最新雷电暴雨应急预案演练方案(4篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-03-19 00:00:00    小编:向上遴选

最新雷电暴雨应急预案演练方案(4篇)

小编:向上遴选

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

雷暴雨天气应急预案篇一

1、领导小组

选厂防暴雨灾工作在上级防暴雨减灾领导小组的领导下组织实施。选厂防暴雨减灾领导小组由厂长为组长,副厂长和各工段长为小组成员,选厂调度为指挥部。

2、主要职责

(1)加强领导、健全组织、强化工作职责,加强对破坏性暴雨及防暴雨减灾工作的熟悉和了解,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实。

(2)充分利用各种渠道进行地震灾害知识的宣传教育,组织、指导全长防震抗震知识的普及与教育,广泛开展地震灾害中的自救和互救训练,不断提高广大员工的防震抗震的意识和基本技能。

(3)认真搞好各项物质保障,严格按预案要求积极筹备,落实饮食饮水、防冻防雨、抢险设备等物质,强化管理,使之始终保持良好战备状态。

(4)破坏性暴雨发生后,采取一切必要手段,组织各方面力量全面进行减灾工作,把灾害造成的损失降到最低点。

(5)调度一切积极因素,迅速恢复生产秩序,全面保障生产和员工生活的稳定。

1、接到上级暴雨、临雨预(警)报后,领导小组立即进入临战状态,依法发布有关消息和警报,全面负责各项抗震工作。各有关组织随时准备执行防雨减灾任务。

2、组织有关人员对所属建筑进行全面检查,封堵、关闭危险场所,停止各项大型活动。

3、加强对易燃易爆物品、有毒有害化学品的管理,加强对大型锅炉、供电输电机房机库重要设备,场所的防护,保证抗震减灾顺利进行。

4、加大广大员工宣传教育,做好员工思想稳定工作。

5、加强各类值班值勤,保持通信畅通,及时掌握基层情况,全力维护选厂产和生活秩序。

6、按预案落实各项物质准备。

2、领导小组在上级统一组织指挥下,迅速组织选厂抢险救灾

(1)迅速发出紧急警报(连续的急促铃声和呼喊声),组织仍滞留在各种建筑物内的所有人员撤离:各工段员工在段长副段长的组织进入避雨地方。

(2)迅速关闭、切断书店(应急照明系统除外),防止暴雨过后滋生其他灾害。

(3)迅速开展与抢救人员为主要内容的现场救护工作,及时将受伤人元转移并送至附件救护站抢救。

(4)加强对重要设施、重要物品的保护。

3、积极做好广大员工的思想宣传教育工作,消除恐慌心理,稳定人心,迅速恢复正常秩序,全力维护社会安全稳定。

4、迅速了解和掌握选厂受灾情况,及时汇总上报公司办公室。

1.进入暴雨紧急状态后,选厂指挥部将通过各种方式发布各种命令、指示、防震减灾领导小组将通过电话、口授等形式传达各种命令、指示。

2.在抗震减灾应急行动中,要密切配合,服从指挥,确保政令畅通和各项工作落实。

为了更好地贯彻预防为主,安全第一的防汛方针,确保师生生命安全,强化生命第一的意识,做到早部署,早防范,切实做好汛期安全工作,结合我园实际,特制定本预案。

一、成立幼儿园防汛抢险领导小组及职责:

总指挥:(查看水情,组织全园教职工,按各自的职责进行疏导幼儿)

广播组:(拨打报警电话,向上级及时通报险情)

疏散引导:(帮助各班班主任把幼儿带到安全部位,让各班班主任清点人数并上报)

警戒救护组:(负责联络工作并组织受伤人员救治工作)

各班负责人:班主任及带班教师分组分别负责幼儿前后迅速撤离。

二、幼儿园防洪防汛工作预案:

1、加强对全园师生防汛知识的宣传教育,通过橱窗、传单等多种形式,把防汛知识传达给每位师生,提高全园师生的防范灾害能力。

2、加强检查和防范工作,经常保持校园交通、排水设施畅通,对校园内容易受淹的地方逐点检查,确保地下水道疏通。对幼儿园园舍墙体、屋面、门窗、电器等定期安全检查,对检查中发现的问题和隐患及时整改。坚决封闭幼儿园危房,防止安全事故发生。

3、密切注意幼儿园园舍安全,定期进行安全检查,发现安全隐患,立即将师生迁移。

4、遇洪水侵袭园舍,立即启动防洪预案,疏散人员和财产,确保师生安全。

5、暴雨洪水过后,及时对园舍进行清扫和消毒处理,预防传染病的发生和蔓延。

6、汛期坚持领导值班和报告制度,幼儿园负责人的手机和值班电话全天开机,确保通信畅通。有异常情况及时向上级汇报。一旦发生险情和意外情况,采取果断措施及时处理,防止重大安全事故发生。

7、幼儿园要组织抢先小组待命,对容易受侵蚀的设备、图书等做好转移准备。发现异常,马上整改,坚决把隐患消除在萌芽状态。

8、切实加强预防管理,严防幼儿园重大灾情发生。若因人力不可抗拒发生事故,负责人和现场人员及时采取有效的自救措施,同时报告上级有关部门,把损失降低到最低程度。

三、疏散时注意事项:

1、根据现场的实情,优先选择最佳疏散线路。

2、全园教职工迅速到位,通过广播对被困人员的情绪做好组织和引导疏散工作,维护好疏散秩序,防止拥挤踏伤。

3、要清点人数,对救出的人员进行清点,看是否全部救出。

4、水灾严重的情况下要组织幼儿按原有疏散路线向高的地方转移,集中等候救援。

5、幼儿年龄小自理能力差,加强教师思想道德观念,认真负责,加强自身的安全措施和应急能力。在需要时要有于献身的精神。

雷暴雨天气应急预案篇二

为了确保营运车辆的`安全,保障社会及人民生命财产,根据各个行业情况的特点,按照各级主管部门的要求及安全生产的文件,特定高温、雷暴雨天气安全营运的应急预案。

二、切勿疲劳驾驶,保持充足睡眠和良好心态;

三、防止爆胎;

四、选择茶色太阳镜;

五、必须注意避免紧急制动或制动过猛;

六、慎过积水区;

八、对供电线路和关键部位进行红外和紫外测温,防止线路过载过流;

十、最好在路中行驶,选择路基高而坚实路面行驶,防止电器部件受潮。

雷暴雨天气应急预案篇三

为了确保营运车辆的安全,保障社会及人民生命财产,根据各个行业情况的特点,按照各级主管部门的要求及安全生产的文件,特定高温、雷暴雨天气安全营运的应急预案。

二、切勿疲劳驾驶,保持充足睡眠和良好心态;

三、防止爆胎;

四、选择茶色太阳镜;

五、必须注意避免紧急制动或制动过猛;

六、慎过积水区;

八、对供电线路和关键部位进行红外和紫外测温,防止线路过载过流;

十、最好在路中行驶,选择路基高而坚实路面行驶,防止电器部件受潮。

雷暴雨天气应急预案篇四

为防止雨季雷电、暴雨对矿井设施及人员安全带来伤害,切实加强煤矿防雷电、暴雨自然灾害工作,建立高效有序的救灾组织机构,提高防灾工作的整体水平,切实做到有备无患,迅速、高效的做好我矿防灾工作,特制定防雷电、暴雨自然灾害应急预案。

本预案适用于徐州李堂矿业有限公司矿区范围内防雷电、暴雨应急工作。

1、应急组织体系

成立防雷电、防暴雨灾害领导小组,负责本矿区域内防雷电、防暴雨灾害领导工作,监督检查防雷电、防暴雨工作情况。负责突发雷电、暴雨灾害的救援,小组成员必须迅速赶到相关岗位指挥并处理问题。要求小组成员必须对现场工作环境熟悉,具备及时处理突发问题的能力。

组长:

副组长:

成员:

2、具体职责

(2)负责雷电、暴雨灾害的应急保障和应对工作;

(3)负责防雷电、防暴雨安全联合检查、质量监督、验收工作;

(4)负责雷电、暴雨灾害的处理、救援和事故善后处理工作;

(5)负责防雷电、暴雨灾害事故处理队伍的建设、管理工作;

(6)负责组织调配人员及物资;

(7)如遇有严重灾情时,采取应对措施,并及时向上级有关部门报告。

凡遇雷电、暴雨期间,根据雷雨的实际情况,由应急预案组组长决定发布我矿防雷电、暴雨应急预案启动和截止时间,并组织实施。相关人员随时待命,确保我矿职工生命和财产安全。

1、根据公司建筑物和有关设施的具体情况,对现有防雷装置状况与屋顶金属物的连接情况、引下线是否有断裂或锈蚀、接地装置附近土壤是否有沉降现象、排水管线是否堵塞等进行检查。对所有泄洪管道进行清理,保证畅通。

2、每年对所有防雷产品和设施进行年检。做好防雷装置的日常维护工作,并指定专人负责。

3、雷雨天时厂区各员工,严禁在高压线附近行走,以防高压放电伤人。

4、如发生雷击致使高压线路断线接地时,要和丰县供电局联系停电,并尽快疏散人员,不要靠近断线点30米内,应有秩序、有组织的撤离员工。

5、发生水灾害时,值班人员应及时汇报预案小组,由预案小组成员统一指挥,各司其责。

6、在地面变电所电缆沟内安装潜水泵,在出现严重积水时及时将水源排至主排水沟内。

7、机电部值班人员要在雨天期间巡视厂区,重点是变电所及配电站。

8、雷雨天必须在变电所安排值班人员值班,确保供电正常。

9、雨季三防物资必须符合要求。主要检查水泵、排水管、开关、电缆、铁掀、编织袋、雨衣、雨靴、帆布、矿灯、安全帽等材料落实,并挂专项牌管理。

10、必须在雷雨季节到来之前,对两回路供电线路的隐患进行处理:

(2)更换不完好的瓷瓶、拉线等;

(3)所有避雷器必须使用经试验合格的避雷器。

11、对各建筑物的避雷针、避雷线、接地网进行检查,对不符合要求的采取措施进行整改。

12、所有接地电阻大于2欧姆的,都必须采取加盐或其它措施使电阻降到2欧姆以下。

13、雷电、暴雨频发期间,由预案小组值班人员根据天气情况,负责主、副井绞车的开、停。

14、在雷雨期间,应急预案工作领导小组应安排一次检查工作,对存在的问题落实责任人限期整改。

(一)设施维护

1、引自李堂煤矿地面变电所35kv两回路矿井电源(首李ⅰ线、顺李ⅰ线),要确保一回路运行时,另外一回路必须热备用。

2、做好对35kv变电所设备维修保养,确保设备台台完好。

3、每月对35kv外线路进行一次巡线,确保首羡变电所、顺河变电所至李堂煤矿35kv变电所供电线路正常供电。

4、加强同上级变电所及丰县供电局调度室联系。

5、值班人员严格执行供用电技术操作规程及变电所各种规章制度。

6、严格按照国家标准,按规定对设备性能进行检测。

7、定期对继电保护进行整定、校验,确保保护灵敏可靠。

8、设备发现异常或缺陷要及时排查处理,不留隐患。

(二)线路正常运行方式

李堂煤矿地面工业场地建有地面变电所,其中两回路电源(首李ⅰ线)一路引自首羡110kv变电所、另一路引自顺河110kv变电所(顺李i线),线路采用架空方式,导线采用lgj—185,线路长度分别为3.8km、13.2km。

(三)有源线路和事故应急

有源线路:李堂煤矿首李ⅰ线电源、李堂煤矿顺李i线电源。

事故应急:若发生一回路电源停电故障,应迅速切除故障线路,倒闸启用另一回路有源线路。

(四)变电所事故停电

若出现李堂煤矿首李i线(或顺李i线)电源断电后暂不能恢复供电,需及时倒闸致李堂煤矿顺李i线(或首李i线)有源线路供电。

35kv李堂煤矿顺李i线(或首李i线)电源停电时,值班人员应先判断出事故原因,迅速处理并将情况汇报矿调度室和上级领导。事故线路若为矿内供电网络,应先将事故网络切除,再恢复供电;若为上级变电所停电或线路故障,应立即启用另一回路供电。

顺李i线事故停电操作:

1、断开35204、35203、10206开关,确认断开;

2、检查35104进线开关电源是否带电,确认带电;

3、确认35104进线开关手车在工作位置;

4、合35104开关,确认合好;

5、检查35104开关电源及其它指示是否正常,确认正常;

6、确认35103开关在工作位置;合35103开关,确认合好;

7、检查1#5000kva变压器工作是否正常,确认正常;

8、检查10kv 10105进线柜及原使用的10kv馈线柜是否在合闸状态,确认在正常工作状态。

首李i线事故停电操作:

1、断开35104、35103、10105开关,确认断开;

2、检查35204进线开关电源是否带电,确认带电;

3、确认35204进线开关手车在工作位置;

4、合35204开关,确认合好;

5、检查35204开关电源及其它指示是否正常,确认正常;

6、确认35203开关在工作位置;合35203开关,确认合好;

7、检查2#5000kva变压器工作是否正常,确认正常;

8、检查10kv 10206进线柜及原使用的10kv馈线柜是否在合闸状态,确认在正常工作状态。

事故停电倒闸操作后:

恢复各供电地点的供电,直到设备安全正常运行后在同上级变电所及丰县供电局调度室联系,确认正常后再将李堂煤矿首李i线(或顺李i线)及主变压器投入热备用状态。

1、若出现主井绞车房 i线(或ii线)电源断电后暂不能恢复供电,需及时倒闸致主井绞车房ⅱ线(或i线)有源线路供电。

主井绞车房ⅰ线(或ii线)电源停电时,值班人员应在极短时间内判断出是事故还是其他原因停电,迅速处理并将情况汇报矿调度室和上级领导,值班人员和电气维修人员若判断为事故跳闸要先切断事故点设备或线路,并立即启用另一回路供电。

具体操作步骤如下:

主井绞车房i线事故停电操作:

(1)确认10109主井i线电源在断开位置。

(2)确认10209主井ii线手车在合闸位置。

(3)将10209主井ii线合闸。

(4)恢复主井ii线正常供电。

(5)检查主井i线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

主井绞车房ii线事故停电操作:

(1)确认10209主井ii线电源在断开位置。

(2)确认10109主井i线手车在合闸位置。

(3)将10109主井i线合闸。

(4)恢复主井i线正常供电。

(5)检查主井ii线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

2、两趟线路全部停电时或电控柜发生故障时应采取的措施

(1)立即将主井绞车全部开关打到停止位置。

(2)及时向上级汇报事故发生情况。

(3)立即组织强有力人员对供电线路或低压电控柜进行抢修,尽快恢复运行。

(4)准备好备用电源,待修好时恢复主井提升。

1、若出现副井绞车房 i线(或ii线)电源断电后暂不能恢复供电,需及时倒致副井绞车房ⅱ线(或i线)有源线路供电。

副井绞车房ⅰ线(或ii线)电源停电时,值班人员应在极短时间内判断出是事故还是其他原因停电,迅速处理并将情况汇报矿调度中心和上级领导,值班人员和电气维修人员若判断为事故跳闸要先切断事故点设备或线路,并立即启用另一回路供电。

副井绞车房i线事故停电操作:

(1)确认10108副井i线电源在断开位置。

(2)确认10208副井ii线手车在合闸位置。

(3)将10208副井ii线合闸。

(4)恢复副井ii线正常供电。

(5)检查副井i线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

副井绞车房ii线事故停电操作:

(1)确认10208副井ii线电源在断开位置。

(2)确认10108副井i线手车在合闸位置。

(3)将10108副井i线合闸。

(4)恢复副井i线正常供电。

(5)检查副井ii线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

2、两趟线路全部停电时或电控柜发生故障时应采取的`措施

(1)立即将副井绞车全部开关打到停止位置。

(2)及时向上级汇报事故发生情况。

(3)立即组织强有力人员对供电线路或低压电控柜进行抢修,尽快恢复运行。

(4)准备好备用电源,待修好时恢复副井提升。

1、若出现压风机房箱变 i线(或ii线)电源断电后暂不能恢复供电,需及时倒闸致压风机房箱变ⅱ线(或i线)有源线路供电。

压风机房箱变ⅰ线(或ii线)电源停电时,值班人员应在极短时间内判断出是事故还是其它原因停电,迅速处理并将情况汇报矿调度室和上级领导,值班人员和电气维修人员若判断为事故跳闸要先切断事故点设备或线路,并立即启用另一回路供电。

具体操作步骤如下:

压风机房箱变i线事故停电操作:

(1)确认10102压风机房箱变 i线电源在断开位置。

(2)确认10205压风机房箱变 ii线手车在合闸位置。

(3)将10205压风机房箱变 ii线合闸。

(4)恢复压风机房箱变 ii线正常供电。

(5)检查压风机房箱变 i线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

压风机房箱变ii线事故停电操作:

(1)确认10205压风机房箱变 ii线电源在断开位置。

(2)确认10102压风机房箱变 i线手车在合闸位置。

(3)将10102压风机房箱变 i线合闸。

(4)恢复压风机房箱变 i线正常供电。

(5)检查压风机房箱变 ii线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

2、两趟线路全部停电时或电控柜发生故障时应采取的措施

(1)立即将压风机全部开关打到停止位置。

(2)及时向上级汇报事故发生情况。

(3)立即组织强有力人员对供电线路或低压电控柜进行抢修,尽快恢复运行。

(4)准备好备用电源,待修好时恢复压风机运行。

1、若出现扇风机房 i线(或ii线)电源断电后暂不能恢复供电,需及时倒闸致扇风机房ⅱ线(或i线)有源线路供电。

扇风机房ⅰ线(或ii线)电源停电时,值班人员应在极短时间内判断出是事故还是其它原因停电,迅速处理并将情况汇报矿调度室和上级领导,值班人员和电气维修人员若判断为事故跳闸要先切断事故点设备或线路,并立即启用另一回路供电。

具体操作步骤如下:

扇风机房i线事故停电操作:

(1)确认低压400v配电室扇风机i线电源在断开位置。

(2)检查低压400v配电室扇风机ii线电源是否带电,并确认带电。

(3)将低压400v配电室扇风机ii线电源开关断路器闭合。

(4)恢复扇风机ii线正常供电。

(5)检查扇风机i线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

扇风机房ii线事故停电操作:

(1)确认低压400v配电室扇风机ii线电源在断开位置。

(2)检查低压400v配电室扇风机i线电源是否带电,并确认带电。

(3)将低压400v配电室扇风机i线电源开关断路器闭合。

(4)恢复扇风机i线正常供电。

(5)检查扇风机ii线故障原因,确认正常后将电源投入热备用。

2、两趟线路全部停电时或电控柜发生故障时应采取的措施

(1)立即将主扇全部开关打到停止位置。

(2)及时向上级汇报事故发生情况。

(3)立即组织强有力人员对供电线路或低压电控柜进行抢修,尽快恢复运行。

(4)准备好备用电源,待修好时恢复主扇运行。

如出现35kv全部停电事故,且不能及时恢复供电时井筒维护人员,薛超、高铭、刘忠林、韩业维、宋淮东、张福松等人员必须赶到主井现场,打开主井防爆门,实施自然通风,确保井下通风安全。