2025年泵站管理制度牌(优质10篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-03-08 00:00:00    小编:电气自动化张老师

2025年泵站管理制度牌(优质10篇)

小编:电气自动化张老师

熟练掌握各种语文表达方式,对提高写作能力和语言表达能力非常有帮助。逻辑是一种思维方式,是按照因果关系和前后顺序进行思考和推理的能力。通过阅读范文,你可以对总结写作的结构和风格有更深入的了解。

泵站管理制度牌篇一

1 工期目标:

6个日历月完成本工程。即20--年1月1日开工,20xx年6月30日竣工。

2 质量目标:

单位工程一次验收合格率100%,优良率80%以上,争创优质工程。

3 安全目标:

认真贯彻执行施工安全、规则,杜绝因公死亡事故;杜绝重大交通、机损、火灾、溺水、坠落事故。

4.创优规划:

4.1 牢固树立'百年大计,质量第一'的指导思想,强化全员质量意识,高起点、严要求,工程一次验收合格率达100%、优良率达80%以上。

4.2 提出明确的创优目标,成立创优领导小组。组长由项目经理担任,副组长由技术负责人、项目副经理担任,成员由项目经理部管理人员担任。

4.3 建立创优责任制,强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制,按照纵向到底、横向到边,责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度,奖优罚劣,强化管理。

4.4 加强技术管理的基础工作,施工中认真执行'三检',严格把好'五关'。'三检'即施工前、施工中、竣工后检查;'五关'为技术图纸复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。

4.5 强化严格执行技术规范、用工程试验及相关测试结果对工程实体进行量化评判,服从监理工程师和政府质检人员的.质量监督。

4.6 开展重点、难点工程的技术攻关和群众性的qc小组活动,通过工序控制和工艺控制,推行标准化作业,杜绝各类质量通病,消除操作中的薄弱环节,使创优目标按计划实现。

泵站管理制度牌篇二

1、瓦斯泵房20米范围内禁止有明火,不得有烟火或用炉取暖。

2、瓦斯泵房必须设置消防火材料库(点)。消防火材料、工具、品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换。消防火材料、工具不得挪作他用。

3、 泵站司机对本班的防火安全工作负全责。防火安全负责人员在每班下班和交接-班前,要对泵房内、外进行一次防火安全检查,发现问题及时向矿安全指挥中心及调度室汇报。

4、瓦斯泵房工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法,及其存放位置。

5、瓦斯泵房内严禁采用可燃性材料搭设临时操作间,休息室。

6、 瓦斯泵房内严禁使用灯泡取暖,严禁使用电炉子、电热毯和电加热器等设备。

7、泵房内严禁从事电焊、气焊和喷灯焊接工作。如果必须在泵房内进行这些工作,要严格按《煤矿安全规程》和有关规定执行。

8、泵房严禁使用非防爆或防爆性能不好的电器设备,电缆接头必须使用防爆接线盒。

9、严禁带电检修、搬迁电器设备,以防引起电气火灾。

10、做好机械设备的运转部位的维护保养工作,防治因摩擦和冲击产生火花。

11、泵房内使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内。工作后剩余的汽油、煤油等必须带出泵房。

12、一旦泵房发生火灾且无法控制时,泵房人员可先撤离现场,以保证无人员伤亡。

消防泵房是提供消防用水的.关键部位,是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确职责,制定如下制度:

一、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录。解决不了的问题及时上报整改。

二、泵房内机电设备由设备、消防人员负责,其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房。

三、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置,所有操作标志简单明确。

四、消防泵、喷淋泵每天进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

五、泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。

六、污水池卫生常清扫,水泵、管道常保养。天孚物业南港项目管理处

2011年制

泵站管理制度牌篇三

1、抽放瓦斯泵司机必须经过技术培训,并掌握瓦斯泵的结构、性能,会进行一般的维护保养及故障处理。应由考试合格、持证者担任。

2、抽放瓦斯泵司机负责泵的停、开和日常维护管理及运行参数的调整、记录工作,并定时向本单位调度汇报。

3、检查泵站进出风气门、循环气门、配风气门、放空气门和利用气门,保证其处于正常工作状态。

4、检查抽放泵螺丝,各部联接螺丝以及防护罩,要求不得松动。

5、检查并保持油路、水路处于良好工作状态。

6、各部位温度计应齐全。

7、泵房中的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作。

8、检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;采用水封式防爆器的,要保证水位达到规定要求。

9、用手转动泵轮1~~2周,要求泵内应无障碍物。配电设备应完好。

10、接到启动命令后,投放瓦斯泵司机应一人监护、一人准备操作。

11、启动带有供水系统的抽放泵时,应先启动供水系统,并开、关有阀门。

12、回转式抽放泵的启动顺序如下:

(1)开启泵的出、进气门和循环门、配风门、放空门;

(2)操作电气系统,使抽放泵空载运行5~15分钟;

(3)抽放泵空载运行正常后,打开联通井下总进气门,同时关闭配风门,并逐步关闭循环门,使抽放泵带负荷运行。

13、真空泵的启动顺序如下:

(1)关闭进气阀门,打开出气阀门、放空门和循环门;

(2)操作电气系统,使抽放泵投入运行;

(3)缓缓开启进气阀门;

(4)调节各阀门,使抽放泵正负压达到合理要求,向泵体、气水分离器等供给适量的水。

14、抽放泵启动后,应及时观测抽放正、负压及流量、瓦斯浓度、轴承、电气参数等,并监听抽放泵的运转声。

15、接到停止抽放泵运行的命令后,应一人监护、一个准备进行停机操作。

16、抽放泵的停机操作顺序是:

(2)操作电气系统,停止抽放泵运转;

(3)停止供水、供油。

17、抽放泵停止运转后,要按规定将管路和设备中的'水放完。

18、抽放瓦斯的矿井,在抽放未准备好前,不得将井下总气门打开,以免管路内的瓦斯出现倒流。

19、如遇停电或其他紧急情况需停机时,必须首先迅速将总供气阀门关闭,然后将所有的放空门和配置风门打开,并关闭井下总气门。

20、抽放泵需要互换运行时,必须经调度同意后方可进行。

21、互换抽放泵的操作顺序如下:

(1)备用泵空载运转正常后,调小运转泵的流量,并相应调整用户使用量;

(3)当备用泵带负荷运转正常后,关闭其放空门;

(4)停止原抽放泵运转,并开、关有关阀门,调整备用泵的流量。

22、抽放泵并联运行时,其启动和停止应按照本工种中有关抽放泵的停止、启动顺序进行操作。

23、操作电器设备时,必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。

24、对于反映抽放泵运行状态的各种参数(瓦斯浓度、设备温度、压力、孔板流量计静压差、流量等)及附属设备的运转状态、机房内的瓦斯浓度,在正常情况下应按规定的时间进行观测、记录和汇报,特殊情况下必须随时观测、记录和汇报。

25、要经常检查维护抽放系统各种计量装置、阀门和安全装置等,保证灵活可靠;每天要对全部设备的外表进行一次擦洗。

26、必须坚守岗位,实行现场交接班,交接班时要对所有设备进行检查和交接,并履行台帐签字手续。

泵站管理制度牌篇四

1、 在安全生产、劳动保护工作中,必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一,预防为主”的思想,正确处理好“生产必须安全,安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态,切实保障劳动者的安全和健康,确保系统的正常运行。

2、 对电力设备要经常进行安全检查,检查包括:电力建设绝缘有无破损,绝缘电阻是否合格,设备裸露带电部分是否有防护,保护接零或接地是否正确、可靠,保护装置是否符合要求,手提式灯和局部照明灯是否安全用电,安全用具和电灭火器材是否齐全,电器连接是否完好等。

3、 必须遵守安全用电要求:

(1)不是电工不能拆装电器设备;

(2)损坏的电器设备应请电工及时修复;

(3)电器设备金属外壳应有有效接地线;

(4)移动电具要用三眼(四眼)插座,要用三芯(四芯)坚韧橡皮线

或塑料护套线,室外移动性闸刀开关盒插座等要装在安全电箱内;

(5)手提行灯必须采用36v以下的`电压,超市的地方不超过12v;

(6)各种临时用线必须限时拆除,不能私自乱接;

(7)注意使电器设备在额定容量范围内使用;

(8)电器设备要有适当的防护装置或警告牌;

(10)要经常进行安全活动,学习安全用电知识。如果由于防范不足,发现有人触电,则首要的是尽快使触电人尽快脱离电源。当触电人脱离电源后应迅速根据居停情况做对症救治,同时向医务部门呼救。

4、 由于设备损坏或违章操作会造成线路短路,导线或设备过负荷,使局部接触电阻过大,从而产生大量热量,引起火灾。当发生电气火灾时,水处理设备操作人员应首先应切断电源,用于粉灭火器对准火源根部灭火,不能站的太远,但应站在上风向。

5、 必须遵守井下作业要求:

(1)作业时主管队长或主管领导需在场指挥,作业人员没有得到主管队长批准的情况下不得私自下井。

(2)作业人员在没有探明作业现场是否安全的情况下,须综合分析当时情况,主管人员确认安全后方可作业。

(4)下井作业之前,首先检查安全防护设施是否齐全,包括安全帽、安全带、安全绳及防毒面具,在确保安全的情况下,方可下井作业。

(5)下井之前先检查所用照明设备是否安全、可靠,早确保安全情况下方可下井做到万无一失。

泵站管理制度牌篇五

(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。

(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。

(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。

(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。

(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。

(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。

(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。

(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的.,必须立即更换药剂,做好登记。

(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。

(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。

泵站管理制度牌篇六

1、所有备用泵,每月应进行一次预防性运行,也可利用倒换水泵进行预防性运行,运行时间约为2―3分钟,每次预运行均记录在《水泵房(站)值班记录表》的'记事栏上。

2、所有备用泵,每天应盘车一次以上,使泵轴转动5400。

1、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要,随时调整水泵的运行,做到安全,经济运行。

2、按规定时间巡视泵房,仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时处理。

3、随时注意水泵及电机的温升。

4、随时注意水泵填料函漏水要适中,保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜,渗出量不能太大,如渗出量太大,应适当压紧填料。

5、用机油润滑的水泵,应经常检查油位和油质,油不足应加油,油质变白要更换,更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。

1、蓄水池是要害部位,未经允许不得在水池区内活动和进入池内。

2、池区内应保持清洁,不得堆放垃圾。

3、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

4、水池进水阀应经常检查,如失灵应及时查明原因,排除故障或通知检修,进水阀应经常轮换使用,保证阀门灵活。

5、要经常注意水池水位变化,特别注意低水位和溢水水位,防止产生溢水和水泵抽空现象。

6、水池每半年至少清洗一次,清洗时应遵守有关规定,并认真填写好《水池水箱清洗记录》。

泵站管理制度牌篇七

1、泵站司机必须严格执行现场交接班制度(7:50,15:50,23:50),并做好交接班记录,要求两人同时交接。

2、按要求时间进入交接班地点,询问交班人上班瓦斯泵运转情况及存在的问题。

3、协同检查进气阀、出气阀、进水阀等阀门开启情况。

4、协同检查汽水分离器液位指示计显示水位变化情况。

5、协同检查软化水池储水、放水器存水情况。

6、观察瓦斯泵、水泵运转情况。

7、对上班存在的问题,交接双方确定后,协同处理,遗留问题落实责任向上汇报。

8、在记录本上写明问题,在记录本上签字交接班。

凡接班以后发现问题,不与上班挂钩,处理当班人员、

泵站管理制度牌篇八

1、站长既是生产工作的组织者和领导者,也是安全工作的执行者,要认真执行安全生产规程,安排布置落实安全措施,对全站职工在生产中的安全和健康负责。

2、以安全为第一宗旨,坚持生产必须安全的`原则,每年进行一次安全工作规章制度的考核,做到合格者上岗。

3、在运行维修中因违反操作规程造成事故者,按情节大小和事故性质给予严肃处理,模范执行安全操作规程者给予表扬和奖励。

4、参加设备大修、运行操作和临时检修时,应做到一人操作一人监护,杜绝操作人员因过失引起事故发生。

5、试机、排涝时开停机操作要有专项记录。

6、外出作业施工,由站长指派安全员监督进行,施工期间发现不安全因素仍强行生产者,其后果自己承当。

7、用具要有专人管理,保证能够使用,安全员随时监督检查,对不合格的要负责更换。

8、严格检测安全用具,保证站内安全遮拦可靠,加强日常值班监督,坚决杜绝违章。

泵站管理制度牌篇九

(1)处理生产班不能处理的问题。

(2)检查紧固各部螺栓。

(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。

(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。

(8)处理柱塞杯的窜油问题。

(9)清洗过滤器。

(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。

(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

(1)处理日检中不能处理的问题。

(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。

(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

(7)对于已检查出的`磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

(8)认真如实填写检修记录。

(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。

(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。

(3)清洗乳化液箱和过滤器。

(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。

(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。

(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。

(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。

泵站管理制度牌篇十

1、泵站用水必须符合以下要求:

(1)水无色,透明,无臭味;

(2)水中不应有杂质;

(4)水质应每季度检查一次。

2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3—5%,高档面2—3%、

3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。

4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。

5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。

6、月检内容。

(1)检查中连接铆钉是否坚固;

(2)检查管路,阀门,油箱的'密封是否严密,有无泄漏;

(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;

(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;

(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。

7、周检内容。

(1)复查日检内容;

(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;

(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;

(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;

(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;

(6)清洗油箱,更换乳化液;

8、日常维护内容。

(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;

(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、压现象;

(3)完成日检内容;

(4)记好运输维修日记;

猜你喜欢 网友关注 本周热点 软件