最新桩基工程工作总结 桩基施工技术总结
文件夹
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总结了。优秀的总结都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的总结书优秀范文,希望大家可以喜欢。
深圳市龙岗区平湖山厦高新科技产业园由深圳市山厦股份合作公司投资兴建,深圳市南华岩土工程有限公司进行地质勘察,湘潭市规划建筑设计院设计,深圳科宇工程顾问有限公司进行施工阶段和保修阶段的监理,重庆黄金建设(集团)有限公司进行总包施工,分包单位为深圳市金荣茂建筑工程有限公司。深圳市龙岗区工程质量监督检验站进行质量监督,深圳市龙岗区工程安全监督站进行安全生产和文明施工监督,深圳市龙岗区工程质量监督检验站检测中心进行基桩检测。
项目地点:位于龙岗区平湖街道山厦社区世界大道东面,大望工业区南面。
项目性质:经营性工业厂房。
项目规模:工程总投资约1.3亿元人民币,占地面积17150.64m2建筑面积62576m2.设计厂房一栋,地下室一层,地面裙楼三层,塔楼二座分别为8层和16层。
因桩基工程施工专业性较强,由总承包单位分包给深圳市金荣茂建筑工程有限公司,该公司资质等级符合规定,属合法分包。分包形式为包工不包料。
本工程基础设计为钻孔灌注桩。桩端以中风化泥质粉砂岩作为持力层,持力层埋深约-14.000~20.000(相对标高)。桩端进入持力层深度不小于1米,最小有效桩长不小于9米。桩直径为:800、1200、1400、1800、20xx等5种。桩抗压承载力特征值4200kn~18000kn不等(抗压桩),桩身混凝土为c35,抗渗等级不低于p8,水灰比不大于0.45.抗渗砼,保护层厚度为70mm,水泥用量不低于360kg/m3,砼塌落度为180~220mm。桩基设计等级为乙级。合计共196根桩。造价约1000万元。
1、首先,认真研读设计图纸。掌握图纸设计中的重点和难点。编制钻孔灌注桩施工《监理细则》,指导桩基施工阶段监理工作的全过程,重点关注和解决施工中的难点。努力实现预定的'“质量目标”、“进度控制”、“投资控制”和“现场安全生产与文明施工控制”,通过事先、事中、事后控制的手段,以上几点均达到了预控目标。
2、谨慎地筛选钻孔灌注桩的分包单位,由业主、监理和总包单位进行了认真的分析,确定深圳市金荣茂建筑工程有限公司为分包单位。
3、认真审查施工单位编制的桩基施工细则。对施工过程中机车行走路线;人员组织;机械配套提出有益的建议。被施工单位采纳。
4、开工前召开交底会议,提示施工时应注意事项及警示机械易发安全事故。
5、组织试桩会议,确定施工程序验收标准。
6、严格执行材料及机械进场和使用报审制度。进场后首先检查外表的完好是否有破损,证照是否齐全,检测合格后方可使用。
7、要求施工单位订立机械操作规程,各班组人员岗位责任制,严格按照规程施工。并制定奖罚制度。
8、监理旁站工作:
钻孔灌注桩于5月30日组织试桩开始,于7月21日施工完毕;完成图纸设计196根桩;补桩1根。共197根。完成砼浇灌5000立方。
每天施工的时间段为上午6:30~12:00,下午2:00~6:00,晚间6:30~10:00。监理人员均进行全过程旁站。
施工期间正值雨水季节,工期日历天数为53天,其中晴天25天;小到大雨甚至暴雨天气占28天。经历了2个热带风暴。给施工带来难度和影响工期。在机械成孔钻进旁站监理工作中,发现施工编号为50号桩、25号桩等,在钻进中有塌方,根据岩土的结构及时对成孔灌水或泥浆,有效地阻止塌方的扩散。顺利完成钻孔。
旁站的重点工作为:桩端对位偏差、桩身垂直度、终孔岩样鉴定、入岩深度的测量、桩长及桩直径、钻孔时间及天气等,遇到异常现象及时处理,并做好旁站记录。(附旁站记录成果表)
9、基桩施工过程中,对于进度和质量控制除周监理例会提出和解决之外,召开2次专题会和1次碰头会,问题得到及时解决。
10、施工中没发生任何安全事故,做到了施工不扰民。
1、质量保证资料基本完整.
2、砼标准养护试块送检205组.合格率100%,最低37.5mpa,最高56.7mpa.分别达到设计强度的107%和162%。满足设计要求。
3、桩位偏移最大值符合《建筑桩基技术规范》的要求;
4、单桩承载力特征值,经检测满足设计要求;
建设单位:联勤部司令部直属工作处设计单位:军区建筑设计院
故延迟至5月3号5月13号。
20xx.02.27进场至桩基试验的全过
1、准备工作;在熟悉设计图纸的前提下监理对本工程挖孔
灌注桩编制了监理实施细则,细则明确了对本工程挖孔灌注桩的质量要求和检查验收要求,并对施工人员进行现场交底。
2、过程质量控制;
(1)、测量放线;由于监理进场时工程已经开工平面轴线和
水准标高业主已明确,所以监理对桩位的平面控制采取抽样检查,水准标高现场复测。
(2)孔径垂直度检查;会同施工单位技术管理人员持续现场检查
(3)中风化层岩性判断;会同设计、地堪等部门对每一个井的土质进行签别。
(4)成孔检查;监理会同甲方及施工单位技术人员对成孔的.中心、垂直度、扩大头、还有孔底的清理进行检查。
(5)钢筋;对同一批进场的钢筋进行抽检,根据规范要求每个品种取样一组还有焊接接头同时送检。并控制钢筋笼直径、钢筋笼长度和每个钢筋笼的沉放标高。
(6)混凝土浇筑、旁站施并现场抽取混凝土做试块。五、质量检验、
在桩基工程施工的整个过程中监理都在现场实施规范的现场监督并协助施工单位对工程质量严格控制。
桩基资料完整,手续完备。
综上所述,该桩基工程符合设计要求,监理质量评估为合格,请主管部门验收。
南京东科建设咨询有限公司
在县质监站、设计院、建设单位等领导对广德仁易竹制品有限公司新建厂区工程的指导和关心下,在土建施工单位的精心施工下,预应力管桩基础工工程顺利施工完成,并组织通过验收。
针对整个管桩基础施工状况和验收情况,我项目部进行了认真总结,如实汇报如下。
广德仁易竹制品有限公司新建厂区工程位于广德经济开发区前进路与建设路交叉口,本工程基础采用预应力管桩作为桩基,共施工了535根。管桩桩径为500mm,极限荷载力标准值分别为700kn、520kn,设计桩长为6~11m;采用桩长和贯入度双重控制标准,本工程桩基子分部自07年8月7日开始施工以来,到10月19日施工完成,实际花用工期74天,比预期的形象进度滞后44天,主要原因:一是本工程基础土质分布不均匀;二是施工单位资金不充足。两种原因造成成品预制管桩采购困难而延误工期。
我公司浙江明康工程咨询有限公司受业主委托,承担广德仁易竹制品有限公司新建厂区工程的施工阶段监理工作,我方深知本工程的重要性和工期紧迫性,我公司将其列为07年广德地区的头号工程,在组织上、管理上、人员的配备上都作了精心的安排,严格按照“三控、三管、一协调”开展监理业务,确保工程监理工作的顺利进行。
1、进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作,在熟悉图纸、有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上,及时编制《广德仁易竹制品有限公司新建厂区预应力管桩监理细则》和《旁站监理细则》,同时对施工单位的施工组织设计进行了认真审查,并主动协调准备桩基施工用表格、文件等,对机械设备是否满足工程施工需要进行仔细核查,保证了工程的正常施工。
2、原材料的控制:对进场的预应力管桩使用的钢筋、砼和先张法预应力程序进行了厂家考察,认真审核相关资料查看其是否齐全、投标书是否存在漏项情况等;并按规范要求对进场管桩的外观质量进行了核实,不合格管桩禁止本使用上,严把进场材料质量关。
3、施工过程控制:我监理部对管桩的施工工艺进行全过程控制,对管桩桩位进行了轴线和桩位复核,对打过程中送桩长度及贯入度的情况进行了复核。针对现场实地情况,对送桩困难的部位及时与设计和勘察单位进行了沟通,各道手续完备,并自身做了桩管的'各项台帐,待监理专职人员签认同意后才允许开打。
对先张法预应力管桩,为了确保打入前的桩锤、桩帽和桩身在同一中心线上;桩管插入时的垂直度偏差不得超过0、5%,在沉桩的过程中,在距桩机不受影响范围内成90°方向设置经纬仪各一台校准控制垂直度。
在桩基础施工过程各类控制管理中,共召开监理例会8次,形成监理会议纪要8份;向施工单位发出各类通知、指令共3份。
本工程预应力管桩长度分四个灌注桩施工合同价分别为i标段987、09万元,ii标段845、08万元,iii标段999、97万元;由于设计变更、桩数调整,三个标段决算分别报价为i标段1154、87万元,ii标段854、47万元,iii标段1317、77万元。先张法预应力管桩约55万元。
材料使用情况如下表:
略
本工程预应力管桩共535根,静载检测桩数4根,编号分别为b7、a270、a228、a93、a104、b58、c67、c139、b262、b576、a167、a74、b36;高应变测试桩数36根,编号分别为a82、a11、a175、a243、a205、a116、a259、a250、a244、a254、b454、b361、b141、b651、b536、b98、b9、b174、c178、c185、c99、b24、c133、c16、c53、b115、b176、b14、b730、a66、a167、b262、b36、b28、b576、a74、b124;根据要求,本工程每桩均做小应变测试。
根据南京市东南建筑工程研究所提供的静载试验报告,桩径700mm的桩加载到6000kn,桩径800mm的桩加载到8000kn,桩径1000mm的桩加载到10000kn,累计沉降最大值为36、87mm、最小值为8、08mm,残余沉降最大值为30、31mm、最小值为0、93mm,单桩极限承载力标准值均满足设计要求,沉降值在规范允许的范围内;高应变动力检测报告分析,除a66、a167、b576分别在8、2米、4、5米、4、0米轻微缩径、a259、a250、a243分别在17米、7、5米、7、6米处缩径、b98桩头部缺陷、b24在2米左右缺陷外,其它各桩桩身完整,承载力达到设计要求;小应变测试的1352根中a类桩1192根、b类桩160根,没有c类桩。
基坑开挖后,土建施工单位对桩头进行了修平处理,我监理部会同土建施工单位及看台部分三家桩基施工单位的测量专业人员进行了桩位偏差复测,所有1352根桩中,i标段有18根桩超过了规范允许偏差,最大值30、7cm,ii标段有8根桩超过了规范允许偏差,最大值26、6cm,iii标段有4根桩超过了规范允许偏差,最大值21、9cm。基桩偏位在规范允许范围内的,设计意见不作处理;对于基桩偏位超过规范要求的,江苏省建筑设计研究院有关人员已给出书面处理意见,我监理部已经督促土建施工单位按设计要求对其进行了处理。
1、基础土方有超挖现象,用作垫层的砼块、石块直径较大,且铺设后缝隙未经处理即填铺碎石垫层。
2、凿桩标高未严格控制,部分超凿至设计标高以下,部分桩头锚固钢筋在凿桩过程中折断。
3、凿桩时,部分未凿至新鲜砼面,有夹渣、砼松动、浮浆等现象。
4、素砼垫层施工厚度、平整度局部不符合要求,拆模后侧面有蜂窝、麻面现象。
5、修土与垫层施工过程中未及时排水。
针对以上发现的问题,我监理部及时以书面通知形式要求施工方立即整改,经过返工、修补均达到规范和设计要求。对于桩头超凿部分,也已按照设计部门批准的方案督促施工方认真全面地进行了处理。由于垫层施工适逢春节前,工人急于回家的心情较重,监理人员加强了旁站监督,严格按照施工方案进行检查,有效地保证了工程质量。
桩基础验收前,我监理部对钻孔灌注桩三家施工单位报送的桩基竣工资料按照有关标准逐项核对、认真检查,及时督促其查漏补缺,大量的竣工资料已经完成,后续资料补充完毕即可办理移交手续。
综合现场检查情况、桩基资料审查情况、基桩检测报告分析等,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(gb50202-20xx)和其他有关规定的要求,同意主体育场看台部分桩基子分部验收合格。
最新桩基工程工作总结 桩基施工技术总结(三篇)