sbs防水卷材施工工艺
文件夹
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
1.翔园大厦地下室防水卷材设计为3毫米厚sbs改性沥青油毡(35号复合胎),本工程将采用山东潍坊宏源牌卷材
2.施工方法为热熔法,先立面后平面,铺设立面时,应先转角,后铺大面积。
3.施工工艺流程;
a:基层处理 清理干净,不平处必须凿平并补好,转角处必须做成小圆弧形,桩头周围用高标号水泥砂浆补平。由于基层含水率高,施工难度大,要求施工时用汽油喷灯循环加温,使面层含水率减低,涂刷热沥青玛碲脂一道,要求均匀一致,一次涂好 待不粘脚后进行sbs改性沥青油毡施工。(gbj208—83第2.4.3条规定)。
b:平面铺设 sbs改性沥青油毡时,先把油毡位置摆好,从中间部位向两边铺设。喷灯距油毡30厘米左右,夹角30度,加热油毡和基层,待油毡表面熔化后,随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实压平,在油毡未冷却前,用抹子把边封好。用喷灯均匀细致地将120毫米宽压缝条油毡缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边。立面施工时采用点粘法,即每隔600mm梅花形将100×100的sbs改性沥青油毡块用水泥钉钉牢,将面层sbs改性沥青油毡粘贴于该方块上,将基层沥青玛碲脂改做在面层sbs油毡上。c;卷材铺设要求;转角及后浇带应干铺一层卷材,两边各不小于380毫米;卷材搭接不小于100毫米,在转角处600毫米范围内不允许有搭接。
d;卷材与管道的连接应将卷材粘贴在管道上宽度不小于100毫米,并附加一层用塑料夹具夹紧。
e;与桩头相交处,将卷材作好后用聚氨脂封堵边口;立面后浇带南边2m向北范围内采用点铺法施工,转角附加层宽两边各1m。
4、sbs改性沥青卷材保护层平面用c25细石混凝土厚4cm;西立面加沥青玛碲脂两道;东、南下部2.3m 加沥青玛碲脂两道保护,以上用mu10实心砖、m5水泥砂浆砌筑作保护。
5、由于采用分段施工,施工缝的保护将采用如下措施; a;立缝
施工缝在第一次施工时应预留20cm并附加一层,第二次施工时先将附加层作好在向上施工。立面施工位置到散水上6cm伸入结构2cm,封口用沥青玛碲脂填实。
b;平面
施工缝在第一次施工时应预留20cm及其以上并附加一层,上用麻袋覆盖,并用竹胶合板二次保护,预留位置应便于二次施工。
6、安全防护
热熔法施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,加强安全防护,预防火灾和工伤事故的发生,特别应注意立面架子上的安全。
洋泾街道高层旧住房综合整治
屋 面 防 水 工 程 施 工 方 案
二○一一年三月
上海海锋建设工程承包有限公司
屋面防水工程施工方案
工程概况
工程名称:兰州市农电公司35kv变电所屋面防水翻修。
工程地址:
工程概况:本工程是兰州市农电公司所辖的35kv变电所屋面防水翻修工程。
一、施工内容:
本工程屋面采用sbs改性沥青防水卷材防水层,有组织排水,屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程,其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命,而且也将直接影响业主的生活和使用。为此,在施工中,应着重解决好以下几项问题:
(1)原屋面完成面(表面须把垃圾、杂物等应清理干净,空鼓处须处理平整,并设排气槽,排气管)其中3号、4号楼无排气管需原防水层开槽及槽内放入石子并恢复原防水层后方可进行施工。
(2)40mm厚c20细石混凝土保护层随打随抹,要留分格缝,缝宽20mm,分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m,可防止屋面的收缩裂纹,保护层具有相当强度后,再进行下步工序施工。
(3)在做sbs防水卷材以前,将操作面打扫干净,铲除砼浮渣,2
再进行sbs防水卷材施工。
(4)待保护层基本干燥后,将其清扫干净,做无纺布隔离层,刷冷底子油二道,要求涂刷均匀,无漏刷。
(5)防水层施工时,在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层,出屋面楼梯及电梯机房周边要卷入墙面泛水槽内,屋面女儿墙要卷至女儿墙上口(线条下口)。防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。
(6)防水层施工完毕后要进行关水试验,蓄水24小时不漏水即为合格,方可进行隐蔽。
(7)40mm厚c20刚性细石混凝土保护层随打随抹,双向配筋ø4@200,要留分格缝,缝宽20mm,分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m,可防止屋面的收缩裂纹,将分格缝清扫干净,用皮老虎吹去浮灰,用防水油膏嵌缝,将缝挤密压实,油膏面稍高出平面2~3mm。
二、管理职能:
针对本工程特点制定严密的实施计划,抓住工程的特点,难点,开展技术攻关。
搞好后勤生活保证,适时开展思想工作活动,充分发挥全体施工
人员的主观能动性,齐心协力,做好本职工作,出色完成工程建设任务,实现项目部制定的各项目标。
主要管理人员的主要职责
1.项目经理:全面负责本工程的实施和合同的履行。
2.施工管理:根据批准的总进度计划,履约形象进度计划,负责施工协调,专业配套单位的工作协调与有关主管单位协调,施工操作质量控制;现场总平面施工的管理、检查、监督,落实甲方的指令和有关的会议、决议;负责向业主提交工程进度竣工报告。
3.技术管理:负责施工方案和有关设计管理,按合同要求落实“大纲”的编制,按规定规范相关工艺,落实工程测量试验工作,落实施工操作规范,做好技术档案的有关工作,对工程技术管理全面负责。
4.质量管理:按确定的工程质量目标,制定质量管理网络,督促、检查原材料和施工产品的质量和有关质保证明,按施工规范要求检查落实实施措施,对隐蔽工程的检查评定和对最终的工程质量负责。
5.安全管理:负责对专业操作人员的培训和上岗检查,全面落实实施工程全员过程的安全措施,定期对机械、电气设备的安全性能检测,定期检查,确保本工程的安全生产。
6.工程测量:负责工程坐标、标高、圆弧曲线的测量控制,保证工程有关资料数据的准确,及邻近建筑物的定期保护测量工作。
7.材料物资:按施工合同及合同规定,负责材料、物资采购供应工作,并运送至现场,负责材料的质量并提供产品质保书。
三、施工协调
根据招标文件要求,本工程要求在业主及监理单位管理下,对承包范围内的全部内容进行管理,因此施工工期较紧,对节点要求严密,因此在施工总进度安排时必须结合周围环境,做到周密布置,合理划分施工段,提出相互协调、配合的措施,确保工程和竣工验收等关键节点。
四、劳动力管理措施
1.根据工程的进度计划,及时制定劳动力月、旬、年的使用计划。2.严格按计划使用劳动力,如发现实际情况与计划不符合时,总承包及时查明原因,并采取相应的积极措施解决。
3.为了便于管理和识别,对在工程中进行施工的人员均要求佩戴有承包单位统一制作,编号的胸卡。管理层(包括施工管理人员)均戴黄色的安全帽,劳务工戴白色的安全帽,吊装的劳务工戴桔红色的安全帽,施工现场机修人戴深蓝色的安全帽。
4.总承包安排有丰富项目后勤管理经验的人员负责管理劳动力的吃、住、行等工作,解决劳务工的后顾之忧。
5.对建设单位或监理提出要求辞退的劳务工(或其领导层),项目部经验证后,要求施工队或公司人事部在三天之内清退,同时项目部也及时清退各施工队中不能达到本工程合同及国家有关规范要求的劳务工。
四、与设计、工程监理单位的协调配合措施
1.为了保质按期完成本工程,本着为业主着想的宗旨,在施工全过程中,应加强与设计院、监理方的密切联系。
2.组织设计图纸会审和设计优化,技术咨询工作,将政府部门和有关部门的审核意见提供业主,并反馈给设计单位。
3.组织设计院和施工单位进行设计交底,进行设计、施工方面的工程技术协调,负责审查施工方案,并提出书面意见。
4.及时向设计单位书面提出就施工图设计可能出现的疏漏缺陷,或尺寸差异,或资料不足(如施工所需之节点图等),及时报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。
5.甲方根据现场施工的情况不定期召开由设计、监理、项目经理部参加的协调会,及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题,以保证施工顺利进行。
sbs改性沥青防水卷材施工方案
一、施工准备
(一)作业条件
1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。
2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。
3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
4、各种阴阳角、管根抹圆角。
5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。
6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。
7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。
8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。
9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。
(二)材料及要求
1、规格、材质满足设计要求。
2、防水卷材,必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。
二、质量要求
质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(gb50207-2002)的规定。
三、操作工艺
(一)清理基层
施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
(二)涂刷基层处理剂
高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层衷面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
(三)附加层施工
一般热熔法使用改性沥青卷材对防水层施工前,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计要求。
(四)铺贴卷材
1、卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴。
2、卷材应平行屋脊从檐日处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,满粘法均为80mm,且端头接茬要错开50mm。
3、卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长边与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。
4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱褶、空鼓等现象。
(五)防水层蓄水试验
卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点20mm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不渗不漏为合格,否则应进行返工。
(六)检验
卷材防水层施工完成,专业工长自检合格后,应由项目专业质量检查员填写,检验批质量验收记录。检验批质量验收应由专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并签认。
四、成品保护
1、已铺的卷材防水层,应采取揩施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
2、穿过屋面、墙面防水层处的管道,施工中与完工后不得损坏变位。
3、变形缝、水落日等处防水层施工前,应进行临时封堵,防水层完工后,应清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。
4、屋面施工时不得污染墙面、檐口及其他成品。
五、应注意的质量问题
1、屋面不平整;找平层不平顺,造成积水,施工时应挂线放坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
2、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材时应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
3、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,卷材剪配、粘贴操作应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。4、5、6、女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。
管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。卷材入下水口不足10mm。
sbs防水卷材施工方案
一、工程概况:
1、工程名称:徐州市建设工程交易中心
2、工程地点:徐州市新城区
3、工程造材:sbs改性沥青防水卷材(3.0mm)
二、施工准备
1、材料
sbs防水卷材、底气油、汽油,sbs防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。
2、工具
汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。
3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径r大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。
三、施工布署
1、工程质量:优良
2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。
3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。
四、主要施工方法:
根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。
1、工艺流程
基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→sbs改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。
基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。
冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时.附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。
2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。
3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。
4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。
5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。
五、防水施工质量要求
1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。
2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。
3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。
4、防水层无渗漏现象。
六、施工注意事项
1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度;
2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业;
3、现场严禁吸烟、用火;
4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料;
5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。
三、sbs防水卷材施工技术要点
1、材料准备
(1)sbs卷材,胶粘剂,基础粘接剂,卷材接缝粘结剂等;(2)防水材料必须有产品质量认证书,卷材出厂合格证,材质证明书,质量检测报告。材料进场后要按要求抽样检验,合格后,并报监理认可方可施工。
(3)sbs卷材、卷材胶粘剂进场后要分类专设仓库存放,堆放应平放,码放不宜过高,存放地点要标识并设置足够的消防器材。
2、技术准备
(1)要熟悉图纸,了解掌握各部位施工方法,安排材料、机具、人员进场。(2)按方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。(3)认真学习和掌握阴阳角、屋顶穿管处、下水口节点等特殊部位的防水作法。做好各种防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。
3、施工工具
平铲、扫帚(清理基层用);剪刀、卷尺(裁量卷材用);滚刷、刮板(涂刷底油)、壁纸刀等。
4、防水基层及作业条件
(1)防水基层坚硬无空鼓、无起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷。(2)防水基层不得有积水等现象,如有凹凸不平、脚印等缺陷,进行处理,合格后方可进行防水层施工。
(3)防水基层面平整,用2m长直尺检查,直尺与基层间隙不超过5mm间隙。(4)阴阳角处必须做成≥50mm的圆弧角或≥70mm的八字角。
(5)防水基层必须干燥、干净、含水率不大于9%,检测方法为将1m2卷材平坦干铺在找平基层上,静置34h,掀开检查覆盖部位与卷材上未见水印即可。
5、sbs施工工艺流程
基层检查→清理修补→弹线→涂刷基层胶粘剂→铺贴卷材→打封口胶→清理、检查、修补→质量检查→报验验收→保护层施工。
6、卷材施工
(1)为了减少阴阳角和大面积的接头,先将卷材顺长方向进行配置。转角处尽量减少接缝。
根据卷材配置的部位,从流水坡度的下坡开始弹出标准线,使卷材的长向与流水坡度成垂直。并依据卷材幅宽及搭接缝尺寸,在基层上将线弹好。
将卷材抬到铺贴起始端,对准弹好的粉线,边涂胶边铺卷材,随后一人用手持压滚滚压卷材,排出空气,贴实粘牢。
卷材接头的粘贴,卷材的接头宽度一般为100mm,将卷材接缝用粘结剂涂刷在翻开的卷材接头两个粘结面上,干燥15分钟左右(以手感判断基本干燥)即可进行粘合,粘合后用手持铁辊顺序地认真滚压一遍。
卷材末端的收头处理,为了防止卷材末端的剥落或渗水,末端收头必须用嵌缝膏或其它密封材料封闭,当密封材料固化后,在末端收头处再涂刷一层聚氨酯涂膜防水材料,在这层涂膜未完全固化时,即可用8407胶水泥砂浆压缝封闭。
搭接缝粘贴前先用汽油将搭接卷材的表面擦洗干净,然后涂刷卷材接缝胶,边涂胶边粘贴,并展平贴实,不得漏贴和翘边。
(2)细部处理:对阴阳角、穿过防水层的管道根部等部位,在铺贴卷材之前,应先做补强处理,可根具具体部位采取有效措施,例如:阴阳角部位可用附加卷材贴实贴牢。附加卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺无皱折即可;又如穿墙管根部,在管径较小的情况下,卷材剪口粘贴不宜贴实,可先在管径周围500mm内涂以厚质涂料作增强处理后,再将卷材根据管径予以开洞,穿过套管铺贴在管子根部,再用密封材料封严。
由于防水卷材的耐穿刺性差,所以卷材防水层完工检验合格后,及时按设计
7、施工注意事项
(1)必须严格按照设计和规范要求进行防水检验、试验和蓄水试验。(2)选用合理可靠的工艺,屋面工程防水根据不同部位以选用空铺、条粘及点粘工艺为佳,这样同满贴法比较,增加了卷材参与变形的面积,相对增大了卷材的绝对伸长值,从而有效地弥补卷材延伸率小,易遭变形拉裂的弊端。
(3)防水卷材的缺点是延伸率小,耐穿性差,因此须采取严格的措施予以保护。防水层检验合格后,及时有效地做好保护层,可以防止卷材被破坏和刺穿,特别注意的是,一旦防水层被破损,必须根据破损程度进行更换、或修补严密或返工,决不能留下隐患,再做保护层。(4)在防水层施工时还应注意,施工人员应加强质量意识,务使器具损伤卷材,勿使重物砸破卷材,勿穿钉掌鞋或带泥砂硬底鞋施工,防水层施工后,两天内不得上人。
(5)材料运输及存储时应立放,并应严禁烟火及烈日暴晒,堆放处应远离热源及易燃品。
(6)施工温度以10-25℃最佳,不宜小于5℃和大于35℃的气温下施工,雨、雪、大风天不宜施工。
(7)要强化操作人员的成品保护意识和技能,在施工过程中每时每刻都应注意成品保护,防水层施工完成后,应及时采取保护措施或施工防水保护层。
(8)进入施工现场的施工人员在施工地点及库房应备好足够的灭火器材,并派专人看护,以防止火灾的发生。
(9)施工现场要备充足消防器材及消防设施,消防道路畅通,特别是使用粘胶剂时应特别注意防火。