2023年机房布线的方法和内容(5篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
机房布线的方法和内容篇一
1、实用性
根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。
2、全面性
机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。
3、可靠性
组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。
4、便于维护与升级
机房网络的组网不是一成不变的,会经常扩充点位;在进行机房综合布线方案设计时,应考虑到便于以后网络的维护与升级操作。机房综合布线施工
机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。
1、地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常进行综合布线的机房,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。
机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100×50或50×50)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
1、强电布线:新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和ups的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10a或16a。电源的线缆直径应根据电源插座的容量并留有一定的余量。
2、弱电布线:机房弱电布线中主要包括同轴细缆、超五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用扎带扎好。
3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。
机房布线的方法和内容篇二
机房网络布线的经验总结
1.机房装修与机房布线尽量找同一间公司,不然很多方面都很难协调与统一,比如说机房的保洁卫生、机房的设计装修等,一条龙服务有利于布线。
2.找机房装修公司要找真正具有机房装修经验的公司,可以去实际看看他们的项目现场了解他们的技术水平及实力,市面上声称自己装修过idc机房的公司太多。
3.在装修机房前,最好请咨询师来看现场,让他们提出方案,先看看他们的设计师对机房的设计做为参考,然后再根据我们的内部需求进行修改,定下方案。
4.弱电强电要分开。
5.机房跟进人员最好安排两位,一起跟进并可以根据加班情况轮值,出现问题时也可以根据情况进行协调。
6.订购设备型号时,最好先看过样品,以防有偏差。
7.如何有效的在前期做好保洁卫生工作,是个问题,暂无想法。设计细节:
1.网络布线柜最好买专门的网络柜,网络柜的设计主要有2个方案:a、一个网络柜中,一个配线架配一个交换机,1对一对架设上去。b、配线架独立一个网络柜,交换机独立一个网络柜,通过跳线跳通。以上2种方案利于布线。
2.机房的防静电地板质量要选好,承载能力要强,最少能承受700公斤的重量,选沈飞牌地板
3.天花做好防尘,做好气体消防,墙壁做好防湿,涂料质量要好,地板做好承重,做钢架方式,地面做好防静电,做好防雷。建筑防雷与机房机器防雷是不同的(要求不同)。
4.网线走线有2种方式:a.走地板,那么走线槽高度要够,最少要求高度:30~40公分,为布线做好准备。b.走机柜上空,做好走线架。
两种方式,各自决定了配线架的位置,空调的位置,防尘的方式,散热的方式个人建议采用空调下,避免空调滴水问题。
5.网线走线几种方式,考虑到以后的维护的可能性及可行性,不建议按业务网分开,建议按机柜分开,一个机柜一束网线,做好数字排序,按照数字排序在网络柜端进行在配线架上的分配。即,一个机柜一大捆。一捆一捆走线。
6.网线走线槽/架的设计,走线槽要够宽高大,转弯位置不能为直角,需为弯角转弯,网线走位尽量避免交叉,但出现交叉是必然的,设计线槽时要考虑线的走位,服务器机柜线槽与网络柜机柜线槽设计上必然不同,因为要汇总。
7.机柜下方的三插插座及防水插座等,应设置在所在服务器机柜的前方一格(线少的可以在本格,不建议),网络机柜的必须在前方一格。机柜下的开孔处,必须考虑承重,开孔位置在该承重板的前方位置,便于抽线。
8.各个方位要多设置三叉插座,有备无患。
9.多个网络柜时,必须设置一个专门的配线架进行网络柜之间的互联,可以为以后的网络设置及维护提供必要的支持。
10.网络柜的配线架装置与服务器柜配线架装置是不同的,网络柜配线架在前,服务器机柜配线架在后,据此,网线的长度不同。
11.机房墙壁防湿防尘要做好,不然就会一块一块的黄。
机房布线的方法和内容篇三
标准机房布线走线
为什么我们的机房像蛛网一样令人难以理清头绪?什么样的才是标准化机房?这是个问题。不过,这个问题即将成为历史,今天就来带大家看一看真正的标准化机房。你还在为面对机房里“错综复杂”的线缆苦恼么?你还在为找不到故障点而欲哭无泪么?快来看看人家的机房是怎么布置的吧。真正的标准化机房,解决运维人员的烦恼!
图1 一线一签,便于查找
图2 精致、规整的布线
图3 一柄倒插的“利剑”
图4 给人一种小溪汇成大河的感觉
图5 墙一样的走线让人看一眼就觉得踏实
图6 貌似机架还是空的?没关系,就算是满的也会一样整洁
图7 这样的标识,哪个网管还会说找不到?
图8
图9 纵横阡陌,有点立交桥的意思
图10 目瞪口呆中,把线拉成这样得花多少心血
图11 真有点信息高速公路的意思了
图12 继续感叹中
图13 注意到和上一张比哪里有些不同么?
图14 终于见到这个机房的牛人了
图15 教科书,绝对的教科书式布线
图16 北京的桥是千姿百态,这里的线是纵横穿插
图17 能在这里上班绝对是种享受
图18近距离看看机架
图19 飞流直下三千尺,原是网线落九天
图20 特写一张
图21 未完工状,几位牛人现身了
图22 特写二
图23 美观是绝对的
图24 看起来像中国结
图25 完美的曲线
图26 不知道这里插满了插头之后是否还会如此整洁
图27 干净,太干净了
图28 又见几位牛人
图29 并行不悖,如此而已
图30 最右边的太像高速入口了
图31 这几根够粗
图32 真想问问他们是怎么理清这些线的
图33 答案初步揭晓
图34 又见“中国结”
图35 何时所有的机房才能都如此
机房布线的方法和内容篇四
篇一:网络综合系统布线工程施工合同
网络综合布线系统工程施工合同
合同编号:mykj(2004)建第 号
签订日期:二oo四年六月 日 网络综合布线系统工程施工合同 发包方:a公司(以下称甲方)承包方:b公司(以下称乙方)经招标甲方现将a公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。为
明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程 具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况
一、工程名称: a公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点:a公司厂区内。
三、工程范围和内容: a公司办公楼等网络综合布线系统工程,具体内容详见招标文件附件。第二条 工程期限
1、工程开工日期:以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为35天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期,由乙方记录,自发生之日 起24小时内报现场监理工程师认可后,工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划,包括网络计划和关键控制日 期表提交甲方,甲方以此为依据检查乙方的施工进度,如达不到要求,甲方将督 促乙方加班加点完成进度。第三条 合同总价和承包方式
本工程合同总价按中标价99.8万元包干(即人民币玖拾玖万捌仟元整),此 价格为本工程最终结算价,在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。第四条 物资供应
一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求,并附有合格证或试验报告。乙方 必须按设计和规范进行复验,合格后才能用于工程,并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料,供应方应提供合格证书或试验报告,并委托a公司
进行检验和验收。对于不合格材料,乙方不得使用,并由此承担发生的一切费用。
第五条 工程质量和检查验收
一、乙方必须按gb/t50321-2000、db44/114-2000所规定的施工标准和验收规范进行施工。
二、乙方在施工中应接受现场监理工程师的监督和检查,按工程进度及时向现场监理工程师提供有关的工程质量技术资料和报表。
四、隐蔽工程具备隐蔽条件后,乙方应自检合格并做好记录,并提前24小时书面通知现场监理工程师进行检查并签字验收。如现场监理工程师未能按时到场检查,乙方有权检查隐蔽,但应做好隐蔽检查记录,甲方应予以确认;如甲方事后提出复查时,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,限期整改,并重新验收,其费用由乙方负责。
五、已完工的工程,在交工前由乙方负责保管。
六、本工程全面完工后,由乙方提出竣工验收通知,甲方接到通知后十天内组织交工验收。乙方按××总公司规定整理交工资料,一式三份装订成册(含竣工图二份)。交付给甲方,甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份,存档备查。
七、工程竣工验收后,乙方对施工的工程负责保修,保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行,如发生的质量问题要查明原因,属设备、材料缺陷及施工质量问题时,由乙方无偿修理。第六条 售后服务及培训
1、乙方接到甲方要求服务电话后,先提供电话支持,在甲方要求现场解决时,乙方要在4小时内到达现场,超过4小时还未到现场的,用户有权请第三方代为维修,维修费用由供应商承担,具体费用(以维修发票为依据)从乙方交纳的履约保证金中扣除。
2、乙方免费为甲方提供综合布线和网络的培训。第七条 双方责任
一、甲方责任
1、负责审核乙方进度报表,按时向乙方支付工程进度款。
2、开工前申请办理好建设工程许可证,做好施工界区的“四通一平”,按审定的施工组织设计和方案将水电源接到指定地点。
3、协助办理动火证和施工人员、车辆进出场证。
4、负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。
5、组织施工图纸会审、签署会议纪要,并在五天内送有关单位。
6、负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作,有权对乙方的施工队伍进行监督,有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告,经整改仍不能满足要求的,甲方有权取消部分合同工程,直至取消全部合同工程。
7、派出 同志为施工现场监理工程师代表,对工程进度、工程质量进行监督检查,按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。
8、组织工程竣工验收,审核、办理工程竣工结算。
二、乙方责任
1、严格遵守a公司安全生产的有关规定,断路、断水、动土、动火等必须严格按规定办理手续,经a公司相关的主管部门审批后方可施工,确保生产及施工的安全。
2、遵守a公司厂内对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定,沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施,设置明显标志,做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作,同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物;地上、地下管线;成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3、施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净,保持办公楼道的干净、整洁。
4、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划一式三份报甲方。工程正式开工后,每月22日向甲方报下工作月(本月23日至下个月22日)进度计划,并向甲方报本工作月(上个月23日至本月22日)工程进度完成月报表。
5、有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作,在交叉施工期间做到随叫随到。
6、已完工的工程,在交工前负责保管并按规定清理好场地。
7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定,如发生的质量问题要查明原因,属施工程质量问题时,乙方接到通知后3天内派人修理,否则甲方可委托第三方修理,因乙方原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。
7、竣工后5天内乙方退场完毕,退场前自行清理临时设施和施工现场,做到工完、料净、场地清,否则甲方委托第三方清理,所发生费用由乙方负责,并在结算时扣回。
8、竣工验收后20天内向甲方报送本工程结算书。
9、执行a公司办字[2000]89号文关于工程签证、预(结)算的有关规定办理结算。
10、自行办理地方政府规定的手续,如有困难,甲方予以协助。
12、派出同志为施工现场总代表,处理日常事宜。第八条 工程价款拨付
合同签署后,甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。工程进度达到60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%,工程完工验收合格后工程款支付至合同总价的90%,余款待办理结算后支付5%,留5%作为质保金5%。竣工验收满一年后,经甲方有关部门验收合格,证实没有质量问题后,将保修金一次支付给乙方。第十条 违约责任
一、在合同执行中,由于一方违约给另一方造成经济损失时,由责任方按有关规定负责赔偿。
二、由于乙方原因使合同工期拖延,每逾期一天,按500元/天偿付违约金。
三、如甲方拖欠工程进度款、尾款或没合同规定支付预付款,应按银行有关逾期付款办法或《广东省建设工程价款结算实施细则》中有规定处理。
四、本工程不得转包,主体工程不得分包,其它工程如需分包时,必须报甲方同意,分包工程最多不得超过总工程量的20%,否则甲方取消乙方该工程的承包资格,追回已付给的工程款,并按合同总价的20%罚款,由此造成的一切后果及损失,均由乙方负责。第十一条 不可抗力
不可抗力(地震、台风、水灾)发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件,因篇二:综合布线施工协议书 综合布线施工协议书 合同编号:_________ 甲 方:_________ 乙 方:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、ups配电工程。
乙方具体负责:
(1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试
(3)ups配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;
(4)整个弱电工程采购部分包括:
除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约 米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________ 地 址:_________地 址:_________ 开户行:_________ 开户行:_________ 帐 号:_________帐 号:_________ 签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________篇三:网络综合布线合同4 甲方:_________ 乙方:_________ 布线工程承包合同
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将 “_________办公大楼布线工程”(工程地址:_________)项目委托给乙方安装、调试。经甲、乙双方协商,达成如下协议: 第一条 工程范围
综合布线系统:按所附清单提供设备及材料,并完成所有弱电信息点(其中数据点 个,语音点 个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告,此次综合布线包括网络系统、通信系统、监控系统、入侵报警系统、会议系统、vod点播系统、ktv点歌系统、信息引导发布系统、公共广播系统、点菜系统等图纸中所规化的弱电系统。
甲方按所附清单提供设备及材料,乙方负责所有线管及弱电线的铺设,不包括室内墙壁开槽及桥架的安装、铺设,并按图纸的要求铺设的指定点,如有变化甲方应提前通知乙方并签订变更协议。
所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”(以下简称“方案”执行)。第二条 工程承包方式
工程承包方式采取包清工。
第三条 工程总造价及付款方式
1、工程总造价工程总造价为:¥元整(大写:_________)。注:以上价格组成详见附件
合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。
2、付款方式
① 乙方工人进入工地当天支付合同金额的5%,即——元,以后按进度付款,每____天支付合同金额的——%,即——元,工程款付至合同款95%时停止付款。甲方不按时付款,乙方有权停工,损失由甲方负责。
② 工程合同金额的5%,即;在弱点工程布线结束后、5日内测试完毕后一次性付清给乙方。第四条 工程工期
1、合同生效之日起_________日内,乙方项目经理进场和甲方协商,根据甲方提供的全套图纸确定具体的施工图纸及施工方案,并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。
2、工程开工日期为:_________
3、若确需对“设计方案”做改动,或弱电施工图纸与现场情况不符时而最终决定权属甲方,应在当日内给予乙方答复,由双方项目负责人确认后方可实施。
4、如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权将工期顺延。
5、甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。并承担乙方的全部损失。
6、乙方应在_________前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。第五条 工程验收 乙方完成布线后通知甲方,甲方应在五日内组织人员测试完毕,验收按图纸要求。第六条 双方责任 甲方责任:
1、按合同要求支付工程款;
2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所;工人住所。
3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的电及照明设施;
4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施;
5、工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;
6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认,当_________不在时由_________代签。乙方责任:
1、合同生效后,_________日内进场确定施工方案;
2、工程涉及的材料、设备保证安全不浪费现场环境打不到安全标准造成损失乙方不负责任
3、按质按量按期完成施工内容;
4、在施工期间,必须遵守工地的安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担;第七条 违约责任
1、如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。
2、如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。
3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。
4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。
5、如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。
6、如本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。第八条 其它
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字(盖章)后起生效。甲方:_________ 乙方:_________ 法人代表或授权代理人:_________ 法人代表或授权代理人:_________ _________签章(公章):_________ _________年__月__日_________年__月__日
签章(公章):
机房布线的方法和内容篇五
机房施工布线的准则
机房布线时不得随意,网线应在现场进行实际布线,新建或整改机房时,网线、光纤跳接线不准许使用同一理线器或机柜理线槽,应分别在各自专用理线器或机柜理线槽中进行布线,并且设备电源线与网线、光纤跳接线不准许相互缠绕,应与网线、光纤跳接线分开单独进行捆扎。网线若与强电线路平行,网线与强电线路应保持适当距离,在整理、绑扎网线、光纤跳接线时,固定扎绳严禁绑扎过紧。
一、设备电源线布线规范
1、ups电源输出插座只做为连接其他电源插座的专用插座,不得连接任何网络设备电源线。
2、当机房存在多台设备机柜时,设备电源线不得跨机柜进行连接及布线。
3、设备电源线应布线于设备安装位置所对应的机柜背面,按照设备实际排列顺序,根据实际情况将设备电源线有序捆扎于机柜背面两侧,如机柜背面具备理线槽,应根据实际情况将设备电源线有序布线于机柜背面两侧理线槽中,并进行相应捆扎。
二、网线布线规范
1、在单台机柜内布线时,网线布线规范(参考机柜内设备布局图)
a、交换机一连接到机框一或交换机二连接到机框三时,网线布线规范 交换机一的前16个端口应与机框一的卡槽一一对应,及交换机一的rj-45端口1连接到机框一从左至右第1个卡槽的rj-45端口,交换机一的rj-45端口2连接到机框一从左至右第2个卡槽的rj-45端口,以此类推。
布设网线时,网线应从交换机一rj-45端口出线并向下延伸,从网线布线专用理线器上侧分线槽穿入网线布线专用理线器中(注:针对交换机进行网线布设 时,应将交换机端口1和2的网线布入理线器从左至右第一个分线槽中,将交换机端口3和4的网线布入理线器从左至右第二个分线槽中,以此类推),再由同一根网线布线专 用理线器下侧分线槽穿出向下接入机框一相应卡槽的rj-45端口(注:针对机框进 行网线布设时,应将机框从左至右第一个卡槽rj-45端口网线布入理线器从左至右第一个分线槽中,将机框从左至右第二个卡槽rj-45端口网线布入理线器从左至右第二个分线槽中,以此类推),交换机二连接到机框三,布线规则同理。
b、交换机一或二连接到机框二时,网线布线规范
交换机一的后8个端口应与机框二的前8个卡槽一一对应,及交换机一的rj-45端口17连接到机框二从左至右第1个卡槽的rj-45端口,交换机一的rj-45端口18连接到机框二从左至右第2个卡槽的rj-45端口,以此类推。
交换机二的后8个端口应与机框二的后8个卡槽一一对应,及交换机二的rj-45端口17连接到机框二从左至右第9个卡槽的rj-45端口,交换机二的rj-45端口18连接到机框二从左至右第10个卡槽的rj-45端口,以此类推。
布设网线时,网线应从交换机一或二rj-45端口出线并向下延伸,从网线布线专用理线器分线槽穿入网线布线专用理线器中(注:针对交换机进行网线布设 时,应将交换机端口1和2的网线布入理线器从左至右第一个分线槽中,将交换机端口3和4的网线布入理线器从左至右第二个分线槽中,以此类推),再由网线布线专用理线 器后侧槽孔穿出布线于机柜前端左侧,并沿着机柜前端一侧向上或向下延伸至机框二的网线布线专用理线器位置(注:如机柜前端两侧具备理线槽,则应将网线布线 于机柜前端左侧理线槽中),其后从机框二的网线布线专用理线器后侧槽孔穿入网线 布线专用理线器中,再由机框二的网线布线专用理线器分线槽穿出向下接入机框二相应卡槽的rj-45端口(注:针对机框进行网线布设时,应将机框从左至右第一个卡 槽rj-45端口网线布入理线器从左至右第一个分线槽中,将机框从左至右第二个卡槽rj-45端口网线布入理线器从左至右第二个分线槽中,以此类推)。
c、交换机一连接到交换机二时,网线布线规范
网络设备互联,应从交换机最末端口开始,按照从后至前的端口使用顺序进行布线。布设网线时,网线应从交换机一的rj-45端口出线并向下延伸,从网线布线专用理线器分线槽穿入网线布线专用理线器中(注:针对交换机进行网线布设时,应将交换机端口1和2的网线布入理线器从左至右第一个分线槽中,将交换机端口3和4的网线布入理线器从左至右第二个分线槽中,以此类推),再由网线布线专用理线器后 侧槽孔穿出布线于机柜前端一侧,并沿着机柜前端左侧向下延伸至交换机二的网线布线专用理线器位置(注:如机柜前端两侧具备理线槽,则应将网线布线于机柜前端 一侧理线槽中),其后从交换机二的网线布线专用理线器后侧槽孔穿入网线布线专 用理线器中,再由交换机二网线布线专用理线器分线槽穿出向上接入交换机二的rj-45端口。
2、跨机柜布线时,网线布线规范
在进行跨机柜布设网线时,网线应从机柜内一侧向上延伸穿入机柜顶部相同一侧布线孔,由机柜顶部布线孔穿出,如果机房具备桥架,网线应从机柜顶部穿入上端桥架,并在桥架上向左或向右布线至相应机柜顶部上端,再从桥架穿出向下延伸穿入相应机柜顶部一侧布线孔进入相应机柜内,如果机房不具备桥架,网线应沿着机柜顶部上端向左或向右布线至相应机柜顶部上端,再从相应机柜顶部上端一侧布线孔穿入相应机柜内。
3、网线布线长度规范
网线布线应按照网线布线规则第1、2两项进行现场实际布线,网线长度不得估算,其长度应以大于现场实际布线长度10-20cm为最佳长度,并且网线布线长度不得大于最佳长度。
三、光纤跳接线布线规范
1、当机房内只摆放单台机柜且无0df专用机柜时,光纤跳接线布线规范
布设光纤跳接线时,光纤跳接线应从机框内光电转换卡光纤端口出线并向下延伸,从光纤跳接线布线专用理线器上侧分线槽穿入光纤跳接线专用理线器中(注:针对机框进行光纤跳接线布设时,应将机框内从左至右第1个卡槽内光电转换卡的光纤跳接线布入理线器从左至右上侧第一个分线槽中,将机框内从左至右第2个卡槽内光电转换卡的光纤跳接线布入理线器从左至右上侧第二个分线槽中,以此类推),再由光纤跳 接线布线专用理线器后侧槽孔穿出布线于机柜前端左侧,并沿着机柜前端左侧向上延伸布入odf终端箱(注:如机柜前端两侧具备理线槽,则应将光纤跳接线布线于机 柜前端左侧理线槽中),其后从odf终端箱分线器进入相对应的odf终端箱终端盘 片,如光纤跳接线长度存在冗余,则将冗余部分梳理规整后盘于机柜底部。
2、当机房内摆放多台机柜或具备0df专用机柜时,光纤跳接线布线规范
当机房内摆放多台机柜且无0df专用机柜时,应指定一台机柜做为0df专用机柜,此机柜不能安装、摆放与odf终端箱无关的任何设备,odf终端箱只准许安装在指定odf专用机柜内。
布设光纤跳接线时,光纤跳接线应从机框内光电转换卡光纤端口出线并向下延伸,从光纤跳接线布线专用理线器上侧分线槽穿入光纤跳接线专用理线器中(注:针对机框进行光纤跳接线布设时,应将机框内从左至右第1个卡槽内光电转换卡的光纤跳接线布入理线器从左至右上侧第一个分线槽中,将机框内从左至右第2个卡槽内光电转换卡的光纤跳接线布入理线器从左至右上侧第二个分线槽中,以此类推),再由光纤跳接 线布线专用理线器后侧槽孔穿出布线于机柜前端靠近odf专用机柜一侧,并沿着机柜前端靠近odf专用机柜一侧向上延伸(注:如机柜前端两侧具备理线槽,则应将 光纤跳接线布线于机柜前端靠近odf专用机柜一侧理线槽中),穿入机柜顶部相同一侧 布线孔,由机柜顶部布线孔穿出,如果机房具备桥架,光纤跳接线应从机柜顶部穿入上端桥架,并在桥架上向左或向右布线至odf专用机柜顶部上端,再从桥架穿出向下延伸,从odf专用机柜顶部上端左侧布线孔穿入odf专用机柜内,如果机房不具备桥架,光纤跳接线应沿着机柜顶部上端向左或向右布线至odf专用机柜顶部上端左侧布线孔处,再从odf专用机柜顶部上端左侧布线孔穿入odf专用机柜内,其后从odf专用机柜内左侧布线至odf终端箱分线器(注:如机柜前端两侧具 备理线槽,则应将光纤跳接线布线于机柜前端左侧理线槽中),再进入相对应的odf终端 箱终端盘片.如光纤跳接线长度存在冗余,则将冗余部分梳理规整后盘于odf专用机柜中。