2025年消防泵房操作规程上墙 消防泵房操作规程及管理制度大全
文件格式:DOCX
时间:2023-04-29 00:00:00    小编:考公学习搭子

2025年消防泵房操作规程上墙 消防泵房操作规程及管理制度大全

小编:考公学习搭子

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

消防泵房操作规程上墙 消防泵房操作规程及管理制度篇一

消防泵房也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。下面我们来看看消防泵房操作规程,希望能够帮助到大家。

1、启泵程序:

(1)打开泵的进出口阀

(2)按泵的启动按钮起泵

(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常

(4)做好记录

2、停泵程序:

(1)按停泵按钮停泵

(2)关闭进出口阀

(3)做好记录;

3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。

5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

1、启泵程序:

(1)打开泵的'进出口阀

(2)按泵的启动按钮起泵

(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常

(4)做好记录

2、停泵程序:

(1)按停泵按钮停泵

(2)做好记录

(3)将控制箱手柄置于自动位置。

3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载

2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰

3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态

4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验

5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

s("content_relate");

【消防泵房操作规程】相关文章:

1.消防工程师经验分享:消防水泵房的12个关键设计2.科诊疗技术与常规:骨髓穿刺术操作规程3.消防行业:消防各种制度职责守则规程4.消防年检和消防维保之间的区别5.消防工程知识:消防电梯的设计要求6.消防安全技术综合能力 消防给水系统构成7.消防安全知识有哪些 消防安全知识资料8.什么是“微消防”及怎样做好家庭“微消防”

猜你喜欢 网友关注 本周热点 软件
musicolet
2025-08-21
BBC英语
2025-08-21
百度汉语词典
2025-08-21
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
复制