2025年造价工程师《安装工程》真题及解析答案 安装造价工程师考试科目实用
文件格式:DOCX
时间:2023-04-29 00:00:00    小编:处世哲学_

2025年造价工程师《安装工程》真题及解析答案 安装造价工程师考试科目实用

小编:处世哲学_

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

造价工程师《安装工程》真题及解析答案 安装造价工程师考试科目篇一

61、近年来,在大型的高层民用建筑中,室内给水系统的总立管宜采用的管道为( )。

a.球墨铸铁管

b.无缝钢管

c.给水硬聚氯乙烯管

d.给水聚丙烯管

【答案】a

【解析】近年来在大型的高层建筑中,将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统。球墨铸铁管较普通铸铁管壁薄、强度高。球墨铸铁管采用橡胶圈机械式接口或承插接口,也可以采用螺纹法兰连接的方式。参见教材p279。

【考点】室内给水系统安装

63、采暖工程中,分户热计量分室温度控制系统装置包括( )。

a.锁闭阀

b.平衡网

c.散热器温控阀

d.热量分配表

【答案】acd

【解析】分户热计量分室温度控制系统装置包括:锁闭阀、散热器温控阀、热计量装置(热量表、热量分配表)。

【考点】

64、在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在( )。

a.消防水箱的进水箱

b.消防水泵接合器的引入管

c.水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

d.生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管

【答案】bcd

【解析】止回阀应装设在:相互连通的两条或两条以上的和室内连通的每条引入管;利用室外管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条的出水管道;消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管;生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的`配水支管;水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管。参见教材p281。

【考点】室内给水系统安装

65、根据《通用安装工程工程量计算规范》(gb 50856—2013),下列给排水、采暖、燃气工程管道附件中按设计图示数量以“个”计算的是( )。

a.倒流防止器

b.除污器

c.补偿器

d.疏水器

【答案】c

【解析】管道附件:在进行本部分清单项目计量时,计算规则均是按设计图示数量计算。其中,补偿器、软接头(软管)、塑料排水管消声器、各式阀门的计量单位均为“个”;减压器、疏水器、除污器(过滤器)、浮标液面计的计量单位均为“组”;水表的计量单位为“个”或“组”;法兰的计量单位为“副”或“片”;倒流防止器、浮漂水位标尺以“套”为计量单位;热量表的计量单位为“块”。参见教材p317。

【考点】给排水工程量计算

66、城市燃气供应系统中,目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有罗茨式鼓风机和( )。

a.离心式鼓风机

b.往复式压送机

c.螺杆式压送机

d.滑片式压送机

【答案】b

【解析】目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。参见教材p310。

【考点】燃气储配站

67、根据《通用安装工程工程量计算规范》(gb 50856—2013),燃气管道工程量计算时,管道室内外界划分为( )。

a.地上引入管以建筑物外墙皮1.5m为界

b.地下引入管以进户前阀门井为界

c.地上引入管以墙外三通为界

d.地下引入管以室内第一个阀门为界

【答案】cd

【解析】燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。参见教材p317。

【考点】管道工程量计算

68、通风工程中,当排除的风是潮湿空气时,风管制作材料宜采用( )。

a.钢板

b.玻璃钢版

c.铝板

d.聚氯乙烯板

【答案】bd

【解析】通风工程中,风管为空气的输送通道,当排除的风是潮湿空气时,风管制作材料宜采用玻璃钢或聚氯乙烯板制作。参见教材p324。

【考点】机械排风

69、对建筑高度低于100m的居民建筑,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯和合用前室,宜采用的排烟方式为( )。

a.自然排烟

b.机械排烟

c.加压排烟

d.抽吸排烟

【答案】a

【解析】除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。参见教材p328。

【考点】建筑防火防排烟系统

70、某种通风机剧透可逆转特性,在重量或功率相同的情况下,能提供较大的通风量和较高的风压,可用于铁路、公路隧道的通风换气。该风机为( )。

a.离心式通风机

b.普通轴流式通风机

c.贯流式通风机

d.射流式通风机

【答案】d

【解析】射流通风机与普通轴流通风机相比,在相同通风机重量或相同功率的情况下,能提供较大的通风量和较高的风压。一般认为通风量可增加30%~35%,风压增高约2倍。此种风机具有可逆转特性,反转后风机特性只降低5%。可用于铁路、公路隧道的通风换气。参见教材p332。

【考点】通风机

s("content_relate");