在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
hygienic specification for hvac system 1. 总则
依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》及《突发公共卫生事件应急条例》,为预防传染病通过建筑物中央空调通风系统(以下简称空调系统)传播、控制空调系统污染对人群健康造成的危害,特制订本规范。
2. 适用范围
本规范规定了预防传染病通过建筑物空调系统传播的卫生要求和管理要求,空调设备部件清洁消毒及检验检测方法。
本规范适用于公共场所建筑物中采用的空调系统,其它建筑物中采用的空调系统可参照执行。
3. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
gb/t 18883 室内空气质量标准
gb 9663 旅店业卫生标准
gb 9664 文化娱乐场所卫生标准 gb 9669 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准
gb 9670 商场(店)书店卫生标准
gb 50243 通风与空调工程施工及验收规范
gb/t17220 公共场所卫生监测技术规范
卫生部 消毒技术规范
4. 术语与定义
4.1 公共场所 public place 供公众共同使用或为公众提供服务的有围护结构并与人群健康密切相关的经营场所。公共场所具体类别遵照国务院《公共场所卫生管理条例》规定执行。
4.2 空气调节 air conditioning 提供空气处理的手段和方法,净化或纯化空气;通过加热或冷却、加湿或除湿来控制其温度和湿度并提供足够的室外新鲜空气进行通风。
4.3 通风 ventilation 采用自然或机械的方法,为某一房间或空间提供室外新鲜空气以满足室内人员和生产过程的需要。
4.4 空调通风系统 hvac system 用于空气调节和室内通风的各种设备、装置、管道等的总称。
4.5 空气传播性传染病 以空气为主要传播途径或主要传播途径之一的法定或新发传染病,尤其是能够通过建筑物中央空调通风系统传播的传染病。
4.6 空气净化 air purification 采用某些技术或方法使室内空气中的颗粒物、病原微生物、气态污染物浓度明显降低。
4.7 消毒 disinfection 杀灭或清除空调系统中的病原微生物,使其达到无害化的处理。
4.8 可吸入颗粒物 pm10 能够进入人体呼吸道空气动力学当量质量中位径为10微米的颗粒物。
5. 建筑物空调系统的卫生要求
5.1 新建和改建空调系统的卫生要求
5.1.1 新建和改建的空调系统应具有在空气传播性传染病流行期间应急处理措施与应急运行能力。
5.1.2 新建和改建的空调系统新风量应满足每人每小时30立方米的要求,新风采气口的设置应保证所吸入的空气为室外新鲜空气,严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶内吸取新风。
5.1.3 新建和改建的空调系统新风采气口的设置应远离建筑物排风口和开放式冷却水塔。
5.1.4 新建和改建的空调系统在必要时,应做到不使建筑物内各房间、各区域的空气在空调通风系统内相互混合后再进入到送风系统。5.2 空调系统净化消毒装置的卫生要求
5.2.1 空调系统配备净化消毒装置时,不宜选择化学消毒方法,应选择可以连续对空气进行净化消毒的物理方法如过滤、静电吸附、紫外线等。
5.2.2 空调系统的过滤网、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘宜采用抗菌材料或表面进行抗菌处理。其使用的抗菌材料应达到表1的要求且抗菌性能的耐久性应与相应的空调系统部件的有效寿命相一致。
表1 抗菌材料卫生要求
项 目 指 标
溶出性
抑菌晕环£0.5cm 大肠杆菌抑制率 ³90% 金黄色葡萄球菌抑制率 ³90% 5.2.3 空调系统风管、送排风口可以加装空气净化装置,净化装置需安装压差指示表(器),净化装置的性能应满足表2的要求。
表2 净化装置性能的卫生要求
装置性能 指 标 阻 力 £ 50pa 净化效率 > 50% 净化寿命
净化效率下降<10% 5.3 运行时期空调系统的卫生要求
5.3.1 空调系统开启前,应对系统的过滤器(网)、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘进行全面检查、清洗或更换。
5.3.2 空调房间内的送、排风口应经常擦洗,保持清洁,表面无积尘与霉斑。
5.3.3 空调通风的机房内应保持干燥清洁,严禁堆放无关物品。
5.3.4 空调系统的冷却水、冷凝水及送风应满足表3的要求。
表3 冷却水、冷凝水、送风卫生要求
系统部位 项 目 要 求
冷却
冷凝
冷却水、冷凝水中 军团菌 无检出
空
调
送
风
可吸入颗粒物(pm10)£0.15 mg/m3 挥发性有机物(tvoc)£0.30 mg/m3 细菌总数 £500 cfu/m3 真菌总数 £500* cfu/m3 £1000* cfu/m3 溶血性链球菌等致病菌 无检出
臭氧(o3)£0.16 mg/m3
注:*相对湿度³80%rh的天气全年少于100天的地区取500,相对湿度³80%rh的天气全年多于100天的地区取1000。
5.3.5 空调系统冷却塔应保持清洁、定期清洗。经监测发现冷却水、冷凝水达不到表3卫生要求或存在卫生问题的,要立即对有关设备、装置进行清洗、消毒。
5.3.6 经监测空调送风达不到表3卫生要求的,应首先对空调系统进行卫生评价,然后按卫生评价结果对空调系统新风管、送风管、回风管、空调箱等通风系统和有关设备、装置实施相应的维修、清洁(洗)、消毒等措施。
5.3.7 空调系统需要清洁消毒时,应先进行系统或部件的清洁(洗),达到相应卫生要求后再进行消毒处理。
5.3.8 空调系统的净化装置应经常检查,达不到表1的卫生要求时,应及时维修或更换。
5.4 空气传播性传染病流行期间空调系统的卫生要求
5.4.1 空调系统运行管理部门应制定预防和控制传染病可能通过空调系统传播的应急预案,当发生可能通过建筑物空调系统传播的传染病时,应启动应急预案。
5.4.2 当建筑物内发现空气传播性传染病病例时,应及时对所涉及区域的空调系统采取有效隔离控制措施。关闭相应的空调系统,由专业人员对其进行消毒处理,确认安全后方可重新投入使用。
5.4.3 无病例的建筑物内的空调系统
5.4.3.1 以循环风为主,新、排风为辅的全空气系统宜采用全新风运行。空调机组只有送风机的,应封闭空调机组的回风口;空调机组既有送风机又有回风机的,应关闭空调回风机至送风通道的混风阀;使空调通风系统按全新风方式运行,无法全新风运行的应采用安全、有效对回风或送风进行连续的消毒处理。
5.4.3.2 采用专用新、排风系统的空气-水空调系统(风机盘管+新风系统),应按最大新风量运行。
5.4.3.3 在空调系统运行时,室内应合理开窗通风,有条件的应同时开启消防排烟风机向室外排风。
5.4.3.4 空调通风系统的过滤器(网)每周清洗或更换一次,过滤器更换时应先消毒后更换。
5.4.3.5 空调通风系统的表冷器、加湿器、新风机组、冷凝水盘应每周清洗消毒一次。
5.4.3.6 空调通风系统的开放式冷却塔应每周轮流清洗消毒一次。
6. 卫生管理
6.1 公共场所的设计和建设单位负责新建、改建公共场所空调系统达到有关卫生要求,并按有关规定报卫生行政部门进行卫生审查和卫生验收或向卫生行政部门备案。
6.2 公共场所经营者对本场所内的空调系统在使用期间的卫生状况负责。
6.3 公共场所内空调系统所使用的净化消毒装置与材料、消毒剂等应有专门机构出具的检验报告。
6.4 公共场所应建立完整的空调系统卫生管理制度和维修、清洁、消毒、卫生评价、检查记录或报告,并由专业人员负责实施。
6.5 公共场所经营者负责组织对本场所内空调系统的冷却水、冷凝水、送风、风管、净化消毒装置及其它相关系统部件进行检测、评价、清洁与消毒。6.6 公共场所经营者负责对本场所内的空调系统卫生状况进行经常性检查、维护,卫生监督部门负责对公共场所空调系统卫生状况进行定期监督和不定期抽查。
6.7从事空调系统清洁(洗)工作、卫生评价与卫生检测工作的技术服务机构应当取得卫生行政部门的资质认证。
7. 卫生检验检测
7.1 空调系统军团菌的检验分析方法见附录a。
7.2 空调系统送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录b。
7.3 空调系统送风中挥发性有机物的检测方法见附录c。
7.4 空调系统送风中微生物的检验方法见gb/t18204.1-2000《公共场所空气微生物检验方法》。
7.5 空调系统中消毒装置、消毒剂等消毒效果评价方法见卫生部(2002年)《消毒技术规范》。
7.6 抗菌材料溶出性检验方法见附录d。
7.7 空调系统卫生评价技术要求见附录e。
7.8 空调系统清洁技术要求见附录f。
8. 本规范由卫生部负责解释。
9. 本规范自颁布之日起实施
中央空调系统运行管理制度
人员的管理制度
(一)各级各类人员的岗位职责
各级各类人员的岗位职责是构成中央空调系统运行管理岗位责任制的主体,在确定各级各类人员的岗位职责时,一定要结合空调系统的规模和特点以及定员定岗情况来综合考虑,要按岗位的层次和工种类别来分解各项任务,注意避免出现职能不清、责任不明的情况。
有些物业管理企业所管的中央空调系统规模较小,人员配置较少,故不设空调班组长(领班),有关工作全部由空调工程师(主管)承担。还有些物业管理企业为了避免运行和检修两张皮,不利于设备的使用和检修,将二者合为一体,即运行人员也是维修人员。这样不仅节省了人力,工作量饱满,而且运行、维护、检修工作都要做,使相关人员既加深了对设备的了解,又有助于增强其责任心,努力提高自己的技术水平。因此,岗位设置情况决定了岗位职能与责任的不同。
1.空调工程师(主管)的岗位职责
①协助部门主管全面负责空调专业方面的各项工作;
②制订与本专业有关的各项规章制度并监督检查执行情况,发现问题,及时提出改进措施,并督促改进工作;
③根据上级领导的要求和主管部门的工作计划,拟定本专业的工作计划;
④经常深入现场,了解和指导中央空调系统的运行操作和维护保养工作;
⑤对中央空调系统发生的问题和出现的故障及时进行诊断,并组织力量解决和排除;
⑥制订检修计划及所需材料和零部件计划,经批准后负责实施;
⑦组织和指导本专业各类工人的业务学习、技术培训以及安全教育工作,并负责其考核;
⑧掌握本专业的发展动态,注意新技术:新装置的引进与应用;
⑨提出本专业技术改造方案(画出图纸、做出预算)或设备更新方案,并组织实施;
⑩听取各方面的合理化建议,吸收消化有关的先进经验,组织开展技术革新;
⑨注重修旧利废和综合利用,搞好能源管理,降低水、电、汽、气的耗用量。2.空调班(组)长(领班)的岗位职责
①协助空调工程师(主管)做好各项具体工作,直接向其负责;
②全面主持班(组)工作,合理安排班(组)成员的日常工作,保质保量地完成工程部下达的各项任务;
③严格要求,大胆管理,以身作则,督促全体班(组)成员认真执行和严格遵守各项规章制度;
④组织班(组)韵各种学习,使全体班(组)成员都能提高素质、敬业爱岗;
⑤负责班(组)考勤和公用工具、仪器仪表、小型检修设备(装置)的管理工作;
⑥审查、保管各种记录表,保证数据准确、资料齐全;
⑦督促落实修旧利废、节约能源、降低费用的工作。3.空调运行人员的岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录;
②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行;
③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录;
④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境;
⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的事情;
⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报告班(组)长(领班)或空调工程师(主管),如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施;
⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平;
⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。4.空调维修人员的岗位职责
①定期对中央空调系统和设备进行巡回检查,发现问题及时处理;
②严格按照有关规程的要求进行计划检修和处理el常故障,力求使所修设备尽快恢复原有功能,并确保检修工作的质量和安全
③认真详细地做好维修记录;
④爱惜检修工具、设备、仪器仪表,不浪费检修消耗性物料;
⑤承担本专业更新改造项目的主要施工工作;
⑥严格遵守劳动纪律,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的事情;
⑦努力学习理论知识,刻苦钻研维修技能,熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高维修水平;
⑧尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。
(二)业务学习与培训制度
中央空调系统的运行管理是一项涉及到多学科多专业的综合性技术管理工作,其中中央空调系统的操作、维护和检修水平与相关人员的技术水平密切相关;在实际工作中需要相关人员(含运行和维修人员)熟练地运用调节、维护和检修技能,规范、正确地操作、保养和检修系统与设备。因此,对中央空调系统一线运行管理人员的要求除了有高度的责任感外,还要求有一定的专业知识和专业技能。建立相应的业务学习与培训制度,对提高相关人员的专业素质与空调管理水平,使其能适应岗位的要求有重要意义。
业务学习与培训制度包括学习和培训的对象、内容、时间、形式、要求、执行者等内容。
①凡在空调运行和维修岗位工作的人员都要积极参加各种业务学习以及专业知识和技能的培训;
②业务学习和培训要紧密结合现有人员的情况和系统、设备的情况进行,重点是全面、深入地了解各项专业规章制度的内涵,明确和掌握执行这些专业规章制度的目的和方法、常见问题或故障的判断方法和应采取的措施; ③业务学习和培训应采取理论知识学习与实际操作相结合、系统培训与急用先学相结合、自学为主与集中辅导相结合、解决实际问题与集体分析讨论相结合等多种形式,扎实、有效地开展起来;
④对非空调制冷专业毕业和没有受过专业技术培训的在岗人员,重点是系统学习专业知识和进行专业技能训练,在一年内达到中级空调(运行)工或中级制冷设备维修工的技术等级,已达到中级空调(运行)工或中级制冷设备维修工技术等级的在岗人员,重点是全面、深入地掌握空调系统和设备的情况、性能和特点,提高相应的技术水平;
⑤空调工程师(主管)和班(组)长(领班)负责业务学习与培训的组织、实施和考核工作。
设备的管理制度
(一)巡回检查制度
中央空调系统涉及到的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,特别是夏季供冷 运行时,对水系统来说,冷水机组、二次泵、冷却塔、膨胀水箱、空气处理装置(如风柜)等通常分设多处。一更有一些超高层建筑和多功能公共建筑,由于技术上或使用上的特殊要求,往往设置了多个(种)机房,而人员配备上不是也不需要每个机房都有值班人员。此时,为了保证系统安全正常的运行,就需要运行维护人员和检修人员定时或定期地进行巡回检查,以预防为主,发现故障和问题及时处理。
巡回检查制度包括巡回检查的时间、内容和要求等,对有特殊要求的还应规定巡回检查的路线和必须做的记录内容,其具体条文如下。
(1)需要做运行记录的设备就由运行值班人员结合抄表进行巡回检查,其他设备一个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。
(2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。
(3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。(4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向班(组)长或空调工程师(主管)汇报,并做好有关记录。
(5)对以下设备及内容必须重点巡检:
①冷水机组
·压缩机运转平稳,无异常响声;
·电气、自控系统动作正常;
·各水管接头和阀门不漏水;
·各阀门开度位置合适;
·各管道无异常振动;
·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。
②水泵
·电机温升正常无异味;
·轴封(盘根)不漏水;
·无异常噪声和振动;
·备配管接头和阀门不漏水;
·各阀门开度位置合适;
·轴承不缺油,温度不超过80℃;
·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。
③柜式风机盘管(风柜)·无异常噪声和振动;
·滴水盘不积水,冷凝水排放通畅;
·过滤网积尘少;
·各风阀的开度在设定位置无偏移;
·风机皮带松紧合适,无明显磨损;
·进出水管接头和阀门不漏水;
·风管软接头完好不漏风;
·风机轴承不缺油、温度不超过40℃;
·电动阀开度和温度设定值正常。
④冷却塔
·进风百叶和风机保护罩上无杂物阻碍空气流通;
·各配管接头和阀门不漏水,·集水盘的水位适中,无少水或溢水现象;
·浮球阀动作灵活,出水正常;
·风机运转平稳,无异常噪声和振动;
·风机皮带松紧合适,无明显磨损;
·布水器(配水槽)孔眼无堵塞现象;
·水流通过填料层疏密均匀,无偏流现象,无杂物堵塞。⑤膨胀水箱
·水箱的水位适中,无少水或溢水现象;
·各配管接头和阀门不漏水;
·浮球阀动作灵活,出水正常。
(6)在巡回检查时,要注意观察各种仪表读数是否处于正常范围内,如果不正常,要及时查明是仪表原因还是非仪表原因,并进行针对性的处理。
(二)维护保养制度
中央空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全经济运行、延长使用寿命:保证供冷(热)质量的基础,而有针对性地做好各项维护保养工作又是中央空调系统和设备保持良好工作状态的重要条件之一。
国家旅游局从1989年开始,对全国涉外旅游宾馆、饭(酒)店进行星级评定工作,这是以国际标准衡量与规范我国旅游饭(酒)店建设与经营管理的一项重要工作r。设施设备的维护保养、清洁卫生和宾客意见是评星项目中软件部分的三大要素,而设施设备的维护保养又放在首位,这从一个侧面充分反映了设施设备维护保养工作在饭(酒)店管理中的重要地位。
维护保养工作是一项预防性的、有计划进行的经常性工作,其主要内容是根据维护保养制度进行必要的加油、清洁、清洗、易损材料与零件的更换等工作,以及视具体情况而进行的紧固、调整、小修小补等工作。忽视这些琐碎而繁杂的维护保养工作,往往是系统和设备运行不正常、故障频繁发生的主要原因之一。
由于各种设备和装置的构造、性能、所起的作用以及工作环境不同,因此维护保养的内容和要求也会有差别,需要根据制造厂商的使用说明书或维护保养手册,结合使用场合的实际情况制订出各自的维护保养制度。实例7至实例10是几种中央空调系统常用设备和装置的维护保养制度。
1.风机盘管的维护保养制度
①过滤网一般三个月清洁一次;
②滴水盘一般一年清洗两次;
③盘管视翅片间附着的粉尘情况,一年吹吸一次或用水清洗一次,翅片有压倒的要用驰梳梳好;
④根据风机叶轮沾污粉尘情况,一年清洁一次;
⑤管接头或阀门漏水要及时修理或更换;
⑥滴水盘、水管、风管保温层损坏要及时修补或更换; ⑦温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更|掾,⑧风机盘管不使用时,盘管内要保证充满水套以减少管遭腐蚀,在冬季不使用的盘管,且无采暖的环境下要采取防冻措施,以免盘管冻裂;
⑨电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换;
对于需要同时处理室外新风和室内回风的风柜或风机盘管加独立新风系统的新风机来说,由于其基本构造及工作原理与风机盘管相同,因此其维护保养制度也与风机盘管的基本一样,只是对风柜和新风机的过滤网要清洗得勤一些,即清洗周期要短一些,通常1~2个月应清洗一次。这是因为室外环境一般比室内环境要差得多,为了保证新风的供应量和供应质量,必须加强对过滤网的清洗。
2.单元式空调机的维护保养制度 ①机身清洁工作两周做一次;
②过滤网一般两周取下来清洁一次;
③滴水盘一般一个月清洗一次;
④风机皮带一个月检查调整一次; ⑤佩机轴承一年换一次滑滑油; ⑥蒸发器翅片一年清洁一次;
⑦水冷冷凝器一年拆下端盖清洗一次;
⑧风冷冷凝器根据其表面脏污情况,一般不少于三个月清洁一次。3.冷却塔的维护保养制度
①通风装置的紧固情况一周检查一次;
②风机皮带两周检查一次,调节松紧度或进行损坏更换;
③两周检查一次风机叶片与轮毂的连接紧固情况及叶片角度是否变化;
④布水装置一般一个月清洗一次,要注意布水的均匀性,发现问题及时调整;
⑤填料一般一个月清洗一次,发现有损坏的要及时填补或更换;
⑥一般一个月清洗一次集水盘和出水口过滤网;
⑦减速箱中的油位一个月检查一次,达不到油标规定位置要及时加油,此外,每运行六个月检查一次油的颜色和粘度,达不到要求必须更换;
⑧风机轴承使用的润滑脂一年更换一次;
⑨电机的绝缘情况一年测试一次;
⑩冷却塔的各种钢结构件需要刷漆防腐的两年进行一次除锈刷漆工作。4.水泵的维护保养制度
①每天检查轴承的润滑油位情况,缺油时要及时添加;
②每天注意紧固松动的地脚螺栓和连接螺栓的螺母; ③每天检查轴封(盘根)是否漏水,随时进行调整和损坏更换;
④一年进行一次解体清洗,发现有损坏的零部件要予以更换;
⑤视情况一至三年对泵体刷一次油漆。为了使维护保养工作不仅制度落实,而且工作落实,便于督促、检查,也为了原始资料的积累,便于以后总结与参考,各主要设备还应有必要的维护保养记录,把每一次维护保养工作的内容都记录在案备查。
(三)检测与修理制度
不管如何加强维护保养,都只能降低设备的损坏速度,要想完全使设备不出现故障或不发生部件损坏是不可能的。中央空调系统在运行一定时间后,运动部件都会出现磨损、疲劳、问隙增大,甚至丧失工作能力;而静止的部件和管道也会产生堵塞、腐蚀、结垢、松动等现象,使设备的技术性能、系统的工作状况发生改变,甚至发生事故,影响到中央空调系统的正常运行和空调的使用效果。因此,必须定期对系统和设备进行检验和测量,以便根据检测情况及时采取相应的预防性或恢复性的修理措施。通过及时发现、消除系统和设备存在的问题和潜在的事故隐患,来提高中央空调系统的“健康水平”,保证中央空调系统安全经济运行,防止意外事故的发生,延长其使用寿命,更好地为用户服务。目前设备检修的承担者有以下三种类型:(1)内部专职检修部门
多数大企业,由于技术力量较强,人员可以配备较多,所以分工较细,设有专门的检修部门。
(2)多技能操作者
一些中小企业为了减少人员配备,用足人力资源,通常将操作与检修结合起来,运行工也是修理工,不另设专门的检修部门。(3)专业检修公司
目前绝大部分物业管理企业都采用了将中央空调系统的主要设备承包给专业检修公司检修的方式,扬长避短,集中主要精力抓好其他方面的管理工作。
企业选择的设备检修承担者不同,r其检测与修理制度的内容也不同。此外,检修方式不同,对检测与修理制度的内容制订也有很大影响。当前常用的检修方式有以下四种:(1)定期检修
定期检修通常也称为计划检修,是按照一定周期进行检修的传统方式。这种检修方式的优点是可以有计划地利用设备中长期停机时进行检修,人力、备件均可以有充分的准备。对于故障特征随时间变化的设备,这种检修方式仍是一种有效的方式。(2)视情检修
视情检修通常也称为状态检修,是根据设备运行时检测出的数据表明必须进行检修时才安排有针对性的检修。由于故障状态可以通过检测数据预先做出判断,因此能提前做好检修计划和各项准备工作。从而大大提高检修效率,减少检修的停机时间。(3)事后检修
事后检修即出了故障再修,不坏不修。这种方式是最古老的检修方式,但仍有存在的必要。因为通过检测的方式不可能把所有的故障隐患都发现,总有检测和预测不到的故 障产生。此外,这种检修方式妻求低,花费少,对于构造简单或不重要的设备尤其适用。(4)改进检修 改进检修或称改善检修,是对设备进行改造,以弥补设备的某些缺陷和先天不足。或改进设备的性能,提高其先进性、可靠性与使用寿命,消除故障的频繁发生,使之更完善。
综上所述,检测与修理制度作为一个方面的宏观管理制度不可能有比较统一的格式和条文内容,需要企业结合自己的实际情况,灵活制订。此外,有些设备还应根据制造厂商的使用说明书或维修手册的要求单独制订有关检测与修理制度。具体内容如下:
①空调系统和设备的检测每年要做一次,一般放在运行期结束后进行;
②空调冷冻水和冷却水的水质检测在运行期间每个月做一次,锅炉的给水则两小时检测一次;
③拆卸零部件时,应严格按照设备使用说明书给出的步骤进行,严禁乱撬、乱敲,卸下的零部件应编号并按装配次序放好;
④清洗零件时要仔细检查有否损伤,对易锈件,清洗完毕应立即涂油防锈;
⑤在进行零部件安装时要谨慎小心,注意安装质量,在安装步骤和要求没弄清之前,严禁盲目乱装和强行安装;
⑥有转动部件的设备,特别是有叶轮部件的设备,在修理完试车前要仔细检查和清理现场,避免因工具、零配件、棉纱等物遗留在设备里面造成运转时的事故;
⑦设备试车时要用点动,开一下,停一下,初步确定设备无异常才可以进行较长时间的运行;
⑧在检测和修理过程中要注意人身和设备安全,工作前要穿戴好劳保用品和工作服,运转设备朱停止前不准进行修理工作;对电动设备和电气线路进行检修时,如要切断电源,必须挂上警告牌;在用易燃物清洗零部件、配漆和刷漆时0严禁烟火;高空作业时,必须扎好安全带,下面的人员戴好安全帽,上下人员互相关照,紧密配合;焊接和切割作业场所必须注意通风,并备有灭火器材;
⑨一个项目或一台设备检修工作完成后,检修负责人或主要承担人要填写检修记录表,按表中规定的项目认真填写后交班(组)长保管。
(四)运行与检修记录
运行与检修记录是设备技术档案的重要组成部分之一,除此之外,它也是原始技术资料之一。原始技术资料包括空调系统设计、施工、安装图纸和说明书,各种设备的安装、使用说明书,系统和设备安装竣工及验收记录等,分别由设计、设备制造、工程安装单位提供,是在中央空调系统正式投入运行前就形成的。而运行和检修记录则是在中央空调系统投入运行后形成并不断积累起来的。通过这些记录,可以使运行和管理人员掌握系统和设备的运行情况和现状,一方面可以防止因为情况不明、盲目使用而发生问题;另一方面还可以从这些记录中找出一些规律性的东西,经过总结、提炼后,再用于工作实际中,使管理和操作检修水平不断提高。
上述各机组运行记录表格实钳均是按记录一台机组运行数据单独编制的,当实际运行机组多于一台时,也可以参照相应表格形式将数台机组运行参数按机组编号排序,全部记录在一张大记录表上。为了便于记录、对比数据和保存记录表,通常将空调水系统的冷冻水泵和冷却水泵以及冷却塔的有关运行数据与机组的运行数据记录在同一张运行记录表上,显然,这种综合性的表格只是各相对独立的设备运行记录表的有机组合。
此外,在各设备运行记录表中设置“备注”一栏是为了记录设备运行期间发生的、需要备案的一些情况,如发现异常情况的现象与时间,出现故障的部位(件)及时间,采取的措施和排除情况等。
三、运行的管理制度 1.空调运行工值班守则
当中央空调系统运行时,必须要有人值班监护。因为中央空调系统运行的好坏不仅直接影响到用户对空调的要求,而且对于运行费用也有很大影响。运行得好,就能既满足用户要求,又能节省运行费用;运行得不好,则可能满足了用户要求但运行费用高,或既不能满足用户要求,又不能节省运行费用。影响运行质量的因素很多,如系统与设备的状况、空调运行工的责任心和技术水平、值班质量等。如果能保证值班质量,不仅运行质量有了基本保证,而且系统与设备的维护保养、运行资料的积累、运行环境的保洁、事故或故.障隐患的及时发现、突发事故的处理等就都有了保证。,为了保证值班质量。必须有相应的翩度来配合,其基本内容应规定空调运行工在值班期间应该做什么、不能做什么等,具体条文内容如下。
①要按规定的班次值班,不能迟到、早退、无故缺勤,不能私自调班、顶班,因故不能值班者必须向主管领导请假;
②要了解值班期间的室外气象情况和室内负荷情况,从安全、经济的角度,参照有关规定拟出值班期间的运行调节方案,并认真实施,努力使空调区域的温湿度控制在符合要求的数值范围内;
③需把停止的中央空调系统运行起来时,在开机前要对有关设备与装置进行检查,做好运行前的准备工作,如无异常情况,准备工作也已就绪才可开机;
④开机要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地操作,严禁违章操作,各设备启动后应马上巡视一次,观察设备运转是否正常;
⑤需手动停止中央空调系统运行时,要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地进行操作,停机后还要进行必要的检查,消除不安全隐患;
⑥当多台(套)同类设备只需要部分投入运行时,要注意合理搭配、轮流运行;
⑦认真做好每两小时一次的运行记录,读数要准确,填写要清楚,写错了只能重写,不能涂改;
⑧按照巡回检查制度的要求,对中央空调系统的各设备、装置进行巡回检查;
⑨不能擅离职守,不能睡觉,不能做与值班工作无关的事情;要勤巡视、勤检查、勤调节;注意倾听运转设备的声音,感测设备的温度,观察仪表的指示情况,发现问题或故障要及时处理,并在运行记录表上做好详细记录,重大的及处理不了的问题和故障要立即向上级主管报告;
⑩出了事故,首先要防止事故蔓延,然后按照有关条例的规定进行处理; ⑩负责值班期间整个中央空调系统和机房的管理,来人参观必须有主管部门人员的陪同,并做好相关记录;
⑩必须搞好环境卫生,保持值班室和机房的整洁,并按有关制度的规定做好中央空调系统的维护保养工作;
⑩值班期间不得饮酒,不准在值班室和机房内吸烟;
⑩要严格按交接班制度进行交接班。2.系统或设备的操作规程
操作规程指系统或设备从静止状态进入到运行状态,或从运行状态回复到静止状态韵过程中应遵守的规定和操作顺序。这种规定和操作顺序对于由众多设备和管道组成的中央空调系统和某些大型设备(如冷水机组、锅炉)来说尤其重要,因为稍有不慎就会对系统或设备造成损害,甚至造成灾难性事故。例如,水冷冷水机组的启动过程就不是一个孤立的冷水机组启动问题,必须在冷冻水系统和冷却水系统均先后运行起来后才能进行其启动操作。而冷冻水系统和冷却水系统的正常运行又分别建立在空气处理装置和冷却塔启动并工作的基础上,如果不是这样,冷水机组启动后就有可能受到损伤,甚至损毁。
有些设计或配置比较好的控制系绣具有单向操作保护功能,不按规定顺序操作就进行不下去,系统或设备就无法启动,如果不了解情况,还以为设备坏了。因此;操作规程要根据中央空调系统和设备的类型i功能、使用条件,结合设备制造厂家提供的技术资料来制订,不能生搬硬套,也不能过于简单,以保证系统和设备的安全使用、高效运行并达到或超过使用寿命。
为了使系统或设备的开停过程都能安全、正常地进行,应该把相应的、规范的操作规程简明扼要地书写清楚,并醒目地张贴在控制或操作地点,以减少人为误操作或乱操作所造成的损失和危害。有关操作规程的编写格式和内容如下:(1)水冷柜式空调机开机操作流程
(2)水冷柜式空调机停机操作流程 3.交接班制度
当中央空调系统按用户的使用要求需要连续运行八个小时以上时,空调运行人员就相应地需要多人多班轮换上岗值班。通常上一班运行的情况往往会影响到下一班的运行质量,因此做好交接班工作就显得十分重要。为了在换人不停机的情况下,能把上一班和下一班的工作衔接好,不出现纰漏、扯皮和推诿现象,使责任分明,必须有一个相关的制度来保证,其基本内容应规定怎样交接班,什么情况下不能交接班等。交接班记录表的形式如下。(1)交接班工作应在下_班正式上班时间前lomin~15min内进行;
(2)按职责范围,交接双方共同巡视、检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据;(3)交接班双方要在交接班记录表止签字,接班人员有不同意见可当场写明,未对交班人员申明而在本班发生(现)盼闽题,由接班人员负责
(4)交接班时间以前发生的伺题或故障未处理完不能交接班,并由交班人员负责继续处理,接班人员配合,处理完后方可进行交接班
(5)交接班过程中如发现问题或故障,双方应共同处理,待处理完后再办理交接班手续;(6)对交班人员的要求:
①做好交班准备工作,认真填写交接班记录表上的“本班运行情况及特别留言”;
②要向接班人员简要介绍本班运行情况、应注意的问题和需要继续进行的工作并须明确回答接班人员提出的伺题,办完交接检查并在交接班记录表上签字后,方可下班;
③接班人员未到之前不能离岗,并要及时向主管领导报告;
④发现接班人员有醉酒现象或其他神志不清的表现不能交班,并立即报告主管领导,听候处理意见文;
(7)对接班人员的要求:
①上班前不能饮酒,要在规定的接班时间前到达接班地点,②因故不能上班或要迟到,应提前请假或通知交班人员;
③要认真听取交班人员的情况介绍,进行交接检查,在交接班记录表上签字后即开始上班;
④发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查中发现问题,应向交班人员提出询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果,接班人员可拒绝接班,并立即报主管领导处理。
4.机房管理制度
机房指安装运行设备的专用房间i中央空调系统的机房一般有制冷机房、空调机房、新风机房、二次泵房、锅炉房等,多数为单独设置的专用机房。在一些超高层建筑中,也有将中央空调系统的一些设备直接安放在设备层里与其他系统的机电设备混合布置的情况。为了保证设备的运行安全,不至受列e操作、检修人员的触动而停机或损坏设备,也避免非专业人员无意中受到伤害,同时又要保证设备有一个良好的工作环境,制订相应的制度来给予保证是非常重要的。该制度的内容应包括机房的进入、设备的操作、环境的要求等内容,具体条文如下。
①非工作人员进人机房须经工程部经理批准,并由机房管理人员或运行值班人员陪同;
②机房内的设备由运行值班人员负责操作,其他人员不得擅自操作;
③不得擅自更改机房内的各种设备、管道、线路,如需改动,必须报请工程部审批;
④保持机房干净、整洁、无积尘,通风、照明良好,门窗开启灵活,消防设施完备;
⑤机房内不准堆放易燃易爆品和杂物,不准吸烟。5.经济节能运行措施
一个中央空调系统的维持费用是比较高的,其中一项主要的费用开支是运行时的能耗费。要减少这方面的开支,除了全面抓好各项管理工作外,重点是在保证中央空调系统安全正常工作的前提下,尽量减少系统的冷热损失,提高各设备的工作效率,降低电、水、气、油以及制冷剂的消耗,使系统能够经济地运行,使运行费用降到最低。为此,要根据系统与设备的类型、特点,结合用户的空调要求与控制标准、建筑形式与外围护结构的特征、当地室外气象条件等,制订出切实可行的经济节能运行管理措施。
经济节能运行措施应包括在哪些方面需要注意和不同于常规的做法,具体采用哪些措施等,具体条文内容如下。①注意室内负荷和室外天气的变化情况,及时调节供冷(供热)量;
②加强系统的堵漏和保温工作,杜绝跑、冒、滴、漏,维护好管道的保温层,减少热损失;
③尽可能使设备在较高效率范围内工作;
④合理搭配运行的多台同类设备,使其总容量与所需提供的冷(热)量、水量、风量、压力相匹配;
⑤优先采用调速方式,使设备的输出能力可随冷热量、水量、风量、阻力的变化而变化;
⑥对全空气系统,采用全年不固定的室温设定值适时调控,夏季尽量偏高,冬季尽量偏低控制;
⑦全空气系统的新风使用量,在夏、冬季要维持在设计或规定要求的最低值;在春、秋季则要根据室内外情况尽可能多地使用,甚至全部使用;
⑧当中央空调系统为间歇运行方式时,要结合天气、室内负荷、建筑的外围护结构等情况选定合适的开停机时间;
⑨对于一塔多风机配置的矩形冷却塔,要根据室外气象条件决定投入运转的风机数,在保证冷却水回水温度满足冷水机组正常运行韵前提下,尽量不开或少开风机;
⑩确保自控系统的良好工作状态,发挥其快速、及时的调控作用; 11做好水处理工作,严防腐蚀发生、水垢生成以及微生物的生长和繁殖。
集中空调通风系统卫生管理制度
本制度适用于集中空调通风系统卫生管理,集中空调管理部门员工必须熟知并遵照执行。
一、建立集中空调通风系统卫生管理档案,主要包括空调系统设计说明书、竣工图、主要设备的相关资料,空调系统卫生管理制度,日常卫生维护记录,清洗消毒资料记录,卫生学评价报告,空调系统故障处理情况记录,空调系统突发事件应急预案等。
二、进行室内装饰装修等活动产生的气体污染物,不得通过集中空调对其他区域产生污染。
三、开放式冷却塔启用前应进行全面清洗消毒,运行期间应保持冷却水中消毒药物的有效浓度,并每三个月对冷却水水质进行嗜肺军团菌检测。
四、冷却(凝)水检出嗜肺军团菌时,应立即消毒。
五、设施设备管理要求:
1、空调系统机房内应保持清洁干燥,不得存放无关物品。冷凝水应及时排走。
2、送、回风口应设防鼠装置,并保持风口表面的清洁。冷凝水盘应定期清洗消毒,并保持排水口畅通;
3、空气过滤网、过滤器应每个月至少清洗一次;空调机组应每6个月清洗一次。
六、空气传播性疾病在本地区暴发流行期间管理措施:
1、采用全新风方式运行。
2、开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空调机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备或部件应当每周进行清洗、消毒或者更换。
3、空调系统导致或者可能导致空气传播性疾病时,应当及时关闭所涉及区域的空调系统。
七、每两年对集中空调通风系统风管内积尘进行卫生学检测,经检测不符合卫生要求时对系统进行清洗。
八、对集中空调通风系统进行清洗后,应严格验收,签订合格验收单,并留档保存。
九、建立清洗、维护及消毒药物余量检测等各项工作记录,并留档保存。
集中空调通风系统卫生管理制度 为保证宾馆中央空调系统的正常运行和送风清洁度,为宾客提供舒适的消费环境,按照《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》,特制订空调清洗消毒制度:
1.集中空调系统的清洗、消毒方法:
①过滤网——将过滤网取下,用水清洗干净,再用250mg/l的二溴海因或二氧化氯消毒剂浸泡消毒15—30分钟,消毒后用水冲洗、晾干。②冷却水、冷凝水——将50mg/l的碘伏消毒剂放入冷却水、冷凝水进行消毒。
③冷凝器、冷凝盘——用0.3%-0.5%的单链和双链季胺盐阳离子表面活性剂进行擦拭或喷雾消毒,作用30分钟。
2.集中空调系统的清洗和消毒要求:
① 空调通风系统及新风系统必须安装有效除尘过滤装置。空调通风系统的过滤网每周清洗消毒一次,定期更换。
② 冷却塔每月排污一次、每6个月清洗消毒一次;冷却水系统每月根据水质情况,投加水处理药剂一次。
③ 空调系统的表冷器、加湿器、新风机组、冷凝盘每周清洗消毒。④ 空调末端风机盘管进风口过滤网每月清洗一次。
⑤ 通风管道要定期进行清洁消毒,以达到国家相关的标准规范。⑥ 在发生空气传播性传染病期间,应及时对空调通风系统进行清洁消毒。
二○一○年八月
承德避暑山庄亚朵酒店中央空调通风系统卫生管理制度
一、为了预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保障公众健康,制定本制度
二、酒店中央空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风;新风口应当远离建筑物的排风口、冷却塔及其他污染源,并设防护网和初效过滤器;送风口和回风口应设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁。
三、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。
四、中央空调系统应当具备下列设施:
1、应急关闭回风和新风的装置;
2、控制空调系统分区域运行的装置;
3、空气净化消毒装置;
4、供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口。
五、中央空调通风系统应当保持清洁,无致病微生物污染,并按下列要求定期清洗:
1、冷却塔每年清洗不少于一次;
2、空气过滤网、过滤器和净化器等每半年检查或更换一次;
3、空调主机、冷凝器、蒸发器、冷凝水盘每年应清洗一次;
4、风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。
※当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,应每周对运行的中央空调 系统中的上述设备或部件进行清洗、消毒或更换。空调系统的冷凝水和 冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。
六、酒店应当按照本制度做好中央空调通风系统的卫生管理工作,并建立健全卫生制度,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案。
工程部 2018年6月16日