气体灭火探测器篇一

合同编号:

签约地点:

甲方:

地址:

施工地点:

电话:

乙方:tel:

地址:p·c:

关于工程项目合作事宜,经甲乙双方友好协商,特订立

本合同,以便共同遵守。

一、工程项目内容

本消防系统工程项目的具体内容包括:

二、工程价款的支付和结算

1、工程造价:

(1)本工程款项实行包工包料制,工程内容根据甲方提供的施

工图纸内容中设计为准;如有设计变更及消防整改内容另行结算。

(2)合同金额采用一次性包价元1

(大写)

2、付款方式:

设备全部安装完毕并通过甲方和消防主管部门验收后三日内,甲方一次性付清全款。

三、工程施工期限

1、工程竣工日为年月日,开工具体时间按双方议定的施工方案和土建工程施工情况由甲方进行确定。并由乙方向甲方提供施工进度报告。

2、如遇设计方案改变、未按合同预付款、停电、停水及其它影响进场施工等情况发生,工期可相应顺延。因乙方产品质量不合格、逾期到货或乙方过错造成返工的,工期不顺延。

四、工程质量保证

1、乙方保证施工的设备是全新的,从未使用过的,能够满足甲方实际需要。质量规格、性能符合国家标准、合同约定,并能够达到消防管理部门的要求。

2、工程竣工后,经建设单位、消防监督部门验收合格后方可交付使用。乙方负责对甲方有关人员进行技术培训,并对消防设施的使用情况进行监测和检查,发现问题及时解决,确保设备正常运行。

五、材料设备到货验收

防设备应为公安部门备案准用产品。

六、工程验收标准和方式

2、工程竣工后,乙方应在三日内报请甲方组织验收,若该工程项目确须消防主管部门等其他外部机构进行验收,乙方应全权负责并保证工程项目能够顺利通过外部机构的验收。

七、变更约定

施工中遇设计变更,甲方应提前通知乙方。乙方及时出具变更核定单并及时签证。因变更而停工的工期可顺延,因变更增加或降低造价的据实结算。

八、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)配合乙方办理有关工程进场方面的手续;

(2)协调工地建筑单位为乙方提供水、电、暖等现场施工条件及

与乙方施工的配合;

(4)为乙方提供现场施工所需的设备材料存放场地;

(5)工程完成后,负责通知有关部门进行系统验收

(6)按照本合同的付款要求,按时支付工程价款。

2、乙方责任

(1)按消防部门批准的设计图纸及甲方要求编制施工组织设计

等相应的开工文件;

(2)严格遵守国家法律、法规及甲方施工现场的有关规定,做好

文明安全施工。按照行业规范及相关标准进行设备的安装与

调试,保证设备顺利开通及验收。施工期间,如发生质量、安全事故均由乙方负责。

(3)按照本合同规定时限,数量及标准按期付货,工程按期完工;

(4)工程完工后,协助甲方及相关部门进行消防验收工作,并保

证验收合格。

九、服务承诺

1、免费保修期:自本工程安装调试完毕并由消防主管部门验收合格之日起壹年。在此期间乙方必须按照国家有关工程项目保修的规定,免费负责对系统进行保修。

2、免费保修期满后,经甲方委托,乙方可仍负责系统的技术维修,但要收取设备维修的成本费用。

3、维修响应时间:乙方应在接到甲方的通知后 12 小时内到达现场进行维修。特殊情况下4小时内到达现场。

十、不可抗力条款

由于不可抗力因素,造成甲乙双方或任何一方不能履行合同条款的,可以免除其责任。

十一、违约责任

甲方违约责任:

1、甲方未按合同约定的付款期限付款,应向乙方承担违约责任。每逾期七天,应向乙方支付工程总价款的5‰的违约金,违约金总额不超过工程总价款的5%。

乙方违约责任:

1、乙方未按合同约定的工期完工的,应向甲方承担违约责任。每逾期七天,应向甲方支付工程总价款的5‰的违约金,违约金总额不超过工程总价款的5% ;逾期10日仍未完工,甲方有权解除合同,要求乙方退还已收取的全部合同款项,并按照工程总价款的20%向甲方支付违约金。

2、乙方施工的工程未能通过验收的,应向甲方承担违约责任。甲方有权解除合同,要求乙方退还已收取的全部合同款项,并按照工程总价款的20%向甲方支付违约金。

十二、争议的解决方式

对合同履行过程中发生的争议,应通过协商解决。否则提交呼和浩特仲裁委员会仲裁。

十三、其它

1、本合同其它未尽事宜,双方另签补充合同,与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件《具有同等法律效力。

3、本合同及附件一式4份,甲乙双方各执2份,具有同等法律效

力。

4、本合同自甲乙双方负责人(或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

甲方:乙方:

甲方代表:

月日乙方代表:年月日

气体灭火探测器篇二

;

一.编制说明:
本施工方案是根据设计施工图,施工验收规范、质量验收统一标准及有关安全技术操作规程,结合现场条件和本工程特点进行编制。

设计编制内容作为现场指导施工的主要依据,设计方案有未尽事项,将在工程施工中依据实际情况进行调整补充。

二、工程概况 本工程位于中山市***,建筑面积为***平方米,地上***层,地下***层,高**米,框架剪力墙结构;
由中山市***有限公司投产,珠海市***有限公司监理,中山市***有限公司设计,***勘察院勘察,***有限公司兴建,工程于2017年12月12日开工,计划2018年12月11日竣工。

三、施工及验收标准和规范 1、《气体灭火系统设计规范》(gb50370-2005)
2、《气体灭火系统施工及验收规范》(gb50263-2007)
3、《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-2010)
4、《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116—2013)
5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-2007)
6、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(gb50254-2014)及其他有关标准规范。

四、施工工艺流程 设备及配件安装 系统调试及功能验收 管网安装 安装准备 五、施工前系统组件的检查 1.气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:
(1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

(2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

(3)组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

(4)铭牌清晰、牢固、方向正确,其内容符合相应的现行国家标准的规定。

(5)保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过20mm。

(6)气驱动装置的气体存容器规格应一致,其高度差不宜超过10mm。

2.灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄压装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定:
(1)品种、规格、性能应符合国家现行产品标准和设计要求。

(2)设计有复验要求或对质量有疑义时,应抽样复检,复检结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

3.气体灭火系统安装前应检查灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数,且应符合下列规定:
(1) 灭火剂储存容器内的充装量、充装压力应符合设计要求,充装系数或装量系数应符合设计规范要求。

(2) 不同温度下灭火剂的储存压力应按相应标准确定。

4.阀驱动装置应符合下列规定:
(1)电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象。

(2)其动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。

(3)机械驱动装置应传动灵活,无卡阻现象。

六、灭火剂储存装置的安装 1.储存装置的安装位置应符合设计文明的要求。

2.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

3.储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。

4.储存容器的支、框架应固定牢靠,且应采取防腐处理措施。

5.储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。

七、集流管的安装 1.安装集流管前应检查内腔,确保清洁。

2.集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

3.连接容器与集流管之间的单向阀的流向的流向指示箭头应指向介质流动方向。

4.集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢固,并作防腐处理。

5.集流管外表面宜涂红色油漆。

6.组合分配系统的集流管宜采用焊接法兰方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。采用钢管制作的集流管应在焊接后进行内外镀锌处理。镀锌层的质量应符合现行国家标准《低压流体输送用镀锌焊接钢管》gb3091的有关规定。

7.组合分配系统的集流管应按本要求进行水压强度试验和气压严密性试验。

8.非组合分配系统的集流管,其强度试验和气压严密性试验可与管道一起进行。

八、选择阀及信号反馈装置的安装 1.选择阀的操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。

2.采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接头。

3.选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。

4.选择阀上应设置标明防护区或保护对象的名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。

5.信号反馈装置的安装应符合设计要求。

九、阀驱动装置的安装 1.电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。

2.气动驱动装置的安装应符合下列规定:
(1) 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,且应做防腐处理。

(2) 驱动气瓶正面应标明驱动介质的名称、对应防护区或保护对象的名称或编号的永久性编号,并应便于观察。

3.气动驱动装置的管道安装应符合下列要求:
(1) 管道布置应符合设计要求。

(2)竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用卡关固定。

(3) 水平管道应采用支架固定:道支架的间距不宜大于0.6m。

(4)平行管道宜采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设一个管卡。

4.气动驱动装置的管道安装后应进行气压严密性试验,并应合格。严密性试验应符合下列规定:
(1) 采取防止灭火剂和驱动气体误喷射的可靠措施。

(2) 加压介质采用氮气或空气,试验压力不低于驱动气体的储存压力。

(3) 压力升至试验压力后,关闭加压气源,5mim内被试管道的压力应无变化。

十、灭火剂输送管道的施工 1.灭火剂输送管道连接应符合下列规定:
(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;
螺纹不得有缺纹、断纹等现象;
螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;
安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;
连接后,应将连接处外部清理干净并作防腐处理。

(2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹。

(3)已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

2.管道穿过墙壁、楼板处应安装套客。套管的公称直径比管道公称直径至少应大两级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。

3.管道支、吊架的安装应符合下列规定:
(1) 管道应固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合下表的规定:
支、吊架之间的最大间距 普通公称直径(mm)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 最大间距(m)
1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3 5.2 (2)管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。

(3)公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。

4.灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验,并需要对灭火剂输送管道进行吹扫和清洗。

(1)水压强度试验压力应按p=1.5p0v0/(v0+vp)确定。

(2)不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。

(3)进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5mim,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。

(4)管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验所源后,3mim内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区处的管道连接处,应无气泡产生。

(5)灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,就进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

5.灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。

在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀。

十一、喷嘴的安装 1.安装喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。

2.安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴 ,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;
安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴 ,其装饰罩应紧贴吊顶。

十二、管道连接件的安装 1.气体灭火系统在管网安装中管道和管道连接件的连接工艺应确保在高压气体作用下,密封材料不会撕裂、脱落及堵塞喷嘴孔洞现象。

2.灭火剂输送管道采用内外镀锌无缝钢管及其管接件。

3.无缝钢管公称直径大于80mm,采用法兰连接;
小于等于80mm时,采用丝扣连接。管道连接应尽量采用螺纹连接方式,若必须采用法兰连接时,法兰与镀锌钢管焊接处必须重新实施镀锌防腐工艺处理。

十三、阀门、管道及支、吊架的安装 (一)、阀门、管道及支、吊架的安装应符合本规范的规定外,尚应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-2010)中的有关规定。

1.专用泄压装置安装要求如下:
(1)泄压装置在防护区隔墙上的安装孔洞应在砌筑时,由墙体砌筑单位按照图纸要求和施工标准预留。泄压装置的供应商应向墙体砌筑单位提供预埋和泄压装置安装固定用的金属框架。金属框架应牢固的与墙体结合,框架与墙体之间的间隙应用水泥填实。框架表面应涂防锈漆。

(2)泄压装置的安装高度宜大于防护区隔墙墙体高度的2/3.在有吊顶的防护区,泄压装置的安装高度应确保其整体处于吊顶一下。吊顶以下无法安装时,可安装在吊顶以上部位。

(3)泄压装置宜设在外墙上,其开口面积应按相应气体灭火系统设计计算确定,不同的泄压面积要求可通过泄压装置的数量进行调整。

(4)泄压装置的安装位置应确保泄压方向朝着走廊等外部疏散通道。无此类泄压位置时,也可利用周边的其他非气体防护区进行泄压。

(5)泄压装置的安装位置应确保泄压窗口部位从内外部都不被风管、设备或其他物体封堵。离窗口150mm以上的完全遮挡可不被视作封堵,但遮挡物周围应留有足够的对外泄压面积。

(6)应尽量不要利用防护区与紧贴轨行区隔墙安装泄压装置。不得不安装在此处的泄压装置在安装时应采取特别加固措施,以确保装置整体及其任何部件不会因隧道风的震动而脱落至轨道上。

(7)同一防护区的多个泄压装置的安装位置应尽量分开。

(8)泄压装置主体应采用螺钉固定在预埋的金属框架上,并确定其泄压方向正确。

(9)泄压装置固定后,应采用手动的方式推动泄压窗口,确保窗口能够灵活的开启和自行关闭。

(10)在确保泄压装置动作正常后,才可安装泄压装置内外的装饰罩。

(11)泄压装置固定后,不可利用泄压窗口作为临时或永久管线的过墙通道。

十四、系统调试:
(一)、调试时,应对所有防护区或保护对象按照以下规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并应合格。

1.手动模拟启动试验可按下述方法进行:
(1)按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。

(2)人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷方指示灯是否正常。

2.自动模拟启动试验可按下述方法进行:
(1)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应的防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用一个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。

(2)人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。

(3)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察符合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。

3.模拟启动试验结果应符合下列规定:
(1)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。

(2)有关声、光报警信号正确。

(3)联动设备动作正确。

(4)驱动装置动作可靠。

(二)、调试时,应对所有防护区或保护对象按照下列规定进行模拟喷气试验,并合格。

1.七氟丙烷灭火系统模拟喷气试验不应采用七氟丙烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩气体的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩气体储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个。

2.模拟喷气试验宜采用自动启动方式。

3.模拟喷气试验结果应符合下列规定:
(1)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。

(2)有关声、光报警信号正确。

(3)有关控制阀门工作正常。

(4)信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应正常工作。

(5)储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管网无明显晃动和机械损伤。

(6)试验气体能喷入被试防护区或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。

(三)、设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应按照规定进行模拟切换试验,并合格。

(四)、模拟喷气试验的结果,应符合下列规定:
1.试验气体能喷入被试防护区内,且应能从被试防护区的每个喷嘴喷出。

2.有关控制阀门工作正常。

3.有关声、光报警信号正确。

4.贮瓶间内的设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

5.进行备用灭火剂贮存容器切换操作试验时可采用手动操作,并应按规定准备一个氮气贮存容器。

十五、系统验收:
(一)、一般规定:
1.气体灭火系统的竣工验收应由公安消防部门主持,建设、设计、监理、施工等单位组成验收组共同进行。

2.验收时,建设单位应提交下列技术资料:
(1)经批准的竣工验收申请报告。

(2)竣工记录和隐蔽工程中间验收记录。

(3)竣工图和设计变更文字记录。

(4)竣工报告。

(5)设计说明书。

(6)调试报告。

(7)系统及其主要组件的使用维护说明书。

(8)系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和出厂合格证。

(9)深圳城建档案馆、深圳建设局、深圳公安消防局等规定的其他技术资料。

3.竣工验收应包括下列场所和设备:
(1)防护区和储瓶间内设备。

(2)系统设备和灭火剂输送管道。

(3)与气体灭火系统联动的有关设备。

(4)有关的安全设施。

4.竣工验收完成后,应按规范的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格型式可按气体灭火系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

5.气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

(二)、防护区或保护对象与储存装置间的验收: 1.防护区或保护对象的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量、防护区维护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。

2.防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:
(1)防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

(2)防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷方指示灯、入口处的安全标志。

(3)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

(4)门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

(5)专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

3.储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

(三)、气体消防设备的验收: 1.灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范规定。

2.灭火剂储存容器内的充装量和储存压力应符合设计要求,储存压力检查应按实际安装的灭火剂储存容器全数检查。

3.集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置上泄压方向应符合设计要求和规范规定。

4.阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方式,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置、连接和固定方式,应符合设计要求和规范的由关规定。

5.选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求和规范规定。

6.驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应由标明对应防护区名称的永久标志。驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。

7.灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和规范规定。

8.喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求和规范的有关规定。

(四)、系统功能验收: 1.系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并符合要求。

按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。

2.模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂储存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表等其他相应装置,再使被防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规定:
(1)指示灯泡显示正常活压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀的要求。

(2)有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

(3)有关联动设备动作正确,符合设计要求。

3.系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并符合规范规定。

4.当模拟喷气试验结果达不到规范规定时,功能检验为不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

十六、系统维护管理:
(一)、气体灭火系统投入使用时,应具有下列文件,并应有电子备份档案,永久保存。

1.系统及其主要组件的使用、维护说明书。

2.系统工作流程图和操作规程。

3.系统维护检查记录表。

4.值班员守则和运行日志。

(二)、气体灭火系统应由经过专门培训,且经考试合格的专人负责定期检查和维护。

(三)、应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查,并做好检查记录。检查中发现的问题应及时处理。

(四)、每月应对气体灭火系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列要求:
1.对灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、集流管、安全泄压装置、选择阀、高压软管、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、减压装置等全部系统组件进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和标志应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2.灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不应小于设计储存压力的90%。

3.预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。

(五)、每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检查外,尚应符合下列规定:
1.防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合设计规定。

2.灭火剂储瓶间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。

3.高压软管,应无变形、裂纹及老化;
必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。

4.各喷嘴孔口,应无堵塞。

5.灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象,则应按规范规定,对其进行严密性试验和吹扫。按规范规定,对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

相关热词搜索:;

气体灭火探测器篇三

根据信息化最新考评要求,公司原有的机房便携式二氧化碳灭火器已经不能满足最新验收标准。需改为专业气体灭火系统(七氟丙烷气体灭火系统)该项在洗洗花基础设施建设(20分)中 占1分。

由于该项目需要在消防局备案,建议由集团消防公司实施。

七氟丙烷气体灭火系统简介:

七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合dbj15-23-1999《七氟丙烷(hfc-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及iso14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。

1、灭火效率高;

2、洁净环保 具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣;

3、经济实惠;

4、良好的电气绝缘性;

5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害

启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式

应用场所

适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。

气体灭火探测器篇四

1.下列关于气体灭火系统灭火剂储存装置安装不符合要求的是(  )。

a.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面

d.集流管上的泄压装置的泄压方向朝向操作面

2.气体灭火系统灭火剂储存装置安装要求,连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向(  )。

a.储存容器

b.集流管

c.介质流动方向

d.防护区方向

3.气体灭火系统中选择阀安装要求操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过(  )m时应采取便于操作的措施。

a.1.5

b.1.6

c.1.7

d.1.8

4.气体灭火系统中气动驱动装置的管道安装规定:管道布置应符合设计要求;竖直管道在其始端和终端应设防晃支架或采用管卡固定;水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于(  )m,转弯处应增设1个管卡。

a.0.5

b.0.6

c.0.7

d.0.8

5.ig-541气体灭火系统灭火剂主要成分包括(  )。

a.氮气、氩气和二氧化碳

b.氮气、氩气和一氧化碳

c.氮气、空气和二氧化碳

d.氮气、空气和氩气

6.(  )是在组合分配系统中,用来控制灭火剂经管网释放到预定防护区或保护对象的阀门,该组件与防护区一一对应。

a.选择阀

b.瓶头阀

c.单向阀

d.安全泄放装置

7.(  )装于瓶组和集流管上,以防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸。瓶组上的安全泄放装置可装在容器上或容器阀上。

a.选择阀

b.瓶头阀

c.单向阀

d.安全泄放装置

8.气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。下列关于系统组件外观检查的说法不正确的是(  )。

a.系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤

b.组件外露非机械加工表面保护涂层完好

c.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm

d.同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过20mm

9.气体灭火系统灭火剂输送管道的安装中,对已防腐处理的无缝钢管不宜采用(  )。

a.螺纹连接

b.沟槽连接

c.焊接连接

d.承插连接

10.气体灭火系统灭火剂输送管道支架、吊架的安装规定:管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于(  )mm。

a.300

b.400

c.500

d.600

11.气体灭火系统灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于(  )mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀。

a.20

b.30

c.40

d.50

12.下列关于气体灭火系统控制组件的安装中,不符合要求的是(  )。

c.防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并安装牢固,不倾斜

d.气体喷放指示灯宜安装在防护区入口便于观察的侧面

13.预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取(  )套进行试验,试验按产品标准中有关“联动试验”的规定进行。

a.1

b.2

c.3

d.4

14.ig541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于(  )个。

a.1

b.2

c.3

d.4

15.低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定灭火剂输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的(  )%。

a.10

b.20

c.30

d.40

气体灭火探测器篇五

(12).投标人必须按本技术规范的要求提供资料。投标文件和图纸用中文编制。

(15).技术标准要求中,凡带“*”号条款必须按招标文件所列序号一一应答,所排序号应与招标文件一致。投标人必须按招标文件内容和顺序逐项做出实质性应答并提供相关证明文件。本技术标书中标注“*”号的为本招标文件实质性条款中的一部分,对本技术标书中标注“*”号的条款的任何偏离将导致废标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或其他例外从而使其投标成为实质上响应的投标。

9.1.1.4 气体灭火系统

9.1.1.4.1、保护部位: 数据机房楼地上各层机房模块与精密空调间、加电测试机房与精密空调间、设备暂存区与精密空调间、地下各层变电所(含夹层)与精密空调间、电池室(含夹层)与精密空调间、变配电间(含夹层)、电池间(含夹层)及柴油发电机房楼发电机并机室、测试变压器室、低压配电室以及运维中心的变配电室,以上区域采用ig541气体灭火系统。所有穿越防护区的管线孔洞均应采用防火堵料填塞。

9.1.1.4.2、系统设计:采用ig541全淹没组合分配系统。组合分配系统所保护的防护区最多不超过8个。组合分配系统的灭火剂储存量,按储存量最大的防护区确定。系统设计详见各子项设计图纸。

9.1.1.4.3、设计参数:

在最低温度下的最低设计浓度不小于灭火浓度的1.3倍,在最高温度下的设计浓度不大于52%。系统设计温度为20度,环境温度为0~50度。灭火浸渍时间为10分钟。

气体喷放至设计用量的95%时,喷放时间不应大于60秒,不应小于48秒。储存钢瓶容积为80升,储存压力为15mpa。

9.1.1.4.4、系统组成ig541气体灭火系统由控制系统和管网系统两部分组成,控制系统由控制盘(含输出接口、紧急释放按钮、手动/自动转换开关)、感烟探测器、感温探测器、警铃、疏散指示灯(闪灯)、蜂鸣器及闪灯、释放指示灯、紧急止喷按钮等部分组成;管网系统由瓶组及其组件、机械重锤启动器、机电双延时装置、称重装置(或液位计)、人工拉杆释放启动器、瓶头阀、瓶头阀杆、高压排放软管、集流管、安全泄气阀、单向阀、选择阀、压力开关及管道和喷头等部分组成。

9.1.1.4.5、系统控制

ig541全淹没组合分配气体灭火系统设三种控制方式:自动控制、手动控制和机械应急操作。同一防护区设计两套或三套管网时,系统启动装置必须共用。

预制灭火系统设二种控制方式:自动控制和手动控制。

9.1.1.4.6、安全措施:防护区泄压装置设在相邻走道的内墙上。泄压口设置高度位于防护区净高的2/3之上。泄压口设计详见设施图纸。

中心的检测。

9.1.1.4.7、中标人应遵照《气体灭火系统设计规范》gb50370-2005进行系统设计,施工安装应符合《气体灭火系统施工及验收规范》gb50263-2007的规定,具体施工参见国标图07s207《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》。

9.1.1.4.8、系统要求

(1)投标人应提供技术先进、结构合理、安全、成熟可靠的国际一流品牌产品,所提供的ig541气体灭火系统必须通过中国国家消防产品质量监督检验测试中心检测,获合格证书,并通过ul/fm/vds的系统认证。

(2)投标产品的水力计算软件应通过ul/fm/vds认证,确保精确的系统喷放时间、喷放压力和喷放浓度,保证系统可靠运行。

*(3)中标人须提供中国国家权威机构出具的气体灭火系统及其部件的有效的型式检验报告,并确保气体灭火系统能通过消防验收,否则中标人将承担违约责任。

(4)系统设备要求:

瓶头阀、瓶头阀杆、机械重锤启动器、机电双延时装置、称重装置(或液位计)、人工拉杆释放启动器、高压软管、安全阀、逆止阀、减压装置、选择阀、压力开关、喷头等应选择国际一流品牌的技术先进、成熟可靠的原装进口产品,供货时须提供产品的原产地证明和报关单。

a.钢瓶

钢瓶储存灭火介质的容积应满足最大保护区的国家有关该气体灭火浓度要求,并满足由设计提供钢瓶间的尺寸要求,还要考虑日常管理及检修的方便。钢瓶出厂前应足量充装灭火介质。

投标的气体钢瓶为高压无缝钢瓶,并具有中华人民共和国特种设备(压力容器)制造许可证,并提供相应的证明文件。

b.瓶头阀

由瓶头阀本体、瓶头阀杆、安全阀、阀芯密封结构部分组成,以上零件除可拆卸瓶头阀杆外,应在出厂前与瓶头阀安装成一个整体。瓶头阀瓶头阀杆,可通过瓶头阀杆电动、气动或手动方式启动。

钢瓶瓶头阀材质应为铜合金。

瓶头阀本身应带有安全压力释放阀及防反冲装置,增强系统安全可靠性。

c.电启动器

电启动器安装在瓶头阀和选择阀与气控分配单向阀组成,完成电气启动;

电磁阀材质为铜合金,丝口连接,方便安装。

d.手拉启动器

手拉启动器应有良好的保险插销。

手拉启动器拉杆上应标明复位方向。

e.选择阀

选择阀可以通过气动或电动和手动方式启动。

选择阀上标明有灭火剂流动的方向。

选择阀材质为不锈钢。

f.单向阀

单向阀包括灭火剂液体单向阀和驱动气体单向阀。

单向阀应具有良好的单向密封性能;

单向阀应安装在集流管上,控制各保护区的气体用量;

单向阀材质为铜合金;

单向阀上标明有气体流动的方向;

h.喷嘴

减压装置的孔板应根据电脑软件水力计算精确开孔,开孔尺寸须标志在减压装置上。减压装置上标明气体流动的方向。

(5)气体灭火系统安装要求

b.贮瓶间全部设备应可靠固定,能承受灭火剂释放时产生的冲击。灭火管道布置应美观、可靠、整齐,压力表位置应便于观察,安全阀要避开人操作方向。

c.管道采用丝接。

管路应按照规范安装支架或吊架固定,在90°弯头和三通直角处应加一个吊架或支架,距每个喷头500mm之内必须设支架。

管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。

管路支、吊架应刷一遍樟丹两遍红色油漆。

(6)管道气密性及连接强度试验:

管道安装前应冲洗干净,安装后应用压缩空气吹扫,不得在管中遗留杂物。管道气密性试验及连接强度试验应按《气体灭火系统施工及验收规范》gb50263-2007中的有关规定进行。

气体灭火探测器篇六

对于低压二氧化碳惰化灭火设备的操作、使用、以及维护和注意事项如下:

1、低压二氧化碳设备主要由低温储罐、加热器、制冷系统、检修阀、充装阀、平衡阀、安全阀、电动球阀、压力传感器、液位传感器、电控箱、散热风机等组成。

2、低压二氧化碳设备属于一个半执行机构,当设备打到自动状态时,直接在面板上启动和报警系统启动都能启动设备,达到灭火作用。当设备在手动状态时,报警主机给予的信号不起作用,只能在面板上操作来实施灭火启动。实施灭火的原理就是当设备接收到报警信号或者有人直接在面板上紧急启动时,设备内部的先导电动球阀点打开,直接开启设备外部的气动阀,达到灭火效果。

3、主要的启动方式:当设备在自动状态下,直接按现场的紧急启动按钮或者在报警主机上按下启动按钮,都能直接启动设备,在面板上的操作方式:面板上右侧有1—8的数字,数字下面有紧急启动和紧急停止按钮。当你按下1(代表1区)时,面板左侧显示日期的那一栏将会变成30(倒计时)秒,直至延时到0,设备将启动,达到灭火效果,如果在紧急情况下,你不想要那30秒的延时时,可以按下面板上的紧急启动按钮,设备将会直接启动。(在面板上启动设备,设备在手动和自动的情况都可以启动设备)。紧急停止的作用就是:当你按下1区启动时,你发现按错或者是不用启动设备时按下紧急停机按钮终止设备动作。设备启动有30秒延时,紧急停止的作用也就只有在这30秒以内起作用。

4、设备还涉及到一个人为灭火,就是当报警主机和面板上都不能启动设备时,由人为操作先打开分区气动阀,在打开总控发来实施灭火(阀门的主要操作方式会到设备现场说明)

2.35mpa时,设备内部的安全阀将会自动打开排压,排到2.1以下,安全阀自动关闭。这样也保证了设备本身的安全,6、惰化装置也就是一个加热装置,当二氧化碳喷放时,加热器同时工作(加热器的温度在50-70度,当加热器达到70度时,自动停止)气体经加热器通过,二氧化碳能迅速的气化,达到灭火效果。

8、注意事项:低压二氧化碳设备需要不间断220v电源,特殊情况停电不超过8小时,以免影响设备的正常运作。如不能避免的停电时间过长,建议备用发电机,(停电时间过长,会导致设备内部的压力持续增加,虽然设备内部有安全阀,但时间上了怕出现不安全的情况)设备一旦冲装二氧化碳或者已在运行,禁止非工作人员入内和操作,设备间应标明,设备间的门需上锁。防止其他人员误操作,保证设备正常运行。

气体灭火探测器篇七

引导语:气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、ups室、电池室、一般的柴油发电机房等。以下是小编整理的一级消防工程师:气体灭火系统的设计规定,欢迎参考!

1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

2、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的'气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。

4、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

5、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。

6、灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。

7、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。

8、灭火系统的设计温度,应采用20°c。

9、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。

10、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。

11、管网上不应采用四通管件进行分流。

12、喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m;喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。

13、喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。

14、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

15、同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

气体灭火探测器篇八

引导语:每一个安装的消防灭火系统都需要检查维护,以确保其能正常的工作,以下是小编整理的气体灭火系统维护管理,欢迎参考!

系统巡查是对建筑消防设施直观属性的检查。气体灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。

4、防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好;

5、防护区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好;

7、灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施。

采用目测观察的方法,检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置(压力表、压力开关)的工作情况。

建筑管理(使用单位)至少每日组织一次巡查。

系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。

下列项目至少每月进行一次维护检查:

(5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。

②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;

③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。

1、可燃物的种类、分布情况,防护区的`开口情况,应符合设计规定;

2、储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;

4、各喷嘴孔口应无堵塞;

2、对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。

6、进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。

7、在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。

2、五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。

2、钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行;

3、灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防技术服务单位实施。年度检测内容和要求见本章第四节“系统的检测与验收”中“系统检测”的内容。