维保方案结束语 城市消防维保方案篇一

一:消防系统维保的重要性

二:消防系统维修保养的目标

1、对消防系统定期进行的维修保养,及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统因故障而不能发挥作用而导致的火灾情况。

2、通过专业的精心维护保养,定期检查修理,就能保持消防设备的完好,延长设备的使用寿命;相反,如果使用不当,维修不及时,就会降低设备的有效利用率,缩短设备的使用寿命,严重时还会引起设备事故,造成设备的损坏或报废。

三:消防维保的方案及具体工作

1、火灾自动报警系统

由报警设备、广播设备、事故电话组成,系统维护保养包括:

u探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。

u消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。

u水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。

u烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。

u烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。

2、自动喷淋灭火系统

维保方案结束语 城市消防维保方案篇二

腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。

结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶后,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时垢的增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。

生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。

减少事故停机,改善制冷效果。清洗可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。

为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20-50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万几百万的损失。

改善工作环境。锈水、污水、污泥、菌藻都会对周围环境造成不良影响,而清洗能有效地解决这些问题,从而改善了周围环境又保护生态环境,同时空调系统所供应的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。连云港最好的空调维修公司。

清洗流程步骤:采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。

杀菌灭藻清洗——清洗系统——预膜——缓蚀阻垢

(1)第一步杀菌灭藻清洗:

(2)第二步清洗系统

在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

(3)第三步预膜

排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后于膨胀水箱投加预膜剂,开冷冻泵循环半至48小时,排放2/3水进行第四步。

(4)第四步缓蚀阻垢

于膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测ph值,ph值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。

冷却水系统

(1)第一步

用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。

(2)第二步

(3)第三步

(4)第四步

排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统y型过滤器,清洗过滤网内杂物,加满。

(5)第六步

在冷却塔中投加预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上。

1 、支风管的清洗步骤:

a、测机器人对风管内部进行检测录像;机器人从检测口放入要检测的风管内,对风管内部污染状况进行检测,通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部污染的情况及整个检测的过程跟踪录像,并随时填写一些相关记录。

b、吸尘箱吸风管与主风管上的吸尘开口连接;风管上开一个口作为吸尘器设备的吸管接口使用,接处用专用软管连接通风管道和吸尘器(开口位置离送风口较近可利用现有的风口作为吸尘器的吸管接口)。

c、拆下支风管上的散流器及回风口进行清洗消毒后吹干; 将散流器全部拆下,放到指定的地点集中进行清洗,灰尘如果松软易吹除,可使用高压空气进行吹洗,如果沾有油污、油垢较多应将专用清洗剂喷洒其表面5分钟-10分钟后,用清水进行清洗,干净后晾干(吹干)待装。

d、用软刷、喷嘴、电动万能刷等工具对支风管进行清洗,未被清洗的支风管与主风管连接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理。

e、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。

2、主风管的清洗步骤:

b、区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集; 将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。

c、清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。

3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗步骤:

a、竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部。在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗。

b、对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反复吹洗。

4、风管附件的清洗步骤:

风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。

5、过滤网的清洗步骤:

a、卸空调过滤网时不要碰到机组的金属部分,防止刮伤,拆下空气过滤网后轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。

b、如果过滤网积尘过多,可用水或中性洗涤剂,但不能使用50度以上的热水清洗,以免变形,也不要用海绵清洁,否则会损坏过滤网表面。

c、用清水冲洗干净后,放到阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样会引起过滤网变形。

d、将吹干后的过滤网安装到机组原处,整个过滤网保养过程结束。

6、室外空气入口的清洗步骤:

a、查看风口外部情况,检查外部天窗情况,查看玻璃和涂料是否完整。去除所有的碎片和脱落的涂料,以防止它们掉到中央空调系统中。

b、清洗入风口内部,检查天窗调控器,天窗叶片和框架的牢固和完整性。用喷嘴或刷子清洗,去除所有的碎片、污垢和脱落的涂料。清洗时要与空气流动的方向相反。保证有充足的排水装置。如果没有,需要一个干湿吸尘器去除所有剩余的水。

c、如果金属表面腐蚀,表面需要进行刮去腐蚀的表面,重新喷涂料,以防止进一步的腐蚀。(注意:如果清洗过程中需要用水,在清晰之前,需要覆盖所有的电箱、传感器、适度感应装置以起到保护作用。)

7 、混合箱的清洗步骤:

a、对混合箱进行开口,首先要将中央空调的面板挪开,或使用现成的开口。需要注意的是:如果将面板打开,需要将风堵或垫圈留好以便恢复使用。检查混合箱管壁,并查明其内部污染的情况,并做出清洁建议。同时还要检查金属腐蚀的情况和其结构是否完整。对混合箱初步的清洗是将其浮土清除掉。使用便携式负压吸尘设备来清洗混合箱,它可以有效地清除所有的碎片和空气中的粉尘。吸尘器所配的工具应根据现场的实际情况进行使用。如果必须使用水洗,须确保清洗前准备好排水的装置。

b、如果金属已经被腐蚀了,那么需要进行表面处理。要对腐蚀表面进行刮擦,并涂漆以防止金属表面继续被腐蚀,并且防止污染物进入第一层过滤板。喷涂所使用的漆应符合当地标准,并且应该与原有中央空调器使用的漆一样。

c、在初步清洁后,对混合箱进行检查。如果箱内有绝缘层,检查其是否完整。如果有绝缘层脱落情况,用胶将其粘好,并将脱落碎片清理干净。用手按压绝缘层看其是否完整。如果绝缘层损坏脱落,注意要记录在检查报告中。

d、清洁完毕后,将所有清洁设备收好,将面板开口复原,并涂上必要的密封胶。

8、扩散器的清洗步骤:

a、将连接管道的扩散器的口封好,可以防止喷头所喷出的脏东西扩散出去。用宽胶带或类似的东西来封口(要确保胶带不要把漆粘下来)。或者也可以用一个过滤介质来封口。

b、离管道操作开口最远端的扩散器的口不要封上,以保证管道中有空气补充,并且可以产生最大的空气量流向碎片收集设备。扩散器其他达不到的地方需要用手工进行清洁。请参看操作手册以获得更详细的介绍。

9、静压箱的清洗步骤:

洗静压箱时,首先需要在静压箱某一端开孔(根据现场拟订),用便携式负压吸尘设备吸除腔体内表面的灰尘,之后用空气负压机对腔体内及微穿孔内的消声器材(纤维棉)进行反复吹洗,以达到疏松、激活纤维棉的目的,从而更好的起到消声作用。之后,再用便携式负压吸尘设备在腔体内进行反复吸尘。最后,使用杀菌消毒剂进行消毒处理。

10、空调主机的清洗步骤:

a、清洗空调机组应该在回风管道清洗完毕之后进行,关闭送、回风管上的风阀,若是电动阀,则请物业部门协助关闭。

b、取出回风段上的空气过滤器,在水房用水清洗干净,放于通风良好的地方晾干。

c、用吸水吸尘器把机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘洗干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷吹,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。

d、在灰尘收集完毕后,用水冲洗四壁和换热盘管,污水通过排水管排于机房地漏。冲洗干净后,再用压缩空气吹干。

e、在机组送风段,因为有电机和接线盒,所以禁止用水直接冲洗。先用遮盖物把风机和线盒包裹严实,防止进水。用吸尘器把送风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷出,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。

f、取下包裹风机及接线盒的塑料袋,检查风机和接线盒是否进水,否则要及时处理。

11、现场恢复步骤

a、将清洗设备断电,把清洗设备上的污染物清理干净并装箱,将设备运行至下一个工作区间段。

b、清理现场,集尘箱中的过滤器拆除更换,污染物收集并且集中处理。

c、现场秩序恢复如初,,保证现场设备设施不受污染。

d、转入下一个工作区间的清洗,操作程序如上。

维保方案结束语 城市消防维保方案篇三

1、发动广大员工积极讨论制定出合理的“作业流程”。

实践证明,工作现场受环境因素限制,许多工具、方法排不上用场,相反,大家在实践中总结出的一些“奇思妙招”却能大显身手,为此,我段组织大家积极讨论发挥个人主观能动性,编写一些“作业流程”例如:“升降机的拆卸装的过程”,“助卷器皮带调整流程”等,其中包括作业时需要用到的工具,备件以及注意事项和安全防护措施等,相信这些“土发明”定能提高工作效率和大家实际操作水平。

2、加强设备档案管理工作。

提供方便,也为备件申报提供依据。

3、组织员工学习,熟悉作业流程和设备档案。

尽量做到让每个人都熟知各个设备的维修流程和所需工具备件等,进一步提高工作效率,尽量不耽误开车时间。

维保方案结束语 城市消防维保方案篇四

编制目的

为提高城市供热行业应对供热重大事故的能力,在事故发生时能够迅速、有效地开展现场救援,最大限度减少事故造成的损失,确保冬季供热安全,维护社会安定,特制订本预案。

工作原则

坚持“以人为本、预防为主、分级管理、社会参与“的工作原则。各部门按照职责相互配合,通过整合资源、共享信息,形成应急合力共同做好供热事故抢险救援工作。

编制依据

根据《^v^突发事件应对法》、《^v^安全生产法》、《xx城市供热条例》、《xx市突发事件总体应急预案》等法律、法规制定本预案。

适用范围

成立市供热事故应急抢险应急指挥部(以下简称应急指挥部)。

主要职责:负责供热事故预案的制定、实施工作;负责事故处理过程中重大问题的决策,包括人员、资源的调动和配置,抢险费用的使用批准等;负责指派有关人员到现场指挥、协调;负责事故有关信息对外的发布;负责本预案的启动和终止。

成员单位:建设局、经委、发改委、城管局、财政局、公安局、交警大队、交通局、气象局、水务局、电业局、供热公司、中国联通司、中国移动。

各成员单位工作职责:

市建设局:负责对供热事故应急工作进行全面的`组织和协调,统一部署预案的实施工作,对应急工作中发生的问题进行指挥和决策。

市经委:负责帮助供热公司协调电煤供应,保障热源供煤稳定。

市交通局、交警大队:负责为我市供热运煤车辆开通绿色通道,保障运煤畅通。

市财政局:负责筹集供热事故应急保障资金,保障经营稳定。

供热公司:负责供热事故发生时的抢险救援、后勤保障、抢险技术方案制定、抢险物资调动及抢险工作。

其他成员单位:配合和保障供热应急抢险工作顺利进行。

应急指挥部办公室设在供热公司。

主要职责:负责重大供热事故发生时的抢险救援、后勤保障、抢险技术方案制定、抢险物资调动及抢险协调等工作;负责与公安、消防、交通、医疗急救、市政、电业、水务等部门的沟通协调工作;负责事故处理中发生的人员开支、材料、设备等费用的审核工作;负责事故预案演练的组织和实施工作。

应急指挥办公室下设机构(附组织结构图)

总指挥:

维保方案结束语 城市消防维保方案篇五

新的一年里,公司提出保六争八的生产目标,为了完成上级下达的任务,为生产保驾护航,真正做到“安全上班,安全生产”我段针对实际情况,制定了以下几项安全措施。

1、加强现场灭火器的定制管理。

定时定期的派专人对所属区域的灭火器进行检查,严格区分“空瓶、满瓶”并登记在册,同时将不能满足使用要求的灭火器上报安环科,及时更换填充,做到“平时有备无患,用时随手捏来”,确保有火灾时能及时高效的扑灭火情。

2、平时多注重“6s”的管理工作。

安全事故的发生,同时也为公司推广6s管理尽自己的一份力。

3、严格监督执行班前、班后会制度。

我段将派专人监督各班前班后会召开情况,并不定期突击检查各班早会安全记录,从思想上强化员工安全意识。坚决从思想上开始同“违章、麻痹、不负责任”三大事故敌人作斗争,从而形成“我安全、你安全、大家安全”的良好局面。

4、积极开展“找隐患、知危险源、挂警示牌”工作。

针对钳工现场“多油、易滑、易碰撞”的环境,我段将长期开展“发动广大员工查找现场隐患,公示大家注意,并悬挂警示牌”三步工作,进一步减少现场环境对员工的威胁。