隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容(5篇)
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容篇一
为进一步规范隧道施工监理日记填写,现将具体要求明确如下:
1、隧道开挖:
⑴ 洞前,检查记录边仰坡刷坡防护和防排水情况。检查弃渣场 挡防工程是否符合设计要求。检查记录导向墙施工、超前大管棚布管数量、孔深、钢管规格、钢花管制作、同一断面接头比例和接头间距、砂浆配合比及注浆压力。
⑵ 进洞后,记录当天开挖段落桩号,检查开挖工法,隧道开挖工法必须与设计相符。如与设计图纸明确的工法不一致,应在完善变更设计手续后再施工。
⑶ 初喷混凝土前,应检查记录掌子面围岩状况,进行简要地质描 述(岩性、围岩完整状态、节理发育、层状岩层厚度、有无软弱夹层,渗水情况等),判定围岩级别是否与设计资料相符。
ⅱ及和ⅲ级围岩还应检查记录光爆效果。
⑷ 初喷混凝土时,检查是否使用湿喷机,记录初喷混凝土厚度。
⑸ 检查炸药库设置、民爆用品安全管理是否符合国家相关规定。⑹ 隧道通过洞顶冲沟段,开挖之前应督促施工单位按设计要求进 行地表注浆,并旁站施工。
2、初期支护: 监理工程师应监督施工单位严格按照设计要求组织施工。
①检查记录型钢钢架或格栅钢架规格型号,实测钢架间距、连接板的尺寸、孔径和孔距,实测纵向拉筋间距,检查拱架与岩壁间,以及拱
脚是否垫实,记录锁脚锚管的规格、数量、打入角度、是否压浆。检查记录钢筋网片规格和搭接长度。
②检查记录超前小导管规格、长度、根数、角度和是否压浆。
③检查记录系统锚杆规格及数量:可以记录当天开挖段落内打入系 统锚杆数量的累加值。所有锚杆应设置锚垫板。
④检查喷射混凝土施工工艺,检查是否使用湿喷机。初期支护表面应平整,无空鼓或裂缝,表面平整度允差:侧壁5 ㎝,拱部7 ㎝。记录喷射混凝土厚度实测值。喷射混凝土平均厚度不应小于设计值,检查点数的80%及以上应大于设计厚度,喷射混凝土最小厚度值不小于设计厚度的2/3。
⑤检查超欠挖情况: 督促施工单位使用全站仪或激光断面仪检测隧道超欠挖情况。隧道开挖须根据围岩级别预留适当的围岩变形量。隧道开挖不应欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出部分侵入衬砌每1 ㎡不大于0.1 ㎡,高度不大于5 ㎝,拱脚至墙脚以上 1 米范围内严禁欠挖。超挖部位应采用喷射混凝土填平,防止钢架背后出现空洞;如有空洞应注浆回填,避免形成病害。监理工程师应检查记录超欠挖情况,督促施工单位及时处治。
⑥检查洞内外监控量测布点是否规范,埋设是否牢固,是否按规定频率进行观测。围岩监控量测断面间距按ⅲ级围岩30 米,ⅳ及围岩20 米,ⅴ及围 岩10 米执行。在每次签认监控量测记录时,应核对浅埋段地表沉降量、拱顶沉降量,以及拱脚收敛数据。从而判断围岩是否趋于稳定,初支措施是否足够,初支是否侵限。
⑦隧道掘进长度大于150 米时,必须采用轴流风机进行强制式送风,监理工程师应监督施工单位隧道通风专项方案的实施。
3、仰拱及二衬施工:
① 二衬施工顺序须符合仰拱先行原则,拱墙整体一次浇筑。
②浇筑仰拱混凝土之前,应检查隧底有无虚渣、杂物、泥浆和积水,并用高压风将隧底吹净;检查记录仰拱钢筋规格、间距实测值和钢筋焊接质量;检查施工缝中埋式止水带和钢边止水带的铺设及接头处理是否正确;浇筑混凝土前,现场监理应核对混凝土出料单的混凝土强度等级(原材料检验及配合比由试验工程师负责监管),浇筑混凝土过程中应现场检测混凝土的坍落度,旁站仰拱施工。仰拱到掌子面距离和二衬到掌子面距离必须符合安全距离的强制性规定,监理工程师每班必须检查、记录。
③铺设防水板前,监理工程师应检查初期支护的渗漏水情况,视具体情况采取局部注浆或埋设盲管引排等措施防治。
④检查记录土工布和防水板铺设质量,防水板采用无钉铺设,预留适当松弛度。监理工程师应检查记录防水板的搭接宽度实测值,检查焊缝质量。
⑤、在二衬混凝土施工前,可从台车混凝土窗口再次尺量实测,记录二衬混凝土厚度实测值。
⑥、浇筑二衬混凝土前,现场监理应检查混凝土运输罐车数量、混凝土输送泵及振捣机构是否处于正常工作状态,核对混凝土出料单的混凝 土强度等级(原材料检验及配合比由试验工程师负责监管),现场
检测混凝土的坍落度。旁站二衬混凝土施工,填写旁站记录。
4、明洞及洞门施工建议
关注以下几个问题:
①一般洞口段围岩较差,个别隧道偏压,存在塌滑和落石风险。监理工程师应经常检查记录边、仰坡的稳定情况,督促施工单位及早施工明洞及洞门,可以规避风险,确保隧道施工安全。
②明洞施工前,须按设计要求完成边坡防护工程,完善防排水系统; 明洞开挖施工中,应经常检查边坡稳定;长度大于10 米的明洞应分层、分段开挖,严禁拉通槽,以免造成边坡失稳。
② 理工程师应检查记录明洞的仰拱、二衬钢筋、混凝土施工及防水板铺设质量。检查项目和暗洞相同。
④旁站洞门端墙、翼墙和挡土墙地基承载力检测,并记录。
4、超前地质预报
①监理工程师应认真研究设计资料,进行地质核对,研究隧道风险评估资料和风险处理措施,认真审批超前地质预报方法、仪器设备配置 和预报人员资质。
③ 项目隧道为长达深埋隧道,个别地点为浅埋隧道。
主要风险为塌方落石、涌水涌泥、段层、岩爆,超前地质预报的常用方法是:地质调查法、地震波检测法、地质雷达、红外探测,以及超前水平钻。
③现场监理应监督施工单位超前地质预报实施大纲的实施,检查记 录进行超前地质预报的时间、预报方法、所用设备类型和数量、专业
技术人员数量和能力,超前地质预报有效距离,以及预报的数据采集和结论意见。
5、监理日记必须由监理工程师负责填写。
说明:文中黑体字为监理工程师需要检查记录的内容。
6、监理日记日期: 年 月 日。
天气:晴、阴、雨、雪。
气温:最高28℃;最低 13℃
施 工 进 展 情 况 主要作业项目
1、dkxx+200~+201 上台阶开挖、出碴。
2、dk00+00~+00段上台阶初喷、φ42 超前小导管安装、φ25 中空锚杆安装、钢筋网安装、钢架安装,喷射混凝土。
3、dk00+00~+00仰拱开挖。
4、dk00+00~+00二衬台车及堵头模板安装。
5、dk00+00~00防水板安装。
机械进出 场情况
1、挖掘机x 台; 2、25 吨汽车吊x 台;
3、钻机xx 台等。
施工人员 动态
1、进洞施工xx 人,其中开挖班xx 人,支护班xx 人,二衬施工班xx 人,其他xx 人。带班xxxx 和xxxxx,安全员xxxx。
2、现场施工人员无变化。
进场材料、构配件的数量及质量状况
1、xx 时xx 分材料员xxx 向监理人员xxx 报验进场广通中砂60 立方、5~31 毫米碎石75 立方,监理人员xxx 于当日对新进场砂石料见证取样各 1 组,样品编号:xxxx。
2、xx 时xx 分试验人员xxx 对k10+500~502 上台阶c20 初支喷射混凝土取样 2 组,其中现场监理xxx 见证 1 组,试件编号分别为:xxx,xxx,xxxx。
巡视检查及旁站过程中发现的问题及处理情况
1、质检员×××,在××时××分自检合格后向监理人员×××报 检,经现场验收合格后同意施工,监理员×××和质检员 xxx 在××时× ×分对φ42 超前小导管、φ25 中空锚杆安装及注浆进行旁站,内容见旁站记录。
2、监理员×××和质检员 xxx 在××时××分时喷射混凝土进行旁 站,内容见旁站记录。
3、监理员××和质检员 xxx 在××时××分对防水的板铺挂进行旁 站,内容见旁站记录。
验收、试验(检测)情况
1、dk00+000~000 上台阶开挖,周边的炮眼痕迹保存率80%,危岩清理完毕;地质围岩情况:设计为ⅴ级,风化石灰岩、无水,围岩与设计相符(如不符时,应要求施工单位立即上报变更建议书,进行变更处理);
2、xx 时xx 分质检员xxx 向监理工程师xxx 报验dk00+000~00 上
台阶初期支护。
(1)、初喷厚度检查三处:3.5cm、3cm、2.8cm;
(2)ⅰ20 实测间距1m(设计间距1m);
(3)φ42 超前小导管安装30 根,(设计每环30 根),长度实测:3.5m、3.4m、3.4m(设计长度 3.5m),φ25 中空锚杆安装数量 35 根(设计每环 35 根)实测孔深:3.3m、3.2m、3.2m(中空锚杆设计长度3.5m);
(4)φ8 钢筋网片实测间距 21cm×20cm、20cm×20.5cm(设计间距 20cm ×20cm)搭接长度21cm、23cm(设计1~2 网格间距);
(5)喷射砼厚度实测:25cm、23cm、24cm(设计3cm+20cm+4cm); 符合设计要求。
3、xx 时xx 分质检员xxx 向监理工程师xxx 报验dk00+00~00 仰拱开挖,经验收仰拱无超欠超。符合规范要求。
4、xx 时xx 分质检员xxx 向监理工程师xxx 报验dk00+00~00 二衬,现场 抽查二衬厚度实测:0.6m、0.7m、0.65m、0.63m(设计厚度0.6m); 符合设计要求。
5、xx 时xx 分质检员xxx 向监理工程师xxx 报验dk00+00~00 防水板安装,现场抽查防水板搭接宽度 16cm(设计搭按宽度 15cm),焊接无焊穿、漏焊现象,现场做气密性检验符合要求。
安全及环境保护情况
1、施工单位xxx(队长)交班:严禁装药与钻孔平行作业。严禁在残孔中继续钻孔;严禁利用装载机作为安装作业平台。
2、现场检查安全生产无违章违纪行为,环保工作到位。向承包单位发出的通知或口头指示,承包单位提出的问题及答复意见因 xxx 原因,下发监理工程师通知 xxx 号,要求立即整改,施工单位 xxx 现场同意整改意见。上级指示或指令, 建设单位的有关要求,质量监督机构的检查意见、业主xxx 来工地检查,现场要求xxx。督促施工单位整改结果。
尚需解决的问题及建议见附页附页:
1、根据超前地质预报(tsp203)结果,现掌子面前方 100 米范围内未见设计图标识的断层,现场反映的岩性为节理中度发育的砂质角砾岩(硬质岩)夹少量泥质页岩软弱面(软岩)和超前预报结果相符。水平钻孔取样与tsp203 结果一致。
2、我单位在收到施工方的建议后,已将上述情况及时向设计和建设单位进行沟通,同意施工方提出的将原设计在dk000+000~+00 段的双液帷幕注浆取消,仍按原设计中dk00+000~+000 段的ⅳ级围岩支护措施进行。
隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容篇二
隧道施工监理日志填写要求
为进一步规范隧道施工监理日记填写,现将具体要求明确如下:
1、隧道开挖:
①进洞前,检查记录边仰坡刷坡防护和防排水情况。检查弃渣场 挡防工程是否符合设计要求。
检查记录导向墙施工、超前大管棚布管数量、孔深、钢管规格、钢花管制作、同一断面接头比例和接头间距、砂浆配合比及注浆压力。
② 进洞后,记录当天开挖段落桩号,检查开挖工法,隧道开挖工 法必须与设计相符。如与设计图纸明确的工法不一致,应在完善变更设计手续后再施工。
③初喷混凝土前,应检查记录掌子面围岩状况,进行简要地质描述(岩性、围岩完整状态、节理发育、层状岩层厚度、有无软弱夹层,渗水情况等),判定围岩级别是否与设计资料相符。
ⅱ及和ⅲ级围岩还应检查记录光爆效果。
④初喷混凝土时,检查是否使用湿喷机,记录初喷混凝土厚度。
⑤检查炸药库设置、民爆用品安全管理是否符合国家相关规定。
⑥隧道通过洞顶冲沟段,开挖之前应督促施工单位按设计要求进行地表注浆,并旁站施工。
2、初期支护:
监理工程师应监督施工单位严格按照设计要求组织施工。①检查记录型钢钢架或格栅钢架规格型号,实测钢架间距、连接板的尺寸、孔径和孔距,实测纵向拉筋间距,检查拱架与岩壁间,以及拱脚是否垫实,记录锁脚锚管的规格、数量、打入角度、是否压浆。检查记录钢筋网片规格和搭接长度。
②检查记录超前小导管规格、长度、根数、角度和是否压浆。③检查记录系统锚杆规格及数量:可以记录当天开挖段落内打入系
统锚杆数量的累加值。所有锚杆应设置锚垫板。
④检查喷射混凝土施工工艺,检查是否使用湿喷机。初期支护表面应平整,无空鼓或裂缝,表面平整度允差:侧壁5㎝,拱部7㎝。
记录喷射混凝土厚度实测值。喷射混凝土平均厚度不应小于设计值,检查点数的80﹪及以上应大于设计厚度,喷射混凝土最小厚度值不小于设计厚度的2/3。
⑤检查超欠挖情况:
督促施工单位使用全站仪或激光断面仪检测隧道超欠挖情况。隧道开挖须根据围岩级别预留适当的围岩变形量。
隧道开挖不应欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出部分侵入衬砌每1㎡不大于0.1㎡,高度不大于5㎝,拱脚至墙脚以上1米范围内严禁欠挖。
超挖部位应采用喷射混凝土填平,防止钢架背后出现空洞;如有空洞应注浆回填,避免形成病害。
监理工程师应检查记录超欠挖情况,督促施工单位及时处治。⑥检查洞内外监控量测布点是否规范,埋设是否牢固,是否按规定频率进行观测。
围岩监控量测断面间距按ⅲ级围岩30米,ⅳ及围岩20米,ⅴ及围岩10米执行。
在每次签认监控量测记录时,应核对浅埋段地表沉降量、拱顶沉降量,以及拱脚收敛数据。从而判断围岩是否趋于稳定,初支措施是否足够,初支是否侵限。
⑦隧道掘进长度大于150米时,必须采用轴流风机进行强制式送风,监理工程师应监督施工单位隧道通风专项方案的实施。
3、仰拱及二衬施工:
①二衬施工顺序须符合仰拱先行原则,拱墙整体一次浇筑。④检查记录土工布和防水板铺设质量
防水板采用无钉铺设,预留适当松弛度。监理工程师应检查记录 防水板的搭接宽度实测值,检查焊缝质量。
⑤在二衬混凝土施工前,可从台车混凝土窗口再次尺量实测,记录二衬混凝土厚度实测值。
⑥浇筑二衬混凝土前,现场监理应检查混凝土运输罐车数量、混凝土输送泵及振捣机构是否处于正常工作状态,核对混凝土出料单的混凝土强度等级(原材料检验及配合比由试验工程师负责监管),现场检测混凝土的坍落度。旁站二衬混凝土施工,填写旁站记录。
4、明洞及洞门施工
建议关注以下几个问题:
①一般洞口段围岩较差,个别隧道偏压,存在塌滑和落石风险。监理工程师应经常检查记录边、仰坡的稳定情况,督促施工单位及早施工明洞及洞门,可以规避风险,确保隧道施工安全。
②明洞施工前,须按设计要求完成边坡防护工程,完善防排水系统;明洞开挖施工中,应经常检查边坡稳定;长度大于10米的明洞应分层、分段开挖,严禁拉通槽,以免造成边坡失稳。
③监理工程师应检查记录明洞的仰拱、二衬钢筋计混凝土施工及防
水板铺设质量。检查项目和暗洞相同。
④旁站洞门端墙、翼墙和挡土墙地基承载力检测,并记录。
5、超前地质预报
①监理工程师应认真研究设计资料,进行地质核对,研究隧道风险评估资料和风险处理措施,认真审批超前地质预报方法、仪器设备配置和预报人员资质。
②本项目隧道多为浅埋短隧道。主要风险为塌方落石、涌水涌泥,以及毗邻既有铁路、公路的安全运营。
超前地质预报的常用方法是:地质调查法、地震波检测法、地质雷达、红外探测,以及超前水平钻。
③现场监理应监督施工单位超前地质预报实施大纲的实施,检查记录进行超前地质预报的时间、预报方法、所用设备类型和数量、专业技术人员数量和能力,超前地质预报有效距离,以及预报的数据采集和结论意见。
说明:文中黑体字为监理工程师需要检查记录的内容。
隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容篇三
隧道施工技术员日志填写要求
为进一步规范隧道施工技术员日记填写,现将具体要求明确如下:
1、隧道开挖:
技术员工程师应监督施工单位严格按照设计要求组织施工。技术员工程师应检查记录超欠挖情况,督促施工单位及时处治。⑥检查洞内外监控量测布点是否规范,埋设是否牢固,是否按规定频率进行观测。
围岩监控量测断面间距按ⅲ级围岩30米,ⅳ及围岩20米,ⅴ及围岩10米执行。
在每次签认监控量测记录时,应核对浅埋段地表沉降量、拱顶沉降量,以及拱脚收敛数据。从而判断围岩是否趋于稳定,初支措施是否足够,初支是否侵限。
⑦隧道掘进长度大于150米时,必须采用轴流风机进行强制式送风,技术员工程师应监督施工单位隧道通风专项方案的实施。
3、仰拱及二衬施工:
①二衬施工顺序须符合仰拱先行原则,拱墙整体一次浇筑。②浇筑仰拱混凝土之前,应检查隧底有无虚渣、杂物、泥浆和积水,并用高压风将隧底吹净;检查记录仰拱钢筋规格、间距实测值和钢筋焊接质量;检查施工缝中埋式止水带和钢边止水带的铺设及接头处理是否正确;浇筑混凝土前,现场技术员应核对混凝土出料单的混凝土强度等级(原材料检验及配合比由试验工程师负责监管),浇筑混凝土过程中应现场检测混凝土的坍落度,旁站仰拱施工。
仰拱到掌子面距离和二衬到掌子面距离必须符合安全距离的强制性规定,技术员工程师每班必须检查、记录。
③铺设防水板前,技术员工程师应检查初期支护的渗漏水情况,视具体情况采取局部注浆或埋设盲管引排等措施防治。
④检查记录土工布和防水板铺设质量
防水板采用无钉铺设,预留适当松弛度。技术员工程师应检查记录
防水板的搭接宽度实测值,检查焊缝质量。
⑤在二衬混凝土施工前,可从台车混凝土窗口再次尺量实测,记录二衬混凝土厚度实测值。
⑥浇筑二衬混凝土前,现场技术员应检查混凝土运输罐车数量、混凝土输送泵及振捣机构是否处于正常工作状态,核对混凝土出料单的混凝土强度等级(原材料检验及配合比由试验工程师负责监管),现场检测混凝土的坍落度。旁站二衬混凝土施工,填写旁站记录。
4、明洞及洞门施工
建议关注以下几个问题:
①一般洞口段围岩较差,个别隧道偏压,存在塌滑和落石风险。技术员工程师应经常检查记录边、仰坡的稳定情况,督促施工单位及早施工明洞及洞门,可以规避风险,确保隧道施工安全。
②明洞施工前,须按设计要求完成边坡防护工程,完善防排水系统;明洞开挖施工中,应经常检查边坡稳定;长度大于10米的明洞应分层、分段开挖,严禁拉通槽,以免造成边坡失稳。
③技术员工程师应检查记录明洞的仰拱、二衬钢筋计混凝土施工及防水板铺设质量。检查项目和暗洞相同。
④旁站洞门端墙、翼墙和挡土墙地基承载力检测,并记录。
5、超前地质预报
①技术员工程师应认真研究设计资料,进行地质核对,研究隧道风险评估资料和风险处理措施,认真审批超前地质预报方法、仪器设备配置和预报人员资质。
②本项目隧道多为浅埋短隧道。主要风险为塌方落石、涌水涌泥,以及毗邻既有铁路、公路的安全运营。
超前地质预报的常用方法是:地质调查法、地震波检测法、地质雷达、红外探测,以及超前水平钻。
③现场技术员应监督施工单位超前地质预报实施大纲的实施,检查记录进行超前地质预报的时间、预报方法、所用设备类型和数量、专业技术人员数量和能力,超前地质预报有效距离,以及预报的数据采集和结论意见。
说明:文中黑体字为技术员工程师需要检查记录的内容。
隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容篇四
填写要求
一、施工日志是重要的工程施工技术履历档案,应按单位或单项工程分别单独填写,并纳入竣工文件。
二、施工日志由工程(点)施工负责人或技术负责人按规定内容逐页连续填写,不得隔日、跳日或断日填写;字迹工整清晰。不得涂改;应采用蓝黑色笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;对记录问题的地方应在“备注”栏中用“*”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。
三、施工日志记录应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过程有关的内容,确保工程质量具有可追溯性,与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。
四、填写内容至少应包括:
1、在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概况、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期以及简要的工程形象示意图等。
2、按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程:
(1)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
(2)相关工作记录,如现场取样、检测、测量、技术交底等,并应与相关资料进行现场核对,防止差、错、漏、缺、误记现象,确保相关资料的一致性。
(3)工序检查、隐蔽工程检查验收情况据检查验收结论。
(4)每日使用的主要材料规格、数量级检测结果。
(5)施工中遇到的重大技术问题,变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。
(6)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
(7)停工及原因(停工期间重要时间应记录)。
(8)上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令,施工中存在的问题及整改情况。
(9)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。
3、施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。
隧道工程监理日志 建筑工程监理日志填写内容篇五
曲江公租一苑ⅰ标段施工管理人员
施工日志填写要求
施工日志必须准确完整记录施工当日施工管理行为的记录,做到具有可查、可追溯性;内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容,不允许有空白项。
一、基本内容:
1、日期、星期、气象、平均温度:平均温度可记为xx℃-xx℃,气象按上午和下午分别记录。
2、施工部位:施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
3、出勤人数:出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
二、工作内容:
1、当日施工内容及实际完成情况(应记录当日完成分部分项工程的部位及完成的工程量数量);
2、施工现场有关会议的主要内容。
3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
三、检验情况:
1、隐蔽工程验收应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
2、试块制作情况:应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
3、材料进场、送检情况:应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
四、检查内容:
1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板
安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。
2、工程质量检查验收情况及验收工作记事:每个检验批均需检查,写明检查验收情况,合格与否,符合不符合设计及施工质量规范要求,应写明规范名称及编号。
3、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。
4、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。
五、其他内容
1、设计变更、技术核定通知及执行情况。
2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
3、停电、停水、停工情况。
4、施工机械故障及处理情况。
5、冬雨季施工准备及措施执行情况。
6、施工中涉及特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。
六、填写过程中应注意一些细节:
1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。
2、检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。
3、停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
4、施工日志每个月月底向资料员移交,作为绩效考核的一项指标。
大秦建设集团有限公司
曲江公租项目部
2014--04--09