2025年层流手术室管理制度 手术室管理制度的目的(3篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-03-10 00:00:00    小编:趴在桌子上属羊

2025年层流手术室管理制度 手术室管理制度的目的(3篇)

小编:趴在桌子上属羊

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

层流手术室管理制度手术室管理制度的目的篇一

1、配有专职人员负责净化设备的管理,日常维护和清洁保养。

3、净化空调系统应当在手术前30min开启,手术结束后30min关闭。

4、每周对新风机组设备进行清洁,每两周对净化机组设备进行清洁,并记录。

5、洁净区内的送风口应定期清洁,回风口格栅应每天擦拭一次,过滤网每周清洁1-2次,风道应1-2年清洁一次;清洁后要有记录。

6、空调内部加湿器、表冷器下的水盘和水塔、挡水板、凝结水的排水点应当定时进行检查、清洁与消毒。

7、对各级过滤器按照要求定期更换(一般建议初中高效过滤器更换的周期为:初效三个月清洗、六个月更换,中效六个月更换,高效为一年更换),初效过滤器金属网定期拆下清洗;中效过滤器定期检查有无破损或堵塞;中、高效过滤器由净化机组检测,提示过滤网脏时必须进行更换,或已使用二年以上时必须予以更换。

8、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求。静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。

9、洁净手术室投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术室基础材料存档。

10、通过净化自控系统对机组进行监控,每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查,发现问题及时解决。

11、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录,每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录。

手术室空气沉降菌浓度(静态)标准

1、进入手术室的人员应当严格按规定更换手术室专用的工作衣、鞋、帽和口罩,并保持清洁,外出时穿外出衣,更换鞋或者鞋套。

2、手术人员刷手后,只能触及无菌物品和无菌区域,穿好无菌手术衣的人员限制在无菌区域内活动。

3、手术中不能在手术者背后传递器械、用物,坠落在手述床边缘以下或者手术器械台平面以下的器械、物品要重新灭菌后方可使用。

4、手术间的门在手术过程中应当关闭,尽量减少人员的出入。

5、脱下的手术衣、手套、帽子、口罩等物品放入指定位置。

6、有预防患者在手术中发生低体温的措施

净化机房注意事项

1、净化机房内无关人员不得入内,机房内应设置专人值班,并做好值班记录。

2、净化机房内保持清洁,无粉尘。

3、在常规养护中,切记把系统电源切断,以免发生意外事故。

4、工作人员做好日常维护记录。

5、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中管壁产生冷凝水漏湿净化机房,以免造成不必要的损失。

6、净化机组运行过程中不得关闭风阀,以保障净化系统正常运行。

7、净化系统运行过程中,不得开启净化机组的检修门,以免高速运行的风机误伤你。

8、不得将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏净化机组。

9、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源线头来开关净化机组。

10、不可用水直接清洗净化机组,否则易造成触电或其它事故。

11、请不要频繁开关机,净化机组可能因频繁开关机受损。

end

—12、13、

层流手术室管理制度手术室管理制度的目的篇二

百级层流手术室清洁度的保持需要注意以下三个要点,正确操作才能更好地降低手术室内的空气污染度,以达到洁净的目的。

百级层流手术室净化要点一:严格净化

各手术室空气净化手术室系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌;另外,层流手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作和过去一样,不能有丝毫放松,还对室内的清洁工作有特殊的要求,室内墙角全部为弧形结构设计,找不到任何一个90°的墙角,使细菌无处藏身,避免了清除不尽的死角,层流手术室并且室内无须使用物理或化学方法进行消毒,这样既节省劳动又防止外来污染的进入。

百级层流手术室净化要点二:正压通气

层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。目前,层流手术室分为垂直层流式和水平层流式两种净化工程设备。垂直层流式(supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好。广州现代医院正是采用的这种垂直的层流式,在手术室内的顶部还设置了一个吊塔式的负压吸引系统,将医生在手术时呼出的空气吸出塔外,层流手术室进一步保证手术室的洁净和无菌,降低手术的感染率。

百级层流手术室净化要点三:单通道流向

医院在层流手术室与消毒柜之间制作了一堵墙,并设立进、出单通道,需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜,消毒后经过“输入”通道转移到手术室,这样避免了消毒物品在转移的过程中二次污染。

以上由人和净化提供

层流手术室管理制度手术室管理制度的目的篇三

1、布局合理,符合功能流程和洁污分开的要求;分污染区、清洁区、无菌区,拖布及一切卫生用品要分开使用,并有明显标志。

2、天花板、墙壁、地面无裂隙,表面光滑,有良好的排水系统,便于清洗和消毒。

3、手术室内应设无菌手术间、一般手术间、隔离手术间;隔离手术间应靠近手术室入口处。每一手术间限置一张手术台。传染病患者及感染性患者的手术应当在隔离手术间进行。

4、进入手术室人员须换手术室专用鞋、帽、口罩、工作服,要求自己的衣服、头发与口鼻不能外露,手术人员工作鞋一人一用一消毒、清洗。手术结束后,医务人员脱下手术衣、手套等物品放入手术间指定位置,洗手后方可离开手术室。

5、手术器具及物品必须一用一灭菌,能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌。手术室所用物品、器械、敷料在开包前应再次检查有效期,符合无菌要求方能使用,术中均遵守无菌操作规程。各种无菌溶液,应注明开启日期、时间,棉花、棉签、纱布、酒精、络合碘尽可能使用小包装。

6、手术用器具、物品的清洁和消毒灭菌由消毒供应室集中消毒供应。医务人员必须严格遵守消毒灭菌制度和无菌技术操作规程。

7、麻醉用器具应定期清洁、消毒,接触病人的用品应一用一消毒;严格遵守一次性医疗用品的管理规定。

8、严格执行手卫生制度,洗手刷应一用一灭菌。

9、无菌手术和有菌手术分别安排,以免交叉感染。若条件不具备时,应先做无菌手术,后做有菌手术。一类手术不得接在二类手术后进行。隔离病人手术通知单上应注明感染情况,严格隔离管理。术后器械及物品双消毒,标本按隔离要求处理,手术间严格终末消毒。

10、严格限制手术室内人员数量。手术时门窗关闭,尽量减少人员出入和在室内走动。

11、严格执行卫生、消毒制度,必须湿式清洁,每周固定卫生日。

12、接送病人的平车定期消毒,车轮应每次清洁,车上物品保持清洁。接送隔离病人的平车应专车专用,用后严格消毒。

13、手术废弃物品应按医疗废物分类收集于不同包装袋(盒)内,有专人收集并运送到指定地点,并做好交接登记手续。

14、建立健全日常清洁、消毒制度,并定期进行消毒灭菌效果及环境卫生学监测。