1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于( )mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

a.2.3

b.3.3

c.2.6

d.1.6

答案:d

解析:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

2.柔性短管长度宜( )mm,安装时松紧应适宜、无明显扭曲,且不宜作为找正,找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。

a.50一150

b.l50一300

c.250一350

d.350一450

答案:b

解析:柔性短管长度宜150一300mm,安装时松紧应适宜、无明显扭曲,且不宜作为找正,找平的异径连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。

3.防、排烟系统或输送温度高于( )度的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。

a.35

b.25

c.70

d.50

答案:c

解析:防、排烟系统或输送温度高于70r的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。

4.粗装修消防验收属于消防设施的'( ),也是建筑物待租、待售前的消防验收。

a.表面化验收

b.功能性验收

c.周期性验收

d.程序化验收

答案:b

解析:粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收,也是建筑物待租、待售前的消防验收。

5.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,应采用( )。

a.闸阀连接气卡式连接

b.卡式连接

c.螺纹连接

d.法兰连接

答案:c

解析:消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,应采用螺纹连接;大于100mm时,采用法兰或卡箍式连接。

6.阀门通常采用闸阀或( )。

a.管阀

b.箱阀

c.壁阀

d.蝶阀

答案:d

解析:阀门通常采用闸阀或蝶阀。

7.安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在( )灭以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。

a.-50

b.-30

c.-20

d.-10

答案:c

解析:安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在一20t以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。

8.( )包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。

a.干粉灭火系统管道

b.立式灭火系统管道

c.贮存式灭火系统管道

c.喷嘴式灭火系统管道

答案:a

解析:干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。 采集者退散

9.二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设( )装置。

a.制冷接地

b.排风接地

c.防静电接地

d.防火接地

答案:c

解析:二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。

10.( )的安装间距不应超过10m。

a.火力探测器

b.感温探测器

c.受冷探测器

d.感烟探测器

答案:b

解析:感温探测器的安装间距不应超过10m。