公司例会的会议纪要篇一"1、35kv集电线路的架空避雷线要进站。站内悬挂点的支架制作安装由监理王广珍安排落实:数量3个,高度2米,采用110母线架构样式,用普通60×60角钢,刷油漆三道,刷银粉油漆两道,分别安装在35kv架构的(从固定端向扩建端的1.3.5)支柱上,中间一个支柱,应加工成2个悬挂点。

2、避雷线进站后,用gj-35穿管引下后与主接地母线焊接。c回路避雷线悬挂在支柱1上方的支架上,b回路避雷线悬挂在3支柱上方支架上,a回路避雷线进站分两条,分别悬挂在3和5支柱上方的支架上。由监理柳安排落实。

3、315kva-35kv电压等级的站用变,在变压器高压侧上方安装一组跌落式熔断器。跌落实熔断器采用箱变上方的型号,熔丝按315kva容量选择。此项工作,由蒙能监理安排落实;

4、315kva-10kv电压等级变压器,10kv电缆的安装,应制作电缆终端盒,杆上终端盒的上方安装一组跌落式熔断器,熔丝按照315kva容量选择。此项工作,由监理王广珍安排落实。(可现场观察定安装方案)。

5、升压站内和35kv集电线路安装过程中发现的问题和缺陷,监理要及时安排督促消除。

6、业主方运行人员,要尽快把升压站内各设备名称和回路编号牌子安装好,给施工、送电和编写文件创造好条件。并安排好二期工程所需要的各种标志牌的加工制作。

7、业主方运行人员,尽快准备好315kva-10kv电压等级站用变压器和400v配电柜及所属设备的操作规程,以及110变电站各直流盘柜等回路停、送电操作顺序。 并且要做好各直流回路熔断器的配合选定。

8、业主方运行人员,应尽快准备好110变电站内各设备的保护、控制、信号、测量等全部二次回路正确性验证操作票,备用。

9、二期35kv集电线路的设备和110变电站内的设备安装需求,蒙能监理于10月7号前报计划到管理公司,便于安排设备进场顺序;

10、蒙能监理根据工期要求情况,尽快组织月亮山二期工程电气图纸的会审工作。

公司例会的会议纪要篇二"本次周例会听取了脚手架各工地现场管理员对近期工作情况汇报及近期的工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署,对目前公司的制度进行了相应的修订。现将会议纪要如下: