调整,运用双平衡思想去研究电解曲线,把电解槽运行保持在稳定有序的状态下工作。曲线异常时快速发现问题,到现场求证后根据分析的原因制定措施及时纠正,杜绝电压摆的发生。从而实现稳定生产的目的。

(四)铝电解槽电压摆的预防措施

保持适当高的铝水平

利用换极时对极下铝水平进行测量,对极下铝水平较低的部位一定要引起足够重视,出铝口的铝水平只能做为参考。定期计算每台槽极下铝水平的平均值,对平均值较低要适当少出铝,不能为赢取效率,而不顾电解槽的稳定;对平均值较高的要适当多出铝,铝水平较高,电解槽容易走向冷行程,冷槽一样容易引发电压摆。保持适当高的分子比以及适当的槽温

分子比与槽温呈互动的关系,这两者的关系一定要把握好。分子比太低,槽温也急剧下降,炉底沉淀增多并容易形成结壳,造成槽子振动。电解车间要规范alf3添加作业,由专人负责alf3添加计划,通过每周的分子比分析与槽温测量以及炉膛状况来决定单槽的alf3添加量。

降低效应系数,预防长效应

效应过多或效应时间过长都会对炉帮起到破坏作用,严重的烧空炉帮,引起侧部碳块漏电产生水平电流,而导致电解槽剧烈振动。所以必须提高效应的可控率。当然效应的可控程度是电解槽所有技术条件的综合反映,只有在日常工作中认真分析每个槽的每项技术条件,使其合理的匹配,才能达到较好,因此也要异常对待。

重视小摆,预防大摆

小摆是大摆的前兆。槽子一旦出现小摆就不能视而不见,应该坐下来分析该槽的技术条件保持情况,查找引起槽振动的可能因素,及时做调整,以免引起更大的波动。

提高换极作业质量

换极操作过程对电解槽的影响最大,它是车间现场生产管理的重点。操作过程要严格按照操作规程执行,保证换极时新极的安装精度,尽可能的使换上的新极在通过满电流时能与其他阳极底掌平面相平。另外勾块作业中除了将掉入槽子中的块勾干净之外,还应将伸腿上和伸腿附近的沉淀扒干净,以防伸腿长大。

俗话说:“工欲善其事必先利其器。”通过几年的工作时间,我对工区现场的运作越来越清晰,对机器设备也越来越熟悉,与工区的同事们也是越来越亲近。另外对生产当中的环节有了整体的认识熟悉,同时,也在逐步的提高自身对这套设备的认识,在兆丰工作的这段时间内我的个人工作能力有了一定的提高,这和领导的关心以及身边同事的帮助是分不开的,在今后的工作中我会继续努力,再接再厉,严格要求自己,不断求实创新,不断磨炼自己,尽我所能把工作做好,争取取得更大的成绩。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十

专业技术工作总结

本人1994年7月毕业于内蒙古工业大学机械制造工艺与设备专业,同年分配到元宝山发电厂锅炉检修分公司风机班工作。作为一名见习技术员,本人在工作中严格要求自己,积极进取,刻苦钻研技术业务,虚心学习,逐步熟练和掌握了班组所辖设备的结构性能、运行特点和检修工艺,并协助技术员作了大量的技术管理工作,取得了同事们的一致好评,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、1994年11月参加了华北电力学院环境工程系举办的《燃煤电厂电除尘器》培训学习班,学习掌握了电除尘器的基本原理、结构特点、安装调试注意事项、常见故障分析和质量标准等等,为以后的工作打下了坚实的基础。

2、1996年6月#2机组大修,作为此次大修的主线,电除尘器内部改造工作倍受关注,厂部和分公司委派我作为电厂的现场监造代表,负责#2机组电除尘器内部改造的监造工作。为了圆满完成此项工作,我对电除尘器改造图纸进行了仔细审阅,做到心中有数,在改造工作中,发现与图纸不符的作业及时进行制止和改正。同时积极帮助解决改造工作中遇到的难题,提出和设计了阳极板排悬吊方式,改进了阳极板排下部定位方式,这两项改造获得了厂科技成果二等奖。通过此次改造,解决了#2机组电除尘器入口气流分布不均,阳极板排固定刚性差、振打力传送不够,供电区域过大,振打清灰效果不良及灰斗加热方式可靠性低等问题,使电除尘器除尘效率由94.64%提高到96.69%。由于我圆满完成了厂部指派工作,被授予“大修立功个人”称号。

3、1997年7月#1机组大修,受分公司委派,我负责#1机组风烟系统管道的漏风漏烟治理工作,为了彻底消除风烟系统管道的漏泄问题,我结合图纸将#1机组整个风烟系统管道进行了全面的检查,发现了许多漏泄部位,根据风烟系统管道磨损和腐蚀的具体情况,制定了具体的检修措施,在大修中全面地进行了实施。#1机组大修后,风烟系统漏风漏烟情况得到了彻底地根治,#1机组漏风率明显降低,降低了机组煤耗,提高了机组运行的经济性和安全性。

4、1998年8月#3机组电除尘器灰斗发生脱落,厂部临时成立了电除尘器灰斗恢复技术小组,作为其中的一员,我们进行了大量的实地检查,并认真核对图纸和进行设计计算,最终认为是由于钢梁设计强度不够和施工焊接质量不良所造

成的。针对这种情况,我们对#3机组电除尘器灰斗强度和结构重新进行了论证和设计,并制定了改造方案。对灰斗主梁、灰斗前后端梁、灰斗中墙钢梁、灰斗人字接口、灰斗与侧梁进行了加固,同时在灰斗内部增设井字支架。#3机组电除尘器灰斗改造以后,灰斗强度得到了提高,提高了灰斗运行的安全性和稳定性。

5、1998年10月#2机组尾部烟道发生脱落,为了尽快恢复尾部烟道,保证机组正常生产发电,我们采取了临时加固恢复方案,在仔细查阅了相关的技术资料后,我们进行了认真的设计计算,制定了具体的加固方案,将脱落的尾部烟道修补后与原有的烟道进行了连接,在大家的共同努力下,仅用了一个多月就将脱落的尾部烟道进行了恢复,保证了#2机组的正常生产发电。

2000年5月根据工作需要,我被任命为锅炉检修分公司除尘班专责技术员,作为一名专责技术员,我感到自己肩上的担子更重了,做好班组的技术管理和设备挖潜改造工作是我义不容辞的责任,为此我对班组所辖设备进行了认真地研究,分析其存在的问题,并制定了具体的治理方案,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、2000年6月#3机组小修,#3机组电除尘器自投产运行以来,由于存在着 一些原始设计上的缺陷,经常发生阴、阳极振打传动销子断裂;阴极振打提升拉杆断裂;阳极振打轴弯曲变形;阳极板连接螺栓松动、开裂等现象,致使电除尘器阴、阳极振打投入率在50%以下,出口粉尘排放浓度达到815mg/n.m3,无法满足国家标准环保要求。针对这种情况,我制定了具体的改造方案,将阳极振打装置进行了改造,消除了阳极振打锤卡涩现象;加固了阳极板;更换了阴极振打提升装置;对电除尘器的漏风进行了综合治理。小修后,#3机组电除尘器阳极振打投入率由50%提高到100%,出口粉尘排放浓度由815mg/n.m3降低到285mg/n.m3。其中#3机组电除尘器阳极振打锤及其连接方式获得2001年直管单位“十新”成果一等奖。

2、2001年6月#2机组大修,#2机组电除尘器进行增容改造,增加二台通流面积为280m2四电场除尘器,并在原始两台电除尘器后增加第四电场。作为成员之一参加了增容电除尘器的安装、验收和调试工作,提出了许多合理化建议。#2机组电除尘器增容以后,除尘效率由96.69%提高到99.95%,出口粉尘排放浓度由1186 mg/nm3降低到150mg/nm3 以下。另外,我制定了#2机组引风机叶轮吊

装、拆卸和安装技术方案,并在大修实施过程中进行必要的技术指导,圆满完成了引风机叶轮的更换工作,消除了引风机叶轮焊接裂纹带来的隐患,保证了机组的正常稳定运行。

3、2001年11月#3机组小修,针对#3机组电除尘器阴极振打提升拉杆和传动销频繁断裂,阴极振打投入率仅为50%这一情况,我制定了阴极振打装置改造方案,将阴极振打凸轮和提升架子采用整体模锻制作增加其强度,阴极振打凸轮运行轨迹按照阿基米德螺旋线在数控机床进行加工,提高其加工精度,以保证轴承的通畅运行。同时将阴极振打锤、提升拉杆与支撑套管进行重新设计,减小提升拉杆与支撑套管之间的摩擦力,降低阴极振打传动力矩,彻底消除了阴极振打提升拉杆和传动销频繁断裂现象,阴极振打投入率由50%提高到100%。其中#3机组电除尘器阴极振打装置改造获厂科技成果二等奖。

2001年12月根据工作需要,我被任命为锅炉检修分公司专责工程师,作为一名专责工程师,我肩负起分公司的专业技术管理和设备治理工作,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、2002年6月#1机组大修,针对#1机组引风机轴承频繁超温现象,我查阅了有关资料,并到江苏利港电厂进行了调研,经过分析认为引风机轴承频繁超温是由于轴承箱角环与前部轴承滚子产生摩擦所致。鉴于此,在#1机组大修中,我将引风机轴承箱结构进行了改进,取消了角环,主轴所受双向轴向力由后部成对安装的角接触轴承承受。后部的圆柱滚子轴承改为角接触轴承后,主轴及轴承壳安装轴承的同轴度要求降低,且角接触轴承与轴承壳之间配合为间隙配合,安装、检修更为方便。大修后,#1机组引风机轴承温度控制在标准范围以内,未出现超温现象。其中#1机组引风机轴承箱改造获厂科技成果二等奖。

2、2003年11月—2004年10月#3机组电除尘器改造,针对#3机组电除尘器原始设计不合理这一情况,厂部决定对其进行改造。作为电除尘器改造机务专业负责人,我参与了#3机组电除尘器招标文件的审阅、完善工作,编写了电除尘器改造技术施工措施,参加了电除尘器改造初设审查工作。为了提前进行电除尘器改造土建工作,设计并实施了原有电除尘器冲灰管路位移工作。在电除尘器改造过程中,我负责机务专业部分的安装、验收和调试工作,发现问题及时进行整改,保证了电除尘器安装质量,同时我又设计了电除尘器出入口烟道胀力补偿

器和灰斗水箱冲灰水管路。经过大家的共同努力,#3机组电除尘器改造取得了圆满成功,气流均布试验、振打加速度试验和空载升压试验都达到优良。

3、2004年7月#3机组大修,考虑到#3机组省煤器灰斗最大除灰量只有13吨,而省煤器灰斗却对应6套排灰装置,造成现有的排灰装置过于浪费,加之省煤器灰斗排灰装置过多,使冲灰水压力和流量降低,导致#3炉省煤器冲灰水箱经常发生堵灰现象。针对这种情况,我通过计算,决定对现有的排灰装置进行改造,将6套排灰装置合并为2套,再将这2套排灰装置合并到省煤器排灰母管,同时对平台进行加固,每年可节水115.2万吨。

4、2004年7月#3机组大修,针对#3机组一次风机自投产以来一直存在失速(喘振)现象,我们同国电热工研究院一起对一次风机进行了热态运行试验,结果发现#3机组一次风机实际失速(喘振)区域比设计扩大许多,一次风机与锅炉的一次风系统匹配不够合理,其风量偏大,压力偏低,失速裕度偏小,不能满足锅炉制粉系统一些特殊工况的需要。对此,只有从降低系统阻力或提高风机压力两个方面采取措施才能解决,为了提高风机压力,我们在a一次风机上用压力系数更高的锻铝叶片替换原有铸铝叶片,并正确安装保持叶顶和叶根间隙,同时精确调整叶片角度调节系统,使各叶片动作一致,以使风机性能达到设计值。大修后,a一次风机运行平稳,未发生失速(喘振)现象。

电力行业是一个技术型和密集型的企业,作为一名电力行业的专业技术人员,做好技术管理和设备挖潜改造工作是我们义不容辞的责任,为此,要求我应该坚持不懈地学习创新,掌握新技术、新工艺、新方法,并将其应用到设备的综合治理中去。在10多年的工作中,虽然本人取得了一点成绩,在设备治理方面做出了一定贡献,但在今后的工作中还应戒骄戒躁,不断学习创新,在技术管理和设备治理方面做出更大的贡献。

元宝山发电厂:杨咏东

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十一

监理专业实习报告

监理专业毕业实习是工程监理专业学生毕业前,结合建筑工程施工,监理工作进行的实践性教学环节;是理论联系实践,提前适应社会,走向社会的必修内容。

一、实习内容指导

毕业实习主要是参与工程建设项目管理或建筑工程施工。实习的基本内容可以是以下两项之中的一项或几项。

(一)、建设工程项目管理

1、项目可行性研究。1)、收集与工程建设项目有关的资料(法律法规、自然社会、环境卫生、行业市场等);2)、协助项目业主选择可行性研究单位,商签合同;3)、监督可行性研究合同的实施;4)、进行可行性研究结果的论证,编写论证报告。

2、监理招标。1)、选择招标方法,经业主同意报建设有关部门批准;2)、编制标底,报建设有关部门备案;3)、编有关招标文件,确投标人资格及资格预审;4)、组织投标人勘察现场,召开答凝会;5)、开标、评标、定标;6)、商签工程建设设计(施工)合同。

3、工程项目设计(施工)阶段监理1)、设计阶段监理:收集有关设计方面的文件、资料;组织方案评选,协助委托方选择设计单位;商签设计合同,提供有关设计文件、资料;组织协调,参于主要设备的选型;审核其它设备、材料的选择;审查设计图的质量,审查设计概(预)算;验收设计文件,提出监理报告,进行设计交底。2)、施工阶段监理:审查施工单位的资质(分包单位的资质)以及人员证情况;审查施工单位设备、材料、现场准备情况,及时下达开工令;检查材料、设备、构件的规格和质量(必要时进行检验、实验);严格设计变更,协调双方合同争议,处理索赔事项;分项、分部工程验收,签署监理文件及工程付款凭证;预验收、竣工验收,签署监理意见;工程结算,移交监理档案资料;编写竣工验收报告,提交监理工作总结。[莲山课 件 ]

(二)、建筑工程施工技术

1、建筑物定位:熟悉各种资料,确定定位方法,建筑物定位。[莲山课 件 ]

2、基础轴线的放样、开挖,设水平桩控制基底标高,基底处理与基础施工。

3、主体结构:墙体中心线的放样、施工,墙体高程的控制、皮树杆控制水平、垂直度的控制。注意:砖墙砌筑方式、施工组织搭接关系,墙体、过梁、圈梁、构造柱、楼板施工搭接关系等。了解钢筋混凝土结构施工中的模板安装、钢筋绑扎、混凝土的浇铸。

4、屋面施工方法,屋面保温、防水、排水的施工工艺。

5、室内外装饰工程施工,了解普通抹灰和装饰抹灰、装饰板块的施工特点及具体水磨石、干粘石、大理石、地板砖等施工工艺过程。

6、施工组织与管理:注意基础工程、主体结构工程及装饰工程施工中的组织管理,人工、机械、材料的合理调配。施工中安全、质量、进度、资金的控制。

要求:通过某项工程施工现场蹲点实习,对该项工程的设计、施工场地布置、施工组织设计进度安排、工种及人员配备、工程安全措施有全面了解;对实习期间遇到的施工工种直接参与劳动及操作;对该工程进行调查研究,提出改进建议。

三、实习教学的基本要求

1、教学基本要求

(1)建筑工程监理专业生产实习以分散的形式(自已联系或由系部联系实习地点)。

(2)实习指导老师负责定期巡回检查(每月不少于一次),了解学生的实习情况,解决学生实习中的问题。

(3)要求学生应用已学知识,对施工现场进行认真的调查研究,并在施工现场亲自参与操作。

2、能力培养要求

(1)监理专业生产实习中应注意理论联系实际的能力培养,应用已学知识,主动地对施工现场进行调查、研究,并提出质疑。

(2)要求学生勤于观察和分析,以锻炼学生观察事物及分析问题、解决问题的能力。

(3)要求学生在施工现场亲自参与劳动,以达到动手能力与操作技能的锻炼。[莲山课 件 ]

(4)在实习的各环节中,还应注意培养学生吃苦耐劳的敬业精神、严肃认真的科学态度、严谨求实的工作作风以及团结协作的集体主义精神,使学生的综合素质和能力得到全面的锻炼和提高。

四、实习的考核

1、工程监理生产实习结束后,每位学生应提交实习报告一份,其内容包括:实习地点、时间安排、监理单位、施工单位、工程设计及施工概况、施工场地布置、对该工程施工组织管理的分析研究及建议、监理的心得、体会及建议等(约2500字,同时交电子缟和文字缟)。

2、根据实习报告质量、实习单位出据的工作表现证明,由指导老师对学生的实习进行评定。评定的结论分:优、良、合格、不合格。对没能完成实习任务,严重违反实习单位纪律、严重违反实习操作规程的同学可评定为不合格。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十二

[专业技术工作总结报告]专业技术工作总结报告

1、上丝

(1)张力设定:本机采用手动紧丝方法张紧,用力均匀,专业技术工作总结报告。(2)开机前要调节行程拨叉。(3)将电极丝盘置于伸出轴上,施于阻力。然后将电极丝一端经排丝轮卷绕到丝筒并用螺钉压住(应将卷丝筒摇至终端位置)均匀上丝,当达到所需上丝量时剪断电极丝,电极丝的一端挂上排丝轮、导电块、导轮、挡丝棒等绕装顺序,回到滚筒上并压紧。(4)调节行程挡块间距,保证两端有5~10mm缠绕长度的余量。(5)上丝时注意转向和运丝工作台移动方向,防止冲击行程。注意:开运丝时必须拿掉手柄以防飞出伤人。

(6)本运丝行程限位采用丝杠螺母脱开法,丝杠尾部有一段光杆超行时脱开螺母,电机转空,复位时推动运丝台手摇卷丝筒,使丝杆拧入螺母即可。

紧丝轮手动紧丝,电极丝在经过一段时间使用后,会因弹性疲劳产生拉伸而松动,可采用手动紧丝方法重新张紧,注意张用力均匀。数控线切割机床操作规程

1、按润滑卡片规定加油,做到合理润滑,防止研磨事故发生。

2、各项操作关开位置必须正确,搬动必须灵活。

3、电器开关的门必须关闭,防护罩必须齐全,安装正确。

4、工件必须安装牢固,导线连接要牢固,工作前检查冷却液是否有,能否正常喷射。

5、“走丝”电机最好在刚换向后关断,不要随意关闭总开关,否则可能使贮丝筒在惯性作用下越出限位开关,拉断钢丝。

6、清除废丝必须关断总电源,否则撞块碰上行程开关可以启动走丝电机,容易发生事故,废丝应揉成小团。放在箱内,不要随地乱扔。

7、高频电源开启前,必须先开走丝电机,否则丝碰到工件即会绕断丝,也不可双手同时接触工件和床身,以免高频电源麻电。

8、在使用手柄转动贮丝筒后,应立即取下手柄,以免疏忽,开启走丝电机时,手柄飞出伤人,工作总结《专业技术工作总结报告》。

9、在换冷却液时,拆下油泵电机后,不能随意乱放,应使电机头高于水轮,以免水流入电机头。

10、工作完后,应打扫工作场地,擦拭工作台,床身等,涂油保养。

注意上丝前丝筒所在位置,上丝时手摇丝筒用力要均匀,注意观察挡丝块是否起作用,以避免发生叠丝现象。我们就说冲压模具吧,因为我是做冲压模具设计的,公母共用是常用的,一般复合模具都是公母共用,还有一些稍大的单冲落料模具也是这样做的,这样省材料省线割费用,我们就拿一套复合模冲1.0mm的铁材来打比方,母模实数割,公(凸凹模)单边负0.04至负0.06,怎样才能做到呢?就是用锥度来做的,你自己在autop里面模拟一下,先画出模板的高度做成一条线再偏移0.2-0.04=0.16,再分别连接两条线的上下点,绘出一条斜线了,查询那条线的角度,就是你要割的锥度了,一般是小于0.5度的。注意了这个倒锥哦,如果你板是正放的话,公里面的冲孔要放大单边0.04至0.06并割正锥。以前我也做过线割,不过那是01年的事,那时个对于公母模共用也会晕。所以就用心专过,所以现在还记得,除了公母模共用还有内外脱公用,这个要做台阶来控制间隙,外脱可以松点没关系,内脱要做到比母模单边小0.01~0.025之间。

再说一下快走丝割圆孔的问题,就拿常用的0.18钼丝来说吧,0.18+0.03火花位=0.21/2单边=0.105,这样算出来就是打0.105的间隙,经验告诉我们,其实要打到0.095割出来圆孔才能滑配。割方孔可以打0.1 以上说的是快走丝,慢走丝有专门的人编辑的,在这就不多讲了。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十三

专业技术工作总结报告

今年是市委、市政府确定的为农服务年,半年来,在局党委的直接领导,在省、市业务部门的大力支持和精心指导下,以局年初制定的“四个重点”和“六项为民服务工程”为指针,牢牢抓住农民增收这第一要务,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实省、市农业农村工作会议精神,进一步解放思想、求真务实、与时俱进、开拓创新,明确目标,为着力打造大都市农产品基地,实现农业增效、农民增收、经济强市建设,做出了新的贡献。

一、主要工作成效中心以市委、市政府出台的八大产业扶持政策为契机,五个“亿元工程”产业化项目建设为抓手,始终坚持以市场为导向,以科技进步为支撑,以千方百计增加农民收入为核心,注重在产业发展的关键点上寻找工作突破口,从发展和壮大优势产业入手,强抓产业化建设不放松,调优结构促增收,大力开展技术创新和机制创新,全面落实建设项目和农业科技示范园区建设,克服各种不利因素,强化措施,狠抓落实,使各项工作呈现出新的起色。(一)粮食工作不断升温,综合生产能力进一步恢复保护和提高粮食生产能力、确保粮食安全,是深入推进农业和农村经济结构战略性调整,增加农民收入的需要,是全面建设小康社会的需要,也是维护经济社会稳定的需要。为落实中央及省1号文件精神,确保我市的粮食生产安全,完成全年的目标任务,针对我市的实际情况,我们紧紧抓住结构调整不动摇,以市政府既将出台的粮食生产扶持政策为契机,进一步加大宣传力度,有效制止了我市粮食种植面积连年下滑的趋头。强化服务,提供粮食生产保障,积极为广大种粮农户提供种子、技术、信息、农资、政策等多方位的服务。据统计,全市上半年春粮总面积万亩,总产量4300吨,平均亩产达172公斤,同比增23公斤。全年安排单季稻种植面积14万亩,比上年万亩增万亩,落实旱杂粮种植万亩,比上年万亩增加万亩。(二)优势产业不断壮大,产业经济发展再上新台阶半年来,我们以五个“亿元工程”为载体,全面实施农业产业化发展战略,围绕不断壮大优势产业,加快发展绿色高效农业,着力提升特色产业,进一步调整和优化产业结构,推进产业经济新发展。上半年,发展改造新桑园8500亩(其中列入蚕桑产业化项目管理的4855亩);发展良种茶园100亩,计划全年种植1500亩(任务xx亩);去冬今春新增花卉苗4540亩,全市总面积已达17267亩;发展各类水果2872亩。实施品牌战略和标准化技术,有效地带动了茶叶产业的发展,春茶总产量1798吨,总产值7950万元,同比增加1115万元,其中名茶570吨,同比减%,但实现产值6980万元,比去年的5800万,增%。全市饲养春蚕万张,比上年同期的32278张增加2742张,增%,蚕茧总产值2837万元,比上年同期1866万元,增加971万元,增52%,万户蚕农实现户均增收505元。花卉苗木发展势头强劲,上半年产值8000万元,比上年同期6500万元增%,销售产值4500万元。春季蔬菜播种面积22489亩(含马铃薯8900亩),比上年净增%,总产值万元,同比增长%。1-5月水果总产量1239吨,总产值万元,分别增%和%。牧业总产值(不包括蚕茧)19447万元,同比增加4871万元,其中养猪产值14895万元,同比增加%,占牧业总产值的%。(三)组织化建设不断推进,产业组织化程度进一步提高在前二年成功组建茶叶、茧丝产业协会的基础上,上半年又相继成立了优质肉羊、果业、花卉三个市级产业协会。依托产业协会,带动了各类专业合作组织建设,全市新建乐平乡西乐村柑桔专业合作社、藻溪镇大棚水果专业合作社等果业专业合作社3个,(正在组建的有4个);新建蚕桑专业合作社8个。为进一步引导农业结构调整,搞好产销衔接,维护市场秩序,保护农民利益,我市积极推行订单农业,今年在农业局和市茧丝产业协会共同协助下有11家专业合作社与天松集团丝业有限公司签订了订单合同。推进农业标准化和农产品检测工作,是促进农产品质量的提高、提高农产品竞争力,促进农业的可持续发展的必然要求和有效载体。今年已制订标准2个,其中《天目山牌桑蚕鲜茧质量标准》已由临安市质量技术监督局颁布实施;《优质肉羊饲养管理技术规范》即将由杭州市质量技术监督局颁布实施。结合我市实际,先后制订了《关于切实加强农产品质量检测工作的意见》、《xx年临安农产品质量抽检实施细则》等实施意见,上半年全市开展土壤样本的定量检测分析69次、完成上市农产品抽检686批次,合格率95%送杭州市定量检测6批次,合格率83%。(四)品牌建设卓有成效,市场竞争力不断增强农业的核心是市场,市场的核心是品牌,品牌的核心是认证。为推进农产品品牌战略实施,切实提高“天目山”牌的知名度,我们在抓好产品质量的同时,着力抓好品牌宣传工作。参与承办了xx年天目青顶新春品赏会、上海国际茶文化节、临安天目青顶产销见面会等活动。积极组织申报无公害农产品生产基地,已组织申报浙江省无公害农产品生产基地7个,面积达万亩,申报国家级无公害农产品3个。天目青顶及天目山牌高山蔬菜、优质瓜果等系列产品,已被广大消费者所青睐,成为了长三角的知名品牌。

二、主要工作措施半年来,全体干部职工以求真务实、统筹发展的思想为指导,深入实践“三个代表”重要思想和党的十六大精神,解放思想、开拓创新,按照提前基本实现农业农村现代化、全面建设强市名城胜地的总体要求,着重做好四个方面的工作,为完成各项工作任务提供保证。

1、深化蹲点服务,提高综合服务能力

实行农技人员捆绑式蹲点服务,是农技服务在新时期的一种探索和大胆的尝试。今年农技中心安排蹲点人员65名,其中基层蹲点33人,项目蹲点32人,按照市委、市政府的要求,另有9名同志担任村级指导员。在工作中,蹲点人员始终以兢兢业业、艰苦朴素的敬业精神,在生产的第一线搞示范,传技术、授经验,与农民朋友同甘苦。通过蹲点服务,培植了一批效益农业示范点,推广了一批先进的农业生产技术,发展壮大了优势主导产业,进一步增强了我市农业的发展后劲。

在对蹲点人员的培养和教育中,中心积极倡导“以老带新”、“以强带弱”、“以党带群”,强化以个体思想能力的提高来带动整体推进的意识,努力创造比学赶帮超的浓厚氛围,不断强化蹲点人员为人民服务的宗旨意识,努力发挥职能,在确立为民之心、落实富民之举、探索兴业之策、开拓强市之路上下功夫。通过学习,同志们进一步树立了专心致志、尽心尽责、任劳任怨、奉献“三农”的精神,为推进产业化,起到了积极的作用,受到了各级领导,龙头企业,产业协会,合作组织和广大农民的赞赏。

2、加强项目建设与管理,确保项目实施成效项目建设,是实现传统农业向现代农业转变的重要过程,是拉动农村农业经济发展的重要抓手,是增加农民收入的有效途径。上半年共计申报各类项目36项,已立项25项。其中省农业标准化推广实施项目1项,杭州市农发基金扶持项目4个(立项4项),杭州市丰收项目5项(立项4项),科技创新项目2项(立项1项),临安市科技项目6项(立项3项),申报杭州市都市农业示范园区7个(立项5个),市级示范村5个(立项5个)。目前,各项目已全部制定了实施计划,正按验收标准全面实施。今年,市委、市政府在去年出台茶叶、蔬菜、优质肉羊等产业化项目建设的基础上,将蚕桑列入在内。目前我市农业产业化建设项目申报工作已全部结束,经各产业产业化项目建设小组审核,报局审定后,共351个项目被立项,其中茶叶25个、蚕桑64个、蔬菜26个、优质肉羊236个。

3、加大科技培训力度提高农民整体素质

我市在发展农业产业化过程中,积极引入农科教结合机制,按照“项目带动,科教帮扶”的要求,中心各业务站密切配合,发挥各自优势,共同搞好服务。以举办培训班、送科技下乡、现场咨询、实物展示为主要手段,上半年,共举办各类培训班76期,受训5892人次;开展科技下乡5次,发放各种技术资料5100余份,接受各种技术咨询4000余人次。积极组织实施“百村示范、万户联动”工程,在全市确定100个村建立科技示范点,由农技人员驻村蹲点进行科技示范,带动10000个农户成为科技致富的典型,无性系良种茶栽培技术、方格簇营茧技术、波尔山羊改良技术等一大批先进实用技术得到了进一步的推广和应用。

4、以效能建设为抓手 自身建设呈现新面貌开展机关效能建设是进一步转变机关作风,提高办事效率、优化服务的有效载体,是推进我市农技推广事业全面、协调、可持续发展的重要保证。中心从“方便群众办事、规范办事行为、提高办事效率入手”,结合“三个想一想”大讨论活动,及时制定效能建设实施方案,成立领导小组,召开动员大会,进一步提高了广大干部对开展效能建设重要性的认识。为广泛的争取意见和建议,在组织中心各单位开展“三个想一想”大讨论的基础上,还印发了临安市农技推广中心效能建设征求意见表,面向上级有关部门、各乡镇街道、农业龙头企业、项目基地户、百村示范点、种养大户等广泛征求意见和建议。针对存在的问题,中心党总支提出了“一抓根本二建立五提高”、“八破除八倡导当好八大员”的整改提高措施。通过前阶段的实施,使广大干部进一步坚定了为“三农”服务的思想,使中心各有关部门和干部职工在履行职责和改革创新上有了新的突破,在服务质量和办事效率有了新的改进,在人民群众对中心工作的满意度上有了新的提高,形成了“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的管理体制和运行机制。

专业技术工作总结报告

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十四

一、基本情况

本人自1993年毕业于连州卫生学校以来,一直在连州市人民医院从事临床护理工作,2009年通过全国卫生专业中级资格考试取得护理学主管护师资格。2000年02月受聘为内科主管护师工作至今,一直保持认真务实的学习态度,努力学习临床护理知识,勤奋工作,积极探索,勇于创新,始终怀着对本职工作的无限热爱,配合科护士长解决了不少护理技术复杂难题,指导培养下级护士,积极开展科研工作,取得了显著成果。在政治上,自觉学习党和国家的基本政策,努力提高自己的政治理论修养,实践“三个代表”重要思想,思想上同党中央保持一致。于2008年加入了伟大的中国共产党,成为一名合格的党员。始终把护理事业、患者的利益放在首位,努力实践全心全意为患者服务的宗旨。从不以护谋私,从未接收患者红包,具有良好的医德医风。工作中责任心强,始终以病人为中心,工作积极,吃苦耐劳,具有较强的敬业和奉献精神。

二、开展工作情况

工作伊始,我发现学校里学到的专业知识有限,与实际工作尚存在很在差距,为了适应工作的要求,我刻苦学习,通过研读全科护理学、内外科专科护理学、内镜护理学等方面的学习,并通过上网获取本学科及相关学科的新知识、新进展,熟悉与本专业相关学科的理论知识,及时跟踪并掌握本专业理论和技术发展的最新动态。用辩证唯物主义思想来指导临床分析、综合、归纳、演绎、推理过程,更将人文原则融入到平时的护理活动中。在掌握内科常见病及多发病的护理基础上,对脑出血的预防及内镜下诊治癌前病变规范化诊疗与护理有了更进一步的研究。针对目前患者不断追求优质生活,镜下治疗也不断上升,本人通过多渠道的信息来源,结合本院条件,对在消化内镜诊疗中引入舒适护理的临床效果分析的研究,取得良好的效果,大大缩短了患者镜下诊疗所需时间,极大程度地减轻了患者的身心痛苦及经济负担。

三、取得业绩

2010年受聘为主管护师后,担任内科、消化内镜专科护理骨干,有效协助护士长做好科室护理管理及督导护理质量、修订内镜室专科护理技术操作流程;做好内镜室护士规范化培训并负责实施;承担内科护理查房、教学指导工作;并参与危重症、疑难病例讨论;提高新入科护士整体水平。因工作业绩突出,分别在199

9、2007年评为连州巿“优秀护士”;1993年至2013年期间年度考核中多次评为“优秀”。曾多次参加广东省举办的内镜护理相关培训或提高班,不断提高内镜专科护理的新理论、新技术;并将相关的技术、理念、知识进行实践和推广,努力促进我院内镜学护理的发展。本人在不断提高自身水平的基础上,重视传帮带,积极指导下级护士及进修护士、实习护士的带教和专业技能培训工作。为使她们早日成才,本人协助科护士长制定了消化内镜专科培训计划、实习生培训计划及进修护士培训计划。在平时的护理工作中,强化“三基”训练,指导进行护理文件书写、个案护理分析、技术操作,注重在临床护理活动的每一个环节中锻炼她们的临床思维及技术操作技巧,通过努力,新毕业护士能单独胜任工作、新安排内镜工作的护士如期承担内镜室急诊及出诊任务及相关治疗和护理配合。

2007年至今,本人做为消化内镜专科骨干,积极配合科护护士长做好内镜室管理及质量控制、技术人员技术培训,注重各项核心制度的落实,确保了科室整体医疗服务质量安全、高效。

此外,本人注重临床科研的开展,认真学习关于医学护理科研的选题方向、临床科研的思路与技巧的课题,通过努力,以第3完成人协助完成项目《马来酸伊索拉定联合奥美拉唑治疗消化性溃疡的临床观察》于2013年通过清远市科技局立项,于2014年结题,已取得阶段性研究成果。通过多年的工作,积极总结工作经验,于2014年7月前分别独立撰写了《在消化内镜诊疗中引入舒适护理的临床效果研究》、《浅淡神经内科护理中常见的安全隐患与解决措施》、《护理干预对消化不良患者的影响》等文章在省级刊物发表。

四: 专业特长

在业务技术上有执着的追求,对技术精益求精。通过不断的刻苦钻研,目前已熟练掌握了内科常见病、多发病的护理常规,并掌握了内镜镜下治疗的技术配合。能正确熟练地处理内科各种危急重症护理及抢救,如:急性胰腺炎休克、脑出血、脑率中,脑出血合并心衰、消化道大出血、静脉栓塞、肝硬化失代尝、癫痫发作、病毒性心肌病、糖尿病酮症酸中毒、长期气管切开病人的气道管理,处理等。熟练掌握了消化内科镜下各种检查、镜下各类手术配合:如:逆行胆胰管造影术、镜下异物取出、镜下止血、粘膜下肿物剥离、食管胃底静曲张硬化治疗加套扎、胃肠息肉电切等手术配合。而对于手术配合困难度已超出自己经验的复杂困难手术,能及时向院内、外上级护士及科护士长请教,并从中吸取良好的手术配合经验。并在操作中不断总结经验教训,不断提高自己的操作技术,积极开展消化内科新业务、消化内镜镜下治疗新技术。

任现职以来,一直在内科从事护理工作。本人熟练掌握内科各种危重症疾病的护理常规,专科护理操作技能较强,组织并参与重症病人的救治工作(成功抢救病例有:青霉素过敏性休克、中毒性心肌炎、脑出血、心肌梗塞、重度有机磷农药中毒、重症肝炎、多器官衰竭、重型剥脱性皮炎型药疹等);熟练掌握配合做好气管插管、气管切开、脑室引流的操作配合及护理;能娴熟使用、监护仪、微量泵、营养泵、气动雾化器等仪器;能独立解决内科复杂疑难的护理问题。

附病例:2010年,住院号:000012230 患者黄银英,女,86岁,因“全身皮肤瘙痒、疼痛伴剥脱渗液4月余,加重1月,尿少1天”入院。患者于4个月前由左上肢开始出现全身皮肤瘙痒,伴有红色斑丘疹,逐渐增多,伴有疼痛感,皮肤剥脱并有渗液,一直未去医院就诊,入院当日出现尿量减少,24小时尿量约300ml。入院体查:t39.2℃,p116次/分,r26次/分,bp90/50mmhg。意识昏睡,重度贫血貌,头面部、眼周及全身躯干等处皮肤见大面积皮肤剥脱,露出红色湿润面,见渗液,部份皮肤见脓性分泌物,有恶臭。入院诊断:重型剥脱性皮炎型药疹。入院后,给予保护性隔离,抗生素防治感染,输入血浆、脂肪乳,做好心理护理,加强皮肤护理,采取暴露疗法,充分暴露皮肤,红斑处用3%硼酸水轻拭,渗液处盐水湿敷,无菌纱布拭干,保持创面干燥。糜烂缺损处每日用生理盐水和0.2%呋喃西林液清洗创面交替清洗2次,用0.2%碘伏棉球消毒。配合神灯照射,皮肤水泡处及渗液糜烂缺损处。保持床单要保持清洁、柔软,避免受压、摩擦患处皮肤,建立翻身卡,1~2小时帮助病人改变体位,严防继发感染。经过4天治疗、配合创面精心护理,患者意识转清,全身皮损见渗液少,创面感染发展得到有效控制,尿量恢复正常,生生命体征稳定,化险为夷。

五、今后努力方向

医学护理知识及技术操作的发展永无止境,在今后的工作中,本人要更加努力学习,跟上医学护理发展前沿,不断充实、更新自己的护理知识,提高自己的护理操作技能。在医学模式转变为生物-心理-社会模式的今天,本人深刻体会到医学护理技术除具有日新月异的特点外,还具有医学的局限性及医学的风险性,在平时的医疗活动中,必将牢记须具备“完备的知识基础、优秀的思维品质、有效的工作方法、和谐的相互关系、健康的身心状态”,才能更好地服务于人民大众。

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十五

专业技术工作总结报告

华南理工大学出版社有限公司 杨小丽

杨小丽,女,中共党员,1965年生11月出生,广东揭阳人,1996年7月由广州市牛奶公司调入华南理工大学出版社工作,2004年起担任社出版部主任。期间,分别在广东工业大学(1992年9月至1995年7月)和暨南大学(2000年9月至2003年7月)学习、深造,分别获得计算机专业大专文凭和会计学本科文凭(学士学位)。2001年,通过华南理工大学专业技术人员职务评审小组评审,被评为出版专业一级校对(中级)技术人员,获得中级职称至今已满9年。2002年,我又参加了全国出版专业资格考试,获得了出版专业责任编辑资格证书。2009年通过了全国职称外语考试(英语a级)。

自调入华南理工大学出版社工作14年以来,本人遵纪守法,刻苦钻研业务技能,扎实做好各项工作,具有良好的职业道德。通过自己的努力,我对图书的校对、版面设计、印制和发行等有了全面的认识,特别在技术编辑技能和图书印制业务方面积累了比较丰富的经验,得到了同事的认同。现将9年来的工作总结如下。

一、技术编辑、图书印制等专业技术工作方面

本人自2004年起任出版部主任,全面负责出版部的统筹和协调管理工作以及技术编辑工作。在任本职的9年间,本人出色地完成了本职工作,担任技术编辑的图书达200多种,获各项奖励的图书有16种,其中包括2种“普通高等教育十一五国家级规划教材”和多种省级以上重点图书。此外,本人担任责任印制获奖的图书有100多种。

1.工作耐心细致,尽心为编辑服务

出版部不仅是一个技术部门,更是一个服务部门,出版社每一种图书的排版、校对、印制等流程都需要经过出版部的协调,工作内容繁重而关键。要做好该项工作,需要一定的职业技能和主动、细致、热忱的服务态度。只有既懂得专业技术知识,又细心服务的人才能胜任该项工作。为此,我平时在工作中注意加强学习,提高自己的服务水平,理解和尊重责任编辑的工作,工作细致、耐心,技术过硬,成绩也比较显著,如本人承担责任印制获奖的图书有100多种,为保证我社图书的质量作出了的贡献。同时,我耐心细致地指导了3名新来员工从事出版印制等技术层面的工作。社领导、编辑对我的工作态度也给予了充分的肯定,对我的业务能力也很赞赏。

2.利用专业知识,做好技术编辑工作

在工作中刻苦钻研业务,提高业务水平,强化技术服务能力,做一名称职的技术编辑,是我对自己工作的基本要求。作为出版部的主任,我在认真做好繁重的日常出版事务工作的同时,还认真从事一名技术编辑的工作,从图书版式的设计、插图的排放、绘图、书眉的制作、字体字号的选择到图书纸张的选择等等,都认真对待。

此外,我还注意利用新技术,以降低图书成本。如:对于我社重印率几乎为零的彩色图书,我要求采用ctp直接制版印刷,省去了输出胶片、打样、拼版环节,不仅缩短了出书周1 期,而且节约了成本,提高了质量。

3.根据市场价格变化,规范价格管理。

随着图书出版市场的竞争激烈,图书出版流程成本的不断增加,各出版社都在保证图书质量的前提下,尽可能减少图书的生产成本,其中最主要的就是图书的排版成本和印制成本,肩负这个重任的就是出版部。本人从2004年接手出版部工作开始,首先着手规范出版流程,重新选择印制工厂及电脑排版公司,从承印厂的规模、印制质量到印刷价格都进行比较、筛选,选择适合本社的承印厂,第一年就为本社节约了成本约80万元。其次,随时掌控印刷行业价格的变动情况,及时向社主管领导汇报,以尽可能降低图书的印制成本。第三,逐步实现出版环节成本公开、透明,让每个编辑了解每种图书的成本,受到了广大编辑的欢迎。

4.理顺工作流程,实现数字化管理

出版部虽然是出版社图书出版流程中的中间环节,却是图书成书前的最后关键环节,是做好图书各种信息记录的可靠源头。以前出版部的图书信息以手工记录,查询起来费时、费力。为提高工作效率,本人把出版工作流程进行规范化管理,将每种图书的内容信息,包括作者信息、图书的开本、字数、出版的版次、出版时间、收书时间、印刷册数、定价等基本信息都详细地记录在计算机上,使图书信息查询起来准确又快捷。现在,本社其他部门都以本部门所记录的图书信息为依据。

二、拓展自己的编辑、选题策划、营销技能,促进本职工作的开展

担任中级技术职务的9年来,本人除了不断学习专业知识,做好技术编辑、印制管理等出版工作之外,还努力学习和探索编辑、选题策划、发行等方面的知识和技能,以全面提高自己。利用业余时间先后策划了《iso14001和清洁生产的同步实施》等多种图书,担任《知识守护生命》等书的责任编辑。本人还从图书合同的签订、三审、三校以及封面、版式、定价、印制等方面对这些图书做了全程的跟踪。通过这些工作的锻炼,我对图书的整个出版流程有了更深入的体验,也学到了不少专业技能,并因此促进了技术编辑能力的提高。

本人虽然未直接参与图书的发行工作,但出于对出版工作的热爱,多年来,我一直在了解和思索对图书的营销、发行模式和出路,也经常阅读有关发行营销方面的杂志、报纸,如《出版发行研究》、《中国图书商报》等,使我对图书发行市场有了一个比较全面的了解。如:我根据自己对图书发行的体会,撰写了论文《出版体制改革下发行人员面临的挑战和应对措施》,并发表在《出版科学》(核心期刊)2010年第2期上。

三、成果积累方面

通过自己不懈的学习、实践和总结,在出版社领导和同事的支持和关心下,我的工作能力和工作水平也得以升华,取得了比较理想的成绩。

1.工作业绩

在图书的印制方面,由本人负责的图书多次荣获 “署优产品”、“优质产品”。如:《城市建筑美学》等6种图书获2004年度新闻出版总署出版物印制“优质产品”; 《auto cad2000 2 工程绘图》等6种图书被认定为2006年新闻处版总署出版物印制“署优产品”;2003—2009年共约有90种图书被广东省新闻出版局评为年度书刊印制质量优质产品。

在本人担任技术编辑的图书方面,有16种图书荣获各种奖励或荣誉称号。如:(1)《机械制造工程训练》评为“普通高等教育十一五国家级规划教材”、被中国书刊发行协会评为“2007年度全行业优秀畅销品种”(科技类);

(2)《金工实习教材》被评为“普通高等教育十一五国家级规划教材”;

(3)《罗香林研究》、《廖安祥研究》、《地域族群与客家文化研究》、《粤东客家生态与民俗研究》4种图书获2007—2008年度中南地区大学出版社优秀学术著作一等奖;

(4)《pro/e实训指导》、《机械设计基础课程设计指导》、《工程力学》、《电工技术》、《模具制造工艺》、《机械制造技术》6种图书获2007—2008年度中南地区大学出版社优秀教材一等奖;

(5)《新编基础会计学》获2007—2008年度中南地区大学出版社优秀畅销书奖;(6)《解读中国古代建筑》、《岭南风云》、《2010高考备考指南——历史分册》3种获全省2009年度书刊产品印制质量“优质产品”。

以上成绩的取得,既有编辑的辛劳,同时也与本人的技术编辑工作和出版部的印制工作分不开,作为责任技术编辑的我感到成果来之不易,更感到未来的责任和压力。

2.论文发表

多年来,本人除了在技术编辑、图书印制业务等方面取得较为理想的成绩外,在理论知识上也不断总结和提高,先后在全国多种学术刊物,如《科技与出版》、《中国出版》等发表文章9篇,阐述自己的观点和工作思路,其中核心论文5篇。具体如下:

(1)《线形图、单色图、彩色图的排版处理技巧》。《科技与出版》,2010年第2期;(2)《技术编辑在出版中的作用新探》。《出版发行研究》,2009年11期;

(3)《论出版体制改革下的选题项目负责制》。《中国出版》,2010年2月总第237期下;(4)《出版体制改革下发行人员面临的挑战和应对措施》。《出版科学》,2010年第2期;(5)《从高校教材选用、建设和管理中挖掘出版资源》。《编辑之友》,2010年8期(总第166期);

(6)《谈图书制作成本控制》。《中山大学学报论丛》,2007年第27卷第8期;(7)《重视高职教材建设 构建基于工作过程的教材体系》。《聚紫熙熙——广东省出版科研论文集》,2010年8月;

(8)《看岭南风云变幻 知广东近代沧桑》。《图书商报》,2009年12月第1614期;(9)《gsm无线网络信号优化的实用工具》。《图书商报》,2010年5月第1654期。

根据以上总结,结合“广东省出版专业副编审资格条件 [2000]”的要求,我认为自己已经具备申报技术副编审专业技术职务的条件,特提出申请,敬请专家们审核。谢谢!

监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结篇十六

监理工程师专业技术工作评述

自2008年被评为助理工程师以来,先后工作于泉州市第二建筑工程有限公司三亚红树林度假会展酒店项目、海南新世纪建设项目咨询管理有限公司半山半岛三亚洲际度假酒店、海南航达工程建设监理有限公司三亚和合大厦项目。2010年8月在海南航达工程建设监理有限公司三亚和合大厦项目任总监代表。本人在政治上积极要求进步,工作业务上尽心尽力完成了各项工作,特别是经过四年的项目实践锻炼,自己业务水平有了较大的提高,在项目监理过程中,狠抓工程质量管理,积极参与项目的安全管理及监理资料的收集管理。从各方面不同角度提高了自己的管理水平和技术水平。

在工程监理期间参与了施工项目的图纸会审,工程项目的施工组织设计和各种安全方案的审查,进行项目监理资料的收集和归档,配合领导解决项目中出现的技术难题等。无论从理论上还是从实践上都大大提高了自己的业务水平。通过以上几个项目的实践锻炼,对工程施工监督管理有了进一步的认识,下面我就以上几个工程谈谈个人的工作历程。

一、从工程刚开工,我首先认真熟悉施工图纸,同建设单位、设计单位、施工单位一起进行图纸会审,并提出施工中需要与设计协商的问题,为日后施工监理奠定了基础。

二、质量控制:

(一)进行技术交底。在开工前,由设计人员、监理人员向承包人进行技术交底,对施工合同中提交的设计图纸、数据进行复核,向承包人提供质量控制程序、工序控制程序及程序说明,使质量控制达到规范化、程序化。

(二)建立健全质量保证体系。建立健全的质量保证体系是保证工程质量达到优良的关键。

三、投资控制 :投资控制涉及业主和承包人的利益,监理工程师必须坚持公正、公平的原则、不偏袒任何一方,对完成合格的工程进行准确的计量,根据工程进度进行资金控制。

四、进度控制:工程进度根据总工期要求,结合施工具体情况,与承包人一起制定月、旬、周进度计划,要做到长计划短安排。每周召开一次工地会议,总结质量、进度、计量放量的成绩,同时指出不足和存在的问题,并提出解决方案,制定下月计划,使工程进度基本按计划的时间完成。

四、加强与各有关单位的联系,提高自己的综合素质。由于工程监理的工作涉及建设单位、施工单位、设计单位、市质监站、市安监站等多个单位,为了搞好监理工作,必须处理好各方面的关系,在与各单位联系中认真按照职业道德,以谦虚和谨慎的态度积极与各方沟通,得到了各方的支持,同时也提高的我个人的处事能力。

五、加强项目监理资料的管理,监理质量的好坏,监理资料也至关重要,在监理资料的收集和整理方面力争及时、有效、可追溯,并且要求资料必须齐全,整理存放有序,为工程的质量提供必要的技术依据.为了提高自己的业务水平,近年来我积极参加各类学习和培训,如监理工程师培训,总监理工程师培训,见证取样培训和公司年底组织的各种培训,考核优良,为日后的工作打下了良好的基础。几年来通过在现场的施工监理的锻炼,我从各方面严格要求自己,虚心学习、奋力拼搏,努力刻苦的钻研业务知识,使自己的综合素质得到了提高,为今后更好的工作打下了良好的基础。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
最新监理专业技术总结报告 监理工程师专业技术总结(汇总16篇) 文件夹
复制